Hallo,

nachdem es ja saukalt ist, habe ich mal in meinen RC30 die Monitordaten
angeschaut. Dabei bin ich auch auf folgende Fehlermeldungen gestoßen, die in
den letzten Tagen registriert wurden:

Fehlerliste -> Anlage -> blockierende -> 2F -> 260

Dieser Fehler ist in den letzten Tagen 4x aufgetreten 1x pro Tag.

Weiß jemand, was das zu bedeuten hat? In den´Unterlagen zum RC30 habe ich
diesen Fehlercode nicht gefunden.

Grüße Hans


Andi

unread,
Jan 10, 2009, 1:36:50 PM1/10/09
to
Hallo!

> nachdem es ja saukalt ist, habe ich mal in meinen RC30 die Monitordaten
> angeschaut. Dabei bin ich auch auf folgende Fehlermeldungen gestoßen, die in
> den letzten Tagen registriert wurden:

War die Meldung im RC30 oder im Basiscontroller? (z.B. BC10)

>
> Fehlerliste -> Anlage -> blockierende  -> 2F -> 260
>

Aus "Montage- und Wartungsanleitung für Gas-Brennwertkessel Lagamx
plus GB132-16/24/24k"
Störungsmeldungen des Basiscontrollers BC10:

2 Wasserstrom/Wasserdruck
2F = Temperaturdifferenz zwischen Sicherheits- und Vorlaufsensor zu
groß oder keine Termperaturerhöhung nach dem Brennerstart