Warmwasser im Kaltwasserkreislauf - Armaturendefekt?

1,229 views
Skip to first unread message

Harald Maedl

unread,
Sep 15, 2008, 10:05:44 AM9/15/08
to
Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
durch eine defekte Armatur erklären. Ich habe überall Einhebelmischer
bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige. Kann mir
jemand anschaulich erläutern, wie und ob so etwas passieren kann.

--
Grüße
Harald

Maik Koenig

unread,
Sep 15, 2008, 11:11:13 AM9/15/08
to

Das passiert an allen Armaturen?

Greetz,
MK
--
Legt Euer Geld in Alkohol an! Wo sonst gibt es 40% und mehr?

Dieter Wiedmann

unread,
Sep 15, 2008, 11:24:52 AM9/15/08
to
Harald Maedl schrieb:

> bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige.

Darin ein Rückschlagventil defekt?


Gruß Dieter

Rainer Hübenthal

unread,
Sep 15, 2008, 11:38:25 AM9/15/08
to
Moin,

Harald Maedl wrote:

a) Passiert das an allen Hähnen?
b) Was passiert,wenn man ohne vorige Zirkulation das kalte Wasser länger
laufen läßt? Wird das dann warm nac einiger Zeit?

Martin Borczin

unread,
Sep 15, 2008, 12:31:11 PM9/15/08
to
Harald Maedl schrieb:
So aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen. Bis vor kurzem war - mit
unveränderter Installation (also nix umgebaut oder geändert) und
laufender Zirkulation - alles normal? Wird das Wasser warm oder richtig
heiß? Betrifft das alle Armaturen? Könnte das auch mit dem Anspringen
Deiner Heizung zusammenhängen? Mir würde spontan einfallen, dass
irgendwo ein unisoliertes Warmwasserrohr, also Zirkulation oder Heizung,
an Deinem Kaltwasserrohr anliegt und so ein Wärmeaustausch stattfindet.

MfG
Martin
--
Für eine PM an mich "nospam" löschen.

Franz Nachbauer

unread,
Sep 15, 2008, 12:46:16 PM9/15/08
to

"Harald Maedl" <harald...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:galqc5$t2a$02$1...@news.t-online.com...

Hallo Harald,

Mischerthermostat ist defekt.

Gruß Franz N.

D.Harms

unread,
Sep 15, 2008, 1:01:13 PM9/15/08
to

"Harald Maedl" <harald...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:galqc5$t2a$02$1...@news.t-online.com...
Nicht-isolierte , zu eng verlegte Warmwasser-Zirkulationsleitung heizt (
Nicht-isolierte) Kaltwasserleitung auf.
Gruß,
Detlef

Maik Koenig

unread,
Sep 15, 2008, 12:53:06 PM9/15/08
to

Das reicht nicht. Zumal er sagt "seit neuestem".

Die Frage ist einfach, ob das an allen oder nur an einer Armatur
passiert. Oder nur an wenigen. Wenn es z.B. nur im Bad passiert, in der
vielleicht weiter entfernten Küche aber nicht, ist einer der im Bad
montierten Armaturen defekt, genauer einer der dort eingebauten
Rückflussverhinderer. Durch den dringt dann das warme Wasser zurück in
die kalte Leitung, da der WW-Druck je nach Installation durchaus höher
sein als der WW-Druck.

Das es nur passiert, wenn die Zirkulation an ist, erscheint mir eher ein
zeitliches Dilemma zu sein. Lässt er das KW länger laufen, dürfte es
dann auch bei abgeschalteter Zirkulation passieren.

Passiert es nur an einer Armatur, wird die thermische Regelung defekt
sein, da er von Thermostatarmaturen spricht. Was die Zirkulation angeht,
gilt da dasselbe wie oben.

Maik Koenig

unread,
Sep 15, 2008, 1:21:39 PM9/15/08
to

Nein.

Harald Maedl

unread,
Sep 15, 2008, 4:26:13 PM9/15/08
to
Rainer Hübenthal wrote:
> Moin,
>
> Harald Maedl wrote:
>
>> Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
>> neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
>> durch eine defekte Armatur erklären. Ich habe überall Einhebelmischer
>> bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige. Kann
>> mir jemand anschaulich erläutern, wie und ob so etwas passieren kann.
> a) Passiert das an allen Hähnen?

