Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fernwärmestation Regelventil

176 views
Skip to first unread message

G.Bundschuh

unread,
Apr 26, 2013, 2:28:25 PM4/26/13
to
Bei meiner Fernw�rmestation ist ein Ventil undicht und
der Keller stand heute unter Wasser. Ich habe das Ventil
ausgebaut und war bei zwei H�ndlern in meiner Stadt:
Klowa und Gaiser. Die konnten damit nichts anfangen
und wollten mir auch nichts bestellen, ich solle zum
Heizungsbauer gehen. Toll, das war um 15 Uhr am
Freitagnachmittag. Jetzt stehe ich da und wechsle die
Eimer unter der Station, denn das Ventil mu�te ich erst
mal wieder einbauen.

Also, es handelt sich um ein Ventil im Fernw�rme-Vorlauf.
Das Ventil wird elektrisch gesteuert, hat aber auch eine Art
Handkurbel, zum manuellen �ffnen (schlie�t sich nach einer
gewissen Zeit dann wieder automatisch).

Das eigentliche Ventil sieht man auf den Bildern in der
oberen Reihe: http://abload.de/img/heizungvhac1.jpg
Auf dieses Ventil ist der Steuermotor mit Handkurbel
moniert, siehe untere Bildreihe. Das Graugr�ne Ding.

In der Station ist ein Aufkleber mit folgenden Angaben:

NETEK "Odense A/S"
Typ N15 PV-X
L 15 KW
Baujahr 1998

Im Internet finde ich leider keine Ersatzteile f�r diese Firma
und hoffe, da� hier ein Fachmann mitliest, der mir sagen
kann, wo ich dieses Ersatzteil herbekommen kann oder der
es mir besorgen k�nnte, denn ich habe nat�rlich keine Lust,
die ganze Fernw�rmestation austauschen zu lassen. Ist sehr
dringend, bitte um Hilfe!

Vielen, vielen Dank schonmal!

mfg Gerd

Th. Hu"bner

unread,
Apr 26, 2013, 4:00:28 PM4/26/13
to
Am 26.04.2013 20:28, schrieb G.Bundschuh:
> Bei meiner Fernwᅵrmestation ist ein Ventil undicht und
> der Keller stand heute unter Wasser. Ich habe das Ventil
> ausgebaut und war bei zwei Hᅵndlern in meiner Stadt:
> Klowa und Gaiser. Die konnten damit nichts anfangen
> und wollten mir auch nichts bestellen, ich solle zum
> Heizungsbauer gehen. Toll, das war um 15 Uhr am
> Freitagnachmittag. Jetzt stehe ich da und wechsle die
> Eimer unter der Station, denn das Ventil muᅵte ich erst
> mal wieder einbauen.
>
> Also, es handelt sich um ein Ventil im Fernwᅵrme-Vorlauf.
> Das Ventil wird elektrisch gesteuert, hat aber auch eine Art
> Handkurbel, zum manuellen ᅵffnen (schlieᅵt sich nach einer
> gewissen Zeit dann wieder automatisch).
>
> Das eigentliche Ventil sieht man auf den Bildern in der
> oberen Reihe: http://abload.de/img/heizungvhac1.jpg
> Auf dieses Ventil ist der Steuermotor mit Handkurbel
> moniert, siehe untere Bildreihe. Das Graugrᅵne Ding.
>
> In der Station ist ein Aufkleber mit folgenden Angaben:
>
> NETEK "Odense A/S"
> Typ N15 PV-X
> L 15 KW
> Baujahr 1998
>
> Im Internet finde ich leider keine Ersatzteile fᅵr diese Firma
> und hoffe, daᅵ hier ein Fachmann mitliest, der mir sagen
> kann, wo ich dieses Ersatzteil herbekommen kann oder der
> es mir besorgen kᅵnnte, denn ich habe natᅵrlich keine Lust,
> die ganze Fernwᅵrmestation austauschen zu lassen. Ist sehr
> dringend, bitte um Hilfe!
>
> Vielen, vielen Dank schonmal!
>
> mfg Gerd
>

Die Hᅵndlernamen sind Schall und Rauch.
Weil es sich um eine ᅵbergabestation handelt, kᅵnnte dafᅵr der
Wᅵrmelieferant zustᅵndig sein.
Ziemlich sicher, wenn auf der Fernwᅵrmewasserseite.
Lies mal das kleingedrᅵckte.

--
Tom

Maik Koenig

unread,
Apr 26, 2013, 4:31:53 PM4/26/13
to
Am 26.04.2013 20:28, schrieb G.Bundschuh:

> Im Internet finde ich leider keine Ersatzteile f�r diese Firma
> und hoffe, da� hier ein Fachmann mitliest, der mir sagen
> kann, wo ich dieses Ersatzteil herbekommen kann oder der
> es mir besorgen k�nnte, denn ich habe nat�rlich keine Lust,
> die ganze Fernw�rmestation austauschen zu lassen. Ist sehr
> dringend, bitte um Hilfe!
>
> Vielen, vielen Dank schonmal!

Sehe ich das richtig, das Ding hat wirklich nur zwei benutzte
Anschl�sse? Der hintere ist mit einer Kappe verschlossen?

Wenn ja: Bau als Provisorium einen Rohrnippel dazwischen. M�sste
gesch�tzt 1 1/4" sein. Ersatzweise ein Konstrukt aus Muffenschieber und
zwei Doppelnippeln, dann kannste wenigstens von Hand regeln, je nachdem
was damit beschickt wird. Die sollteste auch im n�chsten Baumarkt bekommen.

Dann die offensichtliche Frage: Wo genau tropft es? Aus den Bildern wird
das nicht ersichtlich. Wenn es bloss eine Dichtung ist, kann man die ja
f�r wenige Cent ersetzen.

Ist es was gr�sseres, kommste vermutlich wirklich nicht dran vorbei,
einen HB anzurufen. Aber auch der wird ziemlich sicher kein passendes
Dreiwegeventil im Lager liegen haben, schon gar nicht eins mit passender
Aufnahme f�r den vorhandenen Stellmotor. Jedenfalls brauchste keine neue
FWS sondern halt "nur" ein neues Ventil.

Greetz,
MK
--
filter.maikkoenig.de
Wikipedia - Die neue Religion der Unwissenden.
Wikipedia sagt 1+1=3, also muss es stimmen!

G.Bundschuh

unread,
Apr 26, 2013, 4:38:09 PM4/26/13
to
Th. Hu"bner schrieb:

> Weil es sich um eine ᅵbergabestation handelt, kᅵnnte dafᅵr der
> Wᅵrmelieferant zustᅵndig sein.
> Ziemlich sicher, wenn auf der Fernwᅵrmewasserseite.

Bei denen war ich heute Nachmittag auch. Aussage:
Alles in der ᅵbergabestation ist mein Bier. Auᅵerdem
habe man dieses Bauteil nicht (ich hatte es dabei) und
es komme auch in Stationen nicht zum Einsatz, die von
der Fernwᅵrmefirma montiert wᅵrden.

mfg Gerd

Martin Kienass

unread,
Apr 26, 2013, 4:49:21 PM4/26/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Bei meiner Fernw�rmestation ist ein Ventil undicht und
> der Keller stand heute unter Wasser. Ich habe das Ventil
> ausgebaut und war bei zwei H�ndlern in meiner Stadt:
> Klowa und Gaiser. Die konnten damit nichts anfangen
> und wollten mir auch nichts bestellen, ich solle zum
> Heizungsbauer gehen.

Es k�nnte sein (muss nicht, aber kann), dass Du an diesem Ventil gar
nichts zu suchen hast, die freundlichen Fachverk�ufer dies bemerkt
haben und Dich deshalb an Heizungsfachbetriebe verwiesen haben.
Wenn das Ventil zur Anlage des Fernw�rmeversorgers geh�rt, ist
m�glicherweise der bzw. sein Kundennotdienst daf�r zust�ndig.

[...]
> Das eigentliche Ventil sieht man auf den Bildern in der
> oberen Reihe: http://abload.de/img/heizungvhac1.jpg
> Auf dieses Ventil ist der Steuermotor mit Handkurbel
> moniert, siehe untere Bildreihe. Das Graugr�ne Ding.

Noch nie gesehen.

> In der Station ist ein Aufkleber mit folgenden Angaben:
>
> NETEK "Odense A/S"
> Typ N15 PV-X
> L 15 KW
> Baujahr 1998

Das ist der Hersteller der Fernw�rmestation, nicht der des Ventils.

> Im Internet finde ich leider keine Ersatzteile f�r diese Firma
> und hoffe, da� hier ein Fachmann mitliest, der mir sagen
> kann, wo ich dieses Ersatzteil herbekommen kann oder der
> es mir besorgen k�nnte, denn ich habe nat�rlich keine Lust,
> die ganze Fernw�rmestation austauschen zu lassen.

Das musst Du auch nicht. Es reicht, ein passendes Ventil zu besorgen.
Muss ja nicht das vom Originalhersteller sein, nur die Anschlussma�e
und die hydraulischen Eigenschaften m�ssen passen.

�bliche Hersteller solcher Ventile: Danfos, Oventrop, Samson
Kannst ja mal auf deren Seiten schauen, ob Du da etwas passendes
findest.
Besorgen kann Dir ein passendes Ventil jeder Heizungsbauer.

> Ist sehr
> dringend, bitte um Hilfe!

Das wird dann wohl vor Montag nix. Die ham alle schon Feierabend :)



--
____________
/sch�������� Martin Kiena�, Hamburg

Fr�her war mehr Lametta!

G.Bundschuh

unread,
Apr 26, 2013, 5:21:43 PM4/26/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Es k�nnte sein (muss nicht, aber kann), dass Du an diesem Ventil gar
> nichts zu suchen hast, die freundlichen Fachverk�ufer dies bemerkt
> haben und Dich deshalb an Heizungsfachbetriebe verwiesen haben.

