ich würde gerne Steckdosen und Lampen in meinem Garten anbringen, habe
aber keine Leitung nach außen.
An der Hauswand habe ich einen Meter im Boden einen Telefonkabelschacht
gefunden, durch den ich eine Leitung aus dem Haus legen könnte. Ist das
erlaubt?
Ich möchte weiterhin (ob durch den Telefonkabelschacht oder per Loch
durch die Kellerwand) überirdisch eine Verteilerdose installieren.
Welche Art Kabel benutze ich dafür, Erdkabel, Feuchtraumkabel o. ä.?
Was ist dann als weiteres Kabel in den Garten ( dann natürlich wieder
unterirdisch ) zu empfehlen? Die günstigste Lösung wäre Feuchtraumkabel
in einem Kunststoffrohr, oder ist einfaches Verlegen von Erdkabel die
sicherere Lösung? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den
beiden Kabeln und muss ich das Erdkabel auch im Kunststoffrohr verlegen?
Noch eine letzte Frage: Wo kann ich die Bedeutung der Bezeichnungen auf
den Kabeln NYM-J usw. im Netz nachlesen?
Danke für Antworten auf die vielen Fragen, die einem immer erst
einfallen, wenn man schon im Baumarkt ist. Hilfe war dort übrigens nicht
zu bekommen. Die lapidare Antwort im Baumarkt war, dass ich das
Feuchtraumkabel einfach so im Garten verlegen kann. Der Antwort traue
ich jedoch nicht, da dann die teuren Erdkabel überflüssig wären.
Gruß
Andreas
Keine Ahnung aber mach es einfach...
> Ich möchte weiterhin (ob durch den Telefonkabelschacht oder per Loch
> durch die Kellerwand) überirdisch eine Verteilerdose installieren.
> Welche Art Kabel benutze ich dafür, Erdkabel, Feuchtraumkabel o. ä.?
Dafür reicht ein NYM-J nimm aber bitte ein 5* für alle fälle......
> Was ist dann als weiteres Kabel in den Garten ( dann natürlich wieder
> unterirdisch ) zu empfehlen? Die günstigste Lösung wäre Feuchtraumkabel
> in einem Kunststoffrohr, oder ist einfaches Verlegen von Erdkabel die
> sicherere Lösung? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den
> beiden Kabeln und muss ich das Erdkabel auch im Kunststoffrohr verlegen?
NYY muß nicht in Rohr verlegt werden aber achte auf die Frostschutzzone min.
60 cm tief vergraben damit auch deine Urenkel noch Spaß dran haben ;-) wie
bei fast allen Sachen im Bereich Elektro, kann es funktionieren, muß aber
nicht!
Der Unterschied liegt in der Isolierung
NYM in einem Rohr ist nicht zu empfehlen...kommt natürlich auf das Rohr an
HT Rohr geht natürlich
> Noch eine letzte Frage: Wo kann ich die Bedeutung der Bezeichnungen auf
> den Kabeln NYM-J usw. im Netz nachlesen
Achsel zucken keine Ahnung aber wenn es für dich wichtig ist schicke ich dir
die Bezeichnungen per mail
schonmaldiealtenBücherraushol ;-)
> Danke für Antworten auf die vielen Fragen, die einem immer erst
> einfallen, wenn man schon im Baumarkt ist. Hilfe war dort übrigens nicht
> zu bekommen. Die lapidare Antwort im Baumarkt war, dass ich das
> Feuchtraumkabel einfach so im Garten verlegen kann. Der Antwort traue
> ich jedoch nicht, da dann die teuren Erdkabel überflüssig wären.
Na die wollen doch verkaufen und haben 1. von VDE noch nichts gehört und 2.
keine
Ahnung!
Gruß
Torsten
http://www.faberkabel.de/produkte/allgemein.html
MfG
Werner
Sent via Deja.com http://www.deja.com/
Before you buy.
> Dafür reicht ein NYM-J nimm aber bitte ein 5* für alle fälle......
>
Warum 5* ( 5Adern?)?
> NYY muß nicht in Rohr verlegt werden aber achte auf die Frostschutzzone min.
> 60 cm tief vergraben......
Würde lieber ein NYM verlegen ( da ich davon noch ein paar Rollen habe). Wo ist
hierbei die Gefahr im Errdreich und muß bei dem Kabel ich Plasikrohre als
Kabelkanal verwenden?
> NYM in einem Rohr ist nicht zu empfehlen...kommt natürlich auf das Rohr an
> HT Rohr geht natürlich
Was ist HT Rohr und warum ist NYM im Rohr nicht zu emphelen?
