Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fujitsu RX300 S7 Installation?

162 views
Skip to first unread message

Ulli Horlacher

unread,
Feb 25, 2021, 12:24:07 PM2/25/21
to
Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.

Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS Controller
haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick) nicht erkannt
wird:

https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/jqzaJiNf/FRX300S7.zip

Seltsamerweise sagt das BIOS "LSI MegaRAID" waehrend Ubuntu dann meint es
waere ein Intel Controller.


Hier finde ich keine SAS-Controller Treiber:

https://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/os/linux/community/index.html
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/community-linux/ubuntu-lts

Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports, aber leider nur fuer Daten und
keine SATA Stromkabel, so dass ich auch keine SATA Platten verwenden kann.

Hat jemand dazu eine Idee?


--
Ullrich Horlacher Server und Virtualisierung
Rechenzentrum TIK
Universitaet Stuttgart E-Mail: horl...@tik.uni-stuttgart.de
Allmandring 30a Tel: ++49-711-68565868
70569 Stuttgart (Germany) WWW: http://www.tik.uni-stuttgart.de/

Ulli Horlacher

unread,
Feb 25, 2021, 12:35:35 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:
> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>
> Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS Controller
> haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick) nicht erkannt
> wird:
>
> https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/jqzaJiNf/FRX300S7.zip

Bei einem Fujitsu RX300 S6 Server dagegen hat Ubuntu die Platten erkannt,
da klappte die Installation:

https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/o4VRGHkd/X-20210225183123.png

Der hat wohl einen echten LSI MegaRAID Controller.

Marcel Mueller

unread,
Feb 25, 2021, 12:49:25 PM2/25/21
to
Am 25.02.21 um 18:24 schrieb Ulli Horlacher:
> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>
> Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS Controller
> haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick) nicht erkannt
> wird:

HWE Kernel nehmen?


> Seltsamerweise sagt das BIOS "LSI MegaRAID" waehrend Ubuntu dann meint es
> waere ein Intel Controller.

Da hat wohl einer vergessen die Strings im BIOS zu ändern. ;-)
Oder aber, es gibt /zwei/ Controller und BIOS erwischt einen anderen als
dein lspci grep.


> Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports, aber leider nur fuer Daten und
> keine SATA Stromkabel, so dass ich auch keine SATA Platten verwenden kann.

SATA-Platten laufen auch an SAS-Controllern. Aber einer Treiber
braucht's natürlich schon.


Marcel

Bernd Mayer

unread,
Feb 25, 2021, 1:03:55 PM2/25/21
to
Am 25.02.21 um 18:24 schrieb Ulli Horlacher:
>
> Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports, aber leider nur fuer Daten und
> keine SATA Stromkabel, so dass ich auch keine SATA Platten verwenden kann.

Hallo,

SATA-Stromlkabel kann man notfalls auch selbst als Adapter zusammenlöten
aus den vorhandenen Anschlüssen.


Bernd Mayer

Bernd Mayer

unread,
Feb 25, 2021, 1:18:20 PM2/25/21
to
Am 25.02.21 um 18:24 schrieb Ulli Horlacher:
>
> Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports, aber leider nur fuer Daten und
> keine SATA Stromkabel, so dass ich auch keine SATA Platten verwenden kann.

Hallo,

SATA-Stromkabel kann man notfalls auch selbst als Adapter zusammenlöten

Gerald E:scher

unread,
Feb 25, 2021, 1:18:44 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher schrieb am 25/2/2021 18:24:

> Seltsamerweise sagt das BIOS "LSI MegaRAID"

Das sagt ziemlich sicher nicht das BIOS vom Motherboard sondern das BIOS
vom SAS-Controller.

> waehrend Ubuntu dann meint es
> waere ein Intel Controller.

Ubuntu findet den SATA-Controller vom Intel Chipsatz:

> Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports,

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_X79

--
Gerald

Diedrich Ehlerding

unread,
Feb 25, 2021, 3:03:49 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher meinte:

> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>
> Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS
> Controller haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick)
> nicht erkannt wird:

Laut https://support.ts.fujitsu.com haben die jedenfalls Redhat-5.9 bis
Redhat-7.7-Versionen getestet; mindestens CentOS sollte also laufen. Von
Ubuntu erwähnen sie aber 12.04 - aber eigentlich sollte dann auch ein
neueres Ubuntu laufen. Fujitsu liefert allerdings für die von denen für
den Server freigegebenen Redhat und SLES-Versionen extra
Treiberversionen mit (allerdings sollte es auch mit Bordmitteln gehen).

