Hallo,

ich hab hier eine Steckdose im Wohnzimmer wo nur 6 Volt anlegen! Geräte
funktionieren deshalb an dieser Steckdose auch nicht.
Ich hab die Steckdose mal abgeschraubt und hinten an den Kabeln gemessen.
Ergebnis: 6 Volt!

Woran kann das liegen? Direkt oberhalb der Steckdose ist ein
Lichtschalter bei dem 220 Volt anliegen.

Jürgen

Horst Scholz

unread,
Dec 24, 2010, 1:57:01 PM12/24/10
to

"Jürgen" <smile...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:if2pnn$cb7$1...@news.eternal-september.org...


Dann schalte den Lichtschalter ein und du hast 220 Volt, wetten?


Horst

Jürgen

unread,
Dec 24, 2010, 4:00:31 PM12/24/10
to

Eingeschaltetes Licht hat keine Auswirkungen. Egal ob ich in der Steckdose
messe oder dahinter am Kabel.
Mehr wie 6 Volt sind nicht drinnen.....

Jürgen

Lutz Illigen

unread,
Dec 24, 2010, 9:56:51 PM12/24/10
to
Jürgen <smile...@gmx.net> wrote:

> ich hab hier eine Steckdose im Wohnzimmer wo nur 6 Volt
> anlegen!

Sowas misst man mit zweipoligen Duspol mit Lastzuschaltung.
Dann wirst Du merken das keine Spannung anliegt.

Lutz

bastian

unread,
Dec 25, 2010, 12:23:57 AM12/25/10
to
vor paar Stunden bei de.sci.electronik :

Hallo,

ich habe hier ein kleines Problem. Egal ob der Lichtschalte an oder
aus
ist, ich hab auf der Lampe immer meine 220V drauf


Kann es sein das der Lichtschalter defekt ist?
Danke für Tips,
Jürgen


---------------------------------
wohl ein vom Schicksal und Kupferwurm heimgesuchter Mensch....

bastian

unread,
Dec 25, 2010, 12:26:50 AM12/25/10
to


Sorry, bei de.etc.Haushalt...

Gunther Diehl

unread,
Dec 25, 2010, 2:10:13 AM12/25/10
to
Hallo Jürgen,

hast du einen Netzfreischalter im Sicherungskasten eingebaut?

Gunther

Volker Neurath

unread,
Dec 24, 2010, 4:17:44 PM12/24/10
to
Jürgen wrote:


> Eingeschaltetes Licht hat keine Auswirkungen. Egal ob ich in der Steckdose
> messe oder dahinter am Kabel.
> Mehr wie 6 Volt sind nicht drinnen.....

Hmmm ... Klingeltrafo in der nähren Umgebung?
Könnte sein, dass da jemand dessen Sekundärleitung mit der Primärleitung
verwexelt hat, weshallb die Steckdose jetzt an der Sekundärleitung des
Trafos hängt.

Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit; passt aber nur, wenn du
noch nicht allzu lange dort wohnst:
der Vorbewohner könnte die Dose *absichtlich* mit 6V versehen und als 6V
Stromquelle genutzt haben.

Dir bleibt nur der Versuch, den Leitungsverlauf herauszufinden und zu
verfolgen.

Volker
--
Im übrigen bin ich der Meinung, dass TCPA/TCG verhindert werden muss

Wenn es vom Himmel Zitronen regnet, dann lerne, wie man Limonade macht

otto

unread,
Dec 25, 2010, 4:12:48 AM12/25/10
to
Am 24.12.2010 19:45, schrieb Jürgen:

> ich hab hier eine Steckdose im Wohnzimmer wo nur 6 Volt anlegen!

Schau mal nach, ob in der Nachbarschaft die Weihnachtsbeleuchtung an ist.