Erstens waren die nicht freundlich:

"Das tropft doch schon viel l�nger! Und das wollen Sie erst heute
am Freitagnachmittag gemerkt haben? Tut mir leid, haben wir nicht,
da m�ssen Sie zum Heizungsmonteur." Sagte mir der Verk�ufer bei
Klowa. Tja, leider ist das Ding im Keller stationiert und meine Frau
hat das nunmal erst heute Mittag bemerkt, kann ich ja auch nix f�r!

Zweitens war ich auch bei dem Fernw�rmeunternehmen unserer
Stadt und habe mit dem Notfall-Monteur gesprochen. Aussage:
"Da ist das Fernw�rmeunternehmen nicht zust�ndig".

> Das musst Du auch nicht. Es reicht, ein passendes Ventil zu besorgen.
> Muss ja nicht das vom Originalhersteller sein, nur die Anschlussma�e
> und die hydraulischen Eigenschaften m�ssen passen.

Dazu m��te ich eben nur die Eigenschaften kennen. Au�enma�e sind
ja kein Problem, aber der Hub dieses Kolbens am Ventil? Stellkr�fte?

> Das wird dann wohl vor Montag nix. Die ham alle schon Feierabend :)

Ha! Ich w�re ja schon froh, bis Dienstag ein Ersatzteil zu haben,
aber dann ist ja am Mittwoch schon wieder Feiertag. Ich f�rchte,
es wird die ganze n�chste Woche nix, es sei denn, ich zahle die
�blichen Notfall-Geb�hren einschlie�lich Montage zum Feiertags-
Tarif mit 300 Euro Pauschal-Anfahrt. Nein danke.

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
Apr 26, 2013, 5:08:52 PM4/26/13
to
Maik Koenig schrieb:

> Dann die offensichtliche Frage: Wo genau tropft es? Aus den Bildern
> wird das nicht ersichtlich. Wenn es bloss eine Dichtung ist, kann man
> die ja f�r wenige Cent ersetzen.

Nein, es ist nat�rlich nicht die Dichtung, sonst h�tte ich hier
kein Wort verloren. Es tropft aus dem Ventil und zwar an der
Stelle, wo dieser Ventilnippel (der kleine Kolben vorne) aus
dem Ventil herausragt, wo das Stellger�t draufgeschraubt ist.
Das Teil ist also reif f�rs Altmetall.

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
Apr 26, 2013, 5:38:36 PM4/26/13
to
Maik Koenig schrieb:

> Wenn ja: Bau als Provisorium einen Rohrnippel dazwischen.

Das habe ich in meiner Not auch probiert. Aber ich habe das
nicht dicht bekommen weil der Nippel, den ich bekommen hatte,
an den Anschl�ssen zu d�nnwandig / scharfkantig war. Da hat
es die Dichtungen beim Anziehen ins Rohr gedr�ckt, bzw.
zerschnitten. Also habe ich wieder das defekte Ventil eingebaut.

mfg Gerd

Joerg

unread,
Apr 26, 2013, 8:24:49 PM4/26/13
to
Auf Deinem Bild sieht man an diesem Teil, da wo es in den Ventilkoerper
reingeht, ein Gewinde. Kann man dort nicht statt des Reglers
provisorisch eine Muffe draufschrauben, mit ordentlich Muffenkit und so?
Andere Seite der Muffe dann mit Blindstopfen. Es sollte natuerlich
niemand in "Schussrichtung" davor stehen falls die doch mal abfliegt.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Maik Koenig

unread,
Apr 26, 2013, 11:08:22 PM4/26/13
to
Da brauchts schon ein wenig Gef�hl wenn man sowas montieren will. Es
hilft auch, wenn man Pappdichtungen nimmt statt welche aus Gummi.

Martin Kienass

unread,
Apr 27, 2013, 1:17:52 AM4/27/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Martin Kienass schrieb:

[...]
> Zweitens war ich auch bei dem Fernw�rmeunternehmen unserer
> Stadt und habe mit dem Notfall-Monteur gesprochen. Aussage:
> "Da ist das Fernw�rmeunternehmen nicht zust�ndig".

Gut, dann w�re der Punkt ja schon mal eindeutig gekl�rt.

>> Das musst Du auch nicht. Es reicht, ein passendes Ventil zu besorgen.
>> Muss ja nicht das vom Originalhersteller sein, nur die Anschlussma�e
>> und die hydraulischen Eigenschaften m�ssen passen.
>
> Dazu m��te ich eben nur die Eigenschaften kennen. Au�enma�e sind
> ja kein Problem, aber der Hub dieses Kolbens am Ventil? Stellkr�fte?

Wichtig ist der Kvs-Wert und die Einbauma�e. Wenn Du das
Original-Ventil nicht als Ersatzteil bekommst, brauchst Du Dir keine
Gedanken �ber Kolbenhub und Stellkraft zu machen, denn der alte Antrieb
wird mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das neue Ventil eines anderen
Herstellers passen, schon rein mechanisch nicht.
Also heisst es dann: Stellmotor passend zum neuen Ventil dazukaufen.

>
>> Das wird dann wohl vor Montag nix. Die ham alle schon Feierabend :)
>
> Ha! Ich w�re ja schon froh, bis Dienstag ein Ersatzteil zu haben,
> aber dann ist ja am Mittwoch schon wieder Feiertag. Ich f�rchte,
> es wird die ganze n�chste Woche nix, es sei denn, ich zahle die
> �blichen Notfall-Geb�hren einschlie�lich Montage zum Feiertags-
> Tarif mit 300 Euro Pauschal-Anfahrt. Nein danke.

Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.

G.Bundschuh

unread,
Apr 27, 2013, 2:41:53 AM4/27/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Wichtig ist der Kvs-Wert und die Einbauma�e. Wenn Du das
> Original-Ventil nicht als Ersatzteil bekommst, brauchst Du Dir keine
> Gedanken �ber Kolbenhub und Stellkraft zu machen, denn der alte Antrieb
> wird mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das neue Ventil eines anderen
> Herstellers passen, schon rein mechanisch nicht.
> Also heisst es dann: Stellmotor passend zum neuen Ventil dazukaufen.

Und was ist mit dem elektrischen Anschlu�?
Ist das genormt?

> Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
> Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.

Ich wollte ja schon selbst kaufen und einbauen und wurde in
zwei Gesch�ften auf den Heizungsbauer verwiesen, obwohl ich
sicher bin, da� es f�r die kein Problem gewesen w�re, das Teil
mithilfe ihren Unterlagen und Katalogen zu identifizieren und
zu bestellen. Was will man machen, wenn man das Teil
nicht kriegt?

Da meine Frau am WE Nachtschichten hat und ich nicht
dort wohne, kommen wir fr�hestens am Mittwoch wieder
dazu und da ist dann Feiertag :-( W�r ja nicht schlecht,
wenn ich bis dahin das Ding bis dahin zumindest mal h�tte.

mfg Gerd

Joerg

unread,
Apr 27, 2013, 11:14:08 AM4/27/13
to
Frage mal den Haendler aus diesem Angebot ob er noch eins besorgen kann:

http://www.ebay.de/itm/FERNWARMESTATION-NETEK-N15-PV-X-12KW-/230609141603?clk_rvr_id=473067586023

Andere Stellen:

http://www.beckmann-flensburg.de/documents/fernwaermestationprimaer-n15_pvx_20_kw.html
http://www.wasserundwaerme.de/produkte/fernwaermeuebergabestationen/nahwaerme-kompaktstation/

Irgendwer muss es doch vorraetig haben. Vermutlich hat das defekte Teil
aber eine andere Bezeichnung als die Anlage. Die kann man im Photo nicht
lesen, angedeutet ist KVM und das deutet auf diese Firma:

http://www.kvm-conheat.dk/

Kannst Du ja ansprechen. Daenen sprechen so gut wie immer Englisch und
die viele koennen auch Deutsch. Kontakt:

in...@kvm-conheat.dk

Bei Netek habe ich nur von dieser Firma gehoert und das sieht nach ganz
anderen Produkten aus. Aber wenn die einen "Namensvetter" haben koennen
sie Dir den sicher nennen:

http://www.netek.dk/products.php

Th. Hu"bner

unread,
Apr 27, 2013, 1:06:15 PM4/27/13
to
Am 26.04.2013 22:38, schrieb G.Bundschuh:
> Th. Hu"bner schrieb:
>
>> Weil es sich um eine Übergabestation handelt, könnte dafür der
>> Wärmelieferant zuständig sein.
>> Ziemlich sicher, wenn auf der Fernwärmewasserseite.
>
> Bei denen war ich heute Nachmittag auch. Aussage:
> Alles in der Übergabestation ist mein Bier. Außerdem
> habe man dieses Bauteil nicht (ich hatte es dabei) und
> es komme auch in Stationen nicht zum Einsatz, die von
> der Fernwärmefirma montiert würden.
>
> mfg Gerd

Wenn da mal kein Irrtum vorliegt:
http://www.schulungsstelle-traunstein.de/Energieberatung/background/53040296650896a21/53040296690ddcd8c/index.html

[Zitat]
Die sogenannte Hausstation bildet bei der Wärmeversorgung mit Fernwärme
das „Bindeglied“ zwischen Energieversorger und Betreiber. Sie besteht in
den meisten Fällen aus einer Übergabestation und der Hauszentrale. Die
Übergabestation enthält alle Einrichtungen, die erforderlich sind, um
die Fernwärme in der vertraglich vereinbarten Form an den Abnehmer
übergeben zu können. Dazu zählen in erster Linie Wärmetauscher und
Wärmemengenzähler. In der Hauszentrale sind alle Teile und
Anlagenkomponenten zusammengefasst, die für das einwandfreie Arbeiten
der Heizungsanlage verantwortlich sind (Pumpen, Stell- und Regelventile
etc.). Die technische Abgrenzung von Übergabestation und Hauszentrale
muss nicht unbedingt die Eigentumsgrenze darstellen, in vielen Fällen
ist die Übergabestation aber Eigentum des Fernwärmeunternehmens, während
die Hauszentrale dem Abnehmer gehört.

