Heizungssteuerung - was bedeuten Gebaeude- und Heizzeitkonstante?

270 views
Skip to first unread message

Juergen

unread,
Sep 13, 2012, 6:59:11 AM9/13/12
to
Tag zusammen.

Die Heizsaison dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deshalb
habe ich mal einen Blick auf die Parameter unserer Ölheizung geworfen.
Steuerung (ist von 1987) nennt sich oertlibloc PUC.

Gefunden habe ich:

S - Steiheit der Heizkurve - Soll 0,8 / 1,9 Ist 1,7 K/K
TV- . max. Vorlauftemperatur - Soll 50/80 Ist 70 °C
HK - Anzeige Heizkurve - - - Ist 13 / 56 °C
tGEB - Gebäudezeitkonstante - Soll 25 Ist 0 h
tHEIZ - Heizzeitkonstante - Soll 2,5/4 Ist 20 h
TV_ - min. Vorlauftemperatur - Soll 4 Ist 4 °C
TK- - max, Kesseltemperatur - Soll 85 Ist 75 °C
SD - Schaltdifferenz - Soll 5 Ist 7 K

Was ist mit tGEB - Gebäudezeitkonstante und tHEIZ - Heizzeitkonstante
gemeint? Die eingestellten Werte kamen mir sehr seltsam vor, ich habe
jetzt mal testweie 22 (tGEB) und 8 (tHEIZ) eingestellt.

Ist mit Schaltdifferenz gemeint, dass der Brenner läuft, bis die
Vorlauftemperatur um diesen Wert gestiegen ist?

cu.
Juergen

--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\ Freie Bits für freie Buerger \
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Horst Scholz

unread,
Sep 13, 2012, 8:02:24 AM9/13/12
to

"Juergen" <schrei...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:k2se9k$tcu$1...@online.de...
> Tag zusammen.
>
> Die Heizsaison dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deshalb
> habe ich mal einen Blick auf die Parameter unserer Ölheizung geworfen.
> Steuerung (ist von 1987) nennt sich oertlibloc PUC.
>
> Gefunden habe ich:
>
> S - Steiheit der Heizkurve - Soll 0,8 / 1,9 Ist 1,7 K/K
> TV- . max. Vorlauftemperatur - Soll 50/80 Ist 70 °C
> HK - Anzeige Heizkurve - - - Ist 13 / 56 °C
> tGEB - Gebäudezeitkonstante - Soll 25 Ist 0 h
> tHEIZ - Heizzeitkonstante - Soll 2,5/4 Ist 20 h
> TV_ - min. Vorlauftemperatur - Soll 4 Ist 4 °C
> TK- - max, Kesseltemperatur - Soll 85 Ist 75 °C
> SD - Schaltdifferenz - Soll 5 Ist 7 K
>
> Was ist mit tGEB - Gebäudezeitkonstante und tHEIZ - Heizzeitkonstante
> gemeint? Die eingestellten Werte kamen mir sehr seltsam vor, ich habe
> jetzt mal testweie 22 (tGEB) und 8 (tHEIZ) eingestellt.
>
> Ist mit Schaltdifferenz gemeint, dass der Brenner läuft, bis die
> Vorlauftemperatur um diesen Wert gestiegen ist?


Vielleicht hilft dir das.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VG8MBKb6lhEJ:www.waltermeier.com/de/media/download.html?media.id%3D30601+oertlibloc+puc&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESj0BR2EGKHPw4vGOkxNGY938UBllnSg7u26Gvqi_0P2aH67IOe8LqqFP3KyZWbH41LiE1vT7_i2nLWqHclSiTVhNm3j-EbYeiUdJN1mw5iQ8JxasyUorXFygoYzwgwDJw0PhWjf&sig=AHIEtbTE5udWdPJETizO5Kxa2O1dgYeFCg

1

Ulrich M

unread,
Sep 13, 2012, 10:04:15 AM9/13/12
to
Am 13.09.2012 12:59, schrieb Juergen:

> tGEB - Gebäudezeitkonstante - Soll 25 Ist 0 h
> tHEIZ - Heizzeitkonstante - Soll 2,5/4 Ist 20 h

> Was ist mit tGEB - Gebäudezeitkonstante und tHEIZ - Heizzeitkonstante
> gemeint? Die eingestellten Werte kamen mir sehr seltsam vor, ich habe
> jetzt mal testweie 22 (tGEB) und 8 (tHEIZ) eingestellt.

