Hallo,

bei unserer Hausrenovierung haben wir uns für Gußasphalt im
ersten OG entschieden. Vorhanden ist eine Holzbalkendecke.

Aufbau alt von oben nach unten:

Dielenboden

Lattung

Balken mit seitlich angenagelten Latten, auf denen Bretter
liegen; ausgefüllt mit Sand/Lehm/Stroh-Gemisch

Lattung

Schilfmatten

Putz


Aufbau neu von oben nach unten gem. Asphaltfirma:

Hartgußasphalt 30 mm stark

kaschierte Rippenpappe

Gutex-Dämmplatten 8 mm

Perliteschüttung 0 - 10 mm

Balken etc. wie oben

Frage: reicht der Gußasphalt und die Dämmplatten aus? Oder sollte
da als zusätliche Tragschicht eine Spanplatte oder ähnliches
darunter?

Grüße + im Voraus vielen Dank,
Klaus
--
kl...@momo.inka.de

Robert Pflüger

unread,
Oct 26, 2001, 3:38:25 PM10/26/01
to
HAllo,

Klaus Neubauer wrote:
>
> Hallo,
>
> bei unserer Hausrenovierung haben wir uns für Gußasphalt im
> ersten OG entschieden. Vorhanden ist eine Holzbalkendecke.

und welche waren die Gründe die für Gußasphalt sprechen?

Gruß,
Robert

Klaus Neubauer

unread,
Oct 28, 2001, 12:49:00 PM10/28/01
to
Robert Pflüger (robert....@gmx.net) schrieb:

> und welche waren die Gründe die für Gußasphalt sprechen?

die Empfehlung unseres Architekten, die relativ geringe
Aufbauhöhe, daß da der Naßbereich hinkommt.

Gruß,
Klaus
--
kl...@momo.inka.de

Andrea Glatthor

unread,
Oct 28, 2001, 1:41:42 PM10/28/01
to
Hallo Klaus,

kl...@momo.inka.de (Klaus Neubauer) schrieb:

[ Gußasphalt auf Holzbalkendecke]


> Aufbau neu von oben nach unten gem. Asphaltfirma:

^^^^^^^^^^^^
Traust Du denen nicht?

> Hartgußasphalt 30 mm stark
> kaschierte Rippenpappe
> Gutex-Dämmplatten 8 mm
> Perliteschüttung 0 - 10 mm
> Balken etc. wie oben

> Frage: reicht der Gußasphalt und die Dämmplatten aus?

Ob 8 mm Dämmplatten üblich sind entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich
denke mal, dass Du ja keine erhöhten Anforderungen an die Dämmung hast.
Der Untergrund ist ja nicht kalt und zudem ist der Estrich selbst
bereits wärme- und schalldämmend.

Und die 30 mm Estrich sind von der mir bekannten Mindeststärke von 20 mm
(für schwimmende GE) auch weit genug weg. Ich sehe erst einmal keinen
Grund zum Mißtrauen gegenüber Deinen Fachleuten. :-)

> Oder sollte da als zusätliche Tragschicht eine Spanplatte oder ähnliches
> darunter?

Zwischen Dämmplatte und Perlite oder welcher Schicht traust Du die
Tragfähigkeit nicht zu? ;-) IMHO: Keine Spanplatte nötig.

Andrea
--
Für kein Tier mache ich so viel wie für die Katz'.

Klaus Neubauer

unread,
Oct 28, 2001, 2:25:00 PM10/28/01
to
Andrea Glatthor (a...@andrea-glatthor.de) schrieb:

> > Aufbau neu von oben nach unten gem. Asphaltfirma:
> ^^^^^^^^^^^^
> Traust Du denen nicht?

Vertrauen ist gut, nachfragen ist besser ;-)

> Zwischen Dämmplatte und Perlite oder welcher Schicht traust Du die
> Tragfähigkeit nicht zu? ;-) IMHO: Keine Spanplatte nötig.

Die Dämmplatten und der Asphalt liegen auf den Deckenbalken bzw.
der alten Schüttung. Daß die Balken das tragen ist sicher keine
Frage, aber verteilt sich die Last zwischen den Balken
ausreichend?

Gruß,
Klaus
--
kl...@momo.inka.de

Robert Pflüger

unread,
Oct 28, 2001, 2:54:47 PM10/28/01
to
HAllo,

ich kenne die Situation nicht, aber so wie ich mir das jetzt so
vorstelle ...
die "alte Schüttung" darf sich nicht verabschieden (irgendwo
herausrieseln) und muß druckfest sein (der Fehlboden natürlich auch,
aber da seh ich die wenigsten Probleme)
ich würde eine andere Lösung suchen oder zusätzliche Maßnahmen
ergreifen.
Um Deine durch die Nachfrage deutlich gewordenen Bedenken zu
beschwichtigen könnte Dein Architekt die geplante Ausführung schriftlich
absegnen (Planskizze oder Schreiben).

Grüße,
Robert


Klaus Neubauer wrote:
> ...

Markus Beinert

unread,
Oct 30, 2001, 5:03:55 AM10/30/01
to

>Klaus Neubauer wrote in message <8BbCM...@momo.inka.de>...
>Hallo,

>Aufbau neu von oben nach unten gem. Asphaltfirma:
>Hartgußasphalt 30 mm stark
>kaschierte Rippenpappe
>Gutex-Dämmplatten 8 mm
>Perliteschüttung 0 - 10 mm
>Balken etc. wie oben

>Frage: reicht der Gußasphalt und die Dämmplatten aus? Oder sollte
>da als zusätliche Tragschicht eine Spanplatte oder ähnliches
>darunter?


Also soll die Schüttung direkt auf die Füllung zwischen den Balken ?

Achte darauf, das nichts auf die Füllung zwischen den Balken drückt,
sonst kannst Du bald im Stockwerk drunter die Decke ausbessern.