>"Renate Meyer" wrote
> Ich weiss, dass das Ganze schon fast saukomisch ist, mache mir aber trotzdem Sorgen.
> Warum werden Stecker heiss

Kontaktwiderstände an den Klemmen.
Die Klemmen ermüden mit der Zeit
oder durch Gebrauch (häufiges rein/raus
des Steckers).
Dadurch wird die Anpresskraft kleiner,
die Kontaktfläche kleiner und
der Übergangswiderstand größer.
Damit fällt mehr Spannung drüber ab
und mehr Leistung wird dort verbraten.
Und das heizt bis zum Brand.
Oder zumindest zum Schmelzen
der Dose.
(Unsere Waschmaschinendose
hatte mal das Problem.)


> und haben Erdleitungen "Saft"?

...gelockerte Kabel ...
Oder eben durchgeschmorte Isolationen.

Oder durch eine Fehlklemmung.
Aber dann müßte mal jemand dran gewesen sein.
Unser Elektriker hatte mal
ein paar Schwierigkeiten mit
der grau-grau-grau-Verkabelung
unseres Vorkriegshauses :-)
Es gab einen Knall und die Gummitüllen
zwischen Wasserleitung und Warmwasserboiler
flogen qualmend weg.

> Und was kann passieren?

Vom Brand/Schwelbrand unter dem Putz
bis zum Tod durch Stromschlag - alles.


Aber nur keine Panik.
Immer mal die Dose
nach Gebrauch anfassen,
ob sie übermäßig heiß wird.


Grüße
André


Renate Meyer

unread,
Mar 31, 2003, 1:58:35 PM3/31/03
to
Hallo Andre,

<Andre...@gmx.net> schrieb >


> Aber nur keine Panik.
> Immer mal die Dose
> nach Gebrauch anfassen,
> ob sie übermäßig heiß wird.

Danke, danke, danke,

so erleichtert

Renate, die's weiterleiten wird.

Andreas Portz

unread,
Mar 31, 2003, 1:05:41 PM3/31/03
to
Andre Storch wrote:

> bis zum Tod durch Stromschlag - alles.

> ...

> Immer mal die Dose nach Gebrauch anfassen

jaja ;-)


-Andreas, SCNR

--
Disclaimer - These opiini^H^H damn! ^H^H ^Q ^[ .. :w :q :wq :wq! ^d X^?
exit X Q ^C ^c ^? :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT
^[zz ^[ZZZZZZ ^H man vi ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d
man help ^C exit ?Quit ?q CtrlShftDel "Hey, what does this button d..."


Janko Hack

unread,
Mar 31, 2003, 3:32:57 PM3/31/03
to
Burkhard <bu...@online.invalid> schrieb:

>Bei uns im Haus wollte mal ein Heimwerker den Herd anschliessen,
>3-Phasen Drehstrom. Aus der Wand kam schwarz, braun, blau, und
>gelb-grün: Altbau. Aus dem Herd kam schwarz, schwarz, braun, blau, und
>grün-gelb: Siemens. Was macht der Heimwerker: Farbe auf Farbe, die
>beiden Schwarzen vom Herd auf die eine Schwarze der Wanddose zusammen
>aufgelegt. Was machte die Sicherung: Alle paar Minuten flog sie. Was
>war der Heimwerker: Mit seinem Latein am Ende. Was war wohl des
>Rätsels Lösung? Der glückliche Gewinner bekommt einen Phasenprüfer.

:-) Ich weiß es Herr Lehrer, ich weiß es!
Aber solche Leitungen gibt es heutzutage noch immer! Auch in neueren
Wohnungen. (Für die, die es nicht wissen: schwarz ist dann L1 Braun
ist L2 blau L3 und Gr/Ge ist dann PEN)

Den Phasenprüfer hätte ich gerne in Bar ausgezahlt :-) Bitte
überweisen an: Rotes Kreuz (Bankverbindung bitte selber erfragen)
;-)

>Zusatzfrage: Wie prüfen wir an der Steckdose, ob der Schutzleiter
>wirklich angeschlossen ist?