Ansonsten lass Deine Anlage von einem Fachmann überprüfen!

schöne Feiertage
otto

Harald Wilhelms

unread,
Dec 25, 2010, 8:32:39 AM12/25/10
to
On 24 Dez., 19:45, Jürgen <smiley1...@gmx.net> wrote:
> Hallo,
>
> ich hab hier eine Steckdose im Wohnzimmer wo nur 6 Volt anlegen! Geräte
> funktionieren deshalb an dieser Steckdose auch nicht.
> Ich hab die Steckdose mal abgeschraubt und hinten an den Kabeln gemessen.
> Ergebnis: 6 Volt!

Sowas hatte ich ganz früher in meinem Auto auch. :-)

> Woran kann das liegen? Direkt oberhalb der Steckdose ist ein
> Lichtschalter bei dem 220 Volt anliegen.

Wenn das im normalem Wohnungsnetz auftritt,
würde ich an Deiner Stelle einen Elektriker holen.
Und das bereits, wenn an meinen Steckdosen
nur 220V lägen...
Gruss
Harald

Jürgen

unread,
Dec 25, 2010, 8:49:03 AM12/25/10
to

Werd ich wohl wirklich einen Tag Urlaub opfern müssen und mich mit meinem
Vermieter rumärgern.....

Aber warum sollte ich einen Elektriker rufen, wenn nur 220 V an der
Steckdose anliegen? Biele Geräte funktionieren doch mit 220 V.....

Jürgen

Horst Scholz

unread,
Dec 25, 2010, 10:17:02 AM12/25/10
to

"Jürgen" <smile...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:if4sof$jm$1...@news.eternal-september.org...

> Aber warum sollte ich einen Elektriker rufen, wenn nur 220 V an der
> Steckdose anliegen? Biele Geräte funktionieren doch mit 220 V.....
>
> Jürgen


230 Volt


Horst

Message has been deleted

Harald Wilhelms

unread,
Dec 25, 2010, 12:36:38 PM12/25/10
to
On 25 Dez., 14:49, Jürgen <smiley1...@gmx.net> wrote:

> Aber warum sollte ich einen Elektriker rufen, wenn nur 220 V an der
> Steckdose anliegen? Biele Geräte funktionieren doch mit 220 V.....

Nun 220V sind zwar noch innerhalb der Toleranzgrenze,
in D aber seit Jahrzehnten unüblich. Üblich sind 230V.
Da Du das anscheinend nicht weisst, ist es eben besser,
wenn Du nicht selbst suchst, sondern einen Elektriker
beauftragst... :-)
Gruss
Harald

Stefan Müller

unread,
Dec 25, 2010, 12:39:20 PM12/25/10
to
Am 25.12.2010 14:32, schrieb Harald Wilhelms:

> Wenn das im normalem Wohnungsnetz auftritt,
> würde ich an Deiner Stelle einen Elektriker holen.
> Und das bereits, wenn an meinen Steckdosen
> nur 220V lägen...

Übertreib' nicht.
207 Volt bis 253 Volt sind seit 2009 zulässig
230V +/-10%
Q: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung

MfG
STef
--
http://sgm.dyndns.org

Horst Scholz

unread,
Dec 25, 2010, 12:43:45 PM12/25/10
to

"Harald Wilhelms" <News...@kabelmail.de> schrieb im Newsbeitrag
news:e66c9bd8-5c81-4916...@l24g2000vby.googlegroups.com...

On 25 Dez., 14:49, Jürgen <smiley1...@gmx.net> wrote:

> Aber warum sollte ich einen Elektriker rufen, wenn nur 220 V an der
> Steckdose anliegen? Biele Geräte funktionieren doch mit 220 V.....

Nun 220V sind zwar noch innerhalb der Toleranzgrenze,
in D aber seit Jahrzehnten unüblich. Üblich sind 230V.


Was verstehst du unter Jahrzehnten, auf 230V wurde erst in Deutschland 1987
umgstellt.


Horst

Horst Scholz

unread,
Dec 25, 2010, 12:55:38 PM12/25/10
to

"Horst Scholz" <glas...@aol.com> schrieb im Newsbeitrag
news:if5agu$n20$1...@news.albasani.net...


