Hallo,

ich hab gerade meinen Balkon sanieren lassen. Letzte Woche sind die
Fliesen drauf gekommen, gestern hab ich zuf�llig gemerkt dass 2 Fliesen
teilweise hohl liegen. Die Fliesen sind 33 x 66 cm gro�, und bei beiden
Fliesen ist jeweils ein ca. 20 x 15 cm gro�es St�ck hohl. Ich hab so das
Gef�hl dass da snicht in Ordnung ist, und ich damit Gefahr laufe dass
der Frost mir die Fliesen hoch dr�ckt.
Muss ich bei einem Fachbetrieb mit hohlen Fliesen leben, oder kann ich
das reklamieren, damit die beiden Stellen ausgebessert werden?
Da die Arbeit noch nicht ganz abgeschlossen ist habe ich auch noch keine
Abschlu�rechnung, es w�hre also noch ein guter Zeitpunkt mit dem Chef zu
reden.

Ich wei� dass das nicht direkt ein Heimwerkerthema ist, aber hier lesen
auch viele Fachleute mit.
Lange Rede kurzer Sinn, ist es noch fachgerecht wenn eine Fliese im
Aussenbereich teilweise hohl liegt?

MfG

MaWin

unread,
Aug 6, 2012, 5:08:10 AM8/6/12
to
"Thorsten B�ttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:501f6e41$0$9505$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...

> Ich hab so das Gef�hl dass da snicht in Ordnung ist, und ich damit Gefahr
> laufe dass der Frost mir die Fliesen hoch dr�ckt.

Du bef�rchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
damit es lange h�lt, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.
Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
gen�gend Fliesen auf, merke dir die Gew�hrleistungszeit, und hoffe,
da� es schon in dieser Zeit kaputt geht.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at gmx dot net

Marcel Müller

unread,
Aug 6, 2012, 5:47:50 AM8/6/12
to
On 06.08.12 11.08, MaWin wrote:
> Du befürchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
> damit es lange hält, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.
> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
> genügend Fliesen auf, merke dir die Gewährleistungszeit, und hoffe,
> daß es schon in dieser Zeit kaputt geht.

Ist der hohle Klang denn kein hinreichendes Kriterium für eine
unzureichend ausgeführte Arbeit? Ich meine man hat den Handwerker doch
schließlich dafür bezahlt, dass er die Fliesen verklebt und verfügt,
nicht nur für letzteres. Also ich würde schon mal einen Aufstand proben.


Marcel

Lars Wilhelm

unread,
Aug 6, 2012, 5:37:40 AM8/6/12
to
On 6 Aug., 11:08, "MaWin" <m...@private.net> wrote:
> "Thorsten Böttcher" <thorsten_nos...@gmx.net> schrieb im Newsbeitragnews:501f6e41$0$9505$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...
>
> > Ich hab so das Gefühl dass da snicht in Ordnung ist, und ich damit Gefahr
> > laufe dass der Frost mir die Fliesen hoch drückt.
>
> Du befürchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
> damit es lange hält, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.
> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
> genügend Fliesen auf, merke dir die Gewährleistungszeit, und hoffe,
> daß es schon in dieser Zeit kaputt geht.

Wieso denn das? Warum soll Thorsten mangelhafte Arbeit akzeptieren und
erst einen Schaden abwarten?

Thorsten Böttcher

unread,
Aug 6, 2012, 5:58:02 AM8/6/12
to
On 06.08.2012 11:47, Marcel Müller wrote:

> Ist der hohle Klang denn kein hinreichendes Kriterium für eine
> unzureichend ausgeführte Arbeit? Ich meine man hat den Handwerker doch
> schließlich dafür bezahlt, dass er die Fliesen verklebt und verfügt,
> nicht nur für letzteres. Also ich würde schon mal einen Aufstand proben.

Ich hatte gestern mal etwas gesucht, bin aber nicht wirklich fündig
geowrden. Irgendwo hatte ich gefunden dass es in Ordnung sei, wenn
Fliesen auf 75% der Fläche verklebt sind. Aber das war nix was irgendwie
belegt ist. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn ich dem Handwerker
direkt sagen kann laut Vorschrfift xyz müssen Fliesen vollflächig
verklebt sein, und nicht nur zum gewissen Prozentsatz.