Ja, aber nur dann, wenn die Zirkulation läuft. Ich werde morgen mal
nacheinander alle Kaltwasserventile absperren, die Zirkulation laufen
lassen und dann nachschauen, bei welchem Wasserhahn das warme Wasser in
den Kaltwasserkreislauf geht. Mir war bis zum Lesen der Antworten hier
nicht bewußt, dass bei Armaturen ein Rückschlagventil drinnen ist und
auch noch kaputt gehen kann. ;-(

> b) Was passiert,wenn man ohne vorige Zirkulation das kalte Wasser
> länger laufen läßt? Wird das dann warm nac einiger Zeit?

Nein, es blebt kalt.

--
Grüße
Harald

Harald Maedl

unread,
Sep 15, 2008, 4:19:40 PM9/15/08
to

Wie kann ich das prüfen? Die Armatur auszubauen ist dort eine ziemliche
Pfriemelarbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Perlator
dichtmacht, mittels einem Cent-Stück (ich glaube die 5 Cent passen
rein) und dann Warmwasser aufdrehen und sehen, ob es an dem
Kaltwasserventil warm wird? Würde das ein defektes Rückschlagventil
anzeigen. Und falls defekt, kann man das tauschen oder muss da die
ganze Armatur gewechselt werden? Herrschaftsseiten, mir stinkt, dass
ich mich mit den großen Industrieventilen auskenne, aber nicht mit
diesem kleinen Pfriemelhaushaltszeugs;-)

--
Grüße
Harald

Harald Maedl

unread,
Sep 15, 2008, 4:36:25 PM9/15/08
to
Maik Koenig wrote:
>
> Die Frage ist einfach, ob das an allen oder nur an einer Armatur
> passiert. Oder nur an wenigen. Wenn es z.B. nur im Bad passiert, in
> der vielleicht weiter entfernten Küche aber nicht, ist einer der im
> Bad montierten Armaturen defekt, genauer einer der dort eingebauten
> Rückflussverhinderer. Durch den dringt dann das warme Wasser zurück in
> die kalte Leitung, da der WW-Druck je nach Installation durchaus höher
> sein als der WW-Druck.

Es ist bei allen Armaturen, wenn die Zirkulation läuft. Ich meine eben
gefühlt zu haben, dass es bei einer Thermoarmatur wärmer als bei den
anderen war. Aber das werde ich morgen testen, heute habe ich keine
Lust mehr.

> Das es nur passiert, wenn die Zirkulation an ist, erscheint mir eher
> ein zeitliches Dilemma zu sein. Lässt er das KW länger laufen, dürfte
> es dann auch bei abgeschalteter Zirkulation passieren.

Nein, seltsamer Weise nicht. Ist die Zirkulation aus, kann ich
Kaltwasser laufen lassen, was der Wasserzähler hergibt, ohne dass es
warm wird - heute abend getestet.

> Passiert es nur an einer Armatur, wird die thermische Regelung defekt
> sein, da er von Thermostatarmaturen spricht. Was die Zirkulation
> angeht, gilt da dasselbe wie oben.

OK, dann werde ich die mal zuerst testen.

--
Grüße
Harald

Harald Maedl

unread,
Sep 15, 2008, 4:39:36 PM9/15/08
to
Franz Nachbauer wrote:
> "Harald Maedl" schrieb:

>> Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
>> neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
>> durch eine defekte Armatur erklären. Ich habe überall Einhebelmischer
>> bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige. Kann
>> mir jemand anschaulich erläutern, wie und ob so etwas passieren kann.

> Mischerthermostat ist defekt.

Gut, besser gesagt, das ist schlecht, weil es dann vermutlich teuer
wird. Ich werde es morgen mal versuchen zu überprüfen und hier wieder
berichten.

--
Grüße
Harald

Robert Pflüger

unread,
Sep 15, 2008, 5:13:41 PM9/15/08
to
Harald Maedl schrieb:
> ...

> Gut, besser gesagt, das ist schlecht, weil es dann vermutlich teuer
> wird. Ich werde es morgen mal versuchen zu überprüfen und hier wieder
> berichten.
>

teuRer wird es, wenn auch aus dem Kaltwasserhahn Warmwasser kommt und
dieser Fehler nicht behoben wird.