Fernwärmeübergabestation Schematische Darstellung
http://www.schulungsstelle-traunstein.de/Energieberatung/background/images/fernwaeremuebergabestation.jpg

Die Gestaltung der Hausstation für Heizwassernetze (oder Dampfnetze)
hängt sowohl vom Betriebsverhalten des jeweiligen Fernwärmenetzes und
der Auslegung der Hausanlage ab, als auch von den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Fernwärmeversorger und Betreiber.

Für die Fernwärmeversorgung gelten insbesondere die „Technischen
Richtlinien für Hausanschlüsse an Fernwärmenetze“ als anerkannte Regeln
der Technik. Die konkreten Versorgungsbedingungen und -Vorschriften sind
in den jeweiligen technischen Anschlussbedingungen (TAB) der
Fernwärmeversorger formuliert. Die entsprechenden Abrechnungsmodalitäten
orientieren sich an der AVB-Fernwärme-Verordnung.
[/Zitat]

Im Bild vermisse ich den Wärmeübertrager.

Vielleicht trifft das Bild eher zu:
http://www.eon-bayern.com/pages/eby_waerme/Waermeversorgung/Fernwaermeversorgung/IMG_Schema_FW-Uebergabestation.gif

Vermutlich ist das von dir fragliche ein Mengen-Regulierventil, im
Fernwärmekreislauf vor dem Wärmeübertrager.
Im Bild ist alles von dem Fernwärmenetz bis einsließlich dem
Wärmeübertrager auf der Lieferantenseitigen Eigentums- und Wartungsgrenze.
Da sollte der Kunde NIX machen!

Am besten einmal genauer den Wärmeliefervertrag konsultieren.
Leider möchtest du den Lieferanten nicht nennen, würde einiges vereinfachen.

--
tom

Nach dem Fließbild befindet sich

G.Bundschuh

unread,
Apr 27, 2013, 1:08:38 PM4/27/13
to
Vielen Dank J�rg,

> Frage mal den Haendler aus diesem Angebot ob er noch eins besorgen kann:
>
> http://www.ebay.de/itm/FERNWARMESTATION-NETEK-N15-PV-X-12KW-/230609141603?clk_rvr_id=473067586023
>
> Andere Stellen:
>
> http://www.beckmann-flensburg.de/documents/fernwaermestationprimaer-n15_pvx_20_kw.html
> http://www.wasserundwaerme.de/produkte/fernwaermeuebergabestationen/nahwaerme-kompaktstation/
>
> Irgendwer muss es doch vorraetig haben. Vermutlich hat das defekte Teil
> aber eine andere Bezeichnung als die Anlage. Die kann man im Photo nicht
> lesen, angedeutet ist KVM und das deutet auf diese Firma:
>
> http://www.kvm-conheat.dk/

Das werde ich alles auschecken.

Ich habe heute das Ventil nochmal ausgebaut und mit dem Nippel
�berbr�ckt. Diesmal habe ich nicht so fest angezogen und es ist
halbwegs dicht. Ab- und zu mal ein Tr�pfchen. Au�erdem habe ich
neue Fotos gemacht, diesmal mit einem Fotoapparat, statt H�ndie.
Leider ist das Etikett auf dem Ventil an der entscheidenden Stelle
kaputt, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausbau mit der Rohrzange:

http://abload.de/img/heizung2xysre.jpg

Ich lese beim kvs-Wert zumindest als Nackommastelle noch eine 6. Was
k�nnte da am Wahrscheinlichsten vor dem Komma gestanden haben?

Falls ich jetz ein anderes Ventil plus passendem Stellmotor kaufe, bitte
noch eine Frage an die Fachleute:

1.) Nachdem bei dem Dreiwegeventil ja ein Anschlu� stillgelegt war,
k�nnte ich ja gleich ein einfaches Ventil mit nur zwei Anschl��en
verwenden, ist das richtig?

2.) Der Stellmotor wird ja vom Steuerger�t geregelt. Sind die
Steuersignale und der Anschlu� genormt? Worauf mu� ich da achten
und kennt jemand eine gute Seite, wo das erkl�rt wird? Ich habe mal
ein Foto von dem Steuerger�t gemacht, ist von Siemens. Welche
Ventile und Ventilstellmotoren k�nnte ich da anscjlie�en?

Ach ja, das Ventil mi�t 90mm in der Breite.

Eine letzte Frage. Da ich ja jetzt das Ventil �berbr�ckt habe, ist da
jetzt ja maximaler Durchflu�. Wie macht sich das in der Fernw�rme-
rechnung bemerkbar, sprich: Wie schnell mu� ich das Ventil
ersetzt haben?

mfg Gerd

nobby

unread,
Apr 27, 2013, 1:14:54 PM4/27/13
to
Am 27.04.2013 19:08, schrieb G.Bundschuh:

>
> Eine letzte Frage. Da ich ja jetzt das Ventil �berbr�ckt habe, ist da
> jetzt ja maximaler Durchflu�. Wie macht sich das in der Fernw�rme-
> rechnung bemerkbar, sprich: Wie schnell mu� ich das Ventil
> ersetzt haben?
>
> mfg Gerd

Hi,
ich bin zwar nicht vom Fach aber ich denke wenn alle Heizk�rper
abgestellt sind sollte sich an Deiner Fernw�rmerechnung nicht viel �ndern.

Nobby

Magnus Walter

unread,
Apr 27, 2013, 1:27:11 PM4/27/13
to
G.Bundschuh schrieb:
Schau Dir mal den letzten Link an, da findest Du auch ein R+I-Schema mit
Fabrikate-Angaben. Die Ventile kommen da von SAMSON. Frag' doch da mal
nach, die haben auch einen Shop.

Magnus

Martin Kienass

unread,
Apr 27, 2013, 4:17:19 PM4/27/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Martin Kienass schrieb:
>
>> Wichtig ist der Kvs-Wert und die Einbauma�e. Wenn Du das
>> Original-Ventil nicht als Ersatzteil bekommst, brauchst Du Dir keine
>> Gedanken �ber Kolbenhub und Stellkraft zu machen, denn der alte Antrieb
>> wird mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das neue Ventil eines anderen
>> Herstellers passen, schon rein mechanisch nicht.
>> Also heisst es dann: Stellmotor passend zum neuen Ventil dazukaufen.
>
> Und was ist mit dem elektrischen Anschlu�?
> Ist das genormt?

Nein, da gibt es verschiedene Methoden. Betriebsspannung und ben�tigtes
Signal stehen auf dem Typenschild des (alten) Antriebs.

>
>> Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
>> Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.
>
> Ich wollte ja schon selbst kaufen und einbauen und wurde in
> zwei Gesch�ften auf den Heizungsbauer verwiesen,

Ja, und? Auch ein Heizungsbauer kann Dir das Ventil zum Selbsteinbau
verkaufen.

G.Bundschuh

unread,
Apr 27, 2013, 5:09:47 PM4/27/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Ja, und? Auch ein Heizungsbauer kann Dir das Ventil zum
> Selbsteinbau verkaufen.

Die meisten Handwerker, die ich kenne, wollen den Auftrag
und nicht Teile verkaufen. Ich kann das aber auch verstehen.

mfg Gerd

Message has been deleted

G.Bundschuh

unread,
Apr 27, 2013, 5:50:05 PM4/27/13
to
G.Bundschuh schrieb:

> http://abload.de/img/heizung2xysre.jpg
>
> Ich lese beim kvs-Wert zumindest als Nackommastelle noch eine 6. Was
> k�nnte da am Wahrscheinlichsten vor dem Komma gestanden haben?

Ich antworte mir mal selbst. Da man von der Vorkommastelle nur
ansatzweise einen Strich sieht, k�nnte das eine 1, eine 4 oder eine
7 gewesen sein. Also 1,6 4,6 oder 7,6. Was ist am Wahrscheinlichsten?
Es handelt sich um ein kleines Reihen- Einfamilienhaus.

mfg Gerd

Wolfgang Martens

unread,
Apr 27, 2013, 6:43:08 PM4/27/13
to
>> Dann die offensichtliche Frage: Wo genau tropft es? Aus den
>> Bildern wird das nicht ersichtlich. Wenn es bloss eine Dichtung
>> ist, kann man die ja f�ソスr wenige Cent ersetzen.
>
> Nein, es ist nat�ソスrlich nicht die Dichtung, sonst h�ソスtte ich hier
> kein Wort verloren. Es tropft aus dem Ventil und zwar an der
> Stelle, wo dieser Ventilnippel (der kleine Kolben vorne) aus dem
> Ventil herausragt, wo das Stellger�ソスt draufgeschraubt ist.

Bei einem Heizk�ソスrperthermostat bezeichnet man diese Durchf�ソスhrung als
Stopfbuchse und die ist einzeln austauschbar.

Hier http://abload.de/img/heizungvhac1.jpg sieht man an der
Stopfbuchse einen Schl�ソスsselansatz. Leider kann ich nicht erkennen ob
die Stopfbuchse vorne zugeb�ソスrdelt ist, oder ob das ein angedrehter
Innenkragen ist.
Ausbauen und nachsehen ob man Dichtungen wechseln kann.

Ist das ein Dreiwegeventil und am Sechskant gegen�ソスber der Stopfbuchse
ist etwas angeschlossen oder ist eine Blindplatte drauf?
Oder kann da das Innenteil vom Ventil ausgebaut werden?

http://abload.de/img/heizung2xysre.jpg
Streichen Sie doch mal das Etikett glatt ob das VMF oder VMP hei�ソスt.