> Achsel zucken keine Ahnung aber wenn es für dich wichtig ist schicke ich dir
> die Bezeichnungen per mail
> schonmaldiealtenBücherraushol ;-)
Danke, daß Du Dir die Mühe machen wolltest. Ich bin mitlerweile fündig geworden,
was die Bezeichnungen angeht und Du kannst die Bücher wieder zurückstellen :-).
Leider ist aber nirgenwo beschrieben, warum die verschiedenen Leitungen benutzt
werden müssen. Aufputz, Unterputz, Erdkabel, Feuchraumkabel etc..
Ich habe das ganze Web durchsucht, aber nirgendwo Begründungen dafür gefunden.
Da hätte ich aber noch eine Frage zu Sicherungsautomaten. Wo ist der Unterschied
zwischen B16 und L16 und ist die Bezeichnung 400/230V nur neuer als 380/220V?
Vielleicht hast Du da ja auch mehr Ahnung als ich.
Bleibt mir nur nochmals zu danken
Gruß
Andreas
Bei NYY ist die Isolierung stärker und UV beständig. NYM wird durch
Witterungseinflüße und Sonnenlicht brüchig. Auch ist die Isolierung
beständiger gegen z.B. Mäusen und Maulwürfen.
Vor einiger Zeit gab es hier mal einen Thread zum gleichen Thema.
IMHO hieß er Kabel im Garten oder so ähnlich.
Dort hatte ich gepostet, was die VDE dazu sagt. Auch die Sache mit
dem Rohr.
>
>Da hätte ich aber noch eine Frage zu Sicherungsautomaten. Wo ist der
Unterschied
>zwischen B16 und L16 und ist die Bezeichnung 400/230V nur neuer als
380/220V?
>Vielleicht hast Du da ja auch mehr Ahnung als ich.
>
Der Buchstabe steht für das Auslöseverhalten, die Zahl für den
Nennstrom.
Typ B sind die "normalen" für Installationen
Typ C für Motoren, Trafos ......(hohe Einschaltströme)
Typ L durften nur bis 1990 hergestellt und in Verkehr
gebracht werden.
Heute werden B oder C automaten verwendet.
Die Spannung wurde vor einiger Zeit von 380/220V
auf 400/230V angehoben.
Kann aber leider nicht sagen warum.
Jörg Leppin
--
einiges zum Thema Angeln & Wassersport:
http://home.foni.net/~joerg-leppin/index.htm
Hallo Andreas,
ich würde auf jeden Fall NYY-J 3/5x1,5mm² nehmen. Bezüglich Verlegetiefe
lies mal hier in der NG. Das Thema hatten wir gerade vor einigen Tagen oder
suche bei dejanews. Eine Abzweigdose sichtbar ist nicht sinnvoll bzw. sieht
nicht besonders gut aus. Wenn die Dose sein muss setze diese in den Keller.
Ich weiss nicht in welchen Baumarkt Du warst, bei uns sind an den Regalen
steht der jeweilige Verwendungszweck. Bei NYM-J handelt es sich um eine
Leitung ( Norm Kunststoff Mantelleitung) bei NYY-J ist es ein Kabel (Norm
Kunststoff Kunstoffkabel)
Lutz
| Die Spannung wurde vor einiger Zeit von 380/220V
| auf 400/230V angehoben.
| Kann aber leider nicht sagen warum.
Das hat mit der Harmonisierung in Europa zu tun. Es soll mal eine einheitliche
Spannung geben wie es auch eine Schukosteckdose geplant war.
Das ist aber in die Hose gegangen das sich eine Länder nicht vom Ihrem
"Schrott" trennen wollten. Ach ja die Leitungsbezeichnungen wurden auch
schon geändert früher NYA heute H07 (H=harmonisiert)
Lutz
> Andreas H. schrieb in Nachricht <38F4CB20...@topmail.de>...
> >
> Bei NYY ist die Isolierung stärker und UV beständig. NYM wird durch
> Witterungseinflüße und Sonnenlicht brüchig.
So weit ich mich erinnere darf man NYM im freien auch auf Putz
verlegen(?). Das ist doch aber nicht so gut, wenn die Isolierung durch
Sonnenlicht brüchig wird. Das kann doch nicht erlaubt sein?
Matthias
*Warum 5*?
Wenn dir auf einmal einfällt das du ja auch das licht schalten willst aber
die pumpe für dein Teich über eine Schaltuhr läuft und dein Rasensprenger
aber immer........... dann merkst du warum..
Ist erlaubt. Du kannst ja ein schattiges Plätzchen suchen.
Oder installier ein Rohr wenn es denn sein muss.
Lutz
Moin
Lutz hat diese Behauptung nicht aufgestellt, das war ich.
Gerd, bieg Deine Leitung doch ein paar mal vorsichtig
hin und her, dann wirst Du sehen, daß die Isolierung
brüchig geworden ist.
