Hallo Leute,
ich habe in meinem neuen Haus im EG eine Gastherme, die jetzt in Betrieb
genommen werden soll. Das Abgasrohr (doppelwandig, innen Abgas, außen
Frischluftzufuhr) führt durch die Decke, durchs darüberliegende Bad und
durch die Dachschräge nach draußen. Das Dach ist mit KlimaCell als Dämmung
ausgeblasen worden, welches das Abgasrohr umschließt.
Der Schornsteinfeger will jetzt auf einmal einen Schacht F30 haben, der
durch die Dachdämmung bis unter die Dachpfannen führt. Vorher hatte er
gesagt, daß dieser Schacht nur im OG im Bad notwendig sei.
So, und jetzt darf ich die Dachdämmung wieder auseinanderreißen, nur weil
dieser Typ zuerst falsche Infos gegeben hat?
Da dieser Schornsteinfeger hierzulande aber als übermäßig pingeliger
Erbsenzähler bekannt ist, der gerne die Leute schikaniert, möchte ich gerne
mal wissen, ob dieser Schacht überhaupt notwendig ist.

Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Weiß jemand Infoquellen?
Kann man irgendwo die Bestimmungen herbekommen?

Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar!

Gruß Michael

PS: ...und ich dachte immer Schornsteinfeger bringen Glück.

Detlef Ziemann

unread,
Sep 28, 2000, 3:00:00 AM9/28/00
to
Moin moin Michael,

jaja, unsere Sotjes (für LeserInnen von südlich der Elbe:
=Schornsteinfeger) ;-)

> Der Schornsteinfeger will jetzt auf einmal einen Schacht F30 haben, der
> durch die Dachdämmung bis unter die Dachpfannen führt. Vorher hatte er
> gesagt, daß dieser Schacht nur im OG im Bad notwendig sei.
> So, und jetzt darf ich die Dachdämmung wieder auseinanderreißen, nur weil
> dieser Typ zuerst falsche Infos gegeben hat?

Das wirst Du ihm nicht nachweisen können, oder?

> Da dieser Schornsteinfeger hierzulande aber als übermäßig pingeliger
> Erbsenzähler bekannt ist, der gerne die Leute schikaniert, möchte ich gerne
> mal wissen, ob dieser Schacht überhaupt notwendig ist.

Der Einzige, der diese Frage abschließend beantworten kann, ist Dein
zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister ;-(

> Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar!

Setz Dich mal mit dem Innungsmeister der Schornsteinfegerinnung in
Verbindung, manchmal hilfts.

> PS: ...und ich dachte immer Schornsteinfeger bringen Glück.

Tun sie auch, es fragt sich nur, wem.

--
Mit freundlichen Grüßen
Detlef Ziemann

Martin Kienass

unread,
Sep 28, 2000, 3:00:00 AM9/28/00
to
Am Thu, 28 Sep 2000 12:42:27 +0200 schrieb Michael Schommer:

[..]


>Da dieser Schornsteinfeger hierzulande aber als übermäßig pingeliger
>Erbsenzähler bekannt ist, der gerne die Leute schikaniert, möchte ich gerne
>mal wissen, ob dieser Schacht überhaupt notwendig ist.
>

>Kann mir jemand etwas dazu sagen?

Das dürfte passen:

"Abgasleitungen sowie Verbindungsstücke von Schornsteinen müssen,
soweit sie durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen,

- in einem Abstand von mindestens 20cm mit einem Schutzrohr aus nicht
brennbaren Baustoffen versehen

oder

- in einem Umkreis von mindestens 20cm mit nicht brennbaren
Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt

sein. Abweichend davon genügt ein Abstand von 5cm, wenn die
Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht mehr als
160°C betragen kann oder Gasfeuerstätten eine Strömungssicherung
haben.(...)

Geringere Abstände als nach den Absätzen 1 bis 4 sind zulässig, wenn
sichergestellt ist, daß an den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen
bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als
85°C auftreten können."

Insbesondere der letzte Absatz ist für dich interessant, da ja
Verbrennungsluft durch das Außenrohr strömt, somit die
Oberflächentemperatur des Rohres nicht wesentlich höher als 30°C (im
Sommer) werden kann. Brandgefahr ist somit nahezu ausgeschlossen.

>Weiß jemand Infoquellen?
>Kann man irgendwo die Bestimmungen herbekommen?

DVGW Arbeitsblatt G600 - TRGI 86/96, 6.5 Abstände von Abgasanlagen zu
Bauteilen aus brennbaren Baustoffen sowie zu Fenstern.
In Bauordnungen der Länder _könnte_ etwas abweichendes geregelt sein.
Ich würde den Schorni aber erstmal dezent auf diesen Abschnitt der
TRGI hinweisen (IIRC ist in einem solchen Fall 0cm Abstand zu
brennbaren Bauteilen zulässig und üblich), dann muß er Dir ja
mitteilen, auf welcher Vorschrift sein plötzlicher Meinungsumschwung
beruht.

>Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
>

>Gruß Michael


>
>PS: ...und ich dachte immer Schornsteinfeger bringen Glück.

Tun Sie. Aber nicht immer dem Richtigen.


--
______________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

Michael Schommer

unread,
Sep 30, 2000, 3:00:00 AM9/30/00
to
Hi,

Martin Kienass schrieb in Nachricht <8r03vp$5qa$1...@roehrich.makienet.de>...


>Am Thu, 28 Sep 2000 12:42:27 +0200 schrieb Michael Schommer:


Ja, das dürfte weiterhelfen

>DVGW Arbeitsblatt G600 - TRGI 86/96, 6.5 Abstände von Abgasanlagen zu
>Bauteilen aus brennbaren Baustoffen sowie zu Fenstern.
>In Bauordnungen der Länder _könnte_ etwas abweichendes geregelt sein.
>Ich würde den Schorni aber erstmal dezent auf diesen Abschnitt der
>TRGI hinweisen (IIRC ist in einem solchen Fall 0cm Abstand zu
>brennbaren Bauteilen zulässig und üblich), dann muß er Dir ja
>mitteilen, auf welcher Vorschrift sein plötzlicher Meinungsumschwung
>beruht.

Toll, so einen "Aufhänger" hatte ich gesucht. Danke!

>
>>PS: ...und ich dachte immer Schornsteinfeger bringen Glück.
>
>Tun Sie. Aber nicht immer dem Richtigen.
>

Unser Sch. bringt nur _sich_selbst_ Glück (Geld) :-(

Danke Martin und Detlef,
Gruß Michael