Gibt es irgendwas besonderes zu beachten, wenn ich Kabel im Bad unter Putz
verlegen möchte ? Feuchtraumkabel, etc. ?
Vielen Dank im Voraus,
Tim
P.S.: Das ich keine Steckdose neben der Badewanne installieren sollte, ist
mir schon einleuchtend... :-))
Zum Thema Schutzbereiche werden die versierten Elektkriker in dieser NG
bestimmt mehr wissen...
Gruß,
--
Andreas Bulkens
Berliner Straße 17
47623 Kevelaer
life is just a piece of shit ...
(Zitat Brian)
Du kannst ohne weiteres jede Leitung verwenden, die auch unter
"normalen" Umständen unter/im Putz installiert werden darf.
Ansonsten achte darauf das die Leitungen wirklich mindestens im Putz
sind ansonsten bekommst du schwierigkeiten beim verlegen der Fliesen.
Oder du setzt die Fliesen auf Großväterchen art ein. ;-).
HTH
Gruß
Torsten
--
Wie kann ich eigentlich unter OE5 diese coolen Anhänge öffnen?
Hallo Tim,
in den Bereichen 0, 1, 2 dürfen keine Leitungen unter Putz sowie
hinter Wandverkleidungen verlegt werden. Es bestehen Ausnahmen für
Leitungen zur Versorgung im Bereich 1 und 2 festangebrachter
Verbrauchsmittel (Durchlauferhitzer) wenn sie senkrecht verlegt und
von hinten in diese eingeführt werden. In den Bereichen 0-3 dürfen
keine Leitungen verlegt werden die zur Stromversorgung anderer Räume
dienen. Bereich 0 Badewanne / Duschtasse, Bereich 1 Breite der
Badewanne/ Duschtasse, Bereich 2 0,6 m vor der Badewanne und Bereich 3
2,4 m vor Bereich 2.
Lutz
Wenn ich richtig informiert bin, dürfen Stegleitungen etc. im Bad nicht
benutzt werden
> Ansonsten achte darauf das die Leitungen wirklich mindestens im Putz
> sind ansonsten bekommst du schwierigkeiten beim verlegen der Fliesen.
> Oder du setzt die Fliesen auf Großväterchen art ein. ;-).
>
> HTH
>
> Gruß
> Torsten
>
> --
> Wie kann ich eigentlich unter OE5 diese coolen Anhänge öffnen?
--
MfG
Carsten Ihlo
Homepage: http://www.carsten-ihlo.de
> Wenn ich richtig informiert bin, dürfen Stegleitungen etc. im Bad nicht
> benutzt werden
Dann bist du falsch informiert....!
Oder du nimmst es ganz genau Stegleitung darf nur _im_ Putz verlegt
werden aber das gilt auch für alle anderen Räume.
> Dann bist du falsch informiert....!
Ich denke aber nicht, das ich falsch informiert bin.Denn nach VDE0100
sind Stegleitungen nur im Bereich 3 zugelassen (DINVDE0100 701.3).
Im Bereich 0,1 und 2 dürfen nur Mantelleitungen z.B. NYM oder Kunststoff-
aderleitungen in nichtmetallischen Rohren oder Kunsstoffkabel ohne metallische
Umhüllung z.B. NYY verlegt werden.
Somit ist deine Aussage, das Stegleitungen im Bad verlegt werden dürfen nur
sehr bedingt richtig.Also würde ich, wenn ich schon so eine Aussage mache auch
die Einschränkungen mitteilen.
Ich habe nämlich selbst schon erlebt, wie Stegleitungen, die verbotenerweise
in den o.g. Schutzbereichen regelrecht weggerostet sind.
Parallel hierzu kannst du dir nochmal den Thread vom Lutz anschauen, der ist nämlich
ganz richtig.
> Oder du nimmst es ganz genau Stegleitung darf nur _im_ Putz verlegt
> werden aber das gilt auch für alle anderen Räume.
Das hat doch nichts mit Genauigkeit zu tun.Natürlich darf ich Stegleitungen sowohl
auf dem Putz als auch unter Putz verlegen.Aber das steht doch hier nicht zum Thema.
Hier geht es nur um die Verwendung von NYIF im Bad und nicht Allgemein.
Ich muß mich schon sehr wundern.
>
> Gruß
> Torsten
>
> --
> Wie kann ich eigentlich unter OE5 diese coolen Anhänge öffnen?