Die Maschine kann diverse Raidcontroller haben - richtige und nicht so
richtige ... Das Bild, das du da zeigst, sagt "LSI Software Raid", das
scheint ein FakeRaid-Controller zu sein, und da scheint auch ein 300GB-
Array konfiguriert zu sein. Treiber müsste megasr sein. Evtl. wird der
direkt im BIOS konfiguriert(?)

http://download.ts.fujitsu.com/server/information/linux/BX2560M1_Linux.htm
sat (fü einen neueren Server, aber auch mit megasr-Controller)
| LSI OPROM has to be enabled in BIOS Setup to use the onboard LSI SAS
| SW Raid!

Da das wohl ein
--
gpg-Key (DSA 1024) D36AD663E6DB91A4
fingerprint = 2983 4D54 E00B 8483 B5B8 C7D1 D36A D663 E6DB 91A4
HTML-Mail wird ungeleſen entſorgt.

Ulli Horlacher

unread,
Feb 25, 2021, 3:43:52 PM2/25/21
to
Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:
> Ulli Horlacher schrieb am 25/2/2021 18:24:
>
> > Seltsamerweise sagt das BIOS "LSI MegaRAID"
>
> Das sagt ziemlich sicher nicht das BIOS vom Motherboard sondern das BIOS
> vom SAS-Controller.

Ja, das hab ich gemeint.


> > waehrend Ubuntu dann meint es
> > waere ein Intel Controller.
>
> Ubuntu findet den SATA-Controller vom Intel Chipsatz:
>
> > Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports,
>
> https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_X79

Da steht aber nichts von SAS.
lspci meldet dagegen einen "Serial Attached SCSI Controller"
Aber wenn das der interne onboard controller ist, hilft mir das wenig.
Die Festplatten in den Wechselrahmen sind ueber einen anderen SAS
Controller angeschlossen.

Gerald E:scher

unread,
Feb 25, 2021, 5:52:30 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher schrieb am 25/2/2021 21:43:

> Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:
>>
>> Ubuntu findet den SATA-Controller vom Intel Chipsatz:
>>
>> > Der Server hat zwar intern 2 SATA Ports,
>>
>> https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_X79
>
> Da steht aber nichts von SAS.

Ist ja nicht gesagt, dass der Intel-Chip SAS kann. Ich weiß nur nicht,
ob es sinnvoll ist, wie in
https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/jqzaJiNf/FRX300S7.zip?SHOW=2
auf einen String zu filtern, den irgendjemand in die pci.ids geschrieben
hat. Lass doch grep weg, so lange ist die Liste sicher nicht.
Noch besser "$ lspci -v | less"
oder "$ lspci -n | grep 1000".
LSI/Broadcom hat die Vendor-ID 1000.

> lspci meldet dagegen einen "Serial Attached SCSI Controller"
> Aber wenn das der interne onboard controller ist, hilft mir das wenig.
> Die Festplatten in den Wechselrahmen sind ueber einen anderen SAS
> Controller angeschlossen.

Ja, eh. Aber "grep -i sas" war anscheinend zu rigoros, und der MegaRAID
wurde nicht angezeigt.

--
Gerald

Ulli Horlacher

unread,
Feb 25, 2021, 6:12:10 PM2/25/21
to
Marcus Jodorf <tr...@killfile.de> wrote:

> Ja super, Intelboard.
> Da wo man gerne für jeden Mist noch ein Extradongle dazukaufen muß, um
> die verbaute Hardware dann auch noch zu aktivieren.

Kann ich nicht aendern. Die Hardware ist so da.


> Ist Dir bewußt, daß es für manche LSI SAS HAs jeweils zwei
> Firmwares gibt?
> Mußt Du mal prüfen, ob das für Deinen HA Chipsatz auch zutrifft.

Wie/wo?


> Denn da gibt es einmal die ?normale? schrottige Firmware, die die Teile
> quasi als Fakeraid schaltet. Dann werden die auch in manchen Fällen
> unter Linux nicht erkannt, weil die dann proprietäre Treiber wollen.