Hier sehen auf den zweiten Bild von oben die Stopfbuchsen genauso aus:
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/de/gebaeudeautomation-hlk/hlk-produkte/ventile-und-stellantriebe/hubventile/kleinventile/seiten/kleinventile.aspx
http://shop.sigstu.com/out/media/4845.%20D_01.11.PDF
http://shop.sigstu.com/Siemens-Regelgeraete/12-Ventile-und-Stellantriebe-fuer-Raum-und-Zonenanwendungen/12-2-Ventile-und-Stellantriebe-mit-5-5mm-Hub/

Stammt wahrscheinlich von Landis&Staefa oder Landis&GYR.


mfG Wolfgang Martens

Martin Kienass

unread,
Apr 28, 2013, 2:17:03 AM4/28/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
Es kommt dann eigentlich nur 1,6 oder 4,6m�/h in Frage, wobei 4,6 ein
ziemlich ungebr�uchlicher Wert w�re.
Auf welcher Seite des W�rmetauschers ist das Ventil eingebaut
(fernw�rmeseitig oder oder hausheizungsseitig)? Falls ersteres, wird es
mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Ventil mit Kvs 1,6 sein.

G.Bundschuh

unread,
Apr 28, 2013, 4:04:20 AM4/28/13
to
Martin Kienass schrieb:

> G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
>> Ich antworte mir mal selbst. Da man von der Vorkommastelle nur
>> ansatzweise einen Strich sieht, k�nnte das eine 1, eine 4 oder eine
>> 7 gewesen sein. Also 1,6 4,6 oder 7,6. Was ist am Wahrscheinlichsten?
>> Es handelt sich um ein kleines Reihen- Einfamilienhaus.
>
> Es kommt dann eigentlich nur 1,6 oder 4,6m�/h in Frage, wobei 4,6 ein
> ziemlich ungebr�uchlicher Wert w�re.
> Auf welcher Seite des W�rmetauschers ist das Ventil eingebaut
> (fernw�rmeseitig oder oder hausheizungsseitig)? Falls ersteres, wird es
> mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Ventil mit Kvs 1,6 sein.

Das Ventil sitzt im Fernw�rmevorlauf, also
noch vor dem W�rmetauscher.

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
Apr 28, 2013, 7:38:41 AM4/28/13
to
Also beim googeln bin ich jetzt auf dieses Angebot gesto�en:
http://www.ebay.de/itm/Landis-GYR-Dreiwegeventil-VMP-43-11-DN-15-Ventil-/251259878753
Landis & GYR Dreiwegeventil VMP 43.11 DN 15 Ventil

Ist zwar jetzt nicht das von mir gesuchte Ventil, aber von
der Typenbezeichnung VPX her, handelt es sich wohl um
ein Landis & Gyr Ventil.

Auf meinem Etikett ist ja noch das zu lesen:

VPM x3.13(2)

Hat jemand einen Ersatzteilekatalog f�r diese
(leder ehemalige) Firma und kann mal nachsehen?

mfg Gerd











G.Bundschuh

unread,
Apr 28, 2013, 5:00:48 PM4/28/13
to
Ok, ich habe jetzt von einem E-Bayer ein Foto
bekommen und wei�, welches Ventil es ist:

http://abload.de/img/landis_vmp43_13_34efs0b.jpg

Es ist definitiv ein Landis 43.13 kvs 1,6.

Wei� jemand, wo ich es her bekomme?
Der E-Bayer hat es leider nicht (mehr).

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
Apr 29, 2013, 11:53:21 AM4/29/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Wichtig ist der Kvs-Wert und die Einbauma�e. Wenn Du das
> Original-Ventil nicht als Ersatzteil bekommst, brauchst Du Dir keine
> Gedanken �ber Kolbenhub und Stellkraft zu machen, denn der alte Antrieb
> wird mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das neue Ventil eines anderen
> Herstellers passen, schon rein mechanisch nicht.

Heute hat sich Siemens gemeldet, also die Firma, die Landis
�bernommen hat. Das Originalventil gibt nicht mehr. Mir wurde
als Ersatz das VVP45.10-1.6

http://shop.sigstu.com/out/media/4845._D_04.05.pdf

Bei diesem Ventil k�nnte ich mit dem alten Stellmotor verwenden,
hie� es. Martin, Du hast mir per Mail das VVG 55.15-1.6 empfohlen,
aber da ist die Stellkraft zu hoch hoch f�r meinen alten Antrieb.

Wie auch immer: Das VVP45.10-1.6 soll laut Siemens das
urspr�ngliche Ventil ersetzen k�nnen, dann gehe ich mal davon
aus, da� ebenfalls f�r meine Fernw�rmestation geeignet ist,
wie das alte.

Problem ist, da� es statt 85mm nur 60mm breit ist und au�erdem
statt 3/4 Zoll Au�engewinde nur 1/2 Zoll AG hat. Ich finde im Netz
nur leider keine Reduzierst�cke mit 1/2" IG und 3/4" AG. Bei allen
ist immer nur das AG Flachdichtend und ich bin mir nicht sicher, ob
Hanfdichtungen an der Fernw�rme zugelassen sind.

Hier m��te ich ja innen mit Hanf dichten:
http://www.aes-energie.com/product_info.php/info/p1238_Reduzierung--flachdichtend.html
oder w�rde ich das auch mit einer eingelegten Dichtung dicht
kriegen?

Immerhin w�rde ich mit zwei Reduzierungen links und rechts
am Ventil auch etwas an Baubreite zulegen, was ja gew�nscht
w�re. Aber ob ich damit die fehlenden 15 hinzugewinne, glaube
ich nicht. Jemand eine Idee? Gibt es "�berlange" Reduzierungen?

Eigentlich hatte ich ja gehofft, da� sich noch jemand meldet, der
irgendwo im Regal noch das Originalteil rumliegen hat, aber das
war wohl nix... :-(

mfg Gerd

Joerg

unread,
Apr 29, 2013, 12:33:50 PM4/29/13
to
G.Bundschuh wrote:
> Martin Kienass schrieb:
>
>> Wichtig ist der Kvs-Wert und die Einbauma�ソスe. Wenn Du das
>> Original-Ventil nicht als Ersatzteil bekommst, brauchst Du Dir keine
>> Gedanken �ソスber Kolbenhub und Stellkraft zu machen, denn der alte Antrieb
>> wird mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das neue Ventil eines anderen
>> Herstellers passen, schon rein mechanisch nicht.
>
> Heute hat sich Siemens gemeldet, also die Firma, die Landis
> �ソスbernommen hat. Das Originalventil gibt nicht mehr. Mir wurde
> als Ersatz das VVP45.10-1.6
>
> http://shop.sigstu.com/out/media/4845._D_04.05.pdf
>
> Bei diesem Ventil k�ソスnnte ich mit dem alten Stellmotor verwenden,
> hie�ソス es. Martin, Du hast mir per Mail das VVG 55.15-1.6 empfohlen,
> aber da ist die Stellkraft zu hoch hoch f�ソスr meinen alten Antrieb.
>
> Wie auch immer: Das VVP45.10-1.6 soll laut Siemens das
> urspr�ソスngliche Ventil ersetzen k�ソスnnen, dann gehe ich mal davon
> aus, da�ソス ebenfalls f�ソスr meine Fernw�ソスrmestation geeignet ist,
> wie das alte.
>
> Problem ist, da�ソス es statt 85mm nur 60mm breit ist und au�ソスerdem
> statt 3/4 Zoll Au�ソスengewinde nur 1/2 Zoll AG hat. Ich finde im Netz
> nur leider keine Reduzierst�ソスcke mit 1/2" IG und 3/4" AG. Bei allen
> ist immer nur das AG Flachdichtend und ich bin mir nicht sicher, ob
> Hanfdichtungen an der Fernw�ソスrme zugelassen sind.
>
> Hier m�ソス�ソスte ich ja innen mit Hanf dichten:
> http://www.aes-energie.com/product_info.php/info/p1238_Reduzierung--flachdichtend.html
>
> oder w�ソスrde ich das auch mit einer eingelegten Dichtung dicht
> kriegen?
>
> Immerhin w�ソスrde ich mit zwei Reduzierungen links und rechts
> am Ventil auch etwas an Baubreite zulegen, was ja gew�ソスnscht
> w�ソスre. Aber ob ich damit die fehlenden 15 hinzugewinne, glaube
> ich nicht. Jemand eine Idee? Gibt es "�ソスberlange" Reduzierungen?
>

Ich weiss nicht was es bei Euch gibt, bei uns sie die Adapter fuer
Hochdruckanlagen laenger. Was ich in Deutschland in den 90ern mal
gekauft habe waren reine Verlaengerungsadapter. Die hatten 1/2"
maennlich auf einer und 1/2" weiblich auf der anderen Seite. Ich weiss
nicht ob es das richtige Wort ist, die habe ich gebraucht um 1/2"
Anschluesse fuer eine Armatur zu "verlaengern". In meinem Fall konnte
ich so die Dicke eines Moertelbetts und der neuen Wandfliessen
ausgleichen. Sahen so aehnlich aus:

http://www.mcmaster.com/#brass-pipe-to-pipe-adapters/=mj7ou5

Hatte ich entweder direkt gekauft oder bestellt ueber einen Baumarkt im
Rheinland, ist lange her. Koennte man sowas nicht in den 3/4" - 1/2"
Adapter reinschrauben? Hanfdichtung mache ich auch noch oft, in unserer
Gegend benutzen Klempner das aber nicht mehr. Nur noch Paste oder
Teflonband. Das Fernwaermeunternehmen kann Dir sicher sagen wie die
Vorschriften sind.


