Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Sicherungskasten versetzen lassen

674 views
Skip to first unread message

Magnus Warker

unread,
Jul 20, 2016, 1:25:42 PM7/20/16
to
Hallo,

ich hätte meinen Sicherungskasten gerne etwas versetzt, ca. 1 m seitlich.

Ein Elektriker wollte das nicht machen, weil der Abstand zur
gegenüberliegenden Wand zu gering sei.
Ein anderer hat gesagt, er macht es. #-)

Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen, die in
dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert werden. Wäre das
nachteilig?

Danke
Magnus

Werner Holtfreter

unread,
Jul 20, 2016, 1:39:09 PM7/20/16
to
Magnus Warker wrote:

> Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen,
> die in dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert
> werden. Wäre das nachteilig?

Schön ist das nicht, wenn nicht sowieso neue Leitungen gelegt
werden, denn du bekommst ja am alten Platz dann zusätzlich einen
großen Klemmkasten und damit für jede Leitung eine zusätzliche
Klemmstelle, die natürlich gegenüber einer durchgehenden Leitung
eine etwas höhere Störanfälligkeit hat.
--
Gruß Werner
Gauck: „Die Eliten sind gar nicht das Problem,
die Bevölkerungen sind im Moment das Problem.“

Ralph Aichinger

unread,
Jul 20, 2016, 1:42:44 PM7/20/16
to
Magnus Warker <war...@mailinator.com> wrote:
> Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen, die in
> dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert werden. Wäre das
> nachteilig?

Naja, zuverlässiger wird nichts durch eine zusätzliche Flickstelle.

Vor allem aber vermute ich, daß das ein verdammt teurer Spaß wird, vor
allem wegen der ganzen Elektrikerarbeitszeit, eventuell wird ein neuer
Verteiler fällig, der auch nicht billig ist, etc.

/ralph

Manfred Gil

unread,
Jul 20, 2016, 2:05:11 PM7/20/16
to
Am Wed, 20 Jul 2016 19:25:25 +0200 schrieb Magnus Warker:

> Hallo,
>
> ich hätte meinen Sicherungskasten gerne etwas versetzt, ca. 1 m
> seitlich.

Warum ??

> Ein Elektriker wollte das nicht machen, weil der Abstand zur
> gegenüberliegenden Wand zu gering sei.

Schwachsinn

> Ein anderer hat gesagt, er macht es. #-)
>
> Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen, die in
> dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert werden. Wäre das
> nachteilig?

Es kommt darauf an, was für ein Kasten du hast.
Aufputz
Unterputz
Sitz der Kasten im/auf festen Mauerwerk oder in eine Regibswand

Gib mal ein paar infos dazu

Gruß
Manfred


--
Als Gott die Zeit schuf, hat er genug davon gemacht.
-- Irisches Sprichwort

Jürgen Exner

unread,
Jul 20, 2016, 2:39:08 PM7/20/16
to
On Wed, 20 Jul 2016 19:25:25 +0200, Magnus Warker
<war...@mailinator.com> wrote in de.etc.haushalt:
>ich hätte meinen Sicherungskasten gerne etwas versetzt, ca. 1 m seitlich.

Warum? Oder genauer: welchen Zweck willst du damit erreichen?

>Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen, die in
>dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert werden. Wäre das
>nachteilig?

Du hast in jeder Leitung eine zusaetzliche Verbindung mit all den
Nachteilen von unnoetigen Verbindungen.
Und du hast anstatt des Sicherungskastens jetzt einen Verteilerkasten,
der die ganzen Flickstellen enthaelt. Wenn es um leichteren Zugang zum
Sicherungkasten geht, dann ist dies vielleicht sinnvoll.
Wenn es um den Platz geht den der Sicherungskasten im Moment
beansprucht, dann tauscht du einen haesslichen Kasten gegen einen etwas
kleineren haesslichen Kasten.

jue

Magnus Warker

unread,
Jul 20, 2016, 2:55:45 PM7/20/16
to
On 07/20/2016 08:05 PM, Manfred Gil wrote:
> Am Wed, 20 Jul 2016 19:25:25 +0200 schrieb Magnus Warker:

>> Ein Elektriker wollte das nicht machen, weil der Abstand zur
>> gegenüberliegenden Wand zu gering sei.
>
> Schwachsinn

Das Haus ist aus 1968 und der Kasten in einer Nische unter der Treppe,
d. h. für den Elektriker, der daran arbeitet, ist nicht viel Platz. Er
sagte, dass das so heute nicht mehr gemacht werden dürfe und beim
Versetzen greifen die neuen Regeln.

>> Ist das denn grundsätzlich problematisch? Die ganzen Leitungen, die in
>> dem Sicherungskasten enden, müssten dann ja verlängert werden. Wäre das
>> nachteilig?
>
> Es kommt darauf an, was für ein Kasten du hast.
> Aufputz
> Unterputz
> Sitz der Kasten im/auf festen Mauerwerk oder in eine Regibswand

Aufputz auf festem Mauerwerk.

Magnus

Tobias Schuster

unread,
Jul 20, 2016, 4:13:20 PM7/20/16
to

>> Ein Elektriker wollte das nicht machen, weil der Abstand zur
>> gegenüberliegenden Wand zu gering sei.
>
> Schwachsinn

Wohl nicht. Versorger bestehen auf Abstand, dass NH-Sicherungen
gefahrenfrei gezogen werden können. Das ist die Sache mit dem Handschuh ...

2


Marc Haber

unread,
Jul 21, 2016, 2:06:37 AM7/21/16
to
Die sind allerdings üblicherweise nicht im Sicherungskasten.

Grüße
Marc
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | " Questions are the | Mailadresse im Header
Mannheim, Germany | Beginning of Wisdom " | http://www.zugschlus.de/
Nordisch by Nature | Lt. Worf, TNG "Rightful Heir" | Fon: *49 621 72739834

Gerd Kluger

unread,
Jul 21, 2016, 7:00:00 AM7/21/16
to
Am 20.07.2016 um 20:55 schrieb Magnus Warker:
> On 07/20/2016 08:05 PM, Manfred Gil wrote:
>> Am Wed, 20 Jul 2016 19:25:25 +0200 schrieb Magnus Warker:
>
>>> Ein Elektriker wollte das nicht machen, weil der Abstand zur
>>> gegenüberliegenden Wand zu gering sei.
>>
>> Schwachsinn
>
> Das Haus ist aus 1968 und der Kasten in einer Nische unter der Treppe,
> d. h. für den Elektriker, der daran arbeitet, ist nicht viel Platz. Er
> sagte, dass das so heute nicht mehr gemacht werden dürfe und beim
> Versetzen greifen die neuen Regeln.

Genau und darum wird das dann richtig teuer. Komplett neuer Kasten,
komplett neues Innenleben ...

Gruß
Gerd

0 new messages