Ich muß an eine Leitung zwei Boiler anschließen. Die Leitung ist nur für
10A ausgelegt.
Der 1. Boiler ein offener 5L Untertisch 2000W, der 2. ein geschlossener
30L Boiler 2000W.
Mit einem Lastabwurf-Releis werde ich dieses Problem lösen (Vorrang hat
der 5L Boiler).
Ich will entweder
E 452 - 5,7A (für elektronisch geregelte Durchlauferhitzer)
oder
E 451 - 5,7A (für pneumatisch geregelte Durchlauferhitzer)
von ABB verwenden. Was ist da der Unterschied?
Eine zweite Frage: Wieso ist da eigentlich der Ansprechstrom mit einem
Bereich von 3,1 bis 5,3A angegeben - ist ja ein relativ weiter Bereich.
Kann es sein das dies die Ein-Ausschalt Hysterese ist? (5,3 ein - 3,1
aus)
vielen Dank schon mal
Jürgen
> Ich will entweder
> E 452 - 5,7A (für elektronisch geregelte Durchlauferhitzer)
Der hat eine Abfallverzögerung, wg. elektronischer Regelung des DLE.
> oder
> E 451 - 5,7A (für pneumatisch geregelte Durchlauferhitzer)
> von ABB verwenden. Was ist da der Unterschied?
Der hat keine Abfallverzögerung, und reicht deshalb für deinen
Anwendungsfall völlig aus.
> Eine zweite Frage: Wieso ist da eigentlich der Ansprechstrom mit einem
> Bereich von 3,1 bis 5,3A angegeben - ist ja ein relativ weiter Bereich.
> Kann es sein das dies die Ein-Ausschalt Hysterese ist? (5,3 ein - 3,1
> aus)
Nein, die Dinger müssen einfach nicht besonders präzise sein, und
deshalb fertig die kein Hersteller unnötig genau.
Dass du noch ein Installationsrelais nachschalten musst ist dir klar?
Gruß Dieter
aha, danke
>
>> Eine zweite Frage: Wieso ist da eigentlich der Ansprechstrom mit
>> einem Bereich von 3,1 bis 5,3A angegeben - ist ja ein relativ weiter
>> Bereich. Kann es sein das dies die Ein-Ausschalt Hysterese ist? (5,3
>> ein - 3,1 aus)
>
> Nein, die Dinger müssen einfach nicht besonders präzise sein, und
> deshalb fertig die kein Hersteller unnötig genau.
>
> Dass du noch ein Installationsrelais nachschalten musst ist dir klar?
Ja, is klar. Ich nehme:
ABB-Installationsschütz ESB20-20 230 V AC, 50 Hz, 2 Schließer
Danke nochmal für die schnelle Antwort
Jürgen
> Ich muß an eine Leitung zwei Boiler anschließen. Die Leitung ist
> nur für 10A ausgelegt.
Tatsächlich? Vielleicht ist sie nur mit 10 A abgesichert. Dies
fachmännisch zu überprüfen und zu ändern könnte sinnvoller sein,
als das Relais.
--
Gruß Ludwig
http://info.kopp-verlag.de/news/brisante-neuerscheinung-eva-herman-
bricht-ihr-schweigen.html
Auch, das es überwiegend angezogen und damit permanent Strom zieht?
--
Thomas
> Hallo NG
> Hab mal ne Frage an die Elektriker unter Euch:
dann bist du in der falschen newsgroup! die Eltrogruppe ist nicht weit
weg!
> Ich muß an eine Leitung zwei Boiler anschließen.
Wer zwingt dich?
> Die Leitung ist nur für
> 10A ausgelegt.
> Der 1. Boiler ein offener 5L Untertisch 2000W, der 2. ein geschlossener
> 30L Boiler 2000W.
ok
> Mit einem Lastabwurf-Releis werde ich dieses Problem lösen (Vorrang hat
> der 5L Boiler).
>
> Ich will entweder
> E 452 - 5,7A (für elektronisch geregelte Durchlauferhitzer)
> oder
> E 451 - 5,7A (für pneumatisch geregelte Durchlauferhitzer)
> von ABB verwenden. Was ist da der Unterschied?
> Eine zweite Frage: Wieso ist da eigentlich der Ansprechstrom mit einem
> Bereich von 3,1 bis 5,3A angegeben - ist ja ein relativ weiter Bereich.
Na und?
> Kann es sein das dies die Ein-Ausschalt Hysterese ist? (5,3 ein - 3,1
> aus)
Kann sein
Anhand deiner Fragen ist zu erkennen, dass du nicht fähig bist und
nicht befugt bist dieses Problem selbst zu erledigen.
Lass da bitte einen zugelassenen Elektriker ran! Oder willst du später
mal in persönliche Haftung genommen werden wenn jemand am Wasserhahn
einen tödlichen Schlag bekommt?
Leute deiner Art, also ohne Ahnung und ohne die Befugnis, haben am
Strom nichts zu suchen!