Kabelquerschnitt ermitteln

3,915 views
Skip to first unread message

Wilhelm Pieper

unread,
Jan 11, 2008, 7:23:15 AM1/11/08
to
Hallo,

ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
Kabelquerschnitte ermitteln. Wie macht Ihr das(wenn Ihr die Beschriftung
nicht lesen könnt)??
Mikrometerschraube oder wie??

mfg
Wilhelm

Dieter Wiedmann

unread,
Jan 11, 2008, 7:27:52 AM1/11/08
to
Wilhelm Pieper schrieb:

Das wäre Overkill, Messchieber (aka Schieblehre) reicht völlig. Und
wenn man oft genug damit zu tun hat sieht man es dem Draht eh an. Es
reicht also auch durchaus ein paar Stückchen bekannnten Querschnitts
als Referenz daneben zu halten.


Gruß Dieter

Wilhelm Pieper

unread,
Jan 11, 2008, 8:36:07 AM1/11/08
to
Dieter Wiedmann wrote:
..

>> Mikrometerschraube oder wie??
>
> Das wäre Overkill, Messchieber (aka Schieblehre) reicht völlig. Und wenn
> man oft genug damit zu tun hat sieht man es dem Draht eh an. Es reicht
> also auch durchaus ein paar Stückchen bekannnten Querschnitts als
> Referenz daneben zu halten.
Gute Idee, danke:-)

mfg
Wilhelm

Steffen H1

unread,
Jan 11, 2008, 8:46:18 AM1/11/08
to
Wilhelm Pieper wrote:
> Hallo,
>
> ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
> Kabelquerschnitte ermitteln.

im grunde wirst du 1,5mm² im ganzen ahus haben
zum elektroherd 2,5mm² (5 adriges Kabel)

durchlauferhitzer deutlich dicker.

1,5 mm² und 2,5mm² unterscheiden sich kaum wenn du sie ncit
nebeneinander hälst.

im grunde kannst du sicher sein das du das dünnere Kabel(adern) überall
findest wie licht schalter, steckdosen.
1,5 mm³ ist eigentlich das dünnste kabel was fest verlegt wird.

Steffen
Grüße aus der Eifel

Jürgen Exner

unread,
Jan 11, 2008, 10:49:49 AM1/11/08
to
Wilhelm Pieper <w_pi...@gmx.de> wrote:
>ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
>Kabelquerschnitte ermitteln. Wie macht Ihr das(wenn Ihr die Beschriftung
>nicht lesen könnt)??
Den Unterschied zwischen 1.5, 2.5, und 4.0 sieht man doch auf den ersten
Blick.
Andere Grossen kommen in Haushaltsinstallation eher selten oder nur fuer
Spezialanwendungen vor.

jue

IngoZeitz

unread,
Jan 11, 2008, 11:21:57 AM1/11/08
to
Wilhelm Pieper schrieb:

Drahtdurchmesser mit einer Schieblehre (Messschieber) messen. Den
gemessenen Wert in mm mit 0,785 multiplizieren. Das Ergebnis ist der
Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter.
Gruß. Ingo

R.R.K0PP

unread,
Jan 11, 2008, 11:59:35 AM1/11/08
to
Jürgen Exner meinte:

>Wilhelm Pieper wrote:
>>ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
>>Kabelquerschnitte ermitteln. Wie macht Ihr das(wenn Ihr die Beschriftung
>>nicht lesen könnt)??
>
>Den Unterschied zwischen 1.5, 2.5, und 4.0 sieht man doch auf den ersten
>Blick.
>

Und wenn der OP das nicht sieht und nicht mal weiß, wie dick 1,5mm²
aussieht?

Also: Mit der Schieblehre den Druchmesser ermitteln und ein bisschen
rechnen: F = d² x Pi / 4 (Durchmesser zum Quadrat x 3,14 / 4)

Die gängigen Querschnitte haben folgende Durchmesser:

F(mm²) D(mm)
1,0 1,13
1,5 1,38
2,5 1,78
4,0 2,26

--
Rolf

Roland Messerschmidt

unread,
Jan 11, 2008, 11:37:39 AM1/11/08
to
Hallo allerseits!

IngoZeitz schrieb:

> Drahtdurchmesser mit einer Schieblehre (Messschieber) messen.

...aber vorher die (richtige!) Sicherung heraus!
Sonst wird es so spannend... ;-)


SCNR!