Der Chef ist heute Abend vor Ort, da werde ich ihn drauf ansprechen.

MfG

Helmut Hullen

unread,
Aug 6, 2012, 6:17:00 AM8/6/12
to
Hallo, Thorsten,

Du meintest am 06.08.12:

>> Ist der hohle Klang denn kein hinreichendes Kriterium für eine
>> unzureichend ausgeführte Arbeit?

[...]

> Der Chef ist heute Abend vor Ort, da werde ich ihn drauf ansprechen.

Vielleicht hilft ja eine vorsichtige Nachfrage bei der Innung auch
weiter (wenn der Chef nicht gerade der Innungs-Obermeister ist).

Viele Gruesse!
Helmut

Hans-Jürgen Meyer

unread,
Aug 6, 2012, 6:25:44 AM8/6/12
to
Am 06.08.2012 11:08, schrieb MaWin:
> "Thorsten Böttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
> news:501f6e41$0$9505$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...
>
>> Ich hab so das Gefühl dass da snicht in Ordnung ist, und ich damit
>> Gefahr laufe dass der Frost mir die Fliesen hoch drückt.
>
> Du befürchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
> damit es lange hält, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.

Ich habe noch keine Außenfliesen gesehen die nach 10 Jahren noch ok
sind. Auf Balkonen gibt es m.E. nur eine günstige Methode die
langfristig hält: Verlegen in Zementsäckchen. Geht aber nicht mit
Fliesen...

> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
> genügend Fliesen auf, merke dir die Gewährleistungszeit, und hoffe,
> daß es schon in dieser Zeit kaputt geht.

M.E. istn hohl liegende Fliesen nicht ok. Ich würde das sofort reklamieren.

Hans-Jürgen

Thorsten Böttcher

unread,
Aug 6, 2012, 6:35:53 AM8/6/12
to
On 06.08.2012 12:25, Hans-Jürgen Meyer wrote:

> Ich habe noch keine Außenfliesen gesehen die nach 10 Jahren noch ok
> sind. Auf Balkonen gibt es m.E. nur eine günstige Methode die
> langfristig hält: Verlegen in Zementsäckchen. Geht aber nicht mit
> Fliesen...

Die Fliesen die bei der Sanierung entfernt wurden waren irgendwas um 15
Jahre drauf, und waren noch alle fest. Lediglich die Fugen hatten ein
paar Löcher. War übrigens der 2. Satz Fliesen seitdem der Balkon samt
Haus 1982 gebaut wurde. Und die hat mein Vater verlegt, der Fliesen
legen nicht gelernt hat.
Also erwarte ich von einem Fachbetrieb dass die Arbeit mind. so lange
hält wie von einem Laien.
Dummerweise war der Balkon nicht mehr Dicht, so dass die Sanierung nötig
war.

>> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
>> genügend Fliesen auf, merke dir die Gewährleistungszeit, und hoffe,
>> daß es schon in dieser Zeit kaputt geht.
>
> M.E. istn hohl liegende Fliesen nicht ok. Ich würde das sofort reklamieren.

Werde ich heute Abend machen.

MfG

Michael S

unread,
Aug 6, 2012, 7:07:56 AM8/6/12
to
Am 06.08.2012 12:25, schrieb Hans-J�rgen Meyer:
> Am 06.08.2012 11:08, schrieb MaWin:
>> "Thorsten B�ttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
>> news:501f6e41$0$9505$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...
>>
>>> Ich hab so das Gef�hl dass da snicht in Ordnung ist, und ich damit
>>> Gefahr laufe dass der Frost mir die Fliesen hoch dr�ckt.
>>
>> Du bef�rchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
>> damit es lange h�lt, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.
>
> Ich habe noch keine Au�enfliesen gesehen die nach 10 Jahren noch ok
> sind. Auf Balkonen gibt es m.E. nur eine g�nstige Methode die
> langfristig h�lt: Verlegen in Zements�ckchen. Geht aber nicht mit
> Fliesen...

Also wir haben einen Holzbalkon mit Estrich drauf, auf den sofort nass
in nass ohne zus�tzlichen Kleber die Flie�en gelegt wurden. Nicht
�berdacht. Ist jetzt fast 20 Jahre alt, keine Probleme!

