Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Gestank aus dem Badewannenüberlauf

1,738 views
Skip to first unread message

Sven Hofmann

unread,
May 15, 2007, 3:00:20 PM5/15/07
to
Hallo zusammen,

bei mir kommt seit einiger Zeit, abhängig von der Wetterlage, übler
Kanalisationsgestank aus dem Überlauf der Badewanne. Aber auch nur aus
dem Überlauf, und nicht auch unten aus dem Ablauf.
An der Badewanne ist eine normale Ablaufgarnitur montiert, mit einer
Verschlußmechanik für den Abfluß (also am Überlauf drehen für Abfluß
auf, in die andere Richtung für Abfluß zu).
Der Siphon ist soweit eigentlich in Ordnung, und es steht auch Wasser
in ihm. Die Badewanne wird regelmäßig benutzt, und das Wasser fließt
problemlos ab.
Die Badewanne befindet sich im 1.OG. Im EG ist noch ein WC und im 2.OG
ein weiteres Bad am selben Abwasserstrang. Bei diesen Beiden gibt es
keinerlei Probleme, weder mit dem Ablauf, noch mit Geruch.

Woher könnte der Gestank kommen?
Habt Ihr da vielleicht einen Tip?

Viele Grüße
Sven

roberto....@sogetthis.com

unread,
May 16, 2007, 3:15:07 PM5/16/07
to

> Woher könnte der Gestank kommen?
> Habt Ihr da vielleicht einen Tip?
>
Hallo

Das hatte ich auch mal aus einem Waschbeckenüberlauf.
Hab ich mit einer sehr dünnen Flaschenbürste gereinigt.
Kam eine Menge stinkende, schwarze Masse raus.
Seit die draußen ist, stinkts nicht mehr.
(Ich kippe auch regelmäßig etwas Essigreiniger direkt
in den Überlauf und spüle mit etwas Wasser nach)

Gruß, Roberto

Roberto Brennert
www.alles-zum-schenken.de

Sven Hofmann

unread,
May 21, 2007, 12:51:50 AM5/21/07
to

Das hab ich auch schon gemacht, ohne Erfolg.
Der Überlauf ist sauber.

Ich würde ja auf eine fehlende oder defekte Dichtung in der Mechanik
für den Abflußverschluß tippen, so dass über diese dann der Gestank
aus der Kanalisation seinen Weg in den Überlauf findet. Das Ganze ist
übrigends erst vor etwas mehr als einem Jahr eingebaut worden. Kann es
sich hierbei vielleicht auch um einen Montagefehler handeln?

Wolfgang Grenzer

unread,
May 23, 2007, 12:09:31 AM5/23/07
to
Sven Hofmann <shofm...@imail.de> wrote:
> Ich würde ja auf eine fehlende oder defekte Dichtung in der Mechanik
> für den Abflußverschluß tippen, so dass über diese dann der Gestank
> aus der Kanalisation seinen Weg in den Überlauf findet. Das Ganze ist

Ich hab deine Frage evtl. nicht ganz verstanden, hast Du denn mal die
Dachentlüftung kontrolliert? Wenn die nimmer funktioniert kann der Siphon
leergesaugt werden und der Geruchsverschluss versagt.

W.

Sven Hofmann

unread,
May 23, 2007, 2:57:16 AM5/23/07
to
On 23 Mai, 06:09, Wolfgang Grenzer <gren...@book7.ms.sub.org> wrote:

Die Dachentlüftung ist in Ordnung, und auch im Siphon steht Wasser ich
kann es sehen, wenn ich hineinschaue.
Ich hatte ja schon geschrieben, dass an diesem Abwasserstrang noch ein
WC, und ein weiteres komplettes Bad angeschlossen ist. Aber nur bei
dieser einen Badewanne tritt der Geruch auf. Weder bei den beiden
Waschbecken, und bei der Dusche im selben Bad, noch in den anderen
Bädern tritt der Geruch auf.
Merkwürdig ist, dass der Überlauf ja oberhalb des Geruchsverschluß in
den Siphon mündet, und es trotzdem aus diesem müffelt, obwohl aus dem
Ablauf unten in der Wanne kein Geruch kommt.
Darum habe ich ja darauf getippt, dass der Gestank etwas mit der
Mechanik, welche den Verschluß betätigt zu tun haben könnte.