Das wirds wohl sein.
Ich hab noch einen Fujitsu RX300 unter SLES11 laufen, da wird der
Controller und die Platten erkannt:

root@tsmsrvh:~# lshw
(...)
*-storage
description: Serial Attached SCSI controller
product: C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
logical name: scsi4
version: 05
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: storage pm pciexpress msix bus_master cap_list
configuration: driver=megasr latency=0
resources: irq:16 memory:dd87c000-dd87ffff memory:dd400000-dd7fffff ioport:6000(size=256) memory:dd800000-dd87bfff
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 2.0.0
bus info: scsi@4:2.0.0
logical name: /dev/sde
size: 278GiB (298GB)
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=000e7fca
*-volume:0
description: EXT3 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@4:2.0.0,1
logical name: /dev/sde1
logical name: /boot
version: 1.0
serial: 1177358e-a81d-4f1d-a93c-ccdb2b829b7e
size: 148MiB
capacity: 148MiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes ext3 ext2 initialized
configuration: created=2013-12-11 11:14:04 filesystem=ext3 modified=2021-02-16 12:55:04 mount.fstype=ext3 mount.o$

Hmm... wie krieg ich nun raus, welcher Treiber dafuer zustaendig ist?



> Und dann gibt es öfter (mindestens für 2008, 2308 und 3008 Chipsätze)
> noch eine ?IT? Firmware - damit werden die Teile zu ganz stinknormalen
> SAS/SATA Adaptern und damit gibt es unter Linux (und jedem anderen OS)
> in der Regel kein Problem mehr (läuft dann mit mpt2sas Treiber, der seit
> 2.X Zeiten schon im Kernel ist).
> Wenn, dann will man ja ohnehin das linuxeigene Softwareraid verwenden
> und nicht den proprietären Quatsch.

Ja, DAS klingt gut. Das will ich haben :-)


> Erfreulicherweise ist das umflashen bei LSI meist reichlich stressfrei.
> Es gibt oft EFI Flasher, so daß man nicht mit DOS-Bootdisks und so
> Zeugs rumturnen muß. Auch sehr angenehm und problemlos über
> Remoteconsole.

Wo bekommt man das her?

Ulli Horlacher

unread,
Feb 25, 2021, 6:18:07 PM2/25/21
to
Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:

> Ist ja nicht gesagt, dass der Intel-Chip SAS kann. Ich weiß nur nicht,
> ob es sinnvoll ist, wie in
> https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/jqzaJiNf/FRX300S7.zip?SHOW=2
> auf einen String zu filtern, den irgendjemand in die pci.ids geschrieben
> hat. Lass doch grep weg, so lange ist die Liste sicher nicht.
> Noch besser "$ lspci -v | less"
> oder "$ lspci -n | grep 1000".
> LSI/Broadcom hat die Vendor-ID 1000.

root@tsmsrvh:~# lspci|grep 1000
root@tsmsrvh:~# lspci|grep -i scsi
07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)
root@tsmsrvh:~# lspci|grep -i sas
07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)

Das war jetzt identische Hardware unter SLES11, da wird der Controller mit
den Platten noch erkannt.

Den Server mit Ubuntu hab ich vorerst keinen Zugriff mehr, weil da das
Routing nicht funktioniert.

Gerald E:scher

unread,
Feb 25, 2021, 6:39:11 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher schrieb am 26/2/2021 00:18:

> Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:
>
>> Ist ja nicht gesagt, dass der Intel-Chip SAS kann. Ich weiß nur nicht,
>> ob es sinnvoll ist, wie in
>> https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/jqzaJiNf/FRX300S7.zip?SHOW=2
>> auf einen String zu filtern, den irgendjemand in die pci.ids geschrieben
>> hat. Lass doch grep weg, so lange ist die Liste sicher nicht.
>> Noch besser "$ lspci -v | less"
>> oder "$ lspci -n | grep 1000".
^^
>> LSI/Broadcom hat die Vendor-ID 1000.
>
> root@tsmsrvh:~# lspci|grep 1000

Da fe lt '-n', dass Vendor-ID und Product-ID statt der Beschreibung
angezeigt werden.

> root@tsmsrvh:~# lspci|grep -i scsi
> 07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)
> root@tsmsrvh:~# lspci|grep -i sas
> 07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)

Meine Vermutung ist, dass der MegaRAID-Controller in der pci.ids nicht
drin steht, keine Beschreibung existiert und daher mit deinem grep nicht
aufscheint.