In article <8h9p07$2lrps$1...@fu-berlin.de>, "Lutz Illigen" <Lutz_I...@gmx.de>
wrote:
>
>Tim Echtermeyer <tim.ech...@gmx.de> schrieb in im Newsbeitrag:
>8h89ip$s61$10$1...@news.t-online.com...
>| Hallo!
>|
>| Gibt es irgendwas besonderes zu beachten, wenn ich Kabel im Bad
>| unter Putz verlegen möchte ? Feuchtraumkabel, etc. ?
>
>Hallo Tim,
>in den Bereichen 0, 1, 2 dürfen keine Leitungen unter Putz sowie
>hinter Wandverkleidungen verlegt werden.
Nö, ist nicht ganz richtig so, wenn die Leitungen mind. 7 cm unter Putz
liegen, dann sind sie erlaubt.
Bereich 0: in der Dusch/Badewanne
Bereich 1: im Bereich der Bade/Duschwanne bis 2,25m Höhe
Bereich 2: Bereich bis 0,6m um die Bade/Duschwanne
Bereich 3: Bereich nach 0,6m bis 3,0m
Im Bereich 0, 1 und 2:
- keine Leitungen, Ausnahme: Anschluß senkrecht und von hinten eingeführt für
festangebrachte Verbraucher
- keine Schalter, Stechdosen, Ausnahme: Steckdosen in Verbrauchern
- keine Verbindungsdosen
Im Bereich 3:
- keine Kabel oder Leitungen für die Versorgung anderer Räume (mit Ausnahme
der 7 cm von oben)
-Verbindungsdosen nur aus Kunststoff
alle Angaben ohne Gewähr
HTH
Peter
Du solltest die Kabel nicht mit "Winkelhaken" aus Metall in die
Wand klopfen, weil diese lt. Vorschrift nicht eingegipst werden
dürfen (warum, weiss kein Mensch, ist halt so...).
Besser Du verwendest die Dinger, die mit einem kleinen
Plastikbügel das Kabel fixieren. Ist zwar vor allem bei vielen
parallelen Kabeln ungeschickt, aber muss halt sein.
Gruss Ralph Benz
* Sent from RemarQ http://www.remarq.com The Internet's Discussion Network *
The fastest and easiest way to search and participate in Usenet - Free!
Hallo Peter,
woher hast Du die Angaben ? Ich habe aus de Jahrbuch 2000 Elektrotechnik
für Handwerk und Industrie abgekupfert. Wenn ich eine gemauerte
Zwischenwand zum Bad von 6 cm habe wie komme ich dann auf 7 cm ? Wie
installiere ich bei einer Rigipswand ?
Fragen über Fragen. Kommt aber bald ich mich zu.
Lutz
>Hallo Peter,
>woher hast Du die Angaben ? Ich habe aus de Jahrbuch 2000 Elektrotechnik
VDE 0100 Teil 701
sehr gute Bücher sind W. Rudolph "Einführung in DIN VDE 0100" und G. Kiefer
"VDE 0100 und die Praxis" beide aus dem VDE-Verlag (vde-verlag.de).
>für Handwerk und Industrie abgekupfert. Wenn ich eine gemauerte
>Zwischenwand zum Bad von 6 cm habe wie komme ich dann auf 7 cm ? Wie
das Kabel muß 7cm im Mauerwerk (unter putz oder wie auch immer) liegen
wenn die Wand nur 6 cm stark ist, mußt du noch mind. 2-3 cm draufpacken
>installiere ich bei einer Rigipswand ?
hab ich jetzt nix besonderes im Kopf, nur noch etwas in der Art, daß die
Platten nicht geschraubt werden dürfen, wenn Kabel darunter sein könnten.
Wenn du isolierte Rigipsplatten benutzt, dann mußt du die besondere Verlegeart
(A2) und damit die max. Strombelastbarkeit der Leitung beachten (vgl. DIN VDE
0298 Teil 4/11.1998).
alle Angaben ohne Gewähr!
HTH
Peter
Hallo Ralph,
da muss ich was richtig stellen. Die Winkelhaken die Du meinst heißen
Hakennägel und sind ausschließlich zur Befestigung von Rohr unter Putz
und in der Betondecke. Für Leitungen nimmt man Nagelschellen bzw.
Haftclips. Das hat nichts mit dem Gipsen zu tun sondern es geht nur um
Beschädigungen an den Leitungen zu verhindern. Hat den Vorteil das die
Wand später nicht unter Spannung steht.
