seit heute habe ich ein grosses Problem mit meiner Heizung, die mich noch
nie im Stich gelassen hat. Und zwar haben meine 2 Nachtspeicheröfen nicht
aufgeladen. Mein Boiler, der auch mit Nachtstrom auflädt, hingegen schon. Am
Rundsteuerempfänger kanns also nicht liegen, auch nicht am Ofen selber, da
ich ja 2 Stück habe.
Die Geräte sind von AEG, im Sicherungskasten befinden sich folgende
Steuer-Kästle:
AEG Elfamatik B1
hat einen Einstellschlitz für Aufladung von - nach +
und eine orangerote Lampe, die mal flackerte oder leuchtete
AEG Elfamatik ZW3
hat eine drehende einstellbare Scheibe mit Beschriftung wie eine Uhr, jedoch
mit 22 Stunden(?)
Da ich von Starkstromschaltungen recht wenig Ahnung habe, bin halt
Schwachstromelektroniker, würde ich mich über Hilfe von euch sehr freuen,
wenn mir jemand sagen könnte, wozu die Elfamatik-Kästle da sind, und vor
allem, ob man die evtl. gegen was neueres austauschen kann, ohne dass man
auch gleich neue Öfen braucht, was sicher sehr teuer wäre.
Herzlichen Dank im Voraus,
Thomas
Dann wende Dich doch an Dein EVU, die haben eine Hotline für sowas.
Marco
Ich vermute der Defect liegt an der Aufladesteuerung. Ich wuerde mal folgendes
unternehmen:
1. Den Aussenfueler durchmessen, bei Unterbrechung wird eine hohe
Aussentemperatur vorgetaeuscht und es erfolgt keine Aufladung .
2 An den Ausgangsklemmen fuer die Steuerwiderstaende die Spannung messen. Bei
kalter Aussentemperatur darf hier keine Spannung (230V) anliegen, d.h. die
Steuerwiderstaende im Ofen sind unbeheizt.
Bei milderer Aussent. taktet die Spannung.
Helmut Stuetzer