Otto Walter schrieb:
Die 5. Ebene ist exakt auf das gelieferte Heizkesselprodukt abgestimmt.
Sie kann, darf und muss nicht einmal vom Heizfachmann verändert werden.
Es handelt normalerweise um wichtige Kesselschutzfunktionen.
Die Einstellung der 5. Ebene ist beim PM 2940 (n.m.W.) oft nur in
Verbindung mit Feuerungsautomaten respektive bei mehreren Gasbrennwertge-
räten sowie bei Betrieb mit mehreren Kesseln (Kaskade) relevant. Es gibt
je nach Verwendungszweck bei diesem Reglertyp dann auch eine 6. und u.U.
sogar eine 7. Einstellebene. Zudem ist eine Com-Schnittstellen-Anzeige
verfügbar, jedoch nur für die entsprechende PC-Software der jeweiligen
Kessel- und/oder Brennerhersteller zur Einstellung der werkseitigen
Parameter.
So werden die Anzeige-, Einstell und Temperaturwerte bereits ab Ebene 4,
falls gegeben, über ein Interface, mittels Busleitung (z.B. vom Feuerungs-
bzw. Brenner-Programm) zum witterungsgeführten Regler, dem PM 2940, über-
tragen, verglichen und/oder abgestimmt. Das Brennerprogramm hat je nach
Wertigkeit (bezügl. der sicherheitsrelevanten Aspekte) höhere Priorität.
Nachdem unterschiedliche Kesselhersteller für alle möglichen Systeme
diesen programmierbaren Regler anbieten, unterscheidet sich die Soft-
ware meist ab der 4. Ebene. Insbesondere deshalb, weil sich die spezi-
fische Programmierung der Interfaces bzw. die der Feuerungsart erheblich
unterscheiden kann. Bei 5 - 0 kann es sich um die maximale Kesselwasser-
temperatur handeln, muss aber nicht. Es könnte sich auch um die maximale
Systemtemperatur oder um Parameter zur Schutzfunktion einer zweiten, ein-
gebundenen Heiztechnik handeln ... usw. usf.
Es kommt also generell auf den Typ des PM 2940 X .... an, weil das Regel-
gerät in zig verschiedenen Gerätetypen hergestellt bzw. geliefert wird.
Der PM 2940 BUL wäre für die Ansteuerung eines (ganz bestimmten) Wärmeer-
zeugers, einer Heizungsumwälzpumpe und einer Brauchwasserladepumpe gedacht.
Der PM 2940 BBUL für die Ansteuerung eines Wärmeerzeugers mit zweistufigem
Brenner, einer Heizungsumwälzpumpe und einer Brauchwasserladepumpe. Und ein
PM 2940 BUML für die Ansteuerung eines Wärmeerzeugers, eines Stellantriebes
für einen Drei- oder Vierwegemischer mit der dazugehörenden Heizungsumwälz-
pumpe und einer Brauchwasserladepumpe. Es gibt von TEM aber auch die Serie
'PM 2940/45 C3 ... K/S', sogenannte Universalregler, die für Kaskaden- oder
zusätzlich Solarbetrieb geeignet sind. Bei dieser Geräteart sind je nach
Verwendungszweck dann bis zu sieben Einstellebenen verfügbar.
Falls die 5. Ebene tatsächlich veränderbar wäre, kann bspw. ein zweiter
Kessel mit modulierender oder zweistufiger Verbrennung angesteuert werden
und/oder die Daten dienen zum Abgleich der Modulationstiefe des Brenners.
Dass dabei selbst kurzfristige Änderung bestimmter Schaltpunkte zu Schäden
am Kessel oder an der Heizanlage führen können ist logisch; weshalb der Zu-
gang der höheren Ebenen mittels Passwort geschützt sein muss.
Es wäre fatal, wenn durch eine falsche Einstellung die garantierte Lebens-
dauer des Kessels gemindert würde, weshalb bei Bedarf nur der Werkskunden-
dienst des Kessel-Herstellers diese Schutz-Parameter verändern kann.
m.f.G.
Peter