Lutz
> Hallo Peter,
> woher hast Du die Angaben ? Ich habe aus de Jahrbuch 2000 Elektrotechnik
> fuer Handwerk und Industrie abgekupfert. Wenn ich eine gemauerte
Antwortest Du Dir jetzt schon selber?!?
> Fragen ueber Fragen. Kommt aber bald ich mich zu.
^
Gibt's den Satz auch in verstaendlich? Was willst Du uns damit sagen??
ciao, Dirk
--
» Visit my GSM-related-Homepage: http://www.ruhr.de/home/nutrimatic/ «
» FIDO: Dirk Salva 2:2444/1401.33 Internet: dsa...@nutrimatic.ruhr.de «
» The "Ruhrgebiet", best place to live in Germany ! dsa...@gmx.de «
Die Elektrikergilde geht davon aus., dass der Nagel das Kabel
quetscht, dies führt zu Querschnittsverkleinerung, oder je nach dem
mit welcher Kraft der Nagel eingeschlagen wird, zur Zerstöreung des
Aussenmantels, so kann Wasser ins Kabel eindringen.
Die Querschnittsverkleinerung "kann" bei stark belasteten Leitungen
(viel Strom) im schlimmsten Fall (!) zu "Kabelbrand" führen
Auch wenn der Nagel behutsam in die Wand eingeschlagen wird, und der
Stukateur die Leitung incl. Nagel eingipst, beginnt im Laufe der
Jahre der Nagel zu rosten, dieser wiederum schlägt irgendwann (!)
durch den Gips und die z.B. Tapete , Ergbniss: Rostflecken.
>Besser Du verwendest die Dinger, die mit einem kleinen
>Plastikbügel das Kabel fixieren. Ist zwar vor allem bei vielen
>parallelen Kabeln ungeschickt, aber muss halt sein.
Oder Kabel nur leicht mit dem Harkennagel fixieren, nach Verlegeung
die Leitung zwischen den Nägeln zugipsen, und die Nägel anschliesend
wieder rausziehen.
So werden auch Installationsrohre der Elektrogilde im Mauerwerk
befestigt.
Grüsse, Michael
Mein damaliger Chef hat mir mal erzählt, das er zu einer Baustelle
gerufen wurde in der ein fast abgebranntes Haus wieder aufgebaut wurde.
Dort soll angeblich ein Blitz in einen Hakennagel eingeschlagen sein, der
zur Befestigung einer NYM-Leitung diente, die unter Putz verlegt wurde.
Ist zwar sehr amüsant und auf den ersten Blick auch unglaubwürdig,
aber wohl durchaus möglich.
> hab ich jetzt nix besonderes im Kopf, nur noch etwas in der Art, daß die
> Platten nicht geschraubt werden dürfen, wenn Kabel darunter sein könnten.
> Wenn du isolierte Rigipsplatten benutzt, dann mußt du die besondere Verlegeart
> (A2) und damit die max. Strombelastbarkeit der Leitung beachten (vgl. DIN VDE
> 0298 Teil 4/11.1998).
Was mache ich dann mit Kabeln in einer Ständerwand aus Metallprofilen
(Trockenbau) ? Da muß ich die Rigipsplatten ja schrauben.
Anselm aus Stuttgart/Esslingen
Moin,
>Was mache ich dann mit Kabeln in einer Ständerwand aus Metallprofilen
>(Trockenbau) ? Da muß ich die Rigipsplatten ja schrauben.
jep, ist richtig, wie ich schon geschrieben hatte, weiß ich bei Rigips-Platten
nichts genaues, im Zweifelsfalle gilt immer, daß deine Kabel und Leitungen vor
mechanischer Beanspruchung zu schützen sind. Kann auch sein, daß die Sache mit
dem Nichtschrauben eine Empfehlung war.
alles ohne Gewähr
Peter
Na klar.Also bei 7cm in der Wand sind die im dahinterliegenden Raum.
Eben und die Leitungen führen ungeschützt durch die vorgesehenen Löcher.
Nur so als Beispiel gerade noch bei uns am Bahnhof gesehen Leitungen
durch metallenen Kabelkanal mit Verschraubungen aber am Service Point
Leitung durch Metall und durch Ständerwand ohne jeden Schutz. Es war ein
Elektroinstallateur.
Lutz