> Eigentlich hatte ich ja gehofft, da�ソス sich noch jemand meldet, der
> irgendwo im Regal noch das Originalteil rumliegen hat, aber das
> war wohl nix... :-(
>

Das koennte eher bei Fernwaermeunternehmen und deren Vertragshandwerkern
der Fall sein.

Wolfgang Martens

unread,
Apr 29, 2013, 6:16:39 PM4/29/13
to
> Problem ist, da� es statt 85mm nur 60mm breit ist und au�erdem
> statt 3/4 Zoll Au�engewinde nur 1/2 Zoll AG hat.

Warum wechseln Sie nicht nur die undichte Stopfbuchse aus?

mfG Wolfgang Martens

Joerg

unread,
Apr 29, 2013, 6:30:08 PM4/29/13
to
Wolfgang Martens wrote:
>> Problem ist, da� es statt 85mm nur 60mm breit ist und au�erdem statt
>> 3/4 Zoll Au�engewinde nur 1/2 Zoll AG hat.
>
> Warum wechseln Sie nicht nur die undichte Stopfbuchse aus?
>

Wenn das Ventil selbst schon nicht mehr lieferbar ist gibt es den Ersatz
dafuer vermutlich auch nicht mehr. In solchen Dingern sitzt oft ein Satz
Dichtungen die modellspezifisch sind.

Wolfgang Martens

unread,
Apr 29, 2013, 6:59:14 PM4/29/13
to
>>> Problem ist, da� es statt 85mm nur 60mm breit ist und au�erdem
>>> statt 3/4 Zoll Au�engewinde nur 1/2 Zoll AG hat.

>> Warum wechseln Sie nicht nur die undichte Stopfbuchse aus?

> Wenn das Ventil selbst schon nicht mehr lieferbar ist gibt es den
> Ersatz dafuer vermutlich auch nicht mehr. In solchen Dingern sitzt
> oft ein Satz Dichtungen die modellspezifisch sind.

Im von mir geposteten PDF-Link sieht die Stopfbuchse der neuen Modelle
unver�ndert aus. Stopfbuchsen sind Verschlei�teile. Bei Danfoss z.B.
nach 43 Jahren kein Problem.

mfG Wolfgang Martens

Joerg

unread,
Apr 29, 2013, 7:10:39 PM4/29/13
to
Hmm, ich hatte darin keine separat bestellbaren Stopfbuchsenteile
gesehen. Aber natuerlich waere es schoen wenn es reparabel ist. Da es eh
undicht ist kann Gerd ja mal versuchen die Buchse auseinanderzunehmen.

Selber habe ich in der Hinsicht herbe Enttaeuschungen erlebt. Gleich
nach dem Umzug, einer der suendhaft teuren Wasserhaehne von Kohler
(hiesige Nobelmarke) suppte. Damals war die Modellserie so 25 Jahre alt.
"Nein, dafuer haben wir keine Ersatzteile mehr", hiess es. Der
Ventilsitz war natuerlich Non-Standard, auch klar, damit bloss nix von
der Konkurrenz reinpasst. So musste ich muehsam was frickeln.

Ernst Keller

unread,
Apr 29, 2013, 10:48:34 PM4/29/13
to
Landi+Gyr(geh�rt Siemens) stellt meines Wissens keine Ventile her, sondern
Steuerungen/Reglungen, such unter 3weg Mischer, 3weg Mischventil.

Ernst

G.Bundschuh

unread,
Apr 30, 2013, 2:09:31 AM4/30/13
to
Wolfgang Martens schrieb:

>>> Warum wechseln Sie nicht nur die undichte Stopfbuchse aus?
>
>> Wenn das Ventil selbst schon nicht mehr lieferbar ist gibt es den
>> Ersatz dafuer vermutlich auch nicht mehr. In solchen Dingern sitzt
>> oft ein Satz Dichtungen die modellspezifisch sind.
>
> Im von mir geposteten PDF-Link sieht die Stopfbuchse der neuen Modelle
> unver�ndert aus. Stopfbuchsen sind Verschlei�teile. Bei Danfoss z.B. nach
> 43 Jahren kein Problem.

Hallo Wolfgang,

Das ist durchaus ein Denkansatz.
Nur wei� ich eben nicht, ob die Stopfbuchse des VVP45.10-1.6
<http://shop.sigstu.com/out/media/4845._D_04.05.pdf>

wirklich baugleich ist mit dem VMP 43.13-1.6
<http://www.workupload.com/file/tF1IQMt>

Wenn es nicht passen sollte, h�tte ich ein neu gekauftes
Ventil zerlegt. Ob mir Siemens eine Antwort geben w�rde?

Au�erdem habe ich keinen Schimmer davon, wie die
Stopfbuchse eingebaut wird. Bis zum "Anschlag"? Und
wie wird da das Gewinde abgedichtet? Oder ist das
Selbstdichtend?

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
Apr 30, 2013, 2:13:45 AM4/30/13
to
G.Bundschuh schrieb:

Ach ja, wegen dem Stopfbuchsentasuch:

WIMRE hat das VVP45.10-1.6 einen Hub von 5,5 mm,
w�hrend das VMP 43.13-1.6 einen Hub von 5 mm hat.

Scheint also nicht dieselbe zu sein...

mfg Gerd


G.Bundschuh

unread,
Apr 30, 2013, 2:40:52 AM4/30/13
to
Joerg schrieb:

> Damals war die Modellserie so 25 Jahre alt.
> "Nein, dafuer haben wir keine Ersatzteile mehr", hiess es. Der
> Ventilsitz war natuerlich Non-Standard, auch klar, damit bloss nix von
> der Konkurrenz reinpasst. So musste ich muehsam was frickeln.

Und meine Heizung ist gerade mal 15 Jahre alt (Baujahr 1998).
Auch wenn Landis von Siemens �bernommen wurde, ist das
f�r mich noch kein Grund f�r Siemens, einfach mal so die
Ersatzteile aus dem Programm zu nehmen. GRMPF!

Man stelle sich mal vor, f�r ein 15 Jahre altes Auto g�be es
keine Ersatzteile mehr. Ja gehts noch? Ich bin herbe entt�uscht
und habe einen derma�en dicken Hals! Und der Hersteller in
D�nemark meldet sich nicht mehr. Wahrscheinlich haben die
gemerkt, da� sie auch nix mehr haben und sitzen das aus...

mfg Gerd

Bernhard Wohlgemuth

unread,
Apr 30, 2013, 3:36:31 AM4/30/13
to
G.Bundschuh schrieb:

> Man stelle sich mal vor, f�r ein 15 Jahre altes Auto g�be es
> keine Ersatzteile mehr.

Das muss man sich nicht vorstellen, das gibt's wirklich: Im TV war
neulich ein Bericht �ber ein 11 Jahre altes Auto, das keinen T�V bekam,
weil die Airbag-Lampe leuchtete - im Beifahrersitz war die Kontaktmatte
defekt und die war als Ersatzteil nicht mehr verf�gbar...

Gru� B.

Joerg

unread,
Apr 30, 2013, 10:23:06 AM4/30/13
to
Dann sollte man IMHO diesen Hersteller auf die persoenliche schwarze
Liste setzen und dafuer sorgen dass diese Tatsache auch im Bekannten-
und Verwandtenkreis kundgetan wird.

Gerd, was den Hersteller angeht, da wuerde ich per Telefon nachsetzen.
So einfach soll man die nicht aus der Verantwortung lassen. Ich scheue
mich in solchen Situationen auch nicht an den Chef zu schreiben. Einmal
an beide, den des Lieferanten und den des Zulieferers. Oh, hat das ein
Donnerwetter gegeben. Man besorgte uns per Eiltransport Ersatz und
dieser Hersteller ist jetzt nicht mehr Lieferant ...

Bernhard Wohlgemuth

unread,
Apr 30, 2013, 12:00:31 PM4/30/13
to
Joerg schrieb:

> Bernhard Wohlgemuth wrote:
>> ...
>> weil die Airbag-Lampe leuchtete - im Beifahrersitz war die Kontaktmatte
>> defekt und die war als Ersatzteil nicht mehr verf�gbar...
>>

> Dann sollte man IMHO diesen Hersteller auf die persoenliche schwarze
> Liste setzen und dafuer sorgen dass diese Tatsache auch im Bekannten-
> und Verwandtenkreis kundgetan wird.

Nachdem das Fernsehen aktiv geworden ist, hat der Hersteller (�brigens
eine deutsche Marke unter amerikanischem Dach) eine Matte handgekl�ppelt
und so ging die Geschichte doch noch gut aus... ;-)

Ohne "Medieneinsatz" h�tten die den Autobesitzer sicher am langen Arm
verhungern lassen.

Gru� B.

Sebastian Suchanek

unread,
Apr 30, 2013, 1:41:28 PM4/30/13
to
Thus spoke Bernhard Wohlgemuth:
> Joerg schrieb:
>> Bernhard Wohlgemuth wrote:
>>> ...
>>> weil die Airbag-Lampe leuchtete - im Beifahrersitz war
>>> die Kontaktmatte defekt und die war als Ersatzteil nicht
>>> mehr verfᅵgbar...
>>>
>
>> Dann sollte man IMHO diesen Hersteller auf die
>> persoenliche schwarze Liste setzen und dafuer sorgen dass
>> diese Tatsache auch im Bekannten- und Verwandtenkreis
>> kundgetan wird.
>
> Nachdem das Fernsehen aktiv geworden ist, hat der
> Hersteller (ᅵbrigens eine deutsche Marke unter
> amerikanischem Dach) eine Matte handgeklᅵppelt und so ging
> die Geschichte doch noch gut aus... ;-)
> [...]

Lopez-Nachwehen?


