Neue Heizung - enormer Gasverbrauch

242 views
Skip to first unread message

Frank Frohmann

unread,
Mar 22, 2001, 3:25:25 AM3/22/01
to
Hallo,

wir haben unser Häuschen umgebaut, Heizungsanlage neu mit
Fußbodenheizung auf ca. 180qm Grundfläche in EG und DG. Als Heizgerät kam
zum Einsatz unsere vorhandene Gastherme Buderus 104 U mit neuem 120 Liter
Speicher, außentemperaturgeregelt.
Nun fiel mir auf, daß die Therme fast ununterbrochen heizt und wir nach
meiner Meinung einen erheblichen Gasverbrauch haben.
Das nahm ich in den ersten Wochen hin, weil die Raumregelung noch nicht
installiert war. Mittlerweile ist mir das aber ganz schön komisch, unser
Verbrauch ist ca. 20 m3 Erdgas pro Tag für Heizung
(Räume 20 ca. Grad) und Warmwasser (morgens duschen zwei Personen, ansonsten
ein bißchen waschen). Dieser Verbrauch kann doch nicht normal sein !?

Ich habe mir dann auch mal die Einstellungen an der Therme angesehen, die
unsere Fachfirma vorgenommen hat: Alle Regeler auf Anschlag, das bedeutet
laut Anleitung eine Brauchwassertemperatur von 60 Grad und eine
Vorlauftemperatur der Heizung bei 90 Grad. Das mit der Heizung kommt mir
merkwürdig vor, da doch die FBH gerade von einer geringeren
Vorlauftemperatur profitieren soll und in den Verteilern eh nur eine
Vorlautemperatur von max. 50 Grad ankommt.

Kann mal jemand in gleicher Situation einen ungefähren Wert angeben, wie
hoch der Verbrauch etwa liegen sollte?
Hat jemand einen Tip, ob hier was nicht richtig läuft?

Danke,
Frank

Martin Jangowski

unread,
Mar 22, 2001, 5:00:39 AM3/22/01
to
Frank Frohmann <frankf...@gmx.de> wrote:
> Hallo,

> wir haben unser Häuschen umgebaut, Heizungsanlage neu mit
> Fußbodenheizung auf ca. 180qm Grundfläche in EG und DG. Als Heizgerät kam
> zum Einsatz unsere vorhandene Gastherme Buderus 104 U mit neuem 120 Liter
> Speicher, außentemperaturgeregelt.
> Nun fiel mir auf, daß die Therme fast ununterbrochen heizt und wir nach
> meiner Meinung einen erheblichen Gasverbrauch haben.
> Das nahm ich in den ersten Wochen hin, weil die Raumregelung noch nicht
> installiert war. Mittlerweile ist mir das aber ganz schön komisch, unser
> Verbrauch ist ca. 20 m3 Erdgas pro Tag für Heizung
> (Räume 20 ca. Grad) und Warmwasser (morgens duschen zwei Personen, ansonsten
> ein bißchen waschen). Dieser Verbrauch kann doch nicht normal sein !?


Dein Verbrauch kommt mir hoch vor. Meine Heizung (EFH, Niedrigenergie,
200 m^2 Wohnflaeche) braucht z. Zt. pro Tag 6-8l Oel, wobei 1 l Oel etwa einem
m^3 Gas entspricht.


> Ich habe mir dann auch mal die Einstellungen an der Therme angesehen, die
> unsere Fachfirma vorgenommen hat: Alle Regeler auf Anschlag, das bedeutet
> laut Anleitung eine Brauchwassertemperatur von 60 Grad und eine
> Vorlauftemperatur der Heizung bei 90 Grad. Das mit der Heizung kommt mir
> merkwürdig vor, da doch die FBH gerade von einer geringeren
> Vorlauftemperatur profitieren soll und in den Verteilern eh nur eine
> Vorlautemperatur von max. 50 Grad ankommt.

Du musst doch einen Thermometer fuer die Kesseltemperatur haben. Einermassen
moderne Kessel kommen bis 40 Grad runter, bei dem derzeitig warmen Wetter
sollte der Vorlauf in der Tat zwischen 40-50 Grad haben. Moderne Brennwert-
Geraete koennen bis 20 Grad Vorlauf.

