Am 10.11.12 21:35, schrieb Georg Wieser:
>>> Ich hatte es mit einer 6cm Dᅵmmung mal gerechnet und es kam raus, daᅵ es
>>> im grᅵnen Bereich lag. Irgendwas mit Problemen ist nicht zu rechnen....
>>
>> Das glaube ich nicht. Der von mir verlinkte U-Wert-Rechner zeigt klar
>> das Gegenteil - unabhᅵngig vom Dᅵmmstoff (EPS oder XPS). Schaumglas
>> ginge wegen seiner (Fast-) Dampfdichtigkeit vielleicht, aber das kostet
>> etwa das dreifache!
> also ich komm so hin, daᅵ nur bei der OSB Platte obenauf eine zu hohe
> Feuchte entsteht... egal.
Da muss man ja jetzt nicht groᅵ rumgeheimnissen: Schreib doch einfach
"Deinen" Bodenaufbau mit den zugehᅵrigen Daten hier rein oder erstelle
mit dem U-Wert-Rechner ein pdf und lade das irgendwo hoch, dann lᅵsst
sich das wunderbar nachvollziehen.
> Warum passiert bei mir zuhause nichts?
Vielleicht sind die realen Temperaturverhᅵltnisse etwas anders als im
idealisierten Rechenmodell oder variieren zeitlich oder es gibt
zusᅵtzlich eine funktionierende Dampfsperre oder die OSB-Platte ist real
dichter als theoretisch oder ... es gibt weitere noch kᅵltere
Grenzflᅵchen, an denen es viel eher zum Tauwasserausfall kommt, ...
vielleicht gibt es ein Problem und Du hast es nur noch nicht entdeckt
.... oder viele andere Mᅵglichkeiten.
> Laut Rechner ginge mein Hausboden im EG nicht
> ungeheizter Raum im Keller 20cm Beton 5-6cm Styropor 5cm Estrich
> geht laut dem Rechner auch nicht?
korrekt, "geht" schon, hat aber ein Kondensationsproblem
> Dᅵrfte aber Standard in 80% aller Hᅵuser der letzten 30 Jahre sein?
Wie ich schon mehrfach schrieb: Nein, dᅵrfte nicht Standard sein, war
es auch nicht, jedenfalls nicht wᅵhrend der letzten 30 Jahre, vielleicht
Standard in den frᅵhen 60er bis spᅵten 70er Jahre, aber definitiv nicht
fachgerechte Regelbauweise der vergangenen ca. 25 Jahre.
--
Rolf Sonofthies