Am 06.12.2012 20:40, schrieb Jens Riedel:
Moin Jens!
> Was genau heißt "hinter dem FI"? Heißt das irgendwo im Stromnetz des
> Hauses, d.h. in einem x-beliebigen Zimmer?
Genau, also in jeder Leitung, die vom Kraftwerk aus gesehen hinter dem
FI ist kann eine Verbindung zwischen N und PE vorliegen. Im Gegensatz zu
Axel vermute ich bei unspezifischen Symptomen, wie Du sie beschreibst,
wo es scheinbar keine genaue Ortbarkeit gibt eher so einen Defekt.
Alternativ kann es die Summe von mehreren Ableitströmen sein, die von
verschiedenen Geräten zusammen verursacht werden. Die Symptome sind
hierbei oft ebenso unklar.
> Wie kann man diese Stelle ggf. finden? Kann ein Elektriker das irgendwie
> durchmessen?
Ja kann man. Wenn Dein Elektriker gut ist weiß er auch wie eine
Fehlersuche hierbei auszusehen hat. Da ich mittlerweile zwei Mal
Angestellte von Elektrofirmen kennengelernt habe, die mit der
Fehlersuche bei so einem Defekt überfordert waren, da sie den
Mechanismus des Fehlerstroms in diesem Fall nicht verstanden haben, ist
es sicher gut, wenn Du einen Elektriker auf den Verdacht eines
N-PE-Kurzschlusses hinweist.
Egal wie der Fehler gemessen oder Eingegrenzt wird, es wird in der
Verteilung/Sicherungskasten notwendig sein die blauen N-Drähte testweise
zu lösen. Hieran kann man den Widerstand zu PE messen oder einzelne
Stromkreise mit Phase (mittels Sicherungsautomat) *und* N (über den
gelösten Draht) abtrennen.
Diese Suche findet im Gegensatz zum Ausschalten der Sicherungsautomaten
sowohl Fehler zwischen N und PE/Erde, als auch zwischen Phase und PE/Erde.
Alternativ ist eine Zeitaufwändige Inspektion aller Elektrik möglich um
was zu finden.
So wie Du bei den Postings nachfragst, solltest Du diese Arbeit nicht
selber/ohne fachkundige Hilfe vor Ort machen. Bei Drehstromkreisen ist
es z.B. zwingend nötig *alle* Phasen und N gleichzeitig abzutrennen,
damit keine Geräte kaputtgehen können.