> Kann mal jemand in gleicher Situation einen ungefähren Wert angeben, wie
> hoch der Verbrauch etwa liegen sollte?
> Hat jemand einen Tip, ob hier was nicht richtig läuft?

Zwar sind moderne Heizungen von der Leistung nicht mehr so katastrophal
ueberdimensioniert wie frueher, Dauerlauf sollte aber nur bei
Aussentemperaturen von -20 Grad auftreten. Da wir im Moment >10 Grad plus
haben, sollte Deine Heizung 3-6h am Tag laufen. Da scheint bei Dir einiges
faul zu sein.

Martin

Martin Reicher

unread,
Mar 22, 2001, 8:37:40 AM3/22/01
to
> Ich habe mir dann auch mal die Einstellungen an der Therme angesehen, die
> unsere Fachfirma vorgenommen hat: Alle Regeler auf Anschlag, das bedeutet
> laut Anleitung eine Brauchwassertemperatur von 60 Grad und eine
> Vorlauftemperatur der Heizung bei 90 Grad. Das mit der Heizung kommt mir
> merkwürdig vor, da doch die FBH gerade von einer geringeren
> Vorlauftemperatur profitieren soll und in den Verteilern eh nur eine
> Vorlautemperatur von max. 50 Grad ankommt.
Au, die 90°C tun ja weh :) Vorallem wenn du Brennwerttechnik hast (ich weiß
jetzt nicht ob der genannte Typ das hat), dann muss die Rücklauftemperatur
niedrig sein um davon zu profitieren. Leider ist es, zumindest bei mir, so,
dass die Temp für die Heizung immer etwas wärmer sein muss als das
Brauchwasser (sonst könnte dies nicht aufgeheizt werden). Meine Buderus ist
nun fast 20 Jahre alt, Brauchwasser steht auf 50°C, Heizung auf 60°C mit FBH
und normalen Heizkörpern.


--
Viele Grüße
Martin Reicher
FAQ Internet via Satellit
http://reicher-online.com


Bjoern Hesse

unread,
Mar 22, 2001, 9:05:31 AM3/22/01
to
"Martin Reicher" <news.mart...@gmx.net> writes:

> jetzt nicht ob der genannte Typ das hat), dann muss die Rücklauftemperatur
> niedrig sein um davon zu profitieren. Leider ist es, zumindest bei mir, so,
> dass die Temp für die Heizung immer etwas wärmer sein muss als das
> Brauchwasser (sonst könnte dies nicht aufgeheizt werden). Meine Buderus ist

Das sollte bei neueren Typen nicht der Fall sein. Die trennen beim
Aufheizen den Vor- und Ruecklauf der Heizung ab und haben einen
eigenen kleinen Kreislauf zur Brauchwassererwaermung.

Bjoern

Gerhard Köhler

unread,
Mar 22, 2001, 11:15:10 AM3/22/01
to
hallo,

die Vorlauftemp ist mit 90° eindeutig zu hoch, d.h. absolut nicht mehr
zeitgemäß. Wenn es trotzdem wg der Therme erforderlich sein sollte, dann
wirf sie weg und kauf Dir ne Neue, das ist auf Dauer wirklich billiger.

--
Grüße
Gerhard Köhler
gerhard...@gmx.de
Bjoern Hesse <he...@zkom.de> schrieb in im Newsbeitrag:
82u24lk...@master.zkom.de...

Michael Petter

unread,
Mar 22, 2001, 11:45:10 AM3/22/01
to
"Gerhard Köhler" <gerhard...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag news:99d8gp$tpq$03$1...@news.t-online.com...

> hallo,
>
> die Vorlauftemp ist mit 90° eindeutig zu hoch, d.h. absolut nicht mehr
> zeitgemäß. Wenn es trotzdem wg der Therme erforderlich sein sollte, dann
> wirf sie weg und kauf Dir ne Neue, das ist auf Dauer wirklich billiger.
>

Hallo!

Ich habe zwar keine Heizung von Buderus, sondern von Wolf, aber bei mir ist
die Vorlauftemperatur auch auf max gestellt. Die Steuerung ist dagegen in
Automatikstellung. Frank hat ja auch eine witterungsgeführte Steuerung, von
daher ist es doch gleich, was für ein Wert manuell eingestellt wird, solange
die Automatik läuft. Laut Techniker soll der manuelle Schalter auf max stehen.