Nachtrag

http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung


Horst

Norbert Hahn

unread,
Dec 25, 2010, 2:56:44 PM12/25/10
to
Volker Neurath <nean...@gmx.de> wrote:

>Jürgen wrote:
>
>
>> Eingeschaltetes Licht hat keine Auswirkungen. Egal ob ich in der Steckdose
>> messe oder dahinter am Kabel.
>> Mehr wie 6 Volt sind nicht drinnen.....
>
>Hmmm ... Klingeltrafo in der nähren Umgebung?
>Könnte sein, dass da jemand dessen Sekundärleitung mit der Primärleitung
>verwexelt hat, weshallb die Steckdose jetzt an der Sekundärleitung des
>Trafos hängt.
>
>Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit; passt aber nur, wenn du
>noch nicht allzu lange dort wohnst:
>der Vorbewohner könnte die Dose *absichtlich* mit 6V versehen und als 6V
>Stromquelle genutzt haben.

Mich stört es arg, wenn der Lebensmittelhandel schon Ende September das
Weihnachtsgebäck im Regal hat. Aber hier und jetzt sind es noch rund
100 Tage bis zum Ersten April...

Norbert

Message has been deleted

Volker Neurath

unread,
Dec 26, 2010, 6:07:23 AM12/26/10
to
Norbert Hahn wrote:

> Mich stört es arg, wenn der Lebensmittelhandel schon Ende September das
> Weihnachtsgebäck im Regal hat. Aber hier und jetzt sind es noch rund
> 100 Tage bis zum Ersten April...

Die Aussage war ernst gemeint.
Ich hab vor gut 20 Jahren in einer Wohnung sogar mal eine Doppelsteckdose
gesehen, von denen eine mit "Antenne" beschriftet war. drin steckte auch
tatsächlich ein normaler Stecker und ein Stück Antennenkabel führte zum
Fernseher....
Die zweite Dose führte übrigens normal 230V....

Andreas Bockelmann

unread,
Dec 26, 2010, 7:04:29 AM12/26/10
to
Volker Neurath schrieb:

> Norbert Hahn wrote:
>
>> Mich stört es arg, wenn der Lebensmittelhandel schon Ende September das
>> Weihnachtsgebäck im Regal hat. Aber hier und jetzt sind es noch rund
>> 100 Tage bis zum Ersten April...
>
> Die Aussage war ernst gemeint.
> Ich hab vor gut 20 Jahren in einer Wohnung sogar mal eine Doppelsteckdose
> gesehen, von denen eine mit "Antenne" beschriftet war. drin steckte auch
> tatsächlich ein normaler Stecker und ein Stück Antennenkabel führte zum
> Fernseher....
> Die zweite Dose führte übrigens normal 230V....
>
>

12 Volt / 230 Volt habe ich schon in Jagdhütten gesehen. Dort gab es
zwei Netze. 230 Volt vom Benzinmoppel und 12 Volt aus Bleibatterien.
Mangel geeigneter Hardware nahm man Schukodosen um 12 Volt anzubieten.
Als Nachttischleichten und Leseleuchten gab es dann die kleinen
Halogenleuchten aus dem Baumarkt/Möbelladen, nur dass man dort den
eingebauten Trafo eliminierte. Einige 12 Volt Leuchten waren ab auch
festferdrahtet.

Der Staubsauger in der falschen Steckdose hätte es nicht so krumm
genommen, wie die Leseleuchte.


--
Mit freundlichen Grüßen | /"\ ASCII RIBBON CAMPAIGN |
Andreas Bockelmann | \ / KEIN HTML IN E-MAIL |
F/V +49-3221-1143516 | X UND USENET-GRUPPEN |
| / \ www.asciiribbon.org |

Harald Klotz

unread,
Dec 26, 2010, 10:36:47 AM12/26/10
to
Andreas Bockelmann wrote:

> Der Staubsauger in der falschen Steckdose hätte es nicht so krumm
> genommen, wie die Leseleuchte.

Solange man nicht auf die Idee kommt echte 12 Volt Geräte mit
Schukosteckern auszurüsten, sondern in 230V Lampen 12 Volt Birnchen
steckt, kostet es nur die Birne.