Tschᅵs,

Sebastian

Michael Landenberger

unread,
Apr 30, 2013, 5:03:50 PM4/30/13
to
"Sebastian Suchanek" schrieb am 30.04.2013 um 19:41:28:

> Thus spoke Bernhard Wohlgemuth:

>> Nachdem das Fernsehen aktiv geworden ist, hat der
>> Hersteller (�brigens eine deutsche Marke unter
>> amerikanischem Dach) eine Matte handgekl�ppelt und so ging
>> die Geschichte doch noch gut aus... ;-)
>> [...]
>
> Lopez-Nachwehen?

Lopez hat 1993, also vor ziemlich genau 20 Jahren, GM in Richtung VW
verlassen. 11 Jahre alte Opels d�rften nicht mehr von Lopez' Einfluss gepr�gt
sein.

Das schlie�t nat�rlich nicht aus, dass ein anderer Kaputtsparer Lopez'
Nachfolge angetreten hat. Wenn �berhaupt, h�tte der und nicht Lopez es zu
verantworten, dass die Ersatzteilversorgung unerwartet fr�h versiegt.

Was mich allerdings interessieren w�rde, sind die Beweggr�nde f�r ein solches
Gesch�ftsgebaren. "Geplante Obsoleszenz" kann es eigentlich nicht sein, denn
so bl�d w�re selbst ein Lopez nicht gewesen, dass er einen langj�hrigen Kunden
der Konkurrenz in die Arme treibt. Sollte es sich doch um einen Fall von
"geplanter Obsoleszenz" handeln, d�rfte selbige gr�ndlich nach hinten
losgegangen sein: zwar h�tte sich der betreffende Opel-Besitzer
h�chstwahrscheinlich ein neues Auto gekauft, wenn er das alte nicht mehr durch
den T�V bekommen h�tte. Das w�re dann aber vermutlich kein Opel mehr gewesen.

Gru�

Michael

Sebastian Suchanek

unread,
Apr 30, 2013, 5:59:05 PM4/30/13
to
Thus spoke Michael Landenberger:

> "Sebastian Suchanek" schrieb am 30.04.2013 um 19:41:28:
>
>> Thus spoke Bernhard Wohlgemuth:
>
>>> Nachdem das Fernsehen aktiv geworden ist, hat der
>>> Hersteller (ᅵbrigens eine deutsche Marke unter
>>> amerikanischem Dach) eine Matte handgeklᅵppelt und so
>>> ging die Geschichte doch noch gut aus... ;-)
>>> [...]
>>
>> Lopez-Nachwehen?
>
> Lopez hat 1993, also vor ziemlich genau 20 Jahren, GM in
> Richtung VW verlassen. 11 Jahre alte Opels dᅵrften nicht
> mehr von Lopez' Einfluss geprᅵgt sein.

Das mit den 11 Jahren im Vor-Vor-Posting hatte ich ᅵberlesen.

> [...]
> Was mich allerdings interessieren wᅵrde, sind die
> Beweggrᅵnde fᅵr ein solches Geschᅵftsgebaren. "Geplante
> Obsoleszenz" kann es eigentlich nicht sein, denn so blᅵd
> wᅵre selbst ein Lopez nicht gewesen, dass er einen
> langjᅵhrigen Kunden der Konkurrenz in die Arme treibt.
> Sollte es sich doch um einen Fall von "geplanter
> Obsoleszenz" handeln, dᅵrfte selbige grᅵndlich nach hinten
> losgegangen sein: zwar hᅵtte sich der betreffende
> Opel-Besitzer hᅵchstwahrscheinlich ein neues Auto gekauft,
> wenn er das alte nicht mehr durch den TᅵV bekommen hᅵtte.
> Das wᅵre dann aber vermutlich kein Opel mehr gewesen.
> [...]

Nach dieser Logik dᅵrfte es eigentlich gar keine geplante
Obsoleszenz geben.
Tut es aber.
Weil heutige[1] Damager nur noch nach den nᅵchsten
Quartalszahlen schielen. Wenn der Ruf - und damit auch der
Marktanteil - von $Firma erstmal so nachhaltig ruiniert sind wie
bei Opel, sitzt der Damager lᅵngst in einer anderen Firma.
Lopez hat's ja par excellence vorgemacht.


Tschᅵs,

Sebastian
_____
[1] Da schlieᅵe ich durchaus auch Lopez mit ein, auch wenn das
schon wieder >20 Jahre her ist.

Wolfgang Martens

unread,
Apr 30, 2013, 6:33:41 PM4/30/13
to
>> Warum wechseln Sie nicht nur die undichte Stopfbuchse aus?

> Das ist durchaus ein Denkansatz.
> Nur wei� ich eben nicht, ob die Stopfbuchse des VVP45.10-1.6
> <http://shop.sigstu.com/out/media/4845._D_04.05.pdf>
>
> wirklich baugleich ist mit dem VMP 43.13-1.6
> <http://www.workupload.com/file/tF1IQMt>
>
> Wenn es nicht passen sollte, h�tte ich ein neu gekauftes
> Ventil zerlegt. Ob mir Siemens eine Antwort geben w�rde?
>
> Au�erdem habe ich keinen Schimmer davon, wie die
> Stopfbuchse eingebaut wird. Bis zum "Anschlag"? Und
> wie wird da das Gewinde abgedichtet? Oder ist das
> Selbstdichtend?

Zerlegen Sie das undichte alte Teil, dann kennen Sie die Details.
Meine Danfoss Stopfbuchse dichtet metallisch: reinschrauben und
gef�hlvoll anziehen.
Schauen Sie bei ebay ob Sie preiswert ein Ventil mit gleich
aussehender Stopffbuchse bekommen, ich glaube nicht dass Landis in
�hnlichen Ventilen unterschiedliche Stopfbuchsen verwendet hat.

Risiko 20 Euro: www.ebay.de/itm/170758222245 fragen Sie Ihn nach
der Stopfbuchsenabmessung und einem Bild ohne Kappe.

> WIMRE hat das VVP45.10-1.6 einen Hub von 5,5 mm,
> w�hrend das VMP 43.13-1.6 einen Hub von 5 mm hat.

Im Gegensatz zum Servoantrieb sollte das f�r eine Stopfbuchse keinen
Unterschied machen.

mfG Wolfgang Martens

G.Bundschuh

unread,
Apr 30, 2013, 7:34:18 PM4/30/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
> Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.

So - und jetzt zu *dem* Thema:

Ich war heute in drei Gesch�ften in meiner Stadt und wollte
das Siemens VVP45.10-1.6 kaufen bzw. bestellen.

Bei allen fragte man mich, f�r welche Firma ich bestellen
w�rde, woraufhin ich ehrlich antworte, da� es f�r mich privat
w�re und daraufhin freundlich hinauskomplimentiert wurde.
ich solle zum Heizungsbauer gehen.

Auch das habe ich nat�rlich versucht und erkl�rt, da� ich
selbst einbauen w�rde, woraufhin man mir h�flich aber
bestimmt sagt, da� das nicht geht.

Kennt jemand einen Online-Shop, der auch ohne Registrierung
per Paypal oder Vorab-�berweisung an Privatkunden liefert?
Meine Google-Suche nach dem Ventil ergab nur ausl�ndische
Seiten oder eben H�ndler, wo man einen Account braucht.

Bei Ebay kann man zwar 5 St�ck bestellen...
<http://compare.ebay.de/like/261183490927?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar>
...aber mir w�rde ja eins schon reichen :-)

mfg Gerd


Joerg

unread,
Apr 30, 2013, 8:59:17 PM4/30/13
to
G.Bundschuh wrote:
> Martin Kienass schrieb:
>
>> Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
>> Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.
>
> So - und jetzt zu *dem* Thema:
>
> Ich war heute in drei Gesch�ften in meiner Stadt und wollte
> das Siemens VVP45.10-1.6 kaufen bzw. bestellen.
>
> Bei allen fragte man mich, f�r welche Firma ich bestellen
> w�rde, woraufhin ich ehrlich antworte, da� es f�r mich privat
> w�re und daraufhin freundlich hinauskomplimentiert wurde.
> ich solle zum Heizungsbauer gehen.
>
> Auch das habe ich nat�rlich versucht und erkl�rt, da� ich
> selbst einbauen w�rde, ...


Sowas sagt man ja auch nicht. "Das ist fuer Bundschuh Enterprises, wir
brauchen es fuer eine Versuchsanlage". Einige von uns hatten fuer solche
Visiten frueher sogar weisse Kittel, sonst waere man an manche
elektronischen Bauteile oder Ersatzteile (z.B. Zeilentrafos fuer
Fernseher) gar nicht rangekommen.


> ... woraufhin man mir h�flich aber
> bestimmt sagt, da� das nicht geht.
>
> Kennt jemand einen Online-Shop, der auch ohne Registrierung
> per Paypal oder Vorab-�berweisung an Privatkunden liefert?
> Meine Google-Suche nach dem Ventil ergab nur ausl�ndische
> Seiten oder eben H�ndler, wo man einen Account braucht.
>
> Bei Ebay kann man zwar 5 St�ck bestellen...
> <http://compare.ebay.de/like/261183490927?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar>
>
> ...aber mir w�rde ja eins schon reichen :-)
>

Frage den Verkauefer doch mal per Email ob er Dir auch ein oder zwei
verkauft. Versuch kostet ja nichts.

Lutz Schulze

unread,
May 1, 2013, 12:19:14 AM5/1/13
to
Am Wed, 1 May 2013 01:34:18 +0200 schrieb G.Bundschuh:

> Kennt jemand einen Online-Shop, der auch ohne Registrierung
> per Paypal oder Vorab-�berweisung an Privatkunden liefert?
> Meine Google-Suche nach dem Ventil ergab nur ausl�ndische
> Seiten oder eben H�ndler, wo man einen Account braucht.

Und den kannst du dort nicht anlegen?

