Und noch eine Heizungsfrage zum Hahnblock

182 views
Skip to first unread message

Markus Fuenfrocken

unread,
May 8, 2013, 8:48:44 AM5/8/13
to
Hallo,

in unserem EFH wurden 2000 normale Heizkᅵrper mit Thermostaten verbaut.
Jeder Heizkᅵrper hat unten einen Zulauf und einen Ablauf mit Ventil,
dass ᅵber eine Schlitzschraube geregelt werden kann, wie ich
mittlerweile weiᅵ, heisst das wohl korrekt "Hahnblock", siehe

http://www.simplex-armaturen.de/data/media/51/5149_861x352_Zweirohr_Hahnblock.jpg

Letzten Winter wurde ein Heizkᅵrper im Wohnzimmer (EG) nie richtig
heiss, immer nur ganz oben, unten war er immer fast kalt. Entlᅵftet ist
die Heizung komplett, es liegt also nicht an Luft. Jetzt habe ich mich
erinnert, dass dieser Heizkᅵrper beim Einzug im ersten Winter sehr laut
gerauscht hatte, und ich in meiner Naivitᅵt wohl einfach an den Ventilen
des Hahnblocks rumgeschraubt hatte (alles komplett aufgedreht),
woraufhin das Rauschen auch verschwand.

Meine Vermutung ist nun, dass die verminderte Heizleistung mit dieser
Aktion zusammenhᅵngt, und die Justierung der zu- und Ablᅵufe ᅵber diesen
Hahnblock sehr "sensibel ist" - stimmt das?

Sollte man da nur einen heizungsfachmann ran lassen, oder kann man diese
Feinjustierung der Zu/Ablᅵufe selbst vornehmen?

Danke fᅵr Tipps,
Markus

heinz tauer

unread,
May 8, 2013, 9:07:00 AM5/8/13
to
Am 08.05.2013 14:48, schrieb Markus Fuenfrocken:
> Hallo,
>
> in unserem EFH wurden 2000 normale Heizk�rper mit Thermostaten verbaut.
> Jeder Heizk�rper hat unten einen Zulauf und einen Ablauf mit Ventil,
> dass �ber eine Schlitzschraube geregelt werden kann, wie ich
> mittlerweile wei�, heisst das wohl korrekt "Hahnblock", siehe
>
> http://www.simplex-armaturen.de/data/media/51/5149_861x352_Zweirohr_Hahnblock.jpg
>

Der Hahnblock dient zum Anschlie�en der Heizk�rper und sperrt Vor und
-R�cklauf ab. Offenbar ist bei dir der R�cklauf geschlossen.

--
H.T.

Markus Fuenfrocken

unread,
May 8, 2013, 10:47:47 AM5/8/13
to
Am 08.05.2013 15:07, schrieb heinz tauer:
> Der Hahnblock dient zum Anschlie�en der Heizk�rper und sperrt Vor und
> -R�cklauf ab. Offenbar ist bei dir der R�cklauf geschlossen.

OK, noch zwei Fragen dazu:
- entspricht die Drehrichtung der Ventilsperren der Norm (rechts = zu,
links = auf)?
- ist genormt welcher der beiden H�hne Vor- und welcher Ablauf ist (bspw
immer links= Zulauf, rechts = Ablauf)?

Danke,
Markus

heinz tauer

unread,
May 8, 2013, 11:08:42 AM5/8/13
to
Am 08.05.2013 16:47, schrieb Markus Fuenfrocken:
> Am 08.05.2013 15:07, schrieb heinz tauer:
>> Der Hahnblock dient zum Anschlie�en der Heizk�rper und sperrt Vor und
>> -R�cklauf ab. Offenbar ist bei dir der R�cklauf geschlossen.
> OK, noch zwei Fragen dazu:
> - entspricht die Drehrichtung der Ventilsperren der Norm (rechts = zu,
> links = auf)?

In der Regel ist "links=auf" und "rechts=zu". Ob das bei Deinen HK auch
so ist, wei� ich nicht.
> - ist genormt welcher der beiden H�hne Vor- und welcher Ablauf ist (bspw
> immer links= Zulauf, rechts = Ablauf)?
>
>
Das richtet sich nach der Installation der Heizungsanlage und
Ausrichtung der HK.

--
H.T.

Tobias Schuster

unread,
May 8, 2013, 3:56:49 PM5/8/13
to
> Sollte man da nur einen heizungsfachmann ran lassen, oder kann man diese
> Feinjustierung der Zu/Ablᅵufe selbst vornehmen?