--
Gerald

Gerald E:scher

unread,
Feb 25, 2021, 6:47:34 PM2/25/21
to
Ulli Horlacher schrieb am 26/2/2021 00:12:

> root@tsmsrvh:~# lshw
> (...)
> *-storage
> description: Serial Attached SCSI controller
> product: C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit
> vendor: Intel Corporation
[...]
> configuration: driver=megasr latency=0
[...]

> Hmm... wie krieg ich nun raus, welcher Treiber dafuer zustaendig ist?

Steht doch eh da. Aber ein Controller von Intel und für den wird ein
Kernelmodul namens "megasr" geladen? Ziemlich seltsam ...

--
Gerald

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 2:12:46 AM2/26/21
to
Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:

> >> Noch besser "$ lspci -v | less"
> >> oder "$ lspci -n | grep 1000".
> ^^
> >> LSI/Broadcom hat die Vendor-ID 1000.
> >
> > root@tsmsrvh:~# lspci|grep 1000
>
> Da fe lt '-n', dass Vendor-ID und Product-ID statt der Beschreibung
> angezeigt werden.

Uuuups...
Aber auch da kommt nichts.


> Meine Vermutung ist, dass der MegaRAID-Controller in der pci.ids nicht
> drin steht, keine Beschreibung existiert und daher mit deinem grep nicht
> aufscheint.

Also hier mal komplett:


root@tsmsrvh:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMI2 (rev 07)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1a (rev 07)
00:02.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2a (rev 07)
00:02.2 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2c (rev 07)
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3a in PCI Express Mode (rev 07)
00:03.2 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3c (rev 07)
00:05.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management (rev 07)
00:05.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Control Status and Global Errors (rev 07)
00:05.4 PIC: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 I/O APIC (rev 07)
00:11.0 PCI bridge: Intel Corporation C600/X79 series chipset PCI Express Virtual Root Port (rev 05)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 8 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation C600/X79 series chipset LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation C600/X79 series chipset SMBus Host Controller (rev 05)
02:00.0 Fibre Channel: Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter (rev 03)
02:00.1 Fibre Channel: Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter (rev 03)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)
08:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
08:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
0a:00.0 VGA compatible controller: Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 05)
7f:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link 0 (rev 07)
7f:08.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0 (rev 07)
7f:08.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0 (rev 07)
7f:09.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link 1 (rev 07)
7f:09.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1 (rev 07)
7f:09.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1 (rev 07)
7f:0a.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 0 (rev 07)
7f:0a.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 1 (rev 07)
7f:0a.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 2 (rev 07)
7f:0a.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 3 (rev 07)
7f:0b.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Interrupt Control Registers (rev 07)
7f:0b.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Semaphore and Scratchpad Configuration Registers (rev 07)
7f:0c.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0c.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0c.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0c.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0c.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 0 (rev 07)
7f:0c.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 System Address Decoder (rev 07)
7f:0d.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0d.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0d.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0d.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
7f:0d.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 1 (rev 07)
7f:0e.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent (rev 07)
7f:0e.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent Performance Monitoring (rev 07)
7f:0f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Registers (rev 07)
7f:0f.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller RAS Registers (rev 07)
7f:0f.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 0 (rev 07)
7f:0f.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 1 (rev 07)
7f:0f.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 2 (rev 07)
7f:0f.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 3 (rev 07)
7f:0f.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 4 (rev 07)
7f:10.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0 (rev 07)
7f:10.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 1 (rev 07)
7f:10.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 0 (rev 07)
7f:10.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 1 (rev 07)
7f:10.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2 (rev 07)
7f:10.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 3 (rev 07)
7f:10.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 2 (rev 07)
7f:10.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 3 (rev 07)
7f:11.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DDRIO (rev 07)
7f:13.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 R2PCIe (rev 07)
7f:13.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to PCI Express Performance Monitor (rev 07)
7f:13.4 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QuickPath Interconnect Agent Ring Registers (rev 07)
7f:13.5 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 0 Performance Monitor (rev 07)
7f:13.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 1 Performance Monitor (rev 07)
80:00.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMI2 in PCI Express Mode (rev 07)
80:02.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2a (rev 07)
80:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3a in PCI Express Mode (rev 07)
80:05.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management (rev 07)
80:05.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Control Status and Global Errors (rev 07)
80:05.4 PIC: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 I/O APIC (rev 07)
82:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
83:00.0 Fibre Channel: Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter (rev 03)
83:00.1 Fibre Channel: Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter (rev 03)
ff:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link 0 (rev 07)
ff:08.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0 (rev 07)
ff:08.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0 (rev 07)
ff:09.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link 1 (rev 07)
ff:09.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1 (rev 07)
ff:09.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1 (rev 07)
ff:0a.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 0 (rev 07)
ff:0a.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 1 (rev 07)
ff:0a.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 2 (rev 07)
ff:0a.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 3 (rev 07)
ff:0b.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Interrupt Control Registers (rev 07)
ff:0b.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Semaphore and Scratchpad Configuration Registers (rev 07)
ff:0c.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0c.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0c.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0c.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0c.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 0 (rev 07)
ff:0c.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 System Address Decoder (rev 07)
ff:0d.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0d.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0d.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0d.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0 (rev 07)
ff:0d.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 1 (rev 07)
ff:0e.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent (rev 07)
ff:0e.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent Performance Monitoring (rev 07)
ff:0f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Registers (rev 07)
ff:0f.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller RAS Registers (rev 07)
ff:0f.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 0 (rev 07)
ff:0f.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 1 (rev 07)
ff:0f.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 2 (rev 07)
ff:0f.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 3 (rev 07)
ff:0f.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 4 (rev 07)
ff:10.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0 (rev 07)
ff:10.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 1 (rev 07)
ff:10.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 0 (rev 07)
ff:10.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 1 (rev 07)
ff:10.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2 (rev 07)
ff:10.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 3 (rev 07)
ff:10.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 2 (rev 07)
ff:10.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 3 (rev 07)
ff:11.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DDRIO (rev 07)
ff:13.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 R2PCIe (rev 07)
ff:13.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to PCI Express Performance Monitor (rev 07)
ff:13.4 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 QuickPath Interconnect Agent Ring Registers (rev 07)
ff:13.5 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 0 Performance Monitor (rev 07)
ff:13.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 1 Performance Monitor (rev 07)


