Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wo kommt das Sicherheitsventil bei einem Boiler hin + weitere Frage

2,202 views
Skip to first unread message

Per Ideström

unread,
Jul 20, 2004, 11:57:26 AM7/20/04
to
Hallo

Folgendes Problem

Ich habe einen großen Boiler angeschlossen im Ferien haus und bin mir nicht
ganz sicher wo das Sicherheitsventil hinsoll.

Ich dachte das zuerst ein Rückschlagventil kommt,
dann als Kaltwasser in den Boiler und am
Warmwasserausgang kommt das Sicherheitsventil.

Ist das OK ?

Andere Frage:

Nachdem ich den Boiler angeschlossen hatte, merkte ich leider das der
Wasserdruck vom Wasserwerk schon über 6 Bar ist.

Jetzt habe ich mit einigen Leuten "wilde Diskussionen geführt was zu tun
ist.

- Mein Vorschlag was direkt nach der Wasseruhr ein Rückspulfilter mit
Druckminderer einzubauen und damit wäre dann das Problem gelöst.

- Mir schlug jemand anderes vor einfach ein Sicherheitsventil mit 9 Bar
einzubauen und die Sache wäre erledigt !?

Da der Warmwasserboiler aber nur bis 6 Bar zugelassen ist halte ich nicht
viel von der Idee.

Hat es noch andere Vorteile einen Druckminderer einzubauen ?

Es gibt Gerüchte das die Waschmaschine und andere Geräte es einen danken
würden wenn der Druck nicht so hoch ist. - Ist da was dran ?

Gruß und Dank

Per Ideström


Dieter Wiedmann

unread,
Jul 20, 2004, 12:34:17 PM7/20/04
to
"Per Ideström" schrieb:

> Ich habe einen großen Boiler angeschlossen im Ferien haus

Naja, wohl keinen Boiler (oder willst du *kochendes* Wasser?) sondern
einen Heißwasserspeicher.


> und bin mir nicht
> ganz sicher wo das Sicherheitsventil hinsoll.
>
> Ich dachte das zuerst ein Rückschlagventil kommt,
> dann als Kaltwasser in den Boiler und am
> Warmwasserausgang kommt das Sicherheitsventil.

Das Sicherheitsventil gehört zwischen Rückschlagventil und
Kaltwassereingang. Du weißt, dass da während der Aufheizphase Wasser
austritt (sofern kein Ausdehnungsgefäß vorhanden ist)?


> - Mein Vorschlag was direkt nach der Wasseruhr ein Rückspulfilter mit
> Druckminderer einzubauen und damit wäre dann das Problem gelöst.

Genau so.


> - Mir schlug jemand anderes vor einfach ein Sicherheitsventil mit 9 Bar
> einzubauen und die Sache wäre erledigt !?

Murks erster Ordnung....


> Da der Warmwasserboiler aber nur bis 6 Bar zugelassen ist

....und zwar unter anderem deshalb.


> halte ich nicht viel von der Idee.

Recht hast du.

> Hat es noch andere Vorteile einen Druckminderer einzubauen ?
> Es gibt Gerüchte das die Waschmaschine und andere Geräte es einen danken
> würden wenn der Druck nicht so hoch ist. - Ist da was dran ?

Allgemein sinkt das Risiko, dass irgend ein Teil der Wasserinstallation
platzt.


Gruß Dieter

Martin Kienass

unread,
Jul 20, 2004, 1:29:11 PM7/20/04
to
Am Tue, 20 Jul 2004 17:57:26 +0200 schrieb Per Ideström:

[...]


>Ich habe einen großen Boiler angeschlossen im Ferien haus und bin mir nicht
>ganz sicher wo das Sicherheitsventil hinsoll.

Du hast keinen Boiler, sondern einen Warmwasserspeicher
angeschlossen. Wie groß ist bei Dir "größer"?
Nachfolgende Ausführungen gelten für Warmwasserspeicher bis 150 Liter
Inhalt.

>Ich dachte das zuerst ein Rückschlagventil kommt,
>dann als Kaltwasser in den Boiler und am
>Warmwasserausgang kommt das Sicherheitsventil.
>
>Ist das OK ?

Nein.
Im Kaltwasseranschluß des Speichers sind in Fließrichtung einzubauen:
-ein Absperrventil
-ggf. ein Druckminderer (siehe unten)
-Prüfeinrichtung
-Rückflußverhinderer
-Absperrventil (bei Speichern über 150L Inhalt)
-Manometer, oder zumindest die Anschlußmöglichkeit dafür
-Membransicherheitsventil

Zwischen Sicherheitsventil und Speichereingang darf sich kein
Absperrmöglichkeit befinden. Und das Sicherheitsventil hat nichts in
der Warmwasserleitung zu suchen.
Das ganze Ding gibt es übrigens fertig zu kaufen und nennt sich dann
Sicherheitsgruppe.

>Andere Frage:
>
>Nachdem ich den Boiler angeschlossen hatte, merkte ich leider das der
>Wasserdruck vom Wasserwerk schon über 6 Bar ist.
>
>Jetzt habe ich mit einigen Leuten "wilde Diskussionen geführt was zu tun
>ist.

Da braucht man nicht wild diskutieren, die Lage ist eindeutig.

>- Mein Vorschlag was direkt nach der Wasseruhr ein Rückspulfilter mit
>Druckminderer einzubauen und damit wäre dann das Problem gelöst.

Das ist die sinnvollste Lösung, denn damit mindert man gleichzeitig
den Druck der Kaltwasserleitung und verhindert damit Schwierigkeiten
beim Mischen von Warm- und Kaltwasser.

>- Mir schlug jemand anderes vor einfach ein Sicherheitsventil mit 9 Bar
>einzubauen und die Sache wäre erledigt !?

Ein Sicherheitsventil mit 9bar Betriebsdruck gibt es für Trinkwasser
nicht. Die Abstufung ist 6, 8 und 10bar.

>Da der Warmwasserboiler aber nur bis 6 Bar zugelassen ist halte ich nicht
>viel von der Idee.

Dann kannst Du auch nur ein 6bar-Sicherheitsventil verwenden.
Du kommst um den Einbau eines Druckminderers nicht herum.

>Hat es noch andere Vorteile einen Druckminderer einzubauen ?

Wenn ein Einbau direkt hinter dem Wasserzähler Schwierigkeiten macht,
gibt es auch die Möglichkeit, nur die Warmwasserseite zu mindern.
Einbau des Druckminderers erfolgt dann an oben beschriebener Stelle
im Kaltwasserzulauf des WW-Speichers.



>Es gibt Gerüchte das die Waschmaschine und andere Geräte es einen danken
>würden wenn der Druck nicht so hoch ist. - Ist da was dran ?

Sie waschen damit auch nicht besser oder schlechter, aber allgemein
werden die Betriebsgeräusche der Anlage niedriger sein, und es werden
wegen der niedrigeren Fließgeschwindigkeiten auch Druckstöße
vermindert, die z.B. beim Schliessen von Magnetventilen immer
auftreten.

--
______________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

0 new messages