Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Handkreissäge und FI

85 views
Skip to first unread message

Tilo Faul

unread,
Nov 27, 2002, 3:46:30 AM11/27/02
to
Hallo,

folgendes Problem beschäftigt mich gerade:
Eine Hankreissäge 2polig angeschlossen, halte ich in der Luft am
Plastikgriff.
Wenn ich nun einschalte, fliegt der FI raus.
Aber wie kann das sein, auch an den Metallteilen bekommt man keine
gewischt.
Die Säge läuft auch ganz kurz an.

Der FI vergleicht doch nur den Strom auf L und N, wenn nun aber gar kein
Schutzleiter
angeschlossen ist, und auch über den isolierten Handgriff kein Strom
fliesen kann,
wieso fliegt dann der FI raus?

Danke schon mal für alle Tips
--
Tschau
Tilo

Thomas Schindler

unread,
Nov 27, 2002, 4:44:23 AM11/27/02
to
Tilo Faul wrote:

Installationsproblem zwischen FI und Steckdose (irgendwo hinter dem FI
den N geerdet)? Der sehr hohe Anlaufstrom erzeugt Spannungsabfall auf
N, Strom über falsche Erdung = Fehlerstrom.

Sonst keine Idee.

Gruß

T. Schindler


Tilo Faul

unread,
Nov 27, 2002, 5:44:00 AM11/27/02
to
"Thomas Schindler" <schi...@iesk.et.uni-magdeburg.de> schrieb im
Newsbeitrag news:as241i$srl$1...@graf.cs.uni-magdeburg.de...
[Hankreissäge 2polig angeschlossen,der FI fliegt raus]

> Installationsproblem zwischen FI und Steckdose (irgendwo hinter dem FI
> den N geerdet)? Der sehr hohe Anlaufstrom erzeugt Spannungsabfall auf
> N, Strom über falsche Erdung = Fehlerstrom.

Das währe eine Idee, werde ich morgen mal prüfen. Allerdings laufen
deutlich
stärker Maschinen (auch mit hohem Anlaufstrom) auf der gleichen
Steckdose ohne
Probleme

--
Tschau
Tilo

Thomas Mager

unread,
Nov 27, 2002, 6:34:37 AM11/27/02
to


Dann ist dein FI nicht pulsstromfest, was bei leistungsstarken
Verbrauchern mit Phasenanschnitt zum Ausloesen fueren kann. Probier mal
einen anderen RCD. Greif auf marken Geraete zurueck, z.B. GE, KM, etc.

--
Thomas

Ciao

Tilo Faul

unread,
Nov 27, 2002, 7:25:48 AM11/27/02
to
"Thomas Mager" <ma...@pb.izm.fhg.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3DE4ADCD...@pb.izm.fhg.de...

> > [Hankreissäge 2polig angeschlossen,der FI fliegt raus]

> Dann ist dein FI nicht pulsstromfest, was bei leistungsstarken


> Verbrauchern mit Phasenanschnitt zum Ausloesen fueren kann. Probier
mal
> einen anderen RCD. Greif auf marken Geraete zurueck, z.B. GE, KM, etc.

RCD sagt mir jetzt nichts, was ist das?
Der FI ist ein 63A Trümmer für 3 Phasen. Die Handkreissäge ist eine ganz
einfache Maffel (ob ich das jetzt wohl richtig geschrieben habe?)
ohne irgendwelche Elektronik, mit IMHO 1600W.

--
Tschau
Tilo

Robert Wettstein

unread,
Nov 27, 2002, 7:15:21 PM11/27/02
to

Hallo Ng, Hallo Tilo,
wenn Probleme mit dem Anlaufstrom bestehen, dann schliess das
Gerät mal
an einer Kabeltrommel an, ohne das Kabel abzuwickeln. Wirkt
manschmal Wunder.
Aber Achtung.........Feuergefahr.........Ist der Stromverbrauch
zu Hoch und läuft das
Gerät zu lange, kann die Kabeltrommel Feuer fangen. Also
spätestens nach 5 Minuten
die Temperatur der Kabeltrommel prüfen.

