Am 15.03.2020 um 13:09 schrieb Martin Eckel:
> Ich hab jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen, ob da dann 3x400V
> rauskommen. Es soll wohl FU geben, die aus 1x230V Drehstrom 3x230V
> machen.
Ein FU mit 1~230AC Eingang macht mittels Gleichrichter daraus im
Zwischenkreis 325DC. Daraus dann 3~230AC. Für 3~400AC bräuchte er 565V
im Zwischenkreis.
> Es geht um den Motor einer Kolbenpumpe
3~230 statt 3~400 kann gut gehen, wenn der Motor nicht ausgelastet
ist, weil sonst der Wicklungsstrom zu hoch wird.
Sonst geht es nur, wenn laut Typenschild ein umklemmen auf 3~230
möglich ist. Dann reicht auch eine Steinmetzschaltung.
mfG W.Martens