KAltwasser und Warmwasser sind üblicherweise vom
Hausanschlussraum/Heizraum getrennt verlegt.
Entweder die wegen Zirkulatzion ständig warme WW_ELitung heizt als
"Begleitheizzung" das Kaltwasserrohr mit auf (dann würde aber aus dem
Kaltwasser nach einem "Schwall" (von einigen Minuten) aber kein Warmes
Wasser mehr kommen, oder es gelangt WW in das Kaltwasser-Verteil-System.

Wennn Du im Keller am Waschbecken, Ausguss oder in der Dusche) einen
Mischer hast dessen Perlator massiv verkalkt ist (deshalb läuft kein
Wasser mehr) aber der Hebel auf ist, dann kann das die Ursache der
letzgenannten Möglichkeit sein.


--
mit freundlichem Gruß


Robert

Taupunktüberwachte Raumklimaregelung:
http://www.robertpflueger.com/DPC7.pdf

Lutz Illigen

unread,
Sep 15, 2008, 11:01:46 PM9/15/08
to
Harald Maedl <harald...@gmx.de> wrote:

> Mir war bis zum Lesen der Antworten hier nicht bewußt, dass bei
> Armaturen ein Rückschlagventil drinnen ist und auch noch kaputt
> gehen kann. ;-(

Das wäre mir auch neu. Einzig an der Zirkulationspumpe muss eins
sein.

Lutz

Theo van Riet

unread,
Sep 16, 2008, 4:21:36 AM9/16/08
to
Lutz Illigen <newsg...@lutz-illigen.de> wrote:

Ist nicht so, es gibt Mich-Armaturen da steckt im Anschluss einen nur
2-3 mm dicke Rückschlagscheibe....


Theo

Maik Koenig

unread,
Sep 16, 2008, 4:49:52 AM9/16/08
to

Bei Thermostat-Armaturen, UP, ist oft eins drin.

Dieter Wiedmann

unread,
Sep 16, 2008, 6:32:25 AM9/16/08
to
Harald Maedl schrieb:

>>>bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige.
>>
>>Darin ein Rückschlagventil defekt?
>
>
> Wie kann ich das prüfen? Die Armatur auszubauen ist dort eine ziemliche
> Pfriemelarbeit.

UP-Armatur? Abdeckung muss man schon entfernen. Dann einfach prüfen
ob alle Anschlüsse kalt sind, an anderem Hahn Kaltwasser aufdrehen,
und prüfen ob es an den Anschlüssen der Thermostatarmatur warm wird.


> Ich könnte mir vorstellen, dass man den Perlator
> dichtmacht, mittels einem Cent-Stück (ich glaube die 5 Cent passen
> rein) und dann Warmwasser aufdrehen und sehen, ob es an dem
> Kaltwasserventil warm wird? Würde das ein defektes Rückschlagventil
> anzeigen. Und falls defekt, kann man das tauschen oder muss da die
> ganze Armatur gewechselt werden? Herrschaftsseiten, mir stinkt, dass
> ich mich mit den großen Industrieventilen auskenne, aber nicht mit
> diesem kleinen Pfriemelhaushaltszeugs;-)

Merkt man, das mit den 5 Cent ist eine Schnapsidee, das Mengenventil
sitzt unmittelbar vor dem Perlator.


Gruß Dieter

Dieter Wiedmann

unread,
Sep 16, 2008, 6:54:49 AM9/16/08
to
Maik Koenig schrieb:

> Bei Thermostat-Armaturen, UP, ist oft eins drin.

Immer, Maik, immer. Und nicht nur bei UP.


Gruß Dieter

Thomas Hu"bner

unread,
Sep 16, 2008, 7:18:01 AM9/16/08
to
Harald Maedl wrote:
> Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
> neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
> durch eine defekte Armatur erklären.

Warm- und Kaltwasserleitungen liegen räumlich dicht zusammen?
Auch durch einer sehr guten, de facto jedoch endlichen thermischen Isolation
wird das stehende Kaltwasser bei Nur-Zirkulation mit erwärmt.

--
Thomas


Thomas Hu"bner

unread,
Sep 16, 2008, 7:20:48 AM9/16/08
to
Maik Koenig wrote:

> D.Harms wrote:
>> Nicht-isolierte , zu eng verlegte Warmwasser-Zirkulationsleitung
>> heizt ( Nicht-isolierte) Kaltwasserleitung auf.
> Nein.

Zur Kenntnis genommen.
Mehrfach ausgebildete Installateure haben de facto noch nicht alles gesehen.