Micha


Lutz Illigen

unread,
Mar 22, 2001, 11:38:27 PM3/22/01
to
Am Thu, 22 Mar 2001 17:45:10 +0100, "Michael Petter" <mi...@gmx.net>
tippte:

Die 90° C beziehen sich auf die min. Außenthemperatur, d.h. auf ca.
-20° C.

Lutz


Leopold Schwarz

unread,
Mar 23, 2001, 1:50:25 AM3/23/01
to
Zum Thema 90 Grad.

Kann es sein dass der Rauchfangkehrer Schalter gesetzt ist.
Dieser Schalter bewirkt (bei meinem Brennwertgerät) das die Therme voll arbeitet und so die max. Schadstoffe
und ähnliches gemessen werden können.

Servus Poldi

Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 2:36:08 AM3/23/01
to

Michael Petter schrieb in Nachricht
<99da1h$q9ga$1...@ID-23543.news.dfncis.de>...


Spricht einiges dafür, was du schreibst.
Ich hab jetzt mal die Einstellungen verändert, Heizung auf 60 °C, Wasser auf
50 °C, leider hat sich nichts verändert, 20 m3 Gasverbrauch in 24 Stunden.
Scheint, als ob diese Einstellung wirklich nicht so viel ausmacht!?
Vielleicht könnte mir aber mal jemand in ähnlicher Situation eien
Anhaltspunkt geben, in welchem Rahmen sich er Verbrauch bewegen sollte,
vielleicht mal bitte auf den Gaszähler schauen?
Wir sind nicht so ganz grün mit unser Installationsfirma, da käme so ein
bißchen Argumentationshilfe gerade recht.

Danke an alle erstmal,
Frank


Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 2:44:24 AM3/23/01
to

Gerhard Köhler schrieb in Nachricht <99d8gp$tpq$03$1...@news.t-online.com>...

>hallo,
>
>die Vorlauftemp ist mit 90° eindeutig zu hoch, d.h. absolut nicht mehr
>zeitgemäß. Wenn es trotzdem wg der Therme erforderlich sein sollte, dann
>wirf sie weg und kauf Dir ne Neue, das ist auf Dauer wirklich billiger.


Wenn es so bleibt und es die Therme ist, sicherlich. Aber die Therme war ja
vorher schon drin und da war das Problem nicht aufgetreten. Insofern denke
ich schon, daß das irgendwie mit der Steuerung zusammenhängt, aber da bin
ich eben noch nicht weiter.

Danke erstmal,
Frank


Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 2:41:48 AM3/23/01
to

Leopold Schwarz schrieb in Nachricht <3ABAF231...@siemens.at>...


Muß ich mal nachschauen, geht aber erst wieder heute abend.
Ich werd wohl noch ein bißchen mit den Einstellungen experimentieren, mal
sehen, ob sich was tut.

Danke erstmal,
Frank


Leopold Schwarz

unread,
Mar 23, 2001, 2:43:38 AM3/23/01
to

Frank Frohmann schrieb:

>
>
> Spricht einiges dafür, was du schreibst.
> Ich hab jetzt mal die Einstellungen verändert, Heizung auf 60 °C, Wasser auf
> 50 °C, leider hat sich nichts verändert, 20 m3 Gasverbrauch in 24 Stunden.

> Danke an alle erstmal,
> Frank

eines verstehe ich nicht.
Irgendwo muss doch die Wärme hin. Irgendwo muss es extrem warm/heiss werden.
Ist irgendwo ein Fenster/Tür offen wo die Wärme entweicht??

Servus Poldi

Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 5:25:27 AM3/23/01
to

Leopold Schwarz schrieb in Nachricht <3ABAFEA9...@siemens.at>...


Die von der Therme geht durch den Schronstein ;-)
Im Haus wird es ja nicht extrem warm, die Vorlauftemperatur wird ja
irgendwie um 50 °C abgeregelt. Wahrscheinlich hat die 90 °C Einstellung an
der Therme wirklich nicht so viel zu sagen, wenn die Anlage
außentemperaturgeregelt wird.

