Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

kann ein Heizkörperthermostat "pfeifen"?

912 views
Skip to first unread message

Joachim Steffens

unread,
Nov 4, 2001, 3:48:34 PM11/4/01
to
Hallo,
die Thermostate sind wie die Heizkörper selber ca. 20 Jahre alt.
Im Wohnzimmer "pfeift" der Heizkörper oder das Thermostat.
Das Teil "pfeift" z.Zt. auf Stellung 0 und das Pfeifen verschwindet
wenn man aufmacht...
--
Joachim Steffens

Martin Kienass

unread,
Nov 4, 2001, 4:44:11 PM11/4/01
to
Am Sun, 04 Nov 2001 21:48:34 +0100 schrieb Joachim Steffens:

[...]


>Das Teil "pfeift" z.Zt. auf Stellung 0 und das Pfeifen verschwindet
>wenn man aufmacht...

Steht "Danfoss" drauf? Dann ist das normal. Abhilfe: Ventile
auswechseln.

--
______________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

Mario Jung

unread,
Nov 5, 2001, 2:50:03 AM11/5/01
to
Joachim Steffens wrote:


> die Thermostate sind wie die Heizkörper selber ca. 20 Jahre alt.
> Im Wohnzimmer "pfeift" der Heizkörper oder das Thermostat.
> Das Teil "pfeift" z.Zt. auf Stellung 0 und das Pfeifen verschwindet
> wenn man aufmacht...

Zwei mir bekannte Gründe:

Luft im System -> Entlüften
Zu wenig Druck im System -> An der Anlage Wasser nachspeisen

--
Gruß
Mario

Joachim Steffens

unread,
Nov 5, 2001, 2:46:15 PM11/5/01
to
On 4 Nov 2001 21:44:11 GMT, mar...@makienet.de (Martin Kienass) wrote:

>Am Sun, 04 Nov 2001 21:48:34 +0100 schrieb Joachim Steffens:
>
>[...]
>>Das Teil "pfeift" z.Zt. auf Stellung 0 und das Pfeifen verschwindet
>>wenn man aufmacht...
>
>Steht "Danfoss" drauf? Dann ist das normal. Abhilfe: Ventile
>auswechseln.

Da steht "Heimeier" drauf. _Was_ im/am Thermostat pfeift denn da?
--
Joachim Steffens

Joachim Steffens

unread,
Nov 5, 2001, 2:46:17 PM11/5/01
to
On Mon, 05 Nov 2001 08:50:03 +0100, Mario Jung <Mario...@GMX.DE>
wrote:

>Joachim Steffens wrote:
>
>
>> die Thermostate sind wie die Heizkörper selber ca. 20 Jahre alt.
>> Im Wohnzimmer "pfeift" der Heizkörper oder das Thermostat.
>> Das Teil "pfeift" z.Zt. auf Stellung 0 und das Pfeifen verschwindet
>> wenn man aufmacht...
>
>Zwei mir bekannte Gründe:
>
>Luft im System -> Entlüften

Luft ist keine im System.

>Zu wenig Druck im System -> An der Anlage Wasser nachspeisen

Druck kann ich schwer beurteilen. Unsere Wohnung befindet sich von der
Heizungsanlage aus gesehen am Ende im Erdgeschoß und darüber sind noch
3 andere Wohnungen in denen die Thermostate nicht pfeifen...

--
Joachim Steffens

Martin Kienass

unread,
Nov 5, 2001, 4:08:09 PM11/5/01
to
Am Mon, 05 Nov 2001 20:46:15 +0100 schrieb Joachim Steffens:


>On 4 Nov 2001 21:44:11 GMT, mar...@makienet.de (Martin Kienass) wrote:

[Thermostatventil pfeift]


>>Steht "Danfoss" drauf? Dann ist das normal. Abhilfe: Ventile
>>auswechseln.
>
>Da steht "Heimeier" drauf.

Oh.

