Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Aufladesteuerung einer AEG Nachtspeicherheizung

1,163 views
Skip to first unread message

stefan harhoff

unread,
Dec 27, 1997, 3:00:00 AM12/27/97
to

Hallo,
ich habe kürzlich ein Haus mit einer Nachtspeicherheizung geerbt. Jetzt habe
ich aber das Gefühl, daß die Aufladesteuerung nicht korrekt arbeitet. Wer
hat Erfahrungen speziell mit AEG Elfamatik B1 (die Anlage ist ca. von 1976)
gemacht, und kann mir Informationen, z.B. über die Beschaltung des
Steuergerätes und über Spannungen und Prüfmaßnahmen geben.

An dem Gerät sind folgende Klemmen: (Welche Klemme wird womit verbunden?)

1R Versorgungsspannung
N
W1
W2
W3 (KU)
W4 (7)
KU
Z1
Z2

Außerdem befindet sich außen ein Poti mit der Aufschrift "Aufladung". Welche
Größe wird hiermit genau beeinflußt? Nach meiner Meinung kann ich drehen wie
ich will, es ändert sich nichts.

Wenn ich das Gehäuse aufschraube, kann ich noch drei weitere Trimmer
erkennen. Sie sind beschriftet mit
0 versiegelt
T mit Skala von - bis +
R
Was kann ich mit diesen Trimmern beeinflussen?

Jede Information wird gebraucht. Falls jemand Schaltpläne oder ähnliches als
Datei hat bitte an meine Email Adresse.
Ich hoffe auf Eure Unterstützung, da vom Hersteller auf Anfragen nur
Prospekt kommen.
--
Stefan Harhoff
1111sh...@ahrens.de <-- 1111 entfernen


Andreas Gertzen

unread,
Dec 27, 1997, 3:00:00 AM12/27/97
to

On Sat, 27 Dec 1997 13:15:21 +0100, "stefan harhoff"
<shar...@ahrens.de> wrote:

Hallo,

>hat Erfahrungen speziell mit AEG Elfamatik B1 (die Anlage ist ca. von 1976)

Bei mir liegt (z.Zt. noch) die Elfamatic µC, und einige der u.g.
Klemmen finde ich dort auch wieder. Ob sie aber mit den Anschlüssen
deiner Elfamatic identisch sind, weiß ich nicht - also: alle Angaben
ohne Gewähr:

>An dem Gerät sind folgende Klemmen: (Welche Klemme wird womit verbunden?)
>
> 1R Versorgungsspannung

N Null-Leiter
W1 Witterungsfühler
W2 Witterungsfühler


> W3 (KU)
> W4 (7)
> KU

Z1 Zentralsteuerleitung
Z2 Zentralsteuerleitung


>
>
>Ich hoffe auf Eure Unterstützung, da vom Hersteller auf Anfragen nur
>Prospekt kommen.
>--

Die Erfahrung habe ich zum Teil auch gemacht - Prospekte ohne Ende,
aber keine technischen Informationen. Nach mehrmaligem hartnäckigem
Nachhaken habe ich dann aber für meine Elfamatic unter Angabe der
"E-Nr." eine Montage- und Gebrauchsanweisung erhalten, die die meisten
Fragen dann beantwortete.

MfG

Andreas

0 new messages