Gruß,
Frank


Kathrin Juschka

unread,
Mar 23, 2001, 6:08:56 AM3/23/01
to

> Wenn es so bleibt und es die Therme ist, sicherlich. Aber die Therme war
ja
> vorher schon drin und da war das Problem nicht aufgetreten. Insofern denke
> ich schon, daß das irgendwie mit der Steuerung zusammenhängt, aber da bin
> ich eben noch nicht weiter.
>

Hallo Frank,

wir hatten auch neulich so einen Fall. Da wurde vermutet, daß Vor- und
Rücklauf vertauscht wurden. Auf diese Weise wurde erheblich mehr verbraucht.
Der Verbrauch sollte eher so in Richtung 10-14m³ gehen.
Viele Grüße von
Kathrin


Michael Schommer

unread,
Mar 23, 2001, 6:10:04 AM3/23/01
to

Frank Frohmann schrieb in Nachricht
<99cc68$m9og$1...@ID-18980.news.dfncis.de>...
>Hallo,
>
>[schnippel]

> Verbrauch ist ca. 20 m3 Erdgas pro Tag für Heizung
> (Räume 20 ca. Grad) und Warmwasser (morgens duschen
> zwei Personen, ansonsten ein bißchen waschen).
> Dieser Verbrauch kann doch nicht normal sein !?

Ein Arbeitskollege hat zur gleichen Zeit wie ich ein Haus gebaut. Beide
entsprechen dem Niedrigenergiestandard. Er hat Fußbodenheizung, und ich habe
normale Heizkörper.
Er genau wie ich seine neue Heizung im September letzten Jahres in Betrieb
genommen. Es handelt sich in beiden Fällen um absolut die gleiche
Heizungsanlage (Viessmann Vitodens 200 mit Solarunterstützung für
Brauchwasser).
Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.
Ich beheize Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche mit einem Kaminofen, er nicht.
Aber trotzdem, das ist mehr als Faktor 10.

>[schnippel]

>Kann mal jemand in gleicher Situation einen ungefähren
>Wert angeben, wie hoch der Verbrauch etwa liegen sollte?
>Hat jemand einen Tip, ob hier was nicht richtig läuft?

Also, die Wärme die produziert wird, muß ja auch irgendo hin.
Heizt Du vielleicht irgendwo zum Fenster raus? Ständig gekippte Fenster,
oder sowas?
Ist vielleicht irgendwo im Keller oder in der Garage ein Heizkörper aktiv?
Strömt hinterm Zähler Gas aus? >>>>schnell weg!
Sag mal, in der Toilette kommt doch nur kaltes Wasser, oder ;-) ?


>Danke,
>Frank

Gruß Michael


Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 7:48:03 AM3/23/01
to

Kathrin Juschka schrieb in Nachricht <99fajr$fnm$07$1...@news.t-online.com>...

>
>
>> Wenn es so bleibt und es die Therme ist, sicherlich. Aber die Therme war
>ja
>> vorher schon drin und da war das Problem nicht aufgetreten. Insofern
denke
>> ich schon, daß das irgendwie mit der Steuerung zusammenhängt, aber da bin
>> ich eben noch nicht weiter.
>>
>Hallo Frank,
>
>wir hatten auch neulich so einen Fall. Da wurde vermutet, daß Vor- und
>Rücklauf vertauscht wurden. Auf diese Weise wurde erheblich mehr
verbraucht.


Na, da muß ich wohl noch mal genau hinschauen.

>Der Verbrauch sollte eher so in Richtung 10-14m³ gehen.


wär mir sehr recht ;-)


>Viele Grüße von
>Kathrin


Danke und Gruß,
Frank


Frank Frohmann

unread,
Mar 23, 2001, 7:51:20 AM3/23/01
to

Michael Schommer schrieb in Nachricht <985345757.571850@news>...

[snip]

>Also, die Wärme die produziert wird, muß ja auch irgendo hin.
>Heizt Du vielleicht irgendwo zum Fenster raus? Ständig gekippte Fenster,
>oder sowas?
>Ist vielleicht irgendwo im Keller oder in der Garage ein Heizkörper aktiv?
>Strömt hinterm Zähler Gas aus? >>>>schnell weg!
>Sag mal, in der Toilette kommt doch nur kaltes Wasser, oder ;-) ?


wieso, nimmst du kaltes Wasser zum Haare waschen? ;-))))

Andere Heizkörper als im Haus haben wir nicht, nur das jetzt der Keller sehr
warm ist, das ist mir wirklich aufgefallen.
Ich gebe nicht auf, schaun mer mal.

