Ich komme leider mit der Montage meines Bewegungsmelders (in Zusammenhang
mit der anzuschliessenden Leuchte) nicht klar.
Der BM hat 3 Anschlussdrähte, und in der Anleitung:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8d8v-1-jpg.html
Wird auch beschrieben, wie diese anzuschliessen sind, nur - wo schliesse ich
die Lampe an ?
Wäre schön, wenn mir jemand mit einfachen Worten helfen könnte.
Danke,
Gruß
Andreas
brauner L(Pfeil nach oben) und blauer N ist der ankommende Strom.
brauner L(Pfeil nach unten) und blauer N geht zur Lampe.
Schutzleiter ggf an gelb/gruen zusammenklemmen.
--
Manfred Winterhoff
> Hallo,
>
> Ich komme leider mit der Montage meines Bewegungsmelders (in Zusammenhang
> mit der anzuschliessenden Leuchte) nicht klar.
> Der BM hat 3 Anschlussdrähte, und in der Anleitung:
> http://www.bilder-hochladen.net/files/8d8v-1-jpg.html
> Wird auch beschrieben, wie diese anzuschliessen sind, nur - wo schliesse ich
> die Lampe an ?
Netz: L(Pfeil nach oben), N und PE
Leuchte: L(Pfeil nach unten), N, und PE
Gruß Dieter
> Der BM hat 3 Anschlussdrähte, und in der Anleitung:
> http://www.bilder-hochladen.net/files/8d8v-1-jpg.html
Da sind 4 zu sehen!
> Wird auch beschrieben, wie diese anzuschliessen sind, nur - wo schliesse ich
> die Lampe an ?
Von links nach rechts:
L Pfeil hoch - Stromführende Zuleitung aus der Wand (Braun oder
Schwarz)
N - Rückleiter aus der Wand und von der Lampe (Blau)
L Pfeil runter - Stromzuführung zur Lampe
Erde - Grüngelb von der Wand und von der Lampe
Da Du aber nicht mal das erkennen konntest obwohl es eindeutig
beschrieben ist, lass das bitte einen Fachmann montieren.
--
Ciao,
Holger (GUS-KOTAL, GUS#1100, GRR#51)
90-92 Honda CB400 10 Mm | 93-95 Yamaha TDM 850 26 Mm
95-97 KTM 620 LC4 13 Mm | seit 97 BMW R1100GS 69 Mm (Die Renndrecksau!)
cu @ http://www.issle.de
Das Ding fuer sich alleine ist ja gar kein "Melder" (an wen wird denn
auf welchem Weg gemeldet?), sondern ein stinknormaler Schalter, den man
wie jeden anderen Schalter auch einfach in die Phase einschleift.
Und Phase Eingang und Phase Ausgang sind auf der Zeichnung klar
markiert.
Wenn dir das nicht weiterhilft, dann wuerde ich die den letzten Satz im
Abschnitt "WICHTIG" beherzigen.
jue