Was habe ich denn an Werkzeugen und Messgeräten zu Verfügung? Wenn ich
nur einen Lügendetektor habe, dann schätze ich erstmal mit dessen
hilfe ob am Schutleiterkontakt Potenzial anliegt. Ist das nicht der
Fall dann Schätze ich mit dem Lügendetektor die Phase heraus. Wenn ich
dann die Phase "erschätzt" habe, dann halte ich den einen Finger an
den Lügendetektorkopf und den anderen an den Schutzleitekontakt.
Leuchtet dann der Lügendetektor heller, dann schätze ich - daraus
resultierend - das der Schutzleiter oder ein andere Erdpotenzial dort
angeschlossen ist.
Aber ein Duspol ist mir dann doch deutlich lieber :-) Noch besser
natürlich ein richtiges Schleifenwiderstandsmeßgerät mit ein wenig
Knoff-hoff :-)

Gruß von Janko

--
Janko C. Hack | ////
(Hausgerätetechniker) | (0 0)
Hassloch (Rheinland-Pfalz) | ·······ooo0····(_)····0ooo·······
ICQ-UIN: 161447103 | · http://www.teamhack.de ·

Andre Storch

unread,
Mar 31, 2003, 3:38:31 PM3/31/03
to

>"Andreas Portz" wrote

> Andre Storch wrote:
>
> > bis zum Tod durch Stromschlag - alles.
> > ...
>
> > Immer mal die Dose nach Gebrauch anfassen
>
> jaja ;-)

Ferkel!
:)


Andre Storch

unread,
Mar 31, 2003, 3:48:48 PM3/31/03
to

>"Renate Meyer" wrote

> Hallo Andre,
>
> <Andre...@gmx.net> schrieb >
> > Aber nur keine Panik.
> > Immer mal die Dose
> > nach Gebrauch anfassen,
> > ob sie übermäßig heiß wird.
>
> Danke, danke, danke,
> so erleichtert

Eine Steckdose kann aber trotzdem
etwas warm werden, je nach
Strom der fließt.
Waschmaschine während der Heizphase,
Heizplatten, Wäschetrockner, ... naja
eben alles im kW-Bereich.

Wenn jedoch nach dem Rausziehen
des Steckers die Kontakte dieses
Steckers richtig brühheiß sind
(beide Steckerkontakte vorm Anfassen
kurz auf einen feuchten Lappen drücken,
sonst hast du bei uralten Geräten noch
Spannung von irgendeinem Kondensator
drauf), dann sollte da mal umgehend
ein Elektriker reinsehen.
Merke: Elektrotechniker sind nicht
unbedingt Elektriker :-)!


Aber wie schon im anderen Posting geschrieben:
Einen falsch angeschlossenen Schutzleiter
bekommst du auf die Art nicht raus.
Allerdings passiert sowas nicht einfach so ...

Grüße
André

Lutz Bojasch

unread,
Apr 1, 2003, 1:45:05 AM4/1/03
to
Renate Meyer schrieb:
.

>
> Ich weiss, dass das Ganze schon fast saukomisch ist, mache mir aber trotzdem Sorgen.
> Warum werden Stecker heiss und haben Erdleitungen "Saft"?
> Und was kann passieren?

Hallo
Wenn sich Stecker warm anfühlen oder an den Löchern der Steckdose sogar
schon Verfärbungen zu sehen sind, sind mit Sicherheit die Kontakte der
Steckdose hinüber. Das kann an schlechtem Federdruck liegen, hat aber
meist die Ursache in oxidierten Kontakten. Diese "Dreckschichten" leiten
den Strom schlecht und weil der "Übergangswiderstand größer ist,
entsteht dort durch den Stromfluss eine größere Erwärmung die die
Oxidation noch weiter vorantreibt. Ganz schlimm wird es, wenn der
Kontakt so schlecht ist, dass es ständig zu kleinen Funken kommt. Diese
erhitzen die ganze Geschichte sehr stark. Das Material der Steckdosen
ist feuerfest, es kann sich nur verfärben und stinken. Die Netztstecker
und Anschlußleitungen können verschmoren und wenn so eine Steckdose von
brennbarem Material umgeben ist, kann es sogar einen Brand auslösen -
und das alles, ohne das die Sicherung rausfliegt!
Die einzig richtige Lösung: Komplettaustausch der Steckdose und, falls
der Stecker schon gelitten hat, auch diesen erneuern. (sachkundig)