Ich kenne den Regler nicht, aber bei meiner BUDERUS kann ich die
Gebäudeart einstellen: leicht/mitte/schwer
Die Wirkung ist eine Glättung und Zeitverzögerung auf die Außentemperatur.
Beispiel: 14cm Wärmedämmung vor 30cm Gasbeton ergibt auf der Innenwand
eine Temperaturänderung mit ca 14h Verzögerung und und nur ca 1/100 der
Änderung der Aussenwand.
Wenn der Tag mit 25C warm war und nachts nur 10C, springt die Heizung am
nächsten Morgen nicht an.
Eine Dokumentation der Parameter ist leider nur für spezielle
Servicetechniker, die dann auch noch die Entwichlung anrufen.

Ernst

Peter B�sche

unread,
Sep 13, 2012, 11:03:00 AM9/13/12
to
On Thu, 13 Sep 2012 12:59:11 +0200, Juergen <schrei...@web.de>
wrote:


>....
>Was ist mit tGEB - Geb�udezeitkonstante und tHEIZ - Heizzeitkonstante
>gemeint? Die eingestellten Werte kamen mir sehr seltsam vor, ich habe
>jetzt mal testweie 22 (tGEB) und 8 (tHEIZ) eingestellt.
>

Hallo Juergen,

Mein "Regelger�t Logamatik 2107" der Firma Buderus hat m�glicherweise
auch �hnliches, die sprechen da von ged�mpfter Temperatur.
Funktioniert bei mir und anderen aber gar nicht gut.

Meine Einsch�tzung findest Du auf
http://www.peter-boesche.de/buderus.htm

Ob das f�r Deine Fragen relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Die
Zeitkonstanten tGEB und tHeiz d�rften den RC-Kombinationen 1kOhm/3uF
und 100Ohm/100nF im elektrischen Ersatzschaltbild entsprechen. Aus
mener dortigen Schaltungssimulationen erg�be sich f�r tGEB und tHEIZ
jeweils 0.

Peter

Juergen

unread,
Sep 13, 2012, 5:52:28 PM9/13/12
to
Am Thu, 13 Sep 2012 14:02:24 +0200 schrieb "Horst Scholz"

>> S - Steiheit der Heizkurve - Soll 0,8 / 1,9 Ist 1,7 K/K
>> TV- . max. Vorlauftemperatur - Soll 50/80 Ist 70 °C
>> HK - Anzeige Heizkurve - - - Ist 13 / 56 °C
>> tGEB - Gebäudezeitkonstante - Soll 25 Ist 0 h
>> tHEIZ - Heizzeitkonstante - Soll 2,5/4 Ist 20 h
>> TV_ - min. Vorlauftemperatur - Soll 4 Ist 4 °C
>> TK- - max, Kesseltemperatur - Soll 85 Ist 75 °C
>> SD - Schaltdifferenz - Soll 5 Ist 7 K
>>
>> Was ist mit tGEB - Gebäudezeitkonstante und tHEIZ - Heizzeitkonstante


Danke, das hatte ich mal auf toten Baum, ist aber verschollen.

Leider werden selbst da nicht alle Parameter erklärt, aber immerhin
tGEB. Damit und mit der mittleren Witterungstemperatur berechnet der
Regler den Sollwert der Vorlauftemperatur.

Gedacht war das so: Leichte Bauweise/schlechte Isolation 15h, mittlere
Bauweise 20h, schwere Bauweise 30h.