Danke und Gruß,
Frank

Thomas Markworth

unread,
Mar 22, 2001, 7:00:00 PM3/22/01
to
> Kann es sein dass der Rauchfangkehrer Schalter gesetzt ist.
> Dieser Schalter bewirkt (bei meinem Brennwertgerät) das die Therme voll
> arbeitet und so die max. Schadstoffe und ähnliches gemessen werden können.

Genau so war es bei mir.... die Heizung hat auf Schornsteinfeger-Betrieb
gestanden.... und ich wunderte mich über die laufende Heizung rund um die
Uhr!

Walter Krügel

unread,
Mar 23, 2001, 12:49:28 PM3/23/01
to
Hallo Frank,
ich stelle mir gerade vor, wie Ihr mit 50° Vorlauftemperatur, bei eurer
Fußbodenheizung über den Boden huscht.
Aber Spaß beiseite, bei uns beträgt die Vorlauftemperatur am
Heizkreisverteiler ca. 30° bei 0° und ist selbst bei -10° nicht über 40°
gestiegen.
Eine Vorlauftemperatur von 50° bei einer Fußbodenheizung halte ich viel zu
hoch, denn soviel ich noch weis ist bei 55° Ende
(Sicherheitstemperaturbegrenzer)
,da der Estrich das nicht so gerne hat.
Ich nehme an das Ihr die Raumtemperatur über Heizkreisverteilerventile
regelt .
Es wird wohl an der Abstimmung an der Regelung (Heizkurve) liegen, evtl. ist
die Regelung für
Heizkörperbetrieb eingestellt, was auch die hohe Vorlauftemperatur
erklären würde.
In der Beschreibung deiner Regelung wird bestimmt etwas über den Betrieb und
Einstellung bei Füßbodenheizungen stehen.

Tschüß
Walter

"Frank Frohmann" <frankf...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:99cc68$m9og$1...@ID-18980.news.dfncis.de...

Martin Reicher

unread,
Mar 23, 2001, 12:04:00 PM3/23/01
to
> Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
> Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.
Was hat der Zählerstand mit dem Verbrauch zu tun? Mein Zähler steht afair
auf über 30 000mł! Die Dinger werden doch alle paar Jahre ausgetauscht und
neu geeicht und dabei bekommt man auch meistens einen gebrauchten Zähler,
wenn der in dem Fall bei deinem Kollegen auf 2700mł gestanden ist habt ihr
gleichviel Energie verbraucht

> Ich beheize Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche mit einem Kaminofen, er nicht.
> Aber trotzdem, das ist mehr als Faktor 10.
Das Holz ist aber auch nicht umsonst :)

Lutz Schulze

unread,
Mar 23, 2001, 4:46:59 PM3/23/01
to
On Fri, 23 Mar 2001 08:36:08 +0100, "Frank Frohmann"
<frankf...@gmx.de> wrote:

>Vielleicht könnte mir aber mal jemand in ähnlicher Situation eien
>Anhaltspunkt geben, in welchem Rahmen sich er Verbrauch bewegen sollte,
>vielleicht mal bitte auf den Gaszähler schauen?

20 mł am Tag sind schon mal drin, wenn das Thermometer außen 5 Grad
unter Null geht, momentan aber eher 14-15.

Bei 130 qm im Altbau.

Lutz


--
Schon besucht?? http://www.netzwerkseite.de
über 200 kommentierte Links rund um Kommunikationsnetzwerke:
Jetzt auch freie SNMP-Software zum Download! regelmäßig neu:
der 'Link der Woche' und 'News aus der Netzwerkwelt'

Dieter Meyer

unread,
Mar 24, 2001, 12:23:27 PM3/24/01
to
Hallo Frank,

> Ich habe mir dann auch mal die Einstellungen an der Therme angesehen, die
> unsere Fachfirma vorgenommen hat: Alle Regeler auf Anschlag, das bedeutet
> laut Anleitung eine Brauchwassertemperatur von 60 Grad und eine
> Vorlauftemperatur der Heizung bei 90 Grad. Das mit der Heizung kommt mir
> merkwürdig vor, da doch die FBH gerade von einer geringeren
> Vorlauftemperatur profitieren soll und in den Verteilern eh nur eine
> Vorlautemperatur von max. 50 Grad ankommt.
>

90 ° ist eindeutig nur für Radiatoren geeignet, FBH max 55°.