Roland

R.R.K0PP

unread,
Jan 11, 2008, 12:04:39 PM1/11/08
to
IngoZeitz meinte:

>Wilhelm Pieper schrieb:


>>
>> ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
>> Kabelquerschnitte ermitteln. Wie macht Ihr das(wenn Ihr die Beschriftung
>> nicht lesen könnt)??
>> Mikrometerschraube oder wie??
>

>Drahtdurchmesser mit einer Schieblehre (Messschieber) messen. Den
>gemessenen Wert in mm mit 0,785 multiplizieren. Das Ergebnis ist der
>Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter.
>

Wie kommst du auf einen linearen Faktor?
--
Rolf

Udo Piechottka

unread,
Jan 11, 2008, 12:37:21 PM1/11/08
to
IngoZeitz schrieb:

> Drahtdurchmesser mit einer Schieblehre (Messschieber) messen. Den
> gemessenen Wert in mm mit 0,785 multiplizieren. Das Ergebnis ist der
> Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter.

Wohl eher nicht, da der Querschnillt (Fläche) quadratisch mit dem
Durchmesser zusammenhängt.

A = r*r*pi = d*d*(pi/4) = d*d * 0,785

Gruss Udo

Jürgen Exner

unread,
Jan 11, 2008, 1:08:04 PM1/11/08
to
R.R.K0PP <Ro...@gmx.com> wrote:
>Jürgen Exner meinte:
>
>>Wilhelm Pieper wrote:
>>>ich möchte gern bei vorhandener Elektroinstallation die
>>>Kabelquerschnitte ermitteln. Wie macht Ihr das(wenn Ihr die Beschriftung
>>>nicht lesen könnt)??
>>
>>Den Unterschied zwischen 1.5, 2.5, und 4.0 sieht man doch auf den ersten
>>Blick.
>>
>Und wenn der OP das nicht sieht und nicht mal weiß, wie dick 1,5mm²
>aussieht?

10cm Leiter von jedem Durchmesser im Baumarkt als Muster kaufen :-)

jue

IngoZeitz

unread,
Jan 11, 2008, 1:23:16 PM1/11/08
to
Udo Piechottka schrieb:

Natürlich hast du recht. Ich war in Gedanken schon mit meinen Hunden
unterwegs.

Gruß. Ingo

Message has been deleted

Gerd Schweizer

unread,
Jan 11, 2008, 2:51:36 PM1/11/08
to
Jürgen Exner schrieb:

> Den Unterschied zwischen 1.5, 2.5, und 4.0 sieht man doch auf den ersten
> Blick.
> Andere Grossen kommen in Haushaltsinstallation eher selten oder nur fuer
> Spezialanwendungen vor.

Vielleicht noch Klingeldraht mit 0,8 oder wars 0,7?

--
Liebe Grüße, Gerd - Hier steht die Satelliten FAQ,
PC-Tipps, Mopped, Katzen, Garten, Heimwerken:
http://www.satgerd.de/

Wolfgang Hauser

unread,
Jan 12, 2008, 5:53:24 AM1/12/08
to
Roland Messerschmidt schrieb:

Es gibt auch Plastikschieblehren. 8-)

MaWin

unread,
Jan 12, 2008, 6:37:03 AM1/12/08
to
"Wolfgang Hauser" <spam...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:5t6ho311l0bgo0jte...@4ax.com...

> Es gibt auch Plastikschieblehren. 8-)

Mit 0.5mm Toleranz, ich war selbst erschrocken, WIE
schlecht man so was bauen kann und anbieten kann,
da ist Augenmass genauer.
--
Manfred Winterhoff


Dieter Wiedmann

unread,
Jan 12, 2008, 7:13:04 AM1/12/08
to
Gerd Schweizer schrieb:

> Vielleicht noch Klingeldraht mit 0,8 oder wars 0,7?

Da wird der Durchmesser angegeben, nicht der Querschnitt. Gängig
sind 0,8 und 0,6mm.


Gruß Dieter

Thomas Huebner

unread,
Jan 12, 2008, 9:31:04 AM1/12/08
to
Steffen H1 wrote:
> im grunde wirst du 1,5mm² im ganzen ahus haben

Dafür auch in Bauten um 1960 keine Garantie.

> zum elektroherd 2,5mm² (5 adriges Kabel)

Kann. Muß nicht.

> durchlauferhitzer deutlich dicker.

Wieviel? Für welche Leistung?

> 1,5 mm² und 2,5mm² unterscheiden sich kaum wenn du sie ncit
> nebeneinander hälst.

Möglich.

> im grunde kannst du sicher sein das du das dünnere Kabel(adern)
> überall findest wie licht schalter, steckdosen.

