Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Dunstabzugshaube an Entlüftungssystem angeschlossen

426 views
Skip to first unread message

Chris Schuetze

unread,
Apr 2, 2003, 4:00:04 PM4/2/03
to
Hallo,

per Zufall habe ich heraus gefunden, dass bei unserem Neubau der
Abluftkanal für die Dunstabzugshaube gleichzeitig auch der
Entlüftungskanal des Abwassersystems ist. Der Wunsch war eigentlich,
dass die Abluft der Dunstabzugshaube übers Dach abgegeben wird, um
nicht wie üblich, sich durch einen Wandausgang die Hauswand zu
versauen.

Die Handwerker haben das auch eingesehen, dass das so nicht korrekt
ist. Als Lösung bieten sich drei Möglichkeiten, die aber alle nicht so
dufte sind. Was meint Ihr?

1.) Verschließen des Entlüftungssystem beim Eintritt des Rohrs der
Dunstabzugshaube nach unten hin. Dabei soll ein „Rückhalterohr" für
anfallendes Kondensat entstehen. Wieviel Kondensat kann denn so beim
Betrieb entstehen, mehrere Liter? Kann mir das ganze voll laufen bis
es an der Dunstabzugshaube austritt? Damit wäre die Dunstabzugshaube
jedoch vom Kanalsystem entkoppelt, die Entlüftung des Kanals kann über
weitere Entlüftungsrohre erfolgen.

2.) Einbau eines Klappenmechanismus der nur Luft von Richtung
Abzugskanal zum Entlüftungskanal zu läßt. Kann so etwas vernünftig
funktionieren oder habe ich bald den WC-Geruch in der Küche?

3.) Abluft der Dunstabzugshaube durch eine Wanddurchführung nach
draußen bringen. Wie ist das mit den Fetträndern an der Fasade?

Grüße Chris

Steffen Koenig

unread,
Apr 3, 2003, 1:11:32 AM4/3/03
to
Hallo Chris,

> 1.) Verschließen des Entlüftungssystem beim Eintritt des Rohrs der
> Dunstabzugshaube nach unten hin. Dabei soll ein "Rückhalterohr" für
> anfallendes Kondensat entstehen. Wieviel Kondensat kann denn so beim
> Betrieb entstehen, mehrere Liter? Kann mir das ganze voll laufen bis
> es an der Dunstabzugshaube austritt? Damit wäre die Dunstabzugshaube
> jedoch vom Kanalsystem entkoppelt, die Entlüftung des Kanals kann
über
> weitere Entlüftungsrohre erfolgen.

wir haben bei uns eine ähnliche Konstruktion.
Die Dachentlüftung der Kanalisation wurde mit einem Rohrbelüfter auf
dem Dachboden verschlossen.
Es kann also nur Luft in das Entlüftungsrohr hineinströmen (nichts
riecht). Das Abzugsrohr der Dunstabzugshaube mündet in die
Dachentlüftung. Probleme mit Kondensat habe ich noch nicht beobachtet.

mfG
Steffen

Andreas Oehler

unread,
Apr 3, 2003, 1:52:00 AM4/3/03
to
Thu, 3 Apr 2003 08:11:32 +0200, Steffen Koenig:

>Probleme mit Kondensat habe ich noch nicht beobachtet.

In dem Neubau, in dem ich gerade im Büro sitze, tropfte es immer im Flur
aus der abgehängten Decke, insbesondere bei Frost. Das Wasser kam aus
einer Ex-Schutz-Verschraubung einer Sammel-Entlüftungsleitung (Bäder,
Klos). Nachdem ewig daran herumgepfuscht wurde und ich mich dann
monatelang mit einem kleinen Eimer behalf, aus dem man im Winter
wöchentlich 1 Liter Wasser kippen konnte, wurde das Problem gefunden: Der
Auslaß des Rohrs war recht weit über Dach herausgezogen und dort
kondensierte die Luftfeuchte und lief im Rohr zurück bis an eben jene
undichte Verschraubung. Im Februar nun wurde das Rohr oberhalb des Daches
nun heftigst isoliert und nun tropft nichts mehr.

Andreas

Steffen Koenig

unread,
Apr 3, 2003, 6:00:30 AM4/3/03
to
Andreas Oehler wrote:
>> Probleme mit Kondensat habe ich noch nicht beobachtet.
> ...

> Der Auslaß des Rohrs war recht weit über Dach herausgezogen und dort
> kondensierte die Luftfeuchte und lief im Rohr zurück bis an eben
jene
> undichte Verschraubung. Im Februar nun wurde das Rohr oberhalb des
> Daches nun heftigst isoliert und nun tropft nichts mehr.

Selbst wenn ich bisher (seit ca. 5 Jahren) keine Probleme hatte, ist
der Hinweis gut.
Werde demnächst den Bereich zwischen Dachboden und Dach mal
prophylaktisch isolieren.
Schaden kanns auf nicht.

Danke!

Steffen

Martin Reicher

unread,
Apr 3, 2003, 9:30:16 AM4/3/03
to
>Entlüftungskanal des Abwassersystems ist. Der Wunsch war eigentlich,
>dass die Abluft der Dunstabzugshaube übers Dach abgegeben wird, um
>nicht wie üblich, sich durch einen Wandausgang die Hauswand zu
>versauen.

Inwiefern versauen?`Findet du das Gitter so hässlich?

>3.) Abluft der Dunstabzugshaube durch eine Wanddurchführung nach
>draußen bringen. Wie ist das mit den Fetträndern an der Fasade?

Gar keine... ich benutze seit 20 Jahren einen Dunstabzug mit
Wanddruchführung, da sind keine Fettränder, Kondenswasserspuren oder
irgendwas der gleichen? Das Fett soll ja im Filter zurückgehalten
werden und nicht Motor und Rohr einschmieren, wo es dann
brandgefährlich werden könnte...
Viele Grüße
Martin Reicher
www.faqinternetviasatellit.de

0 new messages