> Nun fiel mir auf, daß die Therme fast ununterbrochen heizt und wir nach
> meiner Meinung einen erheblichen Gasverbrauch haben.

Heizt du wirklich ? Dann könntest du den Boden nicht betreten.
Schau mal nach ob du nicht ständig Brauchwasser erwärmst, kommt bei mir mal
vor, wenn das Rückschlagventil für den Brauchwasserkreislauf nicht richtig
schließt (Keine Buderus Therme).

--
mfg Dieter

Besuche meine Page:
http://members.aol.com/diemey2050


Holger Koenig

unread,
Mar 26, 2001, 12:23:56 AM3/26/01
to
Hallo Michael,

> Ein Arbeitskollege hat zur gleichen Zeit wie ich ein Haus gebaut. Beide
> entsprechen dem Niedrigenergiestandard. Er hat Fußbodenheizung, und ich
habe
> normale Heizkörper.
> Er genau wie ich seine neue Heizung im September letzten Jahres in Betrieb
> genommen. Es handelt sich in beiden Fällen um absolut die gleiche
> Heizungsanlage (Viessmann Vitodens 200 mit Solarunterstützung für
> Brauchwasser).
> Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
> Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.
> Ich beheize Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche mit einem Kaminofen, er nicht.
> Aber trotzdem, das ist mehr als Faktor 10.

1) Er hat sicher seinen Estrich trockengeheizt. Da geht erstmal viel Energie
drauf. War bei uns im ersten Winter auch so hoch.
2) Schau dir bitte mal die Bilanz, sprich den Verbrauch an. Nicht der
absolute Zählerstand ist wichtig sondern die Differenz von Anfangs- und
Endwert.
3) mit 294 m³ pro Winter friert ihr entweder, oder du hast große Mengen Holz
mit einem unrentablen Heizgerät verheizt. Pfui, du Umweltsünder ;-)

Gruss Holger


Michael Schommer

unread,
Mar 26, 2001, 1:00:56 AM3/26/01
to

Martin Reicher schrieb in Nachricht <99g36h...@reicher-online.com>...

>> Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
>> Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.
>Was hat der Zählerstand mit dem Verbrauch zu tun? Mein Zähler steht afair
>auf über 30 000mł! Die Dinger werden doch alle paar Jahre ausgetauscht und
>neu geeicht und dabei bekommt man auch meistens einen gebrauchten Zähler,
>wenn der in dem Fall bei deinem Kollegen auf 2700mł gestanden ist habt ihr
>gleichviel Energie verbraucht

Ahem, tschuldigung, ich hätte sagen sollen, daß wir beide mit einem neuen
Zähler und Zählerstand 0,000 angefangen haben.

>> Ich beheize Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche mit einem Kaminofen, er nicht.
>> Aber trotzdem, das ist mehr als Faktor 10.
>Das Holz ist aber auch nicht umsonst :)

Bei mir schon. Ich hab nämlich einen netten Schwiegervater mit einem sehr
nützlichen Hobby ;-) .

Gruß Michael


Michael Schommer

unread,
Mar 26, 2001, 2:11:28 AM3/26/01
to

Holger Koenig schrieb in Nachricht <99mjoo$rs5$04$1...@news.t-online.com>...
>Hallo Michael,

>
>> Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
>> Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.
>> Ich beheize Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche
>> mit einem Kaminofen, er nicht.
>> Aber trotzdem, das ist mehr als Faktor 10.
>
>1) Er hat sicher seinen Estrich trockengeheizt.
>Da geht erstmal viel Energie drauf. War bei
>uns im ersten Winter auch so hoch.

Ja, da hast Du recht, das hat er.

>2) Schau dir bitte mal die Bilanz, sprich den
>Verbrauch an. Nicht der absolute Zählerstand
>ist wichtig sondern die Differenz von Anfangs-
>und Endwert.