Lutz

--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch f�r Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Messwerte nachtr�gliche W�rmed�mmung http://www.messpc.de/waermedaemmung.php

Bernhard Wohlgemuth

unread,
May 1, 2013, 2:47:19 AM5/1/13
to
Michael Landenberger schrieb:

> Das schlie�t nat�rlich nicht aus, dass ein anderer Kaputtsparer Lopez'
> Nachfolge angetreten hat. Wenn �berhaupt, h�tte der und nicht Lopez es zu
> verantworten, dass die Ersatzteilversorgung unerwartet fr�h versiegt.

...oder die allgemeine Gedankenlosigkeit hat zugeschlagen: Ich w�rde so
eine Matte eher als Verschlei�teil betrachten, weil dauernd mit dem
Hintern drauf rumgerutscht wird, aber der $Produktmanager$ hat wohl
entschieden, dass so ein Teil nicht kaputtgeht und daher nur ein kleiner
Ersatzteil-Vorrat n�tig ist...

> Was mich allerdings interessieren w�rde, sind die Beweggr�nde f�r ein solches
> Gesch�ftsgebaren.

Wie schon geschrieben - wenn ich mich mal so umsehe, glaube ich, es wird
in ganz vielen Firmen/Bereichen einfach nicht mehr viel weiter als bis
zur n�chsten Gehaltsabrechnung gedacht...

Gru� B.

Martin Kienass

unread,
May 1, 2013, 2:34:18 AM5/1/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Martin Kienass schrieb:
>
>> Ich dachte, montieren willst Du das selbst? Dann sollten
>> Feiertagsmontagetarife eigentlich ja nicht das Problem sein.

Als ich diesen Satz schrieb, war ich noch davon ausgegangen, dass sich
das Ventil auf "Deiner" Seite des W�rmetauschers befindet, es sich also
um ein Ventil unter "normalen" Hausheizungs-Betriebsbedingungen
handelt.

Da ja nun klar ist, dass sich das Ventil im Fernw�rmekreislauf
befindet, m�chte ich Dir doch dringend empfehlen, diese Arbeit von
einem Heizungsbauer ausf�hren zu lassen, der Erfahrung mit den bei Euch
eingesetzten Fernw�rmeanlagen hat.

Der Fernw�rmevorlauf kann im Winter eine Temperatur von 130�C erreichen
und unter einem Druck von 6 bis 8 bar stehen. Es kann nicht nur
h�ssliche Unf�lle geben, wenn so eine Leitung "auseinanderfliegt",
sondern es ist am Ende auch eine Haftungsfrage.

> So - und jetzt zu *dem* Thema:
>
> Ich war heute in drei Gesch�ften in meiner Stadt und wollte
> das Siemens VVP45.10-1.6 kaufen bzw. bestellen.
>
> Bei allen fragte man mich, f�r welche Firma ich bestellen
> w�rde, woraufhin ich ehrlich antworte, da� es f�r mich privat
> w�re und daraufhin freundlich hinauskomplimentiert wurde.
> ich solle zum Heizungsbauer gehen.

Das geh�rt zum Konzept des dreistufigen Vertriebsweges. Gro�h�ndler
verkaufen nicht an Privatkunden.

G.Bundschuh

unread,
May 1, 2013, 4:05:33 AM5/1/13
to
Lutz Schulze schrieb:

>> Seiten oder eben H�ndler, wo man einen Account braucht.
>
> Und den kannst du dort nicht anlegen?

Kann ich schon. Aber ich hasse es, wegen einem einmaligen
Kauf Zugangsdaten anzulegen. Ich halte das f�r eine Unsitte.

mfg Gerd

Lutz Schulze

unread,
May 1, 2013, 4:11:14 AM5/1/13
to
Am Wed, 1 May 2013 10:05:33 +0200 schrieb G.Bundschuh:

>>> Seiten oder eben H�ndler, wo man einen Account braucht.
>>
>> Und den kannst du dort nicht anlegen?
>
> Kann ich schon. Aber ich hasse es, wegen einem einmaligen
> Kauf Zugangsdaten anzulegen. Ich halte das f�r eine Unsitte.

Dann ist dein Problem offenbar nicht gross genug und du hast noch eine Weile
Zeit f�r die Suche nach einer Alternative.

G.Bundschuh

unread,
May 1, 2013, 4:20:54 AM5/1/13
to
Martin Kienass:

> Der Fernw�rmevorlauf kann im Winter eine Temperatur von
> 130�C erreichen und unter einem Druck von 6 bis 8 bar stehen.

Dann w�re (auch) das alte Ventil *v�llig* ungeeignet gewesen:
<http://www.workupload.com/file/tF1IQMt>

"Zul�ssige Mediumstemperatur: 4..90�C, kurzfristig bis 110�C"

Bei dem als Ersatz empfohlenen Ventil sieht es nicht anders aus.
Hat da die Firma Netek Mist gebaut, oder wie kommt sowas?
Au�erdem nehme ich an, da� die Heizung irgendwann auch mal
von dem Fernw�reunternehmen abgenommen wurde. Wurde
das dann �bersehen?

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
May 1, 2013, 4:39:50 AM5/1/13
to
Lutz Schulze schrieb:

> Dann ist dein Problem offenbar nicht gross genug und
> du hast noch eine Weile Zeit f�r die Suche nach einer
> Alternative.

Tats�chlich ist das Ventil derzeit mit einem Nippel �berbr�ckt,
womit ich Zeit gewonnen habe, um zu �berlegen und mich zu
informieren.

Mittlerweile kommen ja tats�chlich mehrer Alternativen
in Betracht:

- Ein Unternehmen hat mir ein Angebot gemacht: 530.- Euro
zzgl. Mehrwehrtsteuer (wird am Ende fast immer 40-50%
teurer, kenne ich schon).

- Stopfbuchse untersuchen und ggf. tauschen.
Siemens behauptet aber, da� die nicht tauschbar w�re
und ich bin mir nicht sicher, ob das dann nachher dicht ist.
W�re aber das einfachste.

- Das alte Ventil mit 85.5 mm Baubreite gegen das neue mit
60mm Baubreite ersetzen. Da kommen 1.) Martins Einw�nde
bez�glich der Eignung des Ventils (Druck, Temperatur) zum
tragen und 2.) mu� ich die Rohre in der �bergabestation �ndern.

Na ja, ich hoffe wenigstens, da� ich euch hier nicht mit meinem
Problem langweile, langsam wird es mir schon selber peinlich :-)
Es ist auch deshalb nicht einfach f�r mich, weil ich nicht in dem
Haus wohne (bin getrennt lebend) und nicht immer einfach da ran
komme, sonst h�tte ich l�ngst mal die Stopfbuchse ausgeschraubt.
(Habe hier kein Werkzeug).

mfg Gerd

Message has been deleted

G.Bundschuh

unread,
May 1, 2013, 1:07:54 PM5/1/13
to
Martin Gerdes schrieb:

> Ist das nicht sowieso Sache des Fernw�rmeversorgers?

Beim Arsch meiner Mutter schw�re ich Dir, da� ich mit meinem
Problem (und dem Ventil in der Hand) an der Pforte des Fern-
w�rmeunternehmens stand (und vorher auch telefoniert hatte)
und mir der zust�ndige Monteur ins Gesicht sagte, da� das
alles meine Privatangelegenheit w�re.

Wenn das anders w�re, h�tte ja auch das Fernw�rmeunternehmen
die H�lfte meiner �bergabestation bezahlen m�ssen, so gesehen!
In den Fernw�rmerohren, die durch meine Hauswand in meinen
Keller (bzw. den Keller meiner Ex-Frau) f�hren, sind im Vor- und
R�cklauf zwei Absperrschieber. Ich nehme an, diese definieren
den �bergabepunkt? Keine Ahnung. Andererseits befindet sich der
Z�hler auch in meiner Station (Prinzipbedingt) und wird auch vom
Unternehmen regelm��ig ausgetauscht.

Jedenfalls, nachdem sich das Fernw�rmeunternehmen nicht
in der Verantwortung sieht, habe ich auch kein Problem damit,
an meiner Anlage (die ja mein Eigentum, bzw. das meiner Frau
ist) auch *selbst* Hand anzulegen. Das Unternehmen wurde
von mir verst�ndigt und um Hilfe gebeten. Da die sich nicht
zust�ndig gef�hlt haben, haben sie es auch hinzunehmen, da�
ich mir selbst helfe.

mfg Gerd

Martin Kienass

unread,
May 1, 2013, 1:25:45 PM5/1/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
Die Werte, die ich gepostet habe, gelten f�r
Fernw�rmeanlagen von HEW / Vattenfall in Hamburg.
Hier w�re ein Ventil / eine Fernw�rmestation mit 90�C zul�ssiger
Betriebstemperatur im Prim�rkreislauf ungeeignet.
Ob die Anlagen bei Euch (in Ulm, iirc?) mit anderen Temperaturen und
Dr�cken betrieben werden, so dass 90�C reichen, weiss ich nicht.

Deswegen sollst Du ja einen Heizungsbauer fragen, der sich mit den
Anlagen bei Euch auskennt.

Martin Kienass

unread,
May 1, 2013, 2:03:58 PM5/1/13
to
Martin Gerdes <martin...@gmx.de> schrieb:
> Martin Kienass <mar...@makienet.de> schrieb:
>
>>Da ja nun klar ist, dass sich das Ventil im Fernw�rmekreislauf
>>befindet, m�chte ich Dir doch dringend empfehlen, diese Arbeit von
>>einem Heizungsbauer ausf�hren zu lassen, der Erfahrung mit den bei Euch
>>eingesetzten Fernw�rmeanlagen hat.
>
> Ist das nicht sowieso Sache des Fernw�rmeversorgers?
>
> Wenn versorgerseits irgendwas am einer Anlage kaputt ist (Wasseruhr und
> au�erhalb, Gasz�hler und au�erhalb, Stromz�hler und au�erhalb) w�rde ich
> mich nicht an einen Handwerker wenden, sondern direkt an den Versorger,
> der dann seinerseits einen passenden Handwerker schickt (schon aus
> Sicherheitsgr�nden). Ist das bei Fernw�rme anders?

