Axel Gutmann

unread,
Dec 6, 2009, 2:08:34 PM12/6/09
to
Hallo,

Unsere Heizungsanlage - Etagen-Kombitherme (Junkers ZWR 24-1 AME 23):

http://home.arcor.de/ortenauer/therme.jpg

ehrwürdigen Alters, geregelt durch einen einfachen TRQ 21
Raumthermostaten mit Zeitschaltuhr:

http://home.arcor.de/ortenauer/thermostat.jpg

- zeigt seit einigen Tagen mit zunehmender Häufigkeit ein merkwürdiges
Verhalten:

Insbesondere, wenn die Nachtabsenkung aktiv ist, aber auch wenn z.B. bei
höheren Außentemperaturen der Wärmebedarf gering ist, beginnt das Gerät
in unregelmäßigen Abständen, aber beharrlich, stakkatoartig zu klackern.

Schwer zu beschreiben, deshalb hier eine Hörprobe:

http://home.arcor.de/ortenauer/therme.wav

Von allein hört das offenbar nicht auf (zumindest nicht in den maximal
zehn Minuten, die ich untätig zuhören kann), aber sofort, wenn ich den
Nachtbetrieb ausschalte oder den Thermostaten hochdrehe.

Kommen die Symptome und besonders die Geräusche irgendjemandem bekannt
vor?

Wäre schön und zeitsparend, wenn ich dem Kundendienst vorab schon Tipps
für mitzubringende Ersatzteile und die Richtung der Fehlersuche geben
könnte, zumal ich einen Vorführeffekt, das heißt geräuschlos perfekte
Funktion in Anwesenheit des Fachmanns, erwarte :-)

Selbst beheben wäre natürlich noch besser, aber in Ermangelung von
Spezialwerkzeug und Originalersatzteilen (verkauft Junkers die überhaupt
an Endkunden?), wage ich darauf eher nicht zu hoffen...

Gruß
Axel

Dietmar Langenohl

unread,
Dec 6, 2009, 3:49:22 PM12/6/09
to
Axel Gutmann <ag-us...@arcor.de> schrieb:

>Hallo,
>
>Unsere Heizungsanlage - Etagen-Kombitherme (Junkers ZWR 24-1 AME 23):
>
> http://home.arcor.de/ortenauer/therme.jpg
>

>ehrw�rdigen Alters, geregelt durch einen einfachen TRQ 21

>Raumthermostaten mit Zeitschaltuhr:
>
> http://home.arcor.de/ortenauer/thermostat.jpg
>

>- zeigt seit einigen Tagen mit zunehmender H�ufigkeit ein merkw�rdiges

>Verhalten:
>
>Insbesondere, wenn die Nachtabsenkung aktiv ist, aber auch wenn z.B. bei

>h�heren Au�entemperaturen der W�rmebedarf gering ist, beginnt das Ger�t
>in unregelm��igen Abst�nden, aber beharrlich, stakkatoartig zu klackern.
>
>Schwer zu beschreiben, deshalb hier eine H�rprobe:
>
> http://home.arcor.de/ortenauer/therme.wav
>
>Von allein h�rt das offenbar nicht auf (zumindest nicht in den maximal
>zehn Minuten, die ich unt�tig zuh�ren kann), aber sofort, wenn ich den

>Nachtbetrieb ausschalte oder den Thermostaten hochdrehe.
>

>Kommen die Symptome und besonders die Ger�usche irgendjemandem bekannt
>vor?

Ja, unsere (ur)alte Junkers-Therme sonderte bei Beginn der
Nachtabsenkung genau die gleichen Ger�usche ab. Nach einigen Minuten
h�rte sie aber von selbst auf. Wir gew�hnten uns daran und haben es
einfach ignoriert, zudem die Therme im Keller installiert war und man
daie Ger�usche nur ged�mpft �ber die Heizk�rper h�rte.
Inzwischen haben wir eine neue Therme.

Dietmar

Maik Koenig

unread,
Dec 6, 2009, 6:06:58 PM12/6/09
to
Axel Gutmann wrote:

> Insbesondere, wenn die Nachtabsenkung aktiv ist, aber auch wenn z.B. bei
> höheren Außentemperaturen der Wärmebedarf gering ist, beginnt das Gerät
> in unregelmäßigen Abständen, aber beharrlich, stakkatoartig zu klackern.

Hört sich an wie ein sich schliessendes und öffnendes Magnetventil. Aber
das kann natürlich täuschen.

Gruss,
MK

Thomas Hu"bner

unread,
Dec 7, 2009, 2:58:18 PM12/7/09
to
Axel Gutmann <ag-us...@arcor.de> tipperte in
news:pan.2009.12...@arcor.de

> Etagen-Kombitherme (Junkers ZWR 24-1 AME 23):
>
> http://home.arcor.de/ortenauer/therme.jpg
>
> ehrw�rdigen Alters, geregelt durch einen einfachen TRQ 21

> Raumthermostaten mit Zeitschaltuhr:
> http://home.arcor.de/ortenauer/thermostat.jpg
> - zeigt seit einigen Tagen mit zunehmender H�ufigkeit ein merkw�rdiges
> Verhalten:
> Insbesondere, wenn die Nachtabsenkung aktiv ist, aber auch wenn z.B.
> bei h�heren Au�entemperaturen der W�rmebedarf gering ist, beginnt das
> Ger�t in unregelm��igen Abst�nden, aber beharrlich, stakkatoartig zu
> klackern. H�rprobe: http://home.arcor.de/ortenauer/therme.wav

Da schaltet offenbar etwas hin und her.
Umschaltventil zw. WW und Heizung?
Wackelkontakt? Verdrahtung der Temperaturgeber pr�fen. Schraubkontakte l�sen
und korrekt wieder anschlie�en.
Stellpoti des Raumreglers defekt/kratzt? Austauschen. Den Poti, nicht den
Regler
Wenn alles nix hilft, noch einmal melden.

--
Thomas


saarb...@gmail.com

unread,
Apr 27, 2017, 2:13:39 AM4/27/17
to
Hast du eine Lösung gefunden?

Habe genau das gleiche Problem.

Karl Wilhelm Kuhn

unread,
Apr 27, 2017, 3:22:35 AM4/27/17
to
Am 27.04.2017 um 08:13 schrieb saarb...@gmail.com:
> Am Sonntag, 6. Dezember 2009 20:08:34 UTC+1 schrieb Axel Gutmann:
>> Hallo,
>>
>> Unsere Heizungsanlage - Etagen-Kombitherme (Junkers ZWR 24-1 AME 23):
>
>> http://home.arcor.de/ortenauer/thermostat.jpg
>>
>> - zeigt seit einigen Tagen mit zunehmender Häufigkeit ein merkwürdiges
>> Verhalten:
>>
>> Insbesondere, wenn die Nachtabsenkung aktiv ist, aber auch wenn z.B. bei
>> höheren Außentemperaturen der Wärmebedarf gering ist, beginnt das Gerät
>> in unregelmäßigen Abständen, aber beharrlich, stakkatoartig zu klackern.
>>

>
>
> Hast du eine Lösung gefunden?
>
> Habe genau das gleiche Problem.
>
Links oben sitzt so ein Röhrchen mit Kabel-Anschluss
Übertemperatur- Schalter schau den mal an.

https://www.google.de/search?q=junkers+%C3%BCbertemperaturschutz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjusMafjMTTAhVCXhoKHeInDHIQ_AUICygC&biw=1920&bih=960#tbm=isch&q=junkers+sicherheitstemperaturschalter&imgrc=JYHT4bjJ-tq1cM: