1000 Dank für Tipps im Vorhinein
Michael Rausch
Nein, kann man nicht, Lüfter mit mehreren Geschwindigkeiten haben intern
Wicklungsabgriffe.
> - Ist es wirklich so schlimm, wenn die Lüftung nicht permanent läuft
Wenn der Verwalter es so sagt, der wird schon schimmlige Überraschungen
gemacht haben. Wenn der Bau noch sehr feucht ist, ist es in den ersten 2
jahren zu empfehlen
> - Wieviel Strom frisst so ein Ding, wenn's 24h/Tag läuft? (Ich würd's
> ja gerne messen, aber dafür müsste ich die Lüftung zerlegen)
Schätze mal so 25-50Watt in Stufe 1 bei 25Pf pro KWh sind das um die 15 Pf
( 7cent) pro Tag. Eine Anti-Schimmelbehandlung ist weitaus teurer.
Gruß
Christoph
Da der hinzukommende Zustand "aus" ist wird das wohl keine Probleme machen.
Dürfte egal sein auf welchen Wicklungsabgriff kein Strom kommt. ;-)
mfg & nochmal Danke für die raschen Antworten
Michael
> Da der hinzukommende Zustand "aus" ist wird das wohl keine Probleme
machen.
> Dürfte egal sein auf welchen Wicklungsabgriff kein Strom kommt. ;-)
Er sprach vom WC Lüfter, der nur 1-0 ging, so habe ich es jedenfalls
verstanden.
Gruß
Christoph
Egal wie, er hat für beide Fälle eine Antwort bekommen!
Gruß Mario
> Hallo,
> ich hab in meinem Bad kein Fenster aber eine "permanente" Lüftung.
> Deren Schalter hat nur eine "Stufe 1" und eine "Stufe 2"´. -> Man kann
> sie also nicht abschalten.
m.a.w. man kann nicht in Ruhe baden da der Luefter nerft: In so eine
Wohnung zieht man nicht ein! Solange sich Mieter oder Wohnungskaeufer
sowas bieten lassen wird so ein Unfug veranstaltet.
[...]
> - Ist es wirklich so schlimm, wenn die Lüftung nicht permanent läuft
> (in meiner alten Wohnung war's zum ausschalten, trotz fensterlosem
> Bad)
Ich kenne eine Wohnung in der das Bad weder Luefter noch Fenster noch
Schimmel aufweist, es wird einfach durch einen Lueftungskanal
gelueftet (im 4. Stock eines 8-stoeckigen Hauses).
Gruss,
Juergen
--
Dr. Juergen Hannappel http://lisa2.physik.uni-bonn.de/~hannappe
mailto:hann...@physik.uni-bonn.de Phone: +49 228 73 2447 FAX ... 7869
Physikalisches Institut der Uni Bonn Nussallee 12, D-53115 Bonn, Germany
CERN: Phone: +412276 76461 Fax: ..77930 Bat. 892-R-A13 CH-1211 Genève 23
Erstens ist die Lüftung nicht wirklich laut oder störend und zweitens
ist die Wohnung ansonsten Grenzgenial (hatte endlich mal Glück bei der
Wohnungssuche).
> [...]
mfg michael
> > Er sprach vom WC Lüfter, der nur 1-0 ging, so habe ich es
jedenfalls
> > verstanden.
> Jepp, so kann man es auch verstehen wenn man den Aufbau der Mail
zugrunde
> legt. Aus dem Kontext heraus hatte ich es aber so verstanden das er
den
> Bad-Lüfter gerne auch mal ganz abschalten würden, eben so wie das
beim
> WC-Lüfter möglich ist.
Ganz genau das meinte ich (ich hab nur "etwas" mehr drumherumgeredet
;-)
> Egal wie, er hat für beide Fälle eine Antwort bekommen!
jep, hab ich.
Danke! :-)