Christoph Hinkelmann

unread,
May 24, 2007, 9:14:15 AM5/24/07
to

Sven Hofmann schrieb:

Sicher, dass der Überlauf über dem Siphon angeschlossen ist? Du siehst
Wasser im Siphon, steht das auch hoch genug um alles zu verschließen?
Schön ist auch, wenn der Überlauf nicht richtig dicht ist und es von
unter der Badewanne müffelt, aber das wäre wahrscheinlich nicht
Wetterabhängig.
Hast Du denn keine Kontrollklappe?

hinkel

Sven Hofmann

unread,
May 24, 2007, 10:58:10 AM5/24/07
to

Ja, der Überlauf mündet oberhalb des Wasserspiegels vom Siphon in den
Abfluß.
Im Siphon steht genug Wasser, um diesen komplett zu verschließen.
Unter der Wanne ist alles trocken, sauber und frei von unangenehmen
Gerüchen.

Das sind alles Dinge, die ich schon geprüft habe, bevor ich meine
Frage hier gestellt habe.
Ich werd wohl einfach beim Installateur anrufen, und die ganze
Garnitur neu machen lassen. Ich hab ja noch Garantie drauf.
Leider ist das aber einer, der zuerst teure Teile tauscht, bevor er
sich dem einfachsten Dingen auch nur ansatzweise widmet. So geschehen
bei der Regenwasseranlage im Haus. Eine Verschraubung auf der
Saugseite der Pumpe war lose, so daß die Pumpe Luft mit angesaugt hat,
und wenn nicht schnell genug Wasser nachkam auf Störung ging. Das
hatte ich schon selber festgestellt, und es ihm gesagt, doch er hat
zuerst den Druckschalter der Pumpe, und beim 2. Versuch dann die Pumpe
gewechselt. Als das ganze dann noch immer nicht zufriedenstellend
lief, hat er den Wasserstand, ab welchem Frischwasser nachgespeist
wird erhöht, da der Fehler nur auftrat, wenn die Zisterne nahezu leer
war. Damit war der Fehler dann weg, aber die Zisterne nur noch zu 3/4
nutzbar.
Da bat ich ihn dann kurz um seine Rohrzange. Ich zog die Verschraubung
dann vor seinen Augen nach, und senkte den Wasserspiegel wieder auf
das Normalmaß ab. Seit dem läuft die Anlage völlig reibungslos.
Warum ich dann noch bei dem bin? Der ist vom Bauträger, ich hab ihn
mir nicht ausgesucht, und die Garantie ist ja bald rum.
Hoffentlich will der mir jetzt nicht die ganze Installation neu
machen. ;-)

hallo....@gmx.de

unread,
Jun 3, 2007, 11:05:59 AM6/3/07
to
Hallo Sven,

ich habe ein entsprechendes Probelem: Aus dem Wasserüberlauf von
Waschenbecken und Badewanne riecht es (Geruchsbeschreibung: "seltsam-
muffig"). Aus dem Ablauf selbst riecht es nicht. Es riecht nur bei
kaltem Wetter, wenn im Haus geheizt wird. Bei warmem Wetter reicht es
nicht.

Haus: Baujahr 1952. Wohnung/Bad-Installation: Alles ganz neu, Bad
wurde im Frühjahr komplett neu installiert, Becken und Abfluss sind
neu, und ich bin dann im März als neuer Mieter eingezogen.

Im Siphon steht auch Wasser drin. Wie bei dir läuft auch in meinem
Fall der Waschenbeckenüberlauf OBERHALB des Siphons mit dem
Hauptablauf zusammen.

Das ganze ist mir auch ein Rätsel, der Vermieter weiß auch nicht
weiter, aber so kann es nicht bleiben. Spätestens im Herbst, wenn die
Heizperiode beginnt, wirde der Geruch unerträglich werden. Ich bin
verzweifelt. Mietminderung hilft ja auch nichts, da das den Geruch
nicht beseitigt.

Gruß
Michael

Jens Schumacher

unread,
Jun 3, 2007, 5:40:31 PM6/3/07
to
On Sun, 03 Jun 2007 08:05:59 -0700, hallo....@gmx.de wrote:

>
>Das ganze ist mir auch ein Rätsel, der Vermieter weiß auch nicht
>weiter, aber so kann es nicht bleiben. Spätestens im Herbst, wenn die
>Heizperiode beginnt, wirde der Geruch unerträglich werden. Ich bin
>verzweifelt. Mietminderung hilft ja auch nichts, da das den Geruch
>nicht beseitigt.

