Wilhelm Wiegert

unread,
Nov 27, 2010, 12:45:57 PM11/27/10
to
Hallo zusammen,

in der Vergangenheit hatte ich an Haus und Garage schon mehrere
Bewegungsmelder unterschiedlicher Fabrikate montiert, die alle sofort
erwartungsgem�� und wie beschrieben funktionierten.

Jetzt h�ngen zwei neue am neuen Carport, die sich seltsam verhalten: Nach
dem Einschalten des Stroms gingen wie �blich die Lampen sofort an.
Aus Zeitmangel habe ich sie nach der Montage nicht eingestellt, so dass sie
4 Tage lang auch tags�ber schalteten wenn sich eine Person n�herte, also
ganz normal funktionierten.

Heute habe ich den Strom wegen einer anderen Bastelei f�r 5 Minuten
abgestellt. Nach dem Wiedereinschalten gingen die Lampen nicht wie oben
beschrieben an und die Bewegungsmelder schalteten auch nicht mehr. Zwei
Stunden sp�ter funktionierte pl�tzlich einer von den beiden wieder, 3
Stunden sp�ter der andere auch. Dann habe ich probehalber den Strom noch
einmal f�r 10 Sekunden abgestellt. Nach dem Wiedereinschalten schalteten
beide Bewegungsmelder das Licht an; der zur Hausseite allerdings mit 10
Sekunden Verz�gerung. W�hrend der Bewegungsmelder zur Stra�enseite wie
vorgesehen schaltet, muss ich an dem anderen in zwei Zentimeter Abstand mit
der Hand vorbeifahren, damit er schaltet.

Haben beide Bewegungsmelder einen Schlag und der zur Hausseite einen
gr��eren oder liegt das an der K�lte?

Die Bewegungsmelder sind offenbar Noname-Ger�te. Ich habe sie von Pollin
unter der Bestellnummer 520 122; sie gibt es auch bei Reichelt (IR_MELDER
180SW).

Danke schon einmal f�r Eure Hinweise.

Viele Gr��e
Wilhelm

RR

unread,
Nov 27, 2010, 12:58:45 PM11/27/10
to

>
> Die Bewegungsmelder sind offenbar Noname-Geräte. Ich habe sie von Pollin

> unter der Bestellnummer 520 122; sie gibt es auch bei Reichelt (IR_MELDER
> 180SW).
>


Ich hatte mal "Energiesparlampen" an solchen Bewegungsmeldern dran,
einem noname und einem Markenteil (Steinel). Die Ergebnisse waren so
beliebig wie bei dir. Bin dann wieder auf die bewährten Klassiker namens
Glühlampe umgestiegen, seither keine Probleme.
Vielleicht bringt dich das weiter, sonst käme wohl eher ein Umtausch in
Frage..?


Gruß, Rolf

Harald Wilhelms

unread,
Nov 27, 2010, 2:58:32 PM11/27/10
to
On 27 Nov., 18:45, Wilhelm Wiegert <wwieg...@freenet.de> wrote:

> oder liegt das an der Kälte?

Die typischen Infrarot-Bewegungsmelder funktionieren bei
Kälte eher besser, da sie auf Temperaturunterschiede
reagieren. Es muss also einen anderen Grund für die
Fehlfunktion geben.
Gruss
Harald

Wilhelm Wiegert

unread,
Nov 27, 2010, 6:38:43 PM11/27/10
to
Am Sat, 27 Nov 2010 18:58:45 +0100 schrieb RR:


> Ich hatte mal "Energiesparlampen" an solchen Bewegungsmeldern dran,
> einem noname und einem Markenteil (Steinel). Die Ergebnisse waren so
> beliebig wie bei dir. Bin dann wieder auf die bewährten Klassiker namens
> Glühlampe umgestiegen, seither keine Probleme.
> Vielleicht bringt dich das weiter, sonst käme wohl eher ein Umtausch in
> Frage..?

Hallo Rolf,

die Bewegungsmelder steuern je 2 Glühbirnen mit je 75 Watt an. Möglich sind
1000 W pro Bewegungsmelder. Da sollte die Ursache nicht liegen. Außerdem
funktionierten sie 4 Tage lang.

Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.

Viele Grüße
Wilhelm

Wilhelm Wiegert

unread,
Nov 27, 2010, 6:38:43 PM11/27/10
to
Am Sat, 27 Nov 2010 11:58:32 -0800 (PST) schrieb Harald Wilhelms:

> Die typischen Infrarot-Bewegungsmelder funktionieren bei
> Kälte eher besser, da sie auf Temperaturunterschiede
> reagieren. Es muss also einen anderen Grund für die
> Fehlfunktion geben.

Bloß welchen? Wenn er bis morgen nicht ordnungsgemäß arbeitet, tausche ich
ihn um. Ich habe noch ein anderes defektes Teil von Pollin, das ich
zurücksenden muss.

Danke und viele Grüße
Wilhelm

Axel Schäfer

unread,
Nov 28, 2010, 8:42:38 AM11/28/10
to
Hallo,

hast du mal reingesehen ?
Vielleicht ist Kondenswasser drin, wegen der Frost-Tau-Wechsel der
letzten Tage ?

Mfg
Axel

Wilhelm Wiegert

unread,
Nov 28, 2010, 6:37:20 PM11/28/10
to
Hallo Axel!

Am Sun, 28 Nov 2010 14:42:38 +0100 schrieb Axel Schäfer:

> hast du mal reingesehen ?
> Vielleicht ist Kondenswasser drin, wegen der Frost-Tau-Wechsel der
> letzten Tage ?

Nein, habe ich nicht. Seit heute Abend funktioniert der Bewegungsmelder
wieder. Er hat nur noch Probleme mit der Lampe gegenüber. Wenn sie
leuchtet, bevor er schalten kann, macht er das Licht nicht an. Vermutlich
muss ich die Lichtempfindlichkeit herabsetzen.

Seltsam ist das Verhalten trotzdem: Warum braucht er 24 Stunden nach dem
Abschalten und Wiedereinschalten des Stroms, bis er wieder normal reagiert?
Der Bewegungsmelder auf der anderen Carportseite, der nicht durch eine
Lampe gestört wird, hatte das Problem ja auch, nur nicht so ausgeprägt. Ich
bin mir nicht sicher, ob das an einer preisbedingten Qualität des Gerätes
liegt: Dieser Bewegungsmelder kostet 9,- €, während die Mehrzahl der
anderen Fabrikate bei 19,- € beginnen.