root@tsmsrvh:~# lspci -n
00:00.0 0600: 8086:3c00 (rev 07)
00:01.0 0604: 8086:3c02 (rev 07)
00:02.0 0604: 8086:3c04 (rev 07)
00:02.2 0604: 8086:3c06 (rev 07)
00:03.0 0604: 8086:3c08 (rev 07)
00:03.2 0604: 8086:3c0a (rev 07)
00:05.0 0880: 8086:3c28 (rev 07)
00:05.2 0880: 8086:3c2a (rev 07)
00:05.4 0800: 8086:3c2c (rev 07)
00:11.0 0604: 8086:1d3e (rev 05)
00:1a.0 0c03: 8086:1d2d (rev 05)
00:1c.0 0604: 8086:1d10 (rev b5)
00:1c.7 0604: 8086:1d1e (rev b5)
00:1d.0 0c03: 8086:1d26 (rev 05)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev a5)
00:1f.0 0601: 8086:1d41 (rev 05)
00:1f.2 0106: 8086:1d02 (rev 05)
00:1f.3 0c05: 8086:1d22 (rev 05)
02:00.0 0c04: 10df:f100 (rev 03)
02:00.1 0c04: 10df:f100 (rev 03)
04:00.0 0200: 8086:10fb (rev 01)
04:00.1 0200: 8086:10fb (rev 01)
07:00.0 0107: 8086:1d6d (rev 05)
08:00.0 0200: 8086:1521 (rev 01)
08:00.1 0200: 8086:1521 (rev 01)
0a:00.0 0300: 102b:0522 (rev 05)
7f:08.0 0880: 8086:3c80 (rev 07)
7f:08.3 0880: 8086:3c83 (rev 07)
7f:08.4 0880: 8086:3c84 (rev 07)
7f:09.0 0880: 8086:3c90 (rev 07)
7f:09.3 0880: 8086:3c93 (rev 07)
7f:09.4 0880: 8086:3c94 (rev 07)
7f:0a.0 0880: 8086:3cc0 (rev 07)
7f:0a.1 0880: 8086:3cc1 (rev 07)
7f:0a.2 0880: 8086:3cc2 (rev 07)
7f:0a.3 0880: 8086:3cd0 (rev 07)
7f:0b.0 0880: 8086:3ce0 (rev 07)
7f:0b.3 0880: 8086:3ce3 (rev 07)
7f:0c.0 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0c.1 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0c.2 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0c.3 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0c.6 0880: 8086:3cf4 (rev 07)
7f:0c.7 0880: 8086:3cf6 (rev 07)
7f:0d.0 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0d.1 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0d.2 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0d.3 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
7f:0d.6 0880: 8086:3cf5 (rev 07)
7f:0e.0 0880: 8086:3ca0 (rev 07)
7f:0e.1 1101: 8086:3c46 (rev 07)
7f:0f.0 0880: 8086:3ca8 (rev 07)
7f:0f.1 0880: 8086:3c71 (rev 07)
7f:0f.2 0880: 8086:3caa (rev 07)
7f:0f.3 0880: 8086:3cab (rev 07)
7f:0f.4 0880: 8086:3cac (rev 07)
7f:0f.5 0880: 8086:3cad (rev 07)
7f:0f.6 0880: 8086:3cae (rev 07)
7f:10.0 0880: 8086:3cb0 (rev 07)
7f:10.1 0880: 8086:3cb1 (rev 07)
7f:10.2 0880: 8086:3cb2 (rev 07)
7f:10.3 0880: 8086:3cb3 (rev 07)