--
Thomas


Martin Kienass

unread,
Sep 16, 2008, 8:15:32 AM9/16/08
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> schrieb:

> Lutz Illigen wrote:
>> Harald Maedl <harald...@gmx.de> wrote:
>>
>>> Mir war bis zum Lesen der Antworten hier nicht bewußt, dass bei
>>> Armaturen ein Rückschlagventil drinnen ist und auch noch kaputt
>>> gehen kann. ;-(
>>
>> Das wäre mir auch neu. Einzig an der Zirkulationspumpe muss eins
>> sein.
>
> Bei Thermostat-Armaturen, UP, ist oft eins drin.

Eigentlich sind es bei jeder Thermostat-Armatur, die ich bis jetzt
gesehen habe, zwei. Eins im Warm-, eins im Kaltwasseranschluss, egal ob
AP oder UP.

Ausserdem beliebt: Zweigriffarmaturen mit Schlauchanschluss
(Handbrause) und "Duschstop" im Brauseschlauch. Wenn jemand nach dem
Duschen vergessen hat, die Ventile an der Armatur zu schliessen und nur
der Duschstop als Absperrung aktiv ist, bildet das Konstrukt eine
1A-Brücke zwischen Warm- und Kaltwasserseite.
Die Dinger sind aus gutem Grund nicht zulässig, werden aber trotzdem in
jedem Baumarkt verkauft.


--
____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

Lutz Illigen

unread,
Sep 16, 2008, 11:33:18 AM9/16/08
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> wrote:

> Bei Thermostat-Armaturen, UP, ist oft eins drin.

Danke, wieder was gelernt.

Lutz

D.Harms

unread,
Sep 16, 2008, 11:49:44 AM9/16/08
to

"Maik Koenig" <usene...@maikkoenig.de> schrieb im Newsbeitrag
news:gamck4...@mid.maikkoenig.de...

> D.Harms wrote:
>> "Harald Maedl" <harald...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
>> news:galqc5$t2a$02$1...@news.t-online.com...
>>> Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
>>> neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
>>> durch eine defekte Armatur erklären. Ich habe überall Einhebelmischer
>>> bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige. Kann mir
>>> jemand anschaulich erläutern, wie und ob so etwas passieren kann.
>>>
>> Nicht-isolierte , zu eng verlegte Warmwasser-Zirkulationsleitung heizt (
>> Nicht-isolierte) Kaltwasserleitung auf.
>
> Nein.
>
Woher weißt du?
Gruß,
Detlef

Maik Koenig

unread,
Sep 16, 2008, 1:25:31 PM9/16/08
to

Nein. Leider nicht.

Dieter Wiedmann

unread,
Sep 16, 2008, 1:41:17 PM9/16/08
to
Maik Koenig schrieb:

> Nein. Leider nicht.

Bei irgendso einem Thermostatimitat vielleicht...
;-)


Gruß Dieter

Maik Koenig

unread,
Sep 16, 2008, 2:03:20 PM9/16/08
to

Das habe ich auch schon bei einer deutschen Markenarmatur gesehen, UP
wohlgemerkt, was peinlich genug ist. Daher mein "oft".

Maik Koenig

unread,
Sep 16, 2008, 2:02:17 PM9/16/08
to

Da stimmt die Menge schlicht nicht. Selbst über 20 Meter aneinander
liegende KW- und Z-Leitung bringen nicht genug Inhalt zusammen, um eine
geöffnete Armatur dauerhaft mit lauwarmen Wasser aus der KW-Leitung zu
versorgen. Rechne dir doch mal aus, wieviel Liter Wasser in einer 22mm
CU-Leitung vorhanden sind, ausgehend von 1mm Wandstärke und einer
Rohrlänge von besagten 20 Meter. Ich komme auf 6 Liter. Für 6 Liter
brauchst Du rund 166 W/h, um sie um 10 °C zu erwärmen (*1). Schafft eine
eng aneinander liegene CU-Leitung das? Ich weiss ja nicht.

(1):Wenn ich da einen Rechenfehler drin habe, einfach auslachen, ich
werd das dann schon überleben. Ist einfach zu lange her, dass ich meine
Tabellenwerte aus dem Kopf rechnen musste.

Maik Koenig

unread,
Sep 16, 2008, 2:04:07 PM9/16/08
to

Lese ich da Ironie raus?