Michael
Message has been deleted
Message has been deleted

Tobias Schuster

unread,
Aug 6, 2012, 2:48:25 PM8/6/12
to
>> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern.
>
> Meckern kann man immer. Wenn die Fliesen nicht vollflächig verlegt
> sind _ist_ das ein Schaden. Sofort monieren.

Sorry, ein Mangel. Ein Schaden kann's noch werden.

CNR


Stefan Koschke

unread,
Aug 7, 2012, 2:02:56 AM8/7/12
to
Am 06.08.2012 18:45, schrieb Ludger Averborg:
> On Mon, 06 Aug 2012 09:12:01 +0200, Thorsten Böttcher
> <thorste...@gmx.net> wrote:
>
>> Muss ich bei einem Fachbetrieb mit hohlen Fliesen leben, oder kann ich
>> das reklamieren, damit die beiden Stellen ausgebessert werden?
>
> Ich hab das in meinem neu gefließten Badezimmer moniert, und es wurde
> selbstverständlich und kommentarlos nachgebessert.
>
> l.
>
Bei uns im Flur ebenfalls, die lagen zwar nicht hohl aber eine Fliese
knarzte zeitweise, die Fugen wurden wieder aufgemacht, ein Flüssigharz
eingearbeitet (das war wirklich fast so dünn wie Wasser) und Fugen neu.
Alles bestens, nicht mal die noch vorhandenen Ersatzfliesen mußten dafür
herhalten :-)

Ciao
Stefan

Holger Marzen

unread,
Aug 7, 2012, 3:41:28 AM8/7/12
to
Wurde bei mir 2x gemacht, und es knackte immer noch. Dann habe ich drauf
bestanden, dass die Fliese raus un neu verklebt werden muss. Das hat
dann geholfen.

Dirk Wagner

unread,
Aug 8, 2012, 8:50:36 AM8/8/12
to
Hans-J�rgen Meyer <spamme...@gmx.de> wrote:

> Ich habe noch keine Au�enfliesen gesehen die nach 10 Jahren noch ok
> sind. Auf Balkonen gibt es m.E. nur eine g�nstige Methode die
> langfristig h�lt: Verlegen in Zements�ckchen. Geht aber nicht mit
> Fliesen...

Auf unseren Balkons liegen die Flie�en nun schon seit 20 bzw. 15 Jahren.

Da ist nichts kaputt oder lose.

Ciao

dirk

Frank Hucklenbroich

unread,
Aug 8, 2012, 10:43:17 AM8/8/12
to
Am Mon, 06 Aug 2012 11:47:50 +0200 schrieb Marcel Müller:

> On 06.08.12 11.08, MaWin wrote:
>> Du befürchtest richtig. Fliesenlegen im Aussenbereich ist eine Kunst,
>> damit es lange hält, die nicht jeder Handwerkspfuscher beherrscht.
>> Du kannst aber wohl erst nach einem Schaden meckern. Also hebe noch
>> genügend Fliesen auf, merke dir die Gewährleistungszeit, und hoffe,
>> daß es schon in dieser Zeit kaputt geht.
>
> Ist der hohle Klang denn kein hinreichendes Kriterium für eine
> unzureichend ausgeführte Arbeit?

Nein, nicht unbedingt. Je nach Untergrund können Beläge durchaus "hohl"
klingen, aber trotzdem fest verlegt sein. Das Klang allein ist da kein
Kriterium.

Grüße,

Frank

Ulf Pr¡mus

unread,
Aug 8, 2012, 10:48:33 AM8/8/12
to
Am 08.08.2012 16:43, schrieb Frank Hucklenbroich:
> Am Mon, 06 Aug 2012 11:47:50 +0200 schrieb Marcel M�ller:
>>
>> Ist der hohle Klang denn kein hinreichendes Kriterium f�r eine
>> unzureichend ausgef�hrte Arbeit?
>
> Nein, nicht unbedingt. Je nach Untergrund k�nnen Bel�ge durchaus "hohl"
> klingen, aber trotzdem fest verlegt sein. Das Klang allein ist da kein
> Kriterium.
>
> Gr��e,
>
> Frank

Dann muss der Fliesenleger also nochmal drunter schauen um zu sehen, ob
die Fliese vor dem darunter schauen fest verlegt war?

Fragt sich Ulf