Dir wird die Leitung zwar nicht gleich auseinanderfallen,
aber unter der Lupe wirst Du Risse erkennen können.
ich habe heute ca. 70m Erdkabel 5x2,5qmm verlegt. Abgesichert mit 16A
Sicherungsautomat. Das Erdkabel schien mir die haltbarste und beste Lösung
und die Idee mit dem 5er Kaber war klasse, denn wer weiß was ich später noch
von meiner Wohnung schalten möchte.
Die 16A sind m. E. auch ausreichend.
Hat noch einer Anregungen, oder habe ich etwas vergessen?
Danke für die Aufschlußreuchen Antworten
Bis bald
Andreas
Jörg
Ja, ist bei 230 V Steckdosen im Freien Vorschrift.
Lutz
Hi Andreas,
> ich habe heute ca. 70m Erdkabel 5x2,5qmm verlegt. Abgesichert mit
16A
> Sicherungsautomat.
> Hat noch einer Anregungen, oder habe ich etwas vergessen?
Fl-Automat (30 mA) vergessen?
-> Gruesse aus meinem kleinen Gartenhaeuschen, Gerd
> Das ist aber in die Hose gegangen das sich eine Laender nicht vom Ihrem
> "Schrott" trennen wollten. Ach ja die Leitungsbezeichnungen wurden auch
Aha, wollten die Deutschen sich nicht von ihrer unausgereiften Schuko-
Steckdose trennen?!
SCNR
ciao, Dirk
--
» Visit my GSM-related-Homepage: http://www.ruhr.de/home/nutrimatic/ «
» FIDO: Dirk Salva 2:2444/1401.33 Internet: dsa...@nutrimatic.ruhr.de «
» The "Ruhrgebiet", best place to live in Germany ! dsa...@gmx.de «
sicher ist sicher, auch der FI wird noch nachgerüstet.
Thx for all
Andreas
> einheitliche Spannung geben wie es auch eine Schukosteckdose geplant
> war. Das ist aber in die Hose gegangen das sich eine Länder nicht
> vom Ihrem "Schrott" trennen wollten.
Welche Norm war da geplant?
Thoma$
--
ICQ: 35309957
Freut euch nicht zu früh - das dritte Jahrtausend beginnt erst am 1. Januar
2001!
wenn die Leitun nicht durch das Erdreich geführt wird, kannst du NYM
benutzen. Das darfst du auch außen auf oder unter putz verlegen (wird aber
mit der zeit brüchig).
Sobald du Leitung im Erdreich verlegen möchtest musst du Erdkabel verwenden.
Das solltest du auch in entsprechender tiefe (Frostschutz) verlegen. Rohr
ist nicht erforderlich.
Wenn du eine Leitungsbezeichnung mit -J hast, heißt das, das die Leitung
einen Schutzleiter besitzt, mit -O gekennzeichnete haben diesen nicht.
Sebastian
"Andreas H." schrieb:
> Hallo zusammen,
>
> ich würde gerne Steckdosen und Lampen in meinem Garten anbringen, habe
> aber keine Leitung nach außen.
> An der Hauswand habe ich einen Meter im Boden einen Telefonkabelschacht
> gefunden, durch den ich eine Leitung aus dem Haus legen könnte. Ist das
> erlaubt?
>
> Ich möchte weiterhin (ob durch den Telefonkabelschacht oder per Loch
> durch die Kellerwand) überirdisch eine Verteilerdose installieren.
> Welche Art Kabel benutze ich dafür, Erdkabel, Feuchtraumkabel o. ä.?
> Was ist dann als weiteres Kabel in den Garten ( dann natürlich wieder
> unterirdisch ) zu empfehlen? Die günstigste Lösung wäre Feuchtraumkabel
> in einem Kunststoffrohr, oder ist einfaches Verlegen von Erdkabel die
> sicherere Lösung? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den
> beiden Kabeln und muss ich das Erdkabel auch im Kunststoffrohr verlegen?
>
> Noch eine letzte Frage: Wo kann ich die Bedeutung der Bezeichnungen auf
> den Kabeln NYM-J usw. im Netz nachlesen?
>
> Danke für Antworten auf die vielen Fragen, die einem immer erst
> einfallen, wenn man schon im Baumarkt ist. Hilfe war dort übrigens nicht
> zu bekommen. Die lapidare Antwort im Baumarkt war, dass ich das
> Feuchtraumkabel einfach so im Garten verlegen kann. Der Antwort traue
> ich jedoch nicht, da dann die teuren Erdkabel überflüssig wären.
>
> Gruß
> Andreas
Dieses Rohr darfst du aber in Verbindung mit der NYM-Leitung verwenden.
Das Rohr muss aber für die Verlegung im Erdreich geeignet sein.
--
MfG
Carsten Ihlo
Homepage: http://Carsten.Ihlo.notrix.de