Gewebe auf/zwischen Rigips-Platten bei Verputzen notwendig?

361 views
Skip to first unread message

Michael Fuhrmann

unread,
Oct 30, 2000, 3:39:31 AM10/30/00
to
Hallo zusammen,

wir haben nach einigen Umbauten nun Ribips-Platten an Decke und Wänden.
Diese sind auf die Unterkonstruktion geschraubt und alle
Löcher/Unebenheiten verspachtelt.
Nun sagt unser Handwerker, der Verputzen (Feinputz) soll, daß da
zwischen (!) den Platten ein spezielles Gewebe angebracht werden muß.
Wohl damit der Putz hält, oder so.

Kennt das jemand? Muß das wirklich sein?

Bitte dringend Antwort.

Danke und Gruß

Michael

Martin Jangowski

unread,
Oct 30, 2000, 4:39:54 AM10/30/00
to
Michael Fuhrmann <Michael....@mf-consulting.de> wrote:

> wir haben nach einigen Umbauten nun Ribips-Platten an Decke und Wänden.
> Diese sind auf die Unterkonstruktion geschraubt und alle
> Löcher/Unebenheiten verspachtelt.
> Nun sagt unser Handwerker, der Verputzen (Feinputz) soll, daß da
> zwischen (!) den Platten ein spezielles Gewebe angebracht werden muß.
> Wohl damit der Putz hält, oder so.

Lies die Doku des Plattenherstellers durch und achte dabei besonders auf
den vorgeschriebenen Fugengips. Je nach Hersteller und Plattensorte ist ein
Gewebeband in der Fuge vorgeschrieben oder auch nicht. Wir haben Fermacell
mit dem dazu gehoerigen Gips verwendet und brauchen kein Gewebeband.

Martin

nasen...@my-deja.com

unread,
Oct 30, 2000, 4:21:15 AM10/30/00
to
Hallo Michael,

wenn mit "zwischen den Platten" die Stossfugen gemeint sind, die Ihr ja
bereits verspachtelt habt, sieht es so aus:
In diese Fugen wird beim Verspachteln normalerweise ein Gewebeband
eingelegt, welches spätere Rissbildung verhindern soll.
Man kann sich dieses Gewebeband sparen, wenn man armierte Spachtelmasse
verwendet (das ist die, von der der 25kg Sack so zwischen DM 60,-- und
80,-- kostet).

Grüße
Klaus (,der ein ganzes Haus mit Rigipsplatten vergipst hat *stöhn*)


Sent via Deja.com http://www.deja.com/
Before you buy.

Stephan Kachholz

unread,
Oct 30, 2000, 4:21:01 PM10/30/00
to
Hallo Michael,

der Handwerker hat Recht. Man nimmt ein scharfes (Teppich)Messer und
schneidet so 1-2 cm parallel zur Stoßfuge einen dünnen Ritz in die Pappe.
Erst auf der einen dann auf der anderen Seite. Dann zieht man die
Papierschicht von der Gipsplatte in einem langen Streifen runter. Nun dünn
Spachtelmasse auf die Fuge schmieren und den Glasfaserstreifen von der Rolle
über die Stoßfuge kleben. Der abgezogene Papierstreifen verhindert, dass der
Glasfaserstreifen als Erhebung sichtbar ist.

Gruß Stephan

>


Michael Schommer

unread,
Nov 16, 2000, 3:00:00 AM11/16/00
to
Hi,

nasen...@my-deja.com schrieb in Nachricht
<8tjei8$3n8$1...@nnrp1.deja.com>...


>Man kann sich dieses Gewebeband sparen, wenn man armierte Spachtelmasse
>verwendet (das ist die, von der der 25kg Sack so zwischen
>DM 60,-- und 80,-- kostet).

Auf den Säcken steht meist in den Verarbeitungsrichtlinien drauf, ob
Gewebeband benutzt werden soll oder nicht.
Michael, wenn Du noch so einen Sack hast, dann sieh mal nach. Ich habe mit
Uniflott verspachtelt, da brauchte ich kein Band.

>Grüße
>Klaus (,der ein ganzes Haus mit Rigipsplatten vergipst hat *stöhn*)

<zustimm> *stöhn* , ich auch. [spachtel-schleif-spachtel-schleif....uff]
nach dem Schleifen sieht man aus wie ein Bäcker. Dann in die Badewanne und
schnell wieder raus, bevor das Badewasser hart wird ;-)

Gruß Michael