7f:10.4 0880: 8086:3cb4 (rev 07)
7f:10.5 0880: 8086:3cb5 (rev 07)
7f:10.6 0880: 8086:3cb6 (rev 07)
7f:10.7 0880: 8086:3cb7 (rev 07)
7f:11.0 0880: 8086:3cb8 (rev 07)
7f:13.0 0880: 8086:3ce4 (rev 07)
7f:13.1 1101: 8086:3c43 (rev 07)
7f:13.4 1101: 8086:3ce6 (rev 07)
7f:13.5 1101: 8086:3c44 (rev 07)
7f:13.6 0880: 8086:3c45 (rev 07)
80:00.0 0604: 8086:3c01 (rev 07)
80:02.0 0604: 8086:3c04 (rev 07)
80:03.0 0604: 8086:3c08 (rev 07)
80:05.0 0880: 8086:3c28 (rev 07)
80:05.2 0880: 8086:3c2a (rev 07)
80:05.4 0800: 8086:3c2c (rev 07)
82:00.0 0200: 8086:10d3
83:00.0 0c04: 10df:f100 (rev 03)
83:00.1 0c04: 10df:f100 (rev 03)
ff:08.0 0880: 8086:3c80 (rev 07)
ff:08.3 0880: 8086:3c83 (rev 07)
ff:08.4 0880: 8086:3c84 (rev 07)
ff:09.0 0880: 8086:3c90 (rev 07)
ff:09.3 0880: 8086:3c93 (rev 07)
ff:09.4 0880: 8086:3c94 (rev 07)
ff:0a.0 0880: 8086:3cc0 (rev 07)
ff:0a.1 0880: 8086:3cc1 (rev 07)
ff:0a.2 0880: 8086:3cc2 (rev 07)
ff:0a.3 0880: 8086:3cd0 (rev 07)
ff:0b.0 0880: 8086:3ce0 (rev 07)
ff:0b.3 0880: 8086:3ce3 (rev 07)
ff:0c.0 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0c.1 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0c.2 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0c.3 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0c.6 0880: 8086:3cf4 (rev 07)
ff:0c.7 0880: 8086:3cf6 (rev 07)
ff:0d.0 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0d.1 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0d.2 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0d.3 0880: 8086:3ce8 (rev 07)
ff:0d.6 0880: 8086:3cf5 (rev 07)
ff:0e.0 0880: 8086:3ca0 (rev 07)
ff:0e.1 1101: 8086:3c46 (rev 07)
ff:0f.0 0880: 8086:3ca8 (rev 07)
ff:0f.1 0880: 8086:3c71 (rev 07)
ff:0f.2 0880: 8086:3caa (rev 07)
ff:0f.3 0880: 8086:3cab (rev 07)
ff:0f.4 0880: 8086:3cac (rev 07)
ff:0f.5 0880: 8086:3cad (rev 07)
ff:0f.6 0880: 8086:3cae (rev 07)
ff:10.0 0880: 8086:3cb0 (rev 07)
ff:10.1 0880: 8086:3cb1 (rev 07)
ff:10.2 0880: 8086:3cb2 (rev 07)
ff:10.3 0880: 8086:3cb3 (rev 07)
ff:10.4 0880: 8086:3cb4 (rev 07)
ff:10.5 0880: 8086:3cb5 (rev 07)
ff:10.6 0880: 8086:3cb6 (rev 07)
ff:10.7 0880: 8086:3cb7 (rev 07)
ff:11.0 0880: 8086:3cb8 (rev 07)
ff:13.0 0880: 8086:3ce4 (rev 07)
ff:13.1 1101: 8086:3c43 (rev 07)
ff:13.4 1101: 8086:3ce6 (rev 07)
ff:13.5 1101: 8086:3c44 (rev 07)
ff:13.6 0880: 8086:3c45 (rev 07)