Ist mir schon klar. Ob Du's glaubst, oder nicht,
wir haben beide mit Zählerstand 0,000 angefangen.

>3) mit 294 m³ pro Winter friert ihr entweder,

Nöö, aber mal ehrlich, war das ein Winter?

>oder du hast große Mengen Holz mit einem
>unrentablen Heizgerät verheizt.

Wie kommst Du darauf? Warum sollte ein Kaminofen denn unrentabel sein?
Unserer heizt nämlich so gut, daß wir ab ca. +5° Außentemperatur unsere
Heizung im "nur Warmwasserbetrieb" laufen lassen können.
Wenn die Wohnzimmertür aufbleibt,(anders hält man's eh nicht lange aus)
zieht die Wärme durch die Galerie ins Obergeschoß und das ganze Haus ist
warm.
Das Haus ist allerdings ein sehr gut gedämmtes Holzhaus.

>Pfui, du Umweltsünder ;-)

Hääh, diese Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe schließlich
dieses Haus gebaut, damit ich mir sowas nicht mehr sagen lassen muß. ;-)

>Gruss Holger

Gruß Michael

Ernst Keller

unread,
Mar 27, 2001, 2:51:43 PM3/27/01
to
On Mon, 26 Mar 2001 09:11:28 +0200, "Michael Schommer" <scho...@bsi.de> wrote:

>
>
>>oder du hast große Mengen Holz mit einem
>>unrentablen Heizgerät verheizt.
>

>Das Haus ist allerdings ein sehr gut gedämmtes Holzhaus.
>
>>Pfui, du Umweltsünder ;-)
>
>Hääh, diese Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe schließlich
>dieses Haus gebaut, damit ich mir sowas nicht mehr sagen lassen muß. ;-)
>

Kann ich nachvollziehen, das schmerzt, hat man so einen Aufwand betrieben und
dann das!

Ernst

Rainer Koenig

unread,
Mar 28, 2001, 1:31:00 PM3/28/01
to
"Michael Schommer" <scho...@bsi.de> writes:

> Gaszählerstand bei mir: 294 m^3.
> Gaszählerstand bei ihm: über 3000 m^3.

Ich würde die Heizung überprüfen lassen. In meinem Haus habe ich seit
November auch eine Gas-Zentralheizung drin und mich über den relativ
hohen Gasverbrauch gewundert. Als ich die Sache dann beobachtete und
beim Installateur reklamiert habe kam man der Sache auf den Grund:
Bei der Installation wurde der Außenfühler anscheinend von einem
Farbenblinden angeklemmt, der die drei Drähte prompt falsch mit dem
Brennwertkessel verbunden hat. Das hatte zur Folge, daß a) der DCF77-
Empfang der Schaltuhr nicht ging und schlimmer noch b) die Heizung
ständig der Meinung war, daß es saukalt ist und man kräftig heizen
muß. Seit die Strippen richtig sind ist der Gasverbrauch auch
wesentlich niedriger (ok, mittlerweile ist es wärmer, aber trotzdem).

Vielleicht hat ja Dein Kollege ähnliche Probleme.

Gruß
Rainer
--
Rainer Koenig, Diplom-Informatiker (FH)
http://members.xoom.com/rkoenig

Andreas Hahn

unread,
Mar 29, 2001, 3:16:07 AM3/29/01
to
Hallo,

> Ich würde die Heizung überprüfen lassen. In meinem Haus habe ich seit
> November auch eine Gas-Zentralheizung drin und mich über den relativ
> hohen Gasverbrauch gewundert. Als ich die Sache dann beobachtete und
> beim Installateur reklamiert habe kam man der Sache auf den Grund:
> Bei der Installation wurde der Außenfühler anscheinend von einem
> Farbenblinden angeklemmt, der die drei Drähte prompt falsch mit dem
> Brennwertkessel verbunden hat.

Bei mir wurde der Außenfühler zwar angeschlossen, aber nicht in die Anlage
einprogrammiert. Das Ergebnis war daß die Heizung ständig feuerte was das Zeug
hielt. Nach erfolgreicher Anmeldung dieser Hardwarekomponente an das
Heizsystem war die Sache erledigt.