>_Was_ im/am Thermostat pfeift denn da?

Ein Thermostatventil pfeift immer dann (die von Danfoss, besonders
die alten, "können" das nur besonders gut, deswegen der etwas flapsige
Kommentar oben), wenn der Differenzdruck am Ventil zu groß wird,
sprich: das Ventil ist schon soweit geschlossen, daß durch eine zu
kleine Ventilöffnung eine zu große Wassermenge mit zu hoher
Strömungsgeschwindigkeit gepreßt wird. Die hohe Strömungsgeschwindig-
keit macht sich dann als Rauschen oder Pfeifen bemerkbar.

Passieren kann so etwas bspw. immer dann, wenn eine Heizungsanlage
nicht gut hydraulisch abgeglichen ist, keine Differenzdruckregelung
eingebaut ist und nur sehr wenige Heizkörper in Betrieb sind oder
wenn die Pumpenleistung generell zu hoch eingestellt ist.

Wurde denn an der Anlage in letzter Zeit etwas geändert, daß diese
Geräusche erst in dieser Heizperiode auftreten? Pumpe und/oder
Wärmeerzeuger ausgewechselt?

Frank-Timo Ewald

unread,
Nov 8, 2001, 12:00:39 PM11/8/01
to
Joachim Steffens <Jo.St...@gmx.de> sschariieb:

>die Thermostate sind wie die Heizkörper selber ca. 20 Jahre alt.
>Im Wohnzimmer "pfeift" der Heizkörper oder das Thermostat.


Ich hab mal den Heizungsmonteur gefragt: Scheint leicht verkalkt zu sein. Also:
Plastikabdeckung abmachen, dann auf den Nippel etwas draufschlagen (erstmal
vorsichtig), bis dieser Nippel drin ist und wieder herauskommt. Dann noch einmal
und das Problem dürfte behoben sein.


Gruß, Timo


Schreib mal, ob es geklappt hat.
--
__________________________________________________________
News suchen, lesen, schreiben mit http://newsgroups.web.de

Joachim Steffens

unread,
Nov 10, 2001, 8:44:19 AM11/10/01
to
On 08 Nov 2001 19:00:39 +0200, Frank-Timo Ewald <der...@web.de>
wrote:

>Joachim Steffens <Jo.St...@gmx.de> sschariieb:
>>die Thermostate sind wie die Heizkörper selber ca. 20 Jahre alt.
>>Im Wohnzimmer "pfeift" der Heizkörper oder das Thermostat.
>
>
>Ich hab mal den Heizungsmonteur gefragt: Scheint leicht verkalkt zu sein. Also:
>Plastikabdeckung abmachen, dann auf den Nippel etwas draufschlagen (erstmal
>vorsichtig), bis dieser Nippel drin ist und wieder herauskommt. Dann noch einmal
>und das Problem dürfte behoben sein.
>
>
>Gruß, Timo
>
>
>Schreib mal, ob es geklappt hat.

Wie bekommt man denn die Plastikabdeckung ab? Ich habe schon einige
Versuche unternommen aber bisher nicht den richtigen Dreh gefunden...
--
Joachim Steffens

Joachim Steffens

unread,
Nov 10, 2001, 9:27:24 AM11/10/01
to
On Sat, 10 Nov 2001 14:44:19 +0100, Joachim Steffens
<Jo.St...@gmx.de> wrote:

>Wie bekommt man denn die Plastikabdeckung ab? Ich habe schon einige
>Versuche unternommen aber bisher nicht den richtigen Dreh gefunden...

Ich habe gedacht das die Überwurfmutter dahinter drauf bleiben
muss...:-(
Also, es ist nichts verkalkt und der Nippel lässt sich auch bewegen.
Denn wird es wohl an der Fliessgeschwindigkeit in der Anlage liegen.
Aber ok, wir werden wohl nächstes Jahr eine neue Heizungsanlage bauen
lassen.
--
Joachim Steffens

0 new messages