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 2:21:53 AM2/26/21
to
Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:

> > root@tsmsrvh:~# lshw
> > (...)
> > *-storage
> > description: Serial Attached SCSI controller
> > product: C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit
> > vendor: Intel Corporation
> [...]
> > configuration: driver=megasr latency=0
> [...]
>
> > Hmm... wie krieg ich nun raus, welcher Treiber dafuer zustaendig ist?
>
> Steht doch eh da.

Wer lesen kann, ist im Vorteil :-}


> Aber ein Controller von Intel und für den wird ein
> Kernelmodul namens "megasr" geladen? Ziemlich seltsam ...

Damit tuts jedenfalls.
Allerdings scheint es "megasr" nur fuer SLES oder Redhat zu geben.

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 2:30:17 AM2/26/21
to
Marcus Jodorf <tr...@killfile.de> wrote:

> Nebenbei hat die IT Firmware auch den Vorteil, daß man bis zu 256
> Festplatten dranhängen kann. Wenn ich recht erinnere hast Du ja noch ein
> paar hundert 2TB Platten übrig ;-)

Da ist proprietaere Netapp Firmware drauf, die bekomme ich nirgens sonst
zum laufen.


> > Ich hab noch einen Fujitsu RX300 unter SLES11 laufen, da wird der
> > Controller und die Platten erkannt:
> >
> > root@tsmsrvh:~# lshw (...) *-storage description: Serial Attached
> > SCSI controller product: C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS
> > Storage Control Unit vendor: Intel Corporation physical id: 0 bus
> > info: pci@0000:07:00.0 logical name: scsi4 version: 05 width: 64 bits
> > clock: 33MHz capabilities: storage pm pciexpress msix bus_master
> > cap_list configuration: driver=megasr latency=0 resources: irq:16
>
> Das ist das normale onboard Zeugs.

Aber genau da sind die Platten dran! Ich kann mich ja einloggen.


> Falls Intel da zufällig auch einen LSI mit Pseudoraid draufgepflanzt hat,
> würde das erklären, warum der mgasr Treiber geladen ist. Da müßtest Du
> einfach mal in der Firmware schauen, ob Du den vielleicht auch einfach
> auf AHCI bzw. umschalten kannst.

Du meinst im Controller BIOS?
Da gibts leider keinen entsprechenden Menue-Punkt.


> Stattdessen hab ich dann für'n Hunni Aufpreis damals lieber gleich was
> vernünftiges gekauft und einen 9211-8i mit Backplane verbaut. Für damals
> war der verdammt leistungsfähig (und obendrein spottbillig).

Mein Etat ist exakt NULL :-(


> Ich hatte das jetzt so verstanden, daß das bei dir ähnlich aussieht.
> Falls da aber wirklich nur ein Controller onboard ist, dann
> wird das mit umflashen vermutlich eher nichts.

==> Wieder gute Hardware verschrotten :-(


> Sonst steck halt notfalls irgend einen geeigneten günstigen PCIe HA
> nach.

Das hilft nicht weiter, weil ich die Festplatten nicht verkabeln kann.
Das idst ein Rackserver mit speziellen Wechselrahmen und speziellen
Festplattenstromversorgung. Alles proprietaer :-(


> >> Erfreulicherweise ist das umflashen bei LSI meist reichlich
> >> stressfrei. Es gibt oft EFI Flasher, so daß man nicht mit
> >> DOS-Bootdisks und so Zeugs rumturnen muß. Auch sehr angenehm und
> >> problemlos über Remoteconsole.
> >
> > Wo bekommt man das her?
>
> Exemplarisch für den 9211-8i z.B.

Achso, das ist Controller spezifisch.

> mußt Du je nach Modell vielleicht mal etwas buddeln.

Ich muesste erstmal herausbekommen wie der Controller denn nun GENAU heisst.


> Aber wie gesagt - mach die Kiste einfach mal auf und schau mal nach, was
> Du da wirklich hast.