Grüsse Robert
--
Robert Wettstein
Switzerland


Lutz Illigen

unread,
Nov 28, 2002, 1:02:24 AM11/28/02
to
Thomas Mager <ma...@pb.izm.fhg.de> wrote:

> Dann ist dein FI nicht pulsstromfest, was bei leistungsstarken
> Verbrauchern mit Phasenanschnitt zum Ausloesen fueren kann.
> Probier mal einen anderen RCD. Greif auf marken Geraete zurueck,
> z.B. GE, KM, etc.

Bekannter hat diese Problem auch, ich konnte die Ursache nicht
finden. Danke für den Hinweiss.

Lutz

Lutz Illigen

unread,
Nov 28, 2002, 1:02:26 AM11/28/02
to
"Robert Wettstein" <ro...@mail.spiderweb.ch> wrote:

> wenn Probleme mit dem Anlaufstrom bestehen, dann schliess das
> Gerät mal an einer Kabeltrommel an, ohne das Kabel abzuwickeln.

> Aber Achtung.........Feuergefahr.........Ist der Stromverbrauch
> zu Hoch und läuft das Gerät zu lange, kann die Kabeltrommel Feuer

> fangen. Also spätestens nach 5 Minuten die Temperatur der Kabel-
> trommel prüfen.

Oder einen aktuellen Leitungsroller nehmen. Der schaltet dann ab.

Lutz

Thomas Einzel

unread,
Nov 29, 2002, 1:44:10 AM11/29/02
to
Lutz Illigen <use...@lutz-illigen.de> wrote:
...

> > Dann ist dein FI nicht pulsstromfest, was bei leistungsstarken
> > Verbrauchern mit Phasenanschnitt zum Ausloesen fueren kann.
...

> Bekannter hat diese Problem auch, ich konnte die Ursache nicht
> finden. Danke für den Hinweiss.

Hallo Lutz, Tilo und alle anderen,

versucht es mal mit einem RCD "KV" Typ. Kurzzeitverzögerung von
typisch 80ms. Vorgesehen für hohe Impulsströme. Der sollte für diese
Fälle genau der richtige sein. (Kurzzeitverzögerte FI-Schutzschalter
NFN KV, z.B. von Moeller)

HTH Thomas

Tilo Faul

unread,
Nov 29, 2002, 3:41:02 AM11/29/02
to
"Thomas Einzel" <news-re...@einzel.de> schrieb im Newsbeitrag
news:f7fae49d.02112...@posting.google.com...

Hallo miteinander,

Danke erstmal allen die mir geantwortet haben.

> versucht es mal mit einem RCD "KV" Typ. Kurzzeitverzögerung von
> typisch 80ms. Vorgesehen für hohe Impulsströme. Der sollte für diese
> Fälle genau der richtige sein. (Kurzzeitverzögerte FI-Schutzschalter
> NFN KV, z.B. von Moeller)

gestern habe ich das jetzt noch mal ausprobiert, und es liegt
tatsächlich
am hohen Einschaltstrom. Obwohl die Handkreissäge nur 1400 Watt
Aufnahmeleistung
und nicht wie ich dachte 1600 Watt hat.

Mit einer Kabeltrommel in Reihe lief die Säge einwandfrei.

Was muß man für so einen kurzzeitverzögerten FI mit 3x63A den anlegen?
Unser Kassier will da sicher vorab gefragt werden (ist eine
Vereinswerkstatt).

Der jetzige FI hat übrigens einen Auslösestrom von 100mA, ist das
überhaupt
noch für was gut? Vom Hausbereich her kenn ich nur 40mA, gut hier hängt
eine
ganze Halle mit ihren Maschinen und Geräten dran.

--
Tschau
Tilo


0 new messages