Nö. Hier (Haus Bj. 1962) 1mm²

> 1,5 mm³ ist eigentlich das dünnste kabel was fest verlegt wird.

Tja... in der Eifel vielleicht.

--
Thomas


Lutz Illigen

unread,
Jan 12, 2008, 10:45:14 AM1/12/08
to
"Thomas Huebner" <tom_at...@gmx.net> wrote:

>> zum elektroherd 2,5mm² (5 adriges Kabel)

> Kann. Muß nicht.

Aktuell muss. DIN 18015.

Lutz

Thomas Huebner

unread,
Jan 12, 2008, 2:04:36 PM1/12/08
to

Mag sein. Jedoch nicht in Altinstallationen. Ergo: Muß nicht.

--
Thomas


Gerd Schweizer

unread,
Jan 12, 2008, 3:51:16 PM1/12/08
to
Dieter Wiedmann schrieb:

>> Vielleicht noch Klingeldraht mit 0,8 oder wars 0,7?
>
> Da wird der Durchmesser angegeben, nicht der Querschnitt. Gängig sind
> 0,8 und 0,6mm.

Danke, Dieter, ist auch schon über 40 Jahre her.

Ragnar Bartuska

unread,
Jan 14, 2008, 5:54:26 AM1/14/08
to
On 12 Jan., 15:31, "Thomas Huebner" <tom_at_use...@gmx.net> wrote:
> Steffen H1 wrote:
> > im grunde wirst du 1,5mm² im ganzen ahus haben
>
> Dafür auch in Bauten um 1960 keine Garantie.
>
Vor allem nicht überall in Europa - in Österreich war 1mm2 lang
Standard.
Andererseits wurde wenn 16A Absicherung gefordert war oft für
Steckdosenkreise 2,5mm2 verlegt, für einige Jahrzehnte war das
vorgeschrieben.

> > zum elektroherd 2,5mm² (5 adriges Kabel)
>
> Kann. Muß nicht.
>

Stimmt, kann auch 1,5mm2 sein, ist aber Murks.

> > durchlauferhitzer deutlich dicker.
>
> Wieviel? Für welche Leistung?
>

Nachdem Durchlauferhitzer mit 3,5kW von der Leistung sehr
unbefriedigend sind, werden es wohl 13, 18 oder 21kW sein, da sind
dann schon 4 oder 6mm2 fällig. Sinnvollerweise schließt man
Durchlauferhitzer aber ohnehin an ein dreiviertelzölliges oder
zölliges Stahlrohr an, aus dem Erd- oder Propangas kommt.

> > 1,5 mm² und 2,5mm² unterscheiden sich kaum wenn du sie ncit
> > nebeneinander hälst.
>
> Möglich.
>

Mit geübtem Auge sieht man das schon. Ich habe eher Schwierigkeiten
1mm2 und 1,5mm2 ohne Vergleich auseinanderzuhalten.

> > im grunde kannst du sicher sein das du das dünnere Kabel(adern)
> > überall findest wie licht schalter, steckdosen.
>
> Nö. Hier (Haus Bj. 1962) 1mm²
>

So spät wundert mich fast. In D war außerdem m.W. seit Ewigkeiten
1,5mm2 Minimum. Aber wie gesagt, regional unterschiedlich.

> > 1,5 mm³ ist eigentlich das dünnste kabel was fest verlegt wird.
>
> Tja... in der Eifel vielleicht.
>

Und heutzutage.
Einzig die Briten und Iren verlegen noch 1mm2 eindrähtig fest (für
Lichtkreise mit 6A).

sg Ragnar

bastian

unread,
Jan 14, 2008, 1:53:04 PM1/14/08
to
On 14 Jan., 17:54, Ragnar Bartuska <texas.ran...@gmx.net> wrote:
vielleicht.
>
> Und heutzutage.
> Einzig die Briten und Iren verlegen noch 1mm2 eindrähtig fest (für
> Lichtkreise mit 6A).
>

Du beziehst dich nur auf die EU ?

Etwas außerhalb, z.B. in Südostasien ist üblich NYM-ähnlich 8weil ohne
Füllmaterial flach)
2x 1- und 2x1,5/2,5/4/6 und sogar 2x10.

60 % der Häuser mit 2x1. Nur wer -bei den Kupferpreisen- mehr Geld
hat, verwendet 2x1,5.

Und das alles gibts auch in 4x.Für Drehstrom.

3x und 5x ist nicht erhältlich, es gibt keine SL.

MfG
bastian

nb Siemens ist in jedem Kaff vertreten und kann palettenweise auch 3x
besorgen.