Uebles Kabelverhau, die unterm Mainboard verschwinden :-(

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 2:38:31 AM2/26/21
to
Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:
> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>
> Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS Controller
> haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick) nicht erkannt
> wird:

Ich hab noch einen Plan B:

Der Server hat intern 2 SATA Buchsen, allerdings leider keine Stromkabel
fuer SATA Festplatten.
Gibt es PCI-Karten, die Strom fuer Standard SATA Festplatten liefern?
2 TB SATA Festplatten hab ich genuegend uebrig.

Die verbauten SAS-Festplatten in den Wechselschaechten haben eh nur 300 GB
und machen schlappe 70 MB/s.

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 2:49:22 AM2/26/21
to
Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:

> Ich hab noch einen Plan B:
>
> Der Server hat intern 2 SATA Buchsen, allerdings leider keine Stromkabel
> fuer SATA Festplatten.
> Gibt es PCI-Karten, die Strom fuer Standard SATA Festplatten liefern?

Oder Plan C:

Ich bau eine USB3 PCI Karte ein (hab ich noch vorraetig).
Da kann ich dann USB3 Festplatten anschliessen, die keine extra
Stromversorgung brauchen.
Die waeren dann sogar schneller als die vorhandenen SAS Festplatten :-)

Bernd Mayer

unread,
Feb 26, 2021, 6:57:22 AM2/26/21
to
Am 26.02.21 um 08:38 schrieb Ulli Horlacher:
> Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:
>> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
>> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
>> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>>
>> Das Problem ist, dass die Festplatten(einschuebe) an einem SAS Controller
>> haengen, der zumindest von Ubuntu (gestartet via USB-Stick) nicht erkannt
>> wird:
>
> Ich hab noch einen Plan B:
>
> Der Server hat intern 2 SATA Buchsen, allerdings leider keine Stromkabel
> fuer SATA Festplatten.

Hallo,

sind in der Backplane der Festplattenkäfige keine SATA-Anschlüße?


Bernd Mayer

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 7:21:02 AM2/26/21
to
Bernd Mayer <beam.b...@knuut.de> wrote:

> Am 26.02.21 um 08:38 schrieb Ulli Horlacher:
> > Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:
> >> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
> >> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
> >> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
> >>
>
> sind in der Backplane der Festplattenkäfige keine SATA-Anschlüße?

Nein, SAS. Und die gehen zum Controller zu dem ich keinen Treiber hab.

Bernd Mayer

unread,
Feb 26, 2021, 8:01:46 AM2/26/21
to
Am 26.02.21 um 13:21 schrieb Ulli Horlacher:
> Bernd Mayer <beam.b...@knuut.de> wrote:
>
>> Am 26.02.21 um 08:38 schrieb Ulli Horlacher:
>>> Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:
>>>> Ich hab hier mehrere Fujitsu RX300 S7 Server, die aus der Produktion
>>>> gefallen sind und die ich als Testserver gerne weiterbetreiben wuerde,
>>>> bevorzugt mit Ubuntu, aber auch CentOS (Stream) waere ok.
>>>>
>>
>> sind in der Backplane der Festplattenkäfige keine SATA-Anschlüße?
>
> Nein, SAS. Und die gehen zum Controller zu dem ich keinen Treiber hab.
>
>
>
Hallo,

laut Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI

"SAS übernimmt die SATA-Steckverbindungen in leicht abgeänderter Form:
Die Buchsen sind mit einem Steg zwischen Daten- und Stromanschluss
versehen, die Stecker entsprechend mit einem Keil. Dadurch können keine
SATA-Kabel in SAS-Geräte gesteckt werden, wohl aber SAS-Kabel in
SATA-Geräte. Diese Eigenschaft wurde aufgrund der geplanten
Abwärtskompatibilität zu SATA bewusst entwickelt."

Sollte es möglich sein da die Spannungsversorgung der SATA-Festplatten
abzuzweigen - oder?

https://www.ecosia.org/search?tt=mzl&q=Adapter+SAS+SATA


Bernd Mayer

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 8:02:07 AM2/26/21
to
Ulli Horlacher <fram...@rus.uni-stuttgart.de> wrote:

> Der Server hat intern 2 SATA Buchsen, allerdings leider keine Stromkabel
> fuer SATA Festplatten.

Ich hab jetzt nochmal GENAU nachgeschaut und EINEN Molex-Stromstecker fuer
PATA Platten gefunden!
Einen PATA/SATA Stromadapter hatte ich noch da, SATA Platte sowieso.