An Erdleitungen darf auf keinen Fall Spannung anliegen. Sollte das der
Fall sein, deutet das auf gefährlichen Pfusch in der Installation hin.
In dem Fall würde ich den Frührentner mitsamt seinem Werkzeugkoffer das
Haus verbieten und einen Fachmann zur Überprüfung der gesamten Anlage
holen. Merke: Wenn irgendwas passiert, keine Versicherung der Welt kommt
für Schäden auf wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Anlage von
einem Elektriker abgenommen wurde.
Gruß Lutz

Message has been deleted

Lutz Bojasch

unread,
Apr 1, 2003, 11:09:05 AM4/1/03
to
Renate Meyer schrieb:

> An der Steckdose wurde übrigens in den letzten 30 Jahren nie etwas
> gemacht, also wird es wohl an einer defekten Isolierung liegen.

....könnte so im Nachruf stehen....
Gruß Lutz

Carsten Kreft

unread,
Apr 9, 2003, 5:20:04 AM4/9/03
to

> >Bei uns im Haus wollte mal ein Heimwerker den Herd anschliessen,
> >3-Phasen Drehstrom. Aus der Wand kam schwarz, braun, blau, und
> >gelb-grün: Altbau. Aus dem Herd kam schwarz, schwarz, braun, blau, und
> >grün-gelb: Siemens. Was macht der Heimwerker: Farbe auf Farbe, die
> >beiden Schwarzen vom Herd auf die eine Schwarze der Wanddose zusammen
> >aufgelegt. Was machte die Sicherung: Alle paar Minuten flog sie. Was
> >war der Heimwerker: Mit seinem Latein am Ende. Was war wohl des
> >Rätsels Lösung? Der glückliche Gewinner bekommt einen Phasenprüfer.
>
> :-) Ich weiß es Herr Lehrer, ich weiß es!
> Aber solche Leitungen gibt es heutzutage noch immer! Auch in neueren
> Wohnungen. (Für die, die es nicht wissen: schwarz ist dann L1 Braun
> ist L2 blau L3 und Gr/Ge ist dann PEN)

Das kann IMHO eigentlich nicht sein. PEN AKA "klassische Nullung" war doch
schon verboten (für Querschnitte < 10mm²), als das erste mal gelb-grün für
den Schutzleiter genormt wurde?
Gesehen hab ich es allerdings auch schon mal...
Hab dann aus dem gg einen Pseudo-Neutralleiter gemacht (was farblich böse
ist, ich weis) und mir von einer benachbarten Steckdose den PE geholt (was
erlaubt ist. Ein Schutzleiter darf mehreren Stromkreisen zugeordnet sein
[wenn der Wuerschnitt stimmt])


Carsten Kreft

unread,
Apr 9, 2003, 5:28:13 AM4/9/03
to

> Wenn man mit einem einfachen Phasenprüfer auf dem Schutzleiter eine
Anzeige
> bekommt, so muss das nichts heissen. Auch einfache, ungefährliche
> Induktionen irgendwo im langen Kabel kann sowas erzeugen.

Im Prinzip richtig. Aber: Der PE sollte doch am anderen Ende geerdet sein.
Somit kann dieser Effekt nur auftreten, wenn sich auf dem Kabel eine
stehende Welle bildet. Idealerweise Kabellänge = 1/4 lambda.
Also L = 0.25 * 300000000 m/s / 50 1/s = 1500000 m = 1500km
Andere Frequenzen, andere Längen, O.K., aber eine einseitig geerdete Ader
darf/kann am anderen Ende kein anderes Potenzial führen, ausser:
- o.g. Effekt (mit zumindest größenordnungs-mäßig entsprechender
Leitungslänge)
- es fließt ein Strom mit entsprechendem Spannungsfall,

> Deshalb einfach den Schutzleiter wegzulassen ist grober Unfug.

Man sollte mal erstmal korrekt messen.