ich möchte in einer existierenden Abzweigdose (Einmal Zugang, eine
dreifach-Steckklemme, zweimal Abgang zu zwei Steckdosen) eine Lampe
mit eigenem Schalter anklemmen. Es handelt sich um eine
30-Watt-Leuchtstoffröhre mit einem nicht standardisierten
Steckanschluß; ein Kabel von diesem Anschluß auf einen Europastecker
ist mitgeliefert.
Da ich ungerne eine Schukosteckdose verbauen würde, möchte ich gerne
den Europastecker von dem Kabel abschneiden und die Litzen direkt in
der Abzweigdose aufklemmen. Das geht natürlich mit der Steckllemme
nicht, weil die Litze auch mit Aderendhülse nicht dick genug ist.
Wie mach ich das denn sauber? Kurzes Stück NYM-J in die Steckklemme
rein und dann noch in der Dose mit einer Lüsterklemme auf die Litze
wechseln ist Pfusch, richtig? Ist es sauber, die Steckklemme durch
einen Vierfach-Steckklemmverbinder zu ersetzen und dort dann die
vorhandenen drei NYM-J Adern und die flexible Ader der Lampe
anzuschließen?
Grüße
Marc
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | " Questions are the | Mailadresse im Header
Mannheim, Germany | Beginning of Wisdom " | http://www.zugschlus.de/
Nordisch by Nature | Lt. Worf, TNG "Rightful Heir" | Fon: *49 621 72739834
Für solche Übergänge gibts "Leuchtenklemmen".
> Ist es sauber, die Steckklemme durch
> einen Vierfach-Steckklemmverbinder zu ersetzen und dort dann die
> vorhandenen drei NYM-J Adern und die flexible Ader der Lampe
> anzuschließen?
Jaaaa, aber... ab sofort ist mir nicht mehr klar, was du mit
Steckklemmverbinder meinst. Bisher ging ich von "Wago-Klemmen" aus; da
kriegste aber keine Litze drin fest.
Wenn ein Übergang NYM-Litze sein muss, dann entweder per Leuchtenklemme
oder per einfacher Lüsterklemme und Presshülse auf der Litze.
Grüsse
Matthias
Wenn du eines der für Litze geeigneten und zugelassenen Modelle nimmst,
kein Problem.
Gruß Sevo
Mit Wago Verbindungsklemmen für flexible (und nichtflexible) Leiter:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-ACEDD779/wago/style.xsl/deu_2631.htm
Ich hatte heute nachmittag eine Webseite vor mir, wo das, was Du
Wago-Klemmen nennst, eine Steckklemme ist, und ein Steckklemmverbinder
für jeden anzuschließenden Leiter noch einen Extrahebel hat, um es
festzuklemmen.
Ja, sowas meinte ich mit einem Steckklemmverbinder. Und da kann man
auch Nichtflexible Leiter reinklemmen?
Stimmt, die kann man auch nehmen. Das, was (zumindest hier) landläufig
als "Wago-Klemme" bezeichnet wird, hat diesen Hebel nicht und ist nur
für massive Leiter.
Aber die Klemmen mit dem Hebelchen kannst du als 4fach ohne weiteres für
deinen Zweck nehmen.
Grüsse
Matthias
Hast du dir nur die Bilder angeschaut? :-)
Zitat:
"Die Verbindungsklemmen mit CAGE CLAMP® COMPACT-Anschluss klemmen bis zu
5 abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 mm² bis 4 mm², ein- oder
mehrdrähtig bis 2,5 mm². Und das ohne Werkzeug."
Schau mal auf dem grossen Bild das zweite Kabel von links genau an...
Grüsse
Matthias
> Ich hatte heute nachmittag eine Webseite vor mir, wo das, was Du
> Wago-Klemmen nennst, eine Steckklemme ist, und ein
> Steckklemmverbinder für jeden anzuschließenden Leiter noch einen
> Extrahebel hat, um es festzuklemmen.
Yepp, WAGO 222. Da reicht dann eine Klemme für L1 und N. Bei den
normalen einfachen Leuchtenklemmen müsste ja zuerst mit einer WAGO
273 geklemmt werden.
Lutz
> Wenn ein Übergang NYM-Litze sein muss, dann entweder per
> Leuchtenklemme oder per einfacher Lüsterklemme und Presshülse
> auf der Litze.
Nix Lüsterkelmme, die haben da nix zu suchen. Von WAGO gibt es alles
was man braucht.
Lutz
Fein, danke.
Übrigens, interessant daran ist, daß man für die feindrähtigen Leiter
gar keine Aderendhülsen verwenden soll/muß (darf?). Irgendwie
widerstrebt mir das allerdings.
Was soll die da verbessern?
Lutz
--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch für Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Neu: Ethernetbox jetzt auch im 19 Zoll Gehäuse mit 12 Ports für Sensoren
sg Ragnar
> Übrigens, interessant daran ist, daß man für die feindrähtigen Leiter
> gar keine Aderendhülsen verwenden soll/muß (darf?). Irgendwie
> widerstrebt mir das allerdings.
Doch, das muss so.
Eine Aderendhülse würde hier eher stören, da die Klemme den feindrähtigen
Leiter direkt sicher fasst.
Die Verbindungstechnik mit Käfigzugfederklemmen ist lange bewährt, gab es
bei Reihenklemmen schon lange vor dieser (genialen) Wago-Klemme.
Die hat nur zwei Nachteile:
1. sie ist dick
2. beim Zuschnappen kann man sich ganz schön schmerzhaft die Fingerkuppen
einquetschen.
Du hast aber auch keine Ahnung du Dummkopf.
Schneid den Scheiss ab und dann ist gut.
cu
--
http://www.brondholz.de Update * http://gulli.brondholz.de
http://www.gruppenaufsicht.de * http://www.dielinke-guetersloh.de
http://www.insolvenzbekanntmachungen.de * Update 28.03.2007
http://www.cyberstalking.de * Update 01.05.2007
Bei Wago Leuchtenklemmen müsste das dann auch so sein!?
Die fertig vorkonfektionierten Baustellenfassungen inkl.
Leuchtenklemmen welche ich schon öfters gekauft habe, hatten bisher
immer Aderendhülsen drauf.
> Eine Aderendhülse würde hier eher stören, da die Klemme den
> feindrähtigen Leiter direkt sicher fasst.
Auf der andere Seite gehe ich nicht hin und zwacke die Hülse bei
einem Leuchtenanschluss ab. Ich hatte bisher keine Probleme mit
Aderendhülsen und Federklemmen.
Lutz
Freilich.