Hallo,
mein Fliesenlieferant faselte was von "Estrich abschleifen", bevor die
Fliesen gelegt werden. Sowas habe ich noch nie gehört. Als wir damals unser
Wohnzimmer angebaut haben wurde der Estrich nicht abgeschliffen.
Frage:
Ist es notwendig den Estrich abzuschleifen bevor Fliesen draufkommen?
Wenn ja, warum?

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten

Gruß Michael

Peter van Haßelt

unread,
Jul 31, 2000, 3:00:00 AM7/31/00
to
Michael Schommer schrieb:

> mein Fliesenlieferant faselte was von "Estrich abschleifen", bevor die
> Fliesen gelegt werden. Sowas habe ich noch nie gehört. Als wir damals unser
> Wohnzimmer angebaut haben wurde der Estrich nicht abgeschliffen.
> Frage:
> Ist es notwendig den Estrich abzuschleifen bevor Fliesen draufkommen?
> Wenn ja, warum?

Mir fallen zwei Gründe ein, warum ein Estrich abgeschliffen werden müßte:
1. Estrich-Oberfläche nicht fest genug mit Estrichkern verbunden (kann man
nachmessen)
1a. Reste von alten Belägen (Kleber etc.) zu lose oder nicht kompatibel mit
Fliesenkleber.
2. Oberfläche zu uneben (kann ich mir bei Fliesen legen eher nicht vorstellen).

Unser Fließestrich wurde seinerzeit nochmal abgeschliffen, da anscheinend
während der Erhärtung aufgestiegene Luftblasen an der Oberfläche kleine
Erhebungen ("Knubbel") verursacht haben. Die waren übrigens genau da, wo
drunter die Leitungen der FBH liegen. Und da wir nicht überall gefliest haben,
sondern ca. die Hälfte der Fläche einfach mit Auslegeware belegt haben, waren
uns diese Knubbel etwas lästig. Hat unser Estrichleger ohne Mehrkosten in ca.
einer Stunde mit der Maschine abgeschliffen (ziemlicher Staub!!) und zwar
alles, auch das, was gefliest wurden sollte.

Frag doch mal einfach Deinen Fliesenleger, was er konkret gemeint hat und evtl.
Deinen Estrichleger. Die zwei werden sich dann schon irgendwie einig ;-)

Liebe Grüße, Peter.

Andrea Glatthor

unread,
Jul 31, 2000, 3:00:00 AM7/31/00
to
Hallo Michael,

"Michael Schommer" <scho...@bsi.de> schrieb:

> mein Fliesenlieferant faselte was von "Estrich abschleifen", bevor die
> Fliesen gelegt werden. Sowas habe ich noch nie gehört.

Bei Anhydritfliessestrichen ist es sogar die Regel, so weit ich das
weiss. Ob es nicht sogar zwingend vorgeschrieben ist (Stand der Technik;
Norm?) weiss ich nicht. Wenn Dein Estrich ein Zementestrich ist...

> Wenn ja, warum?

... hat Dir Peter van Haßelt diese Frage (warum der Estrich evtl.
geschliffen werden muss) ja schon beantwortet.


Andrea

Reiner Krause

unread,
Jul 31, 2000, 3:00:00 AM7/31/00
to
Hallo Michael

auf einem neuen Estrich setzt sich oben so eine schmierige Schicht ab (War
zumindest bei uns so !). Wenn man da drauf fliest kann man sich leicht
vorstellen das diese Fliesen nicht lange drauf kleben bleiben.

gruss
Reiner


Michael Schommer schrieb:

> Hallo,


> mein Fliesenlieferant faselte was von "Estrich abschleifen", bevor die

> Fliesen gelegt werden. Sowas habe ich noch nie gehört. Als wir damals unser
> Wohnzimmer angebaut haben wurde der Estrich nicht abgeschliffen.
> Frage:
> Ist es notwendig den Estrich abzuschleifen bevor Fliesen draufkommen?
> Wenn ja, warum?
>

karsten.stechemesser

unread,
Jul 31, 2000, 3:00:00 AM7/31/00
to

Das nennt sich laut Lugato Zementhaut, und sollte aufgerauht/abgetragen
werden, da es eine sehr dichte, undurchlässige und nicht griffige
Oberfläche darstellt. Ist mühsam. Habe es mir teilweise auch gespart
und nur die offensichtlichen Unebenheiten geglättet.
Bis jetzt kein Problem.

Karsten

Michael Schommer

unread,
Aug 1, 2000, 3:00:00 AM8/1/00
to
Hallo,
das hört sich alles sehr plausibel an. Vielen Dank für Eure kompetenten
Antworten.

Gruß Michael


0 new messages