Andreas Pesch

unread,
Sep 16, 2008, 4:18:54 PM9/16/08
to
Am Mon, 15 Sep 2008 22:26:13 +0200 schrieb Harald Maedl:

> Rainer Hübenthal wrote:
>> Moin,
>>
>> Harald Maedl wrote:
>>
>>> Wenn die Zirkulation (und nur dann) läuft, dann bekomme ich seit
>>> neuestem warmes Wasser in der Kaltwasserleitung. Ich kann mir das nur
>>> durch eine defekte Armatur erklären. Ich habe überall Einhebelmischer
>>> bzw. Armaturen mit Temperatureinstellung mittels Gradanzeige. Kann
>>> mir jemand anschaulich erläutern, wie und ob so etwas passieren kann.
>> a) Passiert das an allen Hähnen?
>
> Ja, aber nur dann, wenn die Zirkulation läuft. Ich werde morgen mal
> nacheinander alle Kaltwasserventile absperren, die Zirkulation laufen
> lassen und dann nachschauen, bei welchem Wasserhahn das warme Wasser in
> den Kaltwasserkreislauf geht. Mir war bis zum Lesen der Antworten hier
> nicht bewußt, dass bei Armaturen ein Rückschlagventil drinnen ist und
> auch noch kaputt gehen kann. ;-(

Wenn Du das zum Test machen willst, würde ich nicht die Kalt-, sondern die
Warmwasserverntile abdrehen, die Zirkulation laufen lassen und dann nach
einiger Zeit das Kaltwasser aufdrehen.
Wenn dann das Kaltwasser warm ist, kann es nicht an einer Armatur liegen!

Ist es kalt, kannst Du nacheinander die Warmwassereckhähne aufdrehen, eine
Zeit warten und testen. Wenn dann das Kaltwasser warm wird, hast Du den
Schuldigen gefunden.


Schöne Grüße
Andreas
--
Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat.
Paul Cezanne

Andreas Pesch

unread,
Sep 16, 2008, 4:26:00 PM9/16/08
to
Am Mon, 15 Sep 2008 22:36:25 +0200 schrieb Harald Maedl:

> Maik Koenig wrote:

> Es ist bei allen Armaturen, wenn die Zirkulation läuft. Ich meine eben
> gefühlt zu haben, dass es bei einer Thermoarmatur wärmer als bei den
> anderen war. Aber das werde ich morgen testen, heute habe ich keine
> Lust mehr.
>
>> Das es nur passiert, wenn die Zirkulation an ist, erscheint mir eher
>> ein zeitliches Dilemma zu sein. Lässt er das KW länger laufen, dürfte
>> es dann auch bei abgeschalteter Zirkulation passieren.
>
> Nein, seltsamer Weise nicht. Ist die Zirkulation aus, kann ich
> Kaltwasser laufen lassen, was der Wasserzähler hergibt, ohne dass es
> warm wird - heute abend getestet.

Aber nach einiger Zeit muß das Kaltwasser doch dann wieder kalt werden,
oder?

IMHO kann das nur passieren, wenn das Wasser über die Kaltwasserleitung in
den Heißwasserspeicher gepumpt wird, und dann müßte bei Kaltwasserentnahme
das Kaltwasser auch irgendwann aus der Zuführung kommen und kalt sein!

daß es dauerhaft warm ist, kann ich mir nicht vorstellen, dann müßte ja
irgendwo eine deutliche Menge Warmwasser in die Kaltwasserleitung gelangen
und das kann ich mir nur vorstellen, wenn in der Kaltwasserleitung ein
deutlich höherer Widerstand herrscht, als in der Warmwasserleitung.

Schöne Grüße
Andreas
--
Das Präservativ wird heute 475 Jahre alt. Noch zuverlässiger, muss ich
sagen, als Kondome sind allerdings: Knoblauch, Lockenwickler und Leggins.
[Harald Schmidt]

Andreas Pesch

unread,
Sep 16, 2008, 4:27:48 PM9/16/08
to

Dann muß es aber nach ein paar Litern wieder kalt werden!

Schöne Grüße
Andreas
--
Ich habe fast die Befürchtung, daß wir zu anspruchsvoll sind.
[Dieter Bohlen über Modern Talking]

Lutz Illigen

unread,
Sep 16, 2008, 11:01:48 PM9/16/08
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> wrote:

>> Danke, wieder was gelernt.

> Lese ich da Ironie raus?

Nö, war schon so gemeint.

Lutz