Zumindest würden Mietminderungen den Vermieter aehm... motivieren, das Problem
anzugehen.

Gruß
Jens

>Gruß
>Michael

hallo....@gmx.de

unread,
Jun 6, 2007, 11:47:08 AM6/6/07
to
...was noch hinzukommt:

Bei ***gutem Wetter*** (draußen > 20 Grad mehrere Tage, wie im April
dieses Jahres oder jetzt auch wieder) riecht es NICHT.

Bei ***schlechtem Wetter*** (Heizung im Haus muss eingeschaltet
werden...) riecht es mitunter stark!!!

Wer hat dafür eine Erklärung?

Gruß
Michael

Roland Franzius

unread,
Jun 6, 2007, 12:49:15 PM6/6/07
to
hallo....@gmx.de schrieb:

Der Wind saugt über ein Entlüftungsrohr, meist am Dach, die Knie leer.
Die Badewannenknie sind oft zu flach.

--

Roland Franzius

hallo....@gmx.de

unread,
Jun 7, 2007, 7:25:43 AM6/7/07
to
> Der Wind saugt über ein Entlüftungsrohr, meist am Dach, die Knie leer.
> Die Badewannenknie sind oft zu flach.

Hallo Roland,

danke für die Antwort, das ist es aber nicht. Es hat lediglich mit der
TEMPERATUR zu tun, nicht mit dem Wind.
Außerdem ist das "Knie" (oder "U-Rohr", "Siphon", "Geruchsstopper")
nicht leer gesaugt. Das ist ja das Rätselhafte.

Kann vielleicht durch einen (wie auch immer entstehenden) lokalen
Überdruck im Abflusssystem dennoch Geruch durch das U-Rohr
hindurchgedrückt werden, auch wenn dort Wasser drinsteht?

Gruß, Michael

Maik Koenig

unread,
Jun 7, 2007, 8:22:48 AM6/7/07
to
hallo....@gmx.de wrote:

> Kann vielleicht durch einen (wie auch immer entstehenden) lokalen
> Überdruck im Abflusssystem dennoch Geruch durch das U-Rohr
> hindurchgedrückt werden, auch wenn dort Wasser drinsteht?

Nein. Wesentlich wahrscheinlicher ist Verschmutzung des Überlaufs.
Siphon demontieren, Exzenterventil demontieren und dann den Überlauf mit
einer Flaschenbürste gründlich reinigen sollte da helfen.

Ich hatte den Fall auch schon mal bei einem Kunden. Es stellte sich
raus, dass deren jüngster Sohn die Wanne als WC missbrauchte.

Greetz,
MK
--
“Speaking to animals, especially snakes, has long been considered a
demonic power, one gained by swearing fealty to the devil.”
“So is raising people from the dead, I understand that someone who once
did that was nailed to a bit of wood a while ago.”

hallo....@gmx.de

unread,
Jun 7, 2007, 1:50:39 PM6/7/07
to
> Wesentlich wahrscheinlicher ist Verschmutzung des Überlaufs.
> Siphon demontieren, Exzenterventil demontieren und dann den Überlauf mit
> einer Flaschenbürste gründlich reinigen sollte da helfen.

Hab ich auch schon gedacht, aber die Bad-Installtion war nagelneu, als
ich vor 3 Monaten eingezogen bin. Und der Geruch war von Anfang an da.
Daher habe ich diese Möglichkeit verworfen.

Außerdem: Wie kann es dann sein, dass es nur bei kaltem Wetter
auftritt?

Gruß
Michael

Maik Koenig

unread,
Jun 7, 2007, 2:40:04 PM6/7/07
to

Andere Luftfeuchtigkeit, andere Wärmeausdehnung des Materials etc. Als
letzte Möglichkeit bliebe natürlich noch, den Waschtisch bzw die Wanne
schlicht auszuwechseln. Wenn es dann weg ist weiss man wenigstens sicher
woran es gelegen hat ;)

Jens Schumacher

unread,
Jun 9, 2007, 3:18:40 AM6/9/07
to
On Thu, 07 Jun 2007 10:50:39 -0700, hallo....@gmx.de wrote:
>Hab ich auch schon gedacht, aber die Bad-Installtion war nagelneu, als
>ich vor 3 Monaten eingezogen bin. Und der Geruch war von Anfang an da.
>Daher habe ich diese Möglichkeit verworfen.

