Am Sun, 18 Mar 2012 21:29:01 +0100 schrieb Klaus Bahner
>>>> Hab gerade mal geschaut. Danfoss BFP 52E R5
>>> Das ist in der Tat eine zweistufige Pumpe, die fuer einen Druck bei der
>>> zweiten Stufe von bis zu 25 bar spezifiziert ist. Das heisst 21 bar
>>> machen der Pumpe nichts aus.
>> Allerdings wird sie nur noch in der ersten Stufe betrieben, die zweite
>> Stufe ist stillgelegt weil die vorrichtung zur Luftanpassung (im Prinzip
>> ein kleiner Hydraulikzylinder) nicht mehr funktioniert.
>Heisst das, dass der Stecker vom linken Magnetventil abgezogen worden
>ist?
Genau. Langsam wirst Du mir unheimlich. Entweder bist Du selbst
Heizungsbauer oder Du arbeitest bei Danfoss.
> Wenn dem so ist, dann sollte die Pumpe laut Datenblatt nur maximal
>15 bar lieferen koennen (1. Stufe).
>Wenn die damit tasaechlich 21 bar liefert ist irgendetwas megafaul -
>z.B. defekter Druckregulator.
Oh je. Die 21 bar habe ich auf den Manometer gesehen, das der Monteur
reingeschraubt hatte.
>Die Pumpe ist eventuell nicht
>ordentlich gewartet worden: Du schriebst, der Pumpenfilter sei nicht
>gereinigt worden.
Ich bin eigentlich immer die meiste Zeit bei der Wartung dabei. Dass
sich ein Monteur um den Pumpenfilter gekümmert hat, habe ich noch nie
bemerkt. Nichts desto trotz habe ich selbst vor zwei Wochen den Filter
mal rausgeschraubt und angeschaut - mir ist keine Verunreinigung
aufgefallen.
Gemacht hatte ich das, weil wir unseren Öltank fast leer gefahren
hatten. So leer, dass im Schauglas des Vorfilters schon der Ölstand
schwankte und die Verbrennung im Kessel immer wieder aussetzte. Habe
dann die Zeit bis zur Öllieferung mit ca. 16 Litern Diesel überbrückt,
dass reichte damit die Pumpe gleichmäßig fördern konnte. Danach dann wie
schon geschildert den Filter angeschaut, den Kessel grob ausgebürstet
und -gesaugt (hatte etwas bedenken, zuletzt eher Schlamm statt Öl
verfeuert zu haben) sowie unseren Heizungsbauer angerufen dass jetzt ein
guter Zeitpunkt für die jährliche Wartung wäre.
>Die Magnetventile sind vermutlich auch noch die aus
>den 80'ern also wahrscheinlich defekt. (Danfoss schreibt Auswechseln der
>Magnetventile alle 10 Jahre vor)
Ähm - so alt ist die Pumpe noch gar nicht, wurde April 2009 eingebaut.
Leider ging bald darauf "die zweite Stufe" kaputt - somit hätte eine
(vermutlich billigere) einstufige Pumpe gereicht bzw. die Option "neuer
Brenner auf dem alten Kessel" wäre etwas interessanter gewesen.
>Halte es fuer nicht abwegig, dass die Pumpe defekt ist, dein Monteur hat
>den Fehler nicht erkannt, und solange rumgebastelt bis es irgendwie ging.
Das wäre dann vermutlich der Todesstoß für diesen Brenner. Und ich wäre
auch stinksauer - die letzte Ölpumpe hielt schon nur sechs Jahre, und
nun ein Defekt schon nach vier Jahren? Die erste tat immerhin 16 Jahre
Dienst. Alles im Zweistrangsystem.
Mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben als mal die Heizungsfirma
anzurufen, den Chef zu verlangen und ihn zu fragen, was er vom lockeren
Pumpenflansch und 21 bar bei einer 0.4er Düse nebst über 10 %
Abgasverlust (als die Pumpe 2009 neu eingebaut wurde waren es 8,5
Prozent) hält.
Danke für die kompetente Antwort!