Der Hahnblock ist kein Regulativ; will heiᅵen, entweder auf oder zu;
Drehrichtung wie beim Wasserhahn. Der Vorlauf ist i.d.R. die innere
Leitung zum Heizungsventil und hat spᅵrbar mehr Temperatur als der
Rᅵcklauf.

Die Dosierung erfolgt ᅵber das Heizungsventil; wenn der Ventilkopf
abgebaut ist, muss der Stift ausgefahren und das Ventil damit geᅵffnet sein.

Akustisches Rauschen zeugt von Luftverwirbelung im Heizkᅵrper. Also
wiederholt mal Entlᅵften, auch wenn momentan nur Wasser austritt.

HTH


Maik Koenig

unread,
May 8, 2013, 8:38:39 PM5/8/13
to
Am 08.05.2013 14:48, schrieb Markus Fuenfrocken:

> Letzten Winter wurde ein Heizkᅵrper im Wohnzimmer (EG) nie richtig
> heiss, immer nur ganz oben, unten war er immer fast kalt. Entlᅵftet ist
> die Heizung komplett, es liegt also nicht an Luft. Jetzt habe ich mich
> erinnert, dass dieser Heizkᅵrper beim Einzug im ersten Winter sehr laut
> gerauscht hatte, und ich in meiner Naivitᅵt wohl einfach an den Ventilen
> des Hahnblocks rumgeschraubt hatte (alles komplett aufgedreht),
> woraufhin das Rauschen auch verschwand.

Diese Systeme sind keine Ventile sondern Hᅵhne, wie der Name schon sagt.
Das bedeutet, es sind KUGELHᅵhne, ᅵffnen bzw schliessen also mit einer
Viertel Umdrehung. Der Schlitz im Vierkant zeigt an wie die ᅵffnung
aktuell steht. Waagerecht = geschlossen, senkrecht = offen.

Sorg dafᅵr dass beide offen sind, dann klappts auch.

Greetz,
MK
--
filter.maikkoenig.de
Wikipedia - Die neue Religion der Unwissenden.
Wikipedia sagt 1+1=3, also muss es stimmen!

Markus F�nfrocken

unread,
May 9, 2013, 7:43:10 AM5/9/13
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> Wrote in message:
> Viertel Umdrehung. Der Schlitz im Vierkant zeigt an wie die Öffnung
> aktuell steht. Waagerecht = geschlossen, senkrecht = offen.
>
DANKE, das war die entscheidende Info die ich gebraucht habe!

Gruß Markus

--

www.fuenfrocken.de



----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup
Message has been deleted

Maik Koenig

unread,
May 9, 2013, 2:18:55 PM5/9/13
to
Am 09.05.2013 19:14, schrieb Martin Τrautmann:
> On Thu, 09 May 2013 02:38:39 +0200, Maik Koenig wrote:
>> Diese Systeme sind keine Ventile sondern Hähne, wie der Name schon sagt.
>> Das bedeutet, es sind KUGELHähne, öffnen bzw schliessen also mit einer
>> Viertel Umdrehung. Der Schlitz im Vierkant zeigt an wie die Öffnung
>> aktuell steht. Waagerecht = geschlossen, senkrecht = offen.
>
> Hm, ich dachte, genau die würden aber für den hydraulischen Abgleich
> verwendet?

Es gibt Hahnblöcke bei denen das unabhängig vom eigentlichen
Kugeldurchfluss möglich ist, aber sinnvoller ist wohl eine Einstellung
am Ventileinsatz (unter dem Thermostatkopf).

Volker Neurath

unread,
May 9, 2013, 2:47:59 PM5/9/13
to
Tobias Schuster wrote:

> Akustisches Rauschen zeugt von Luftverwirbelung im Heizkᅵrper.

Nein, nicht zwingend.
Das Rauschen tritt auch dann auf, wenn die (nicht selbst regelnde) Pumpe
gegen die geschlossenen oder nur teilweise geᅵffneten Ventile drᅵckt.
Deswegen wirst du in vielen ᅵlteren Anlagen auch entweder an mind. einem
Heizkᅵrper ein Bypass-Ventil (ist der Zulauf zum HK zu, ist eine Verbindung
zum Rᅵcklauf offen) und/oder ein Differenzdruck-ᅵberstrᅵmventil finden ...
das in vielen der Anlagen nichts bringt, weil sich der Anlagenbauer nicht
die Mᅵhe gemacht hat, das Ventil richtig einzustellen (besser: einzumessen)

Volker
--
Im ᅵbrigen bin ich der Meinung, dass TCPA/TCG verhindert werden muss

Wenn es vom Himmel Zitronen regnet, dann lerne, wie man Limonade macht