Harald


Harald Klotz

unread,
Dec 26, 2010, 10:39:31 AM12/26/10
to
Horst Scholz wrote:

>> Aber warum sollte ich einen Elektriker rufen, wenn nur 220 V an der
>> Steckdose anliegen? Biele Geräte funktionieren doch mit 220 V.....
>>
>> Jürgen
>
>
> 230 Volt

Nennspannung! Häufig weniger.
Real ist die Sollspannung zwischen 207 und 253 Volt.

Harald


Harald Klotz

unread,
Dec 26, 2010, 11:02:20 AM12/26/10
to
Stefan Müller wrote:

>> Wenn das im normalem Wohnungsnetz auftritt,
>> würde ich an Deiner Stelle einen Elektriker holen.
>> Und das bereits, wenn an meinen Steckdosen
>> nur 220V lägen...
>
> Übertreib' nicht.
> 207 Volt bis 253 Volt sind seit 2009 zulässig
> 230V +/-10%
> Q: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung

Laut der Stromthemen vom IZE snd es 2003 253 Volt, davor war es bei 230
Volt Nennspannung 243,8 Volt.
In der Zeit mit 220 Volt Nennspannung waren es 198-242 Volt.
Praktisch hat man im ersten Schritt nur die untere Begrenzung erhöht,
die obere geringfügig, wohl um einen glatten Prozentwert nennen zu
können.
Ich schätze, dass auch heute in den meisten Haushalten die Spannung
kleiner 230V ist.

Harald

Harald Klotz

unread,
Dec 26, 2010, 10:49:48 AM12/26/10
to
Horst Scholz wrote:

> Nun 220V sind zwar noch innerhalb der Toleranzgrenze,
> in D aber seit Jahrzehnten unüblich. Üblich sind 230V.
>
>
> Was verstehst du unter Jahrzehnten, auf 230V wurde erst in
> Deutschland 1987 umgstellt.

Umbenannt, nicht ungestellt.
Die Umstellung ging wohl Jahre früher, wenn nicht Jahrzehnte früher los.
So ein Strommentz lässt sich nicht mal eben um 10 Volt anheben.
Die Umstellung war im Wesentlichen daüfür zu sorgen, dass die
Mindestspannung 207 Volt erreicht wurde, vorher waren es 198 Volt.
Ich kenne jemanden, der auch Ende der 90er das Problem hatte, das bei
ihm die Spannung gelegentlich unter 180 Volt einbrach.

Harald


Wolfgang Hauser

unread,
Dec 26, 2010, 12:57:43 PM12/26/10
to
Norbert Hahn schrieb:

>Mich stört es arg, wenn der Lebensmittelhandel schon Ende September das
>Weihnachtsgebäck im Regal hat.

In den Laden kommt das Ende August. Seit vielen Jahren schon.

Robert Pflüger

unread,
Dec 26, 2010, 5:29:47 PM12/26/10
to
Am 25.12.2010 06:26, schrieb bastian:
> ...
>
> Sorry, bei de.etc.Haushalt...

da ist halt der N geschaltet und nicht der L, oder eine Wechselschaltung
oder ...

Als Arbeitsplatzbeleuchtung in der Küche unterhalb der Hängeschränke
mehrere Leuchtstoffröhren, jeweils oberhalb der Hängeschränke
eingesteckt ... Eine flackerte wenn sie ausgeschaltet war, nur ganz
schwach, aber in der stockfinsteren Küche gut zu sehen ... seit ca 22
Jahren war das so ... bis jemand den Stecker um 180° gedreht hat.


--
Mit freundlichem Gruß


Robert

Michael Landenberger

unread,
Dec 26, 2010, 7:59:04 PM12/26/10
to
"Harald Klotz" <kl...@freenet.de> schrieb:

> Ich schätze, dass auch heute in den meisten Haushalten die
> Spannung kleiner 230V ist.

*Fluke rauskram und nachmess* Stympt. 226,3 Volt ;-)

Gruß

Michael

0 new messages