Hier in HH gibt es in jeder Fernw�rmezentrale eine sogenannte
Hauptabsperreinrichtung (eigentlich nat�rlich zwei, je eine im Vor- und
im R�cklauf). Diese Ventile sind eindeutig gekennzeichnet, und hinter
diesen Ventilen beginnt die Kundenanlage, f�r deren Instandhaltung der
Fernw�rmekunde zust�ndig ist.

Wer wof�r an welcher Stelle der Anlage zust�ndig ist, regelt das
jeweilige Versorgungsunternehmen, bzw. der Netzbetreiber.
Beispiel Wasser:
In Hamburg reicht die Kundenanlage bis zum Absperrpfosten auf der
Stra�e, ist also komplett Sache des Endkunden. Arbeiten d�rfen an der
Anlage nur im Installateurvereichnis von Hamburg-Wasser gef�hrte
Fachbetriebe. Wasserz�hler, zwei Absperrventile und der Z�hlerb�gel
sind Eigentum von Hamburg-Wasser und werden dem Endkunden gestellt.
Geht an der Anlage etwas kaputt, ist der erste und alleinige
Ansprechpartner der Vertragsinstallateur.
Gas: Dito, allerdings beginnt die Kundenanlage da erst hinter der
ersten Hauseinf�hrung.
Strom: Das kommt drauf an. Ich hatte, noch zu HEW-Zeiten, mal den
HEW-St�rungsdienst im Haus, der den Z�hler wegen Totalverschmurgelung
ausgewechselt hat. Ein paar Jahre sp�ter, der Netzbetreiber hie�
Vattenfall, der Energieversorger iirc Lichtblick, musste ich ein
Elektro-VIU bestellen, um eine durchgebrannte Schmelszsicherung _vor_
ebendiesem Z�hler erneuern zu lassen.

Es sind da also viele Varianten m�glich.

G.Bundschuh

unread,
May 1, 2013, 3:55:58 PM5/1/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Deswegen sollst Du ja einen Heizungsbauer fragen, der sich mit den
> Anlagen bei Euch auskennt.

Weshalb sollte ich? Wenn ich Bauteile mit solchen ersetze,
die den Spezifikationen der alten entsprechen, mache doch
*ich* keinen Fehler. Den Fehler hat doch dann derjenige
gemacht, der urspr�nglich ungeeignete Bauteile verwendet
hat. Ich sehe das locker.

Und da� Fernw�rmeleitungen explodiert w�ren, davon
habe ich noch nichts geh�rt. Davon, da� sie undicht werden
und zu tropfen anfangen, allerdings schon. Letzteres ist
aber doch keine Katstrophe.

mfg Gerd

Message has been deleted

Martin Kienass

unread,
May 2, 2013, 6:13:33 AM5/2/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Martin Kienass schrieb:
>
>> Deswegen sollst Du ja einen Heizungsbauer fragen, der sich mit den
>> Anlagen bei Euch auskennt.
>
> Weshalb sollte ich? Wenn ich Bauteile mit solchen ersetze,
> die den Spezifikationen der alten entsprechen, mache doch
> *ich* keinen Fehler.

Das d�rfte ein Irrtum sein.

> Den Fehler hat doch dann derjenige
> gemacht, der urspr�nglich ungeeignete Bauteile verwendet
> hat. Ich sehe das locker.

Verantwortlich ist zun�chst immer derjenige, der zuletzt an der Anlage
gearbeitet hat. Das w�rest in diesem Szenario dann ja wohl Du.

>
> Und da� Fernw�rmeleitungen explodiert w�ren, davon
> habe ich noch nichts geh�rt.

Wo habe ich denn etwas von Explosion geschrieben?

> Davon, da� sie undicht werden
> und zu tropfen anfangen, allerdings schon. Letzteres ist
> aber doch keine Katstrophe.

Das kommt dann doch sehr auf die Umst�nde an.
Es reicht ja bspw. schon aus, wenn das Wasser auf / in einen
Sicherungskasten o. dgl. tropft. Weitere Fehlerkette bitte nach Murphy
selbst ausmalen.

Wie auch immer, ich klinke mich an dieser Stelle aus.

G.Bundschuh

unread,
May 2, 2013, 11:51:37 AM5/2/13
to
Martin Kienass schrieb:

> G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
>> Martin Kienass schrieb:
>>
>>> Deswegen sollst Du ja einen Heizungsbauer fragen, der sich mit den
>>> Anlagen bei Euch auskennt.
>>
>> Weshalb sollte ich? Wenn ich Bauteile mit solchen ersetze,
>> die den Spezifikationen der alten entsprechen, mache doch
>> *ich* keinen Fehler.
>
> Das d�rfte ein Irrtum sein.

Ok, dann sage ich mal so: Ich nehme das auf meine Kappe.
Falls mal was sein sollte und mir jemand am Kittel flicken will,
kann ich ruhigen Gewissens behaupten, da� ich das alte Teil
gegen ein gleichwertiges erstezt habe. Ich werde mich dumm
stellen und darauf verweisen, da� das alte Teil schlie�lich bei
der Abnahme durch das Fernw�rme-Unternehmen nicht
bem�ngelt wurde.

Und ehrlich jetzt mal: Ich bin mir absolut sicher, da� ein
Handwerker nix anderes gemacht h�tte, als das alte Ventil
gegen eines auszutauschen, das den technischen Spezifikationen
des alten entspricht. �brigens hat sich heute sogar die Firma
in D�nemark gemeldet und mir ebenfalls das S VVP 45.10-1.6
von Siemens f�r den Einbau empfohlen, wie das Siemens ja
auch schon tat.

> Wo habe ich denn etwas von Explosion geschrieben?

Na ja, das h�rte sich schon irgendwie so �hnlich an:

|
| Es kann nicht nur h�ssliche Unf�lle geben, wenn so
| eine Leitung "auseinanderfliegt"
|

> Das kommt dann doch sehr auf die Umst�nde an. Es reicht
> ja bspw. schon aus, wenn das Wasser auf / in einen
> Sicherungskasten o. dgl. tropft. Weitere Fehlerkette
> bitte nach Murphy selbst ausmalen.

Ein unter der Heizungsstation montierter Sicherungskasten
w�re schon eine dumme Sache, aber da kann ich Dich
beruhigen, sowas gibts hier nicht, abgesehen davon, da�
schlimmstenfalls die Sicherung rausfll�ge, bzw. der FI-
Schutzschalter anspr�che.

> Wie auch immer, ich klinke mich an dieser Stelle aus.

Herrje, Martin. Das war doch gar nicht b�se gemeint :-)
Ich wollte ja nur sagen, da� ich das Risiko kenne und eingehen
werde. Nat�rlich meinst Du es gut, wenn Du mir empfiehlst,
das von einem Fachmann machen zu lassen, wahrscheinlich
mu�t Du das sogar.

Und falls Du jetzt trotzdem beleidigt bist, m�chte ich mich
trotzdem noch in aller Form f�r Deine Hilfe bedanken, ehe
Du nicht mehr mitliest.

mfg Gerd

G.Bundschuh

unread,
May 2, 2013, 12:06:27 PM5/2/13
to
Martin Gerdes:

> ... der Z�nftler hat ein unterdimensioniertes Bauteil eingebaut,
> das vor l�ngerer Zeit vor der Zeit kaputtgegangen ist. Ich ersetze
> es immer durch ein Bauteil gleicher Spezifikation, das dann auch
> wieder vor der Zeit kaputtgeht. Aber f�r die Dimensionierung bin
> ich nat�rlich nicht verantwortlich, ich sehe das locker.

Wenn ich alles "richtig" machen wollte, w�rde ich wohl eine neue
�bergabestation in Auftrag geben m�ssen, denn wenn ich das
Ventil gegen ein "ordentlich" dimensioniertes Ventil ersetzen
w�rde, w�rde man sowiso die ganze Anlage umbauen m�ssen.

Was den Z�nftler betrifft, so war das nicht irgendein Handwerker,
der es nicht besser wu�te, sondern eine renomierte Firma. Und
diese fertig konfektionierte Anlage wurde schlie�lich von einer
Heizungsbaufirma eingebaut. Schlie�lich wurde die Anlage dann
noch vom Fernw�rmeunternehmen abenommen. In allen zw�lf
H�usern! Ich gehe einfach davon aus, da� alle drei Fachbetriebe
schon wu�ten, was sie da taten. Deshalb:

Bei allem Verst�ndnis f�r eure Bedenken ersetze ich das Bauteil
durch ein technisch gleichwertiges Aquivalent und lasse es gut sein.
Trotzdem vielen Dank f�r die wohlgemeinten Warnungen.

mfg Gerd

Martin Kienass

unread,
May 2, 2013, 11:42:25 AM5/2/13
to
G.Bundschuh <g.bun...@arcor.de> schrieb:
> Martin Kienass schrieb:

[...]
> Und falls Du jetzt trotzdem beleidigt bist, m�chte ich mich
> trotzdem noch in aller Form f�r Deine Hilfe bedanken, ehe
> Du nicht mehr mitliest.

Nein, mach Dir keine Gedanken um meinen Gem�tszustand. Ich bin weder
beleidigt, noch steck ich jemanden f�r Flapsigkeit in den Filter.

Es war nur nichts Neues mehr dazu zu schreiben, deswegen wollte ich
das Thema auf sich beruhen lassen. Will ich auch immer noch <G>.

G.Bundschuh

unread,
May 2, 2013, 1:08:02 PM5/2/13
to
Martin Kienass schrieb:

> Flapsigkeit

Tut mir leid.

mfg Gerd

0 new messages