Hatte der Bauunternehmer ein Dixi aufgestellt?

Jens

Sven Hofmann

unread,
Jun 10, 2007, 12:51:15 PM6/10/07
to
On 9 Jun., 09:18, JensSch...@arcor.de (Jens Schumacher) wrote:

> On Thu, 07 Jun 2007 10:50:39 -0700, hallo.mich...@gmx.de wrote:
> >Hab ich auch schon gedacht, aber die Bad-Installtion war nagelneu, als
> >ich vor 3 Monaten eingezogen bin. Und der Geruch war von Anfang an da.
> >Daher habe ich diese Möglichkeit verworfen.
>
> Hatte der Bauunternehmer ein Dixi aufgestellt?
>
> Jens

Super gute Frage!!!!

Ich habe letzte Woche hier bei uns auf einer anderen Baustelle
gesehen, wie sich einer der Arbeiter in die Putzmaschine erleichtert
hat.

Bäääääääääääääh

Maik Koenig

unread,
Jun 10, 2007, 1:12:07 PM6/10/07
to
Sven Hofmann wrote:
> Ich habe letzte Woche hier bei uns auf einer anderen Baustelle
> gesehen, wie sich einer der Arbeiter in die Putzmaschine erleichtert
> hat.

Dann hat der Bauherr ziemlich sicher auf extrem unfreundliche Art den
Boss raushängen lassen.

Aber das erklärt nicht den Gestank aus Überläufen, die sind nämlich zur
Umgebung hin geruchtsdicht.

Peter Popp

unread,
Jun 11, 2007, 2:31:29 AM6/11/07
to
Maik Koenig <mk...@spamfence.net> schrieb am Sun, 10 Jun 2007
19:12:07 +0200, :

>Sven Hofmann wrote:
>> Ich habe letzte Woche hier bei uns auf einer anderen Baustelle
>> gesehen, wie sich einer der Arbeiter in die Putzmaschine erleichtert
>> hat.
>
>Dann hat der Bauherr ziemlich sicher auf extrem unfreundliche Art den
>Boss raushängen lassen.
>
>Aber das erklärt nicht den Gestank aus Überläufen, die sind nämlich zur
>Umgebung hin geruchtsdicht.

Klingt vielleicht absurd, aber könnte da eine Maus (oder anderes
Kleintier) drin kreppiert sein und vor sich hin verwesen? Es ist
erstaunlich, wo die überall hinkommen,

meint
--
Peter Popp
www.peter-popp.de/bahn

Maik Koenig

unread,
Jun 11, 2007, 8:42:54 AM6/11/07
to
Peter Popp wrote:

> Klingt vielleicht absurd, aber könnte da eine Maus (oder anderes
> Kleintier) drin kreppiert sein und vor sich hin verwesen? Es ist
> erstaunlich, wo die überall hinkommen,

Absolut möglich, jepps. Aber das kann man nicht kontrollieren ohne das
Ding zu demontieren.

D.Harms

unread,
Jun 15, 2007, 12:45:40 PM6/15/07
to

"Maik Koenig" <mk...@spamfence.net> schrieb im Newsbeitrag
news:f4jn1f...@news.daufahnder.gmxhome.de...
Mit der Maus oder Ähnlichem kommt man der Frage vielleicht näher -
wenigstens sollte man diese Möglichkeit nicht ausschließen. Du hat Überlauf
, Knie , Geruchsbremse gereinigt ( am besten Essig - Essenz !)-Alle
Schmutzwasserabflüsse münden in ein gemeinsames Fallrohr welches im Dach
eine Belüftung hat( sonst würde es nicht ablaufen ) Marder nisten sich dort
gerne ein - vor allem im Winter und da muffelts bei Dir am meisten. Marder
schleppen ihre Beute dort hin und die vergammelt mit der Zeit und stinkt-
vielleicht eine Erklärung . Lösung : Kammerjäger holen !
M.f.G.
Detlef


Christoph Zöller

unread,
Jun 18, 2007, 4:56:03 PM6/18/07
to
D.Harms schrieb:
Mit Correga-Tabs habe ich derartiges auch schon bearbeitet - einziehen
lassen über Nacht. Hat bei uns gewirkt. Über Nacht einziehen lassen.
Halt uns mal auf dem laufenden, obs half und wie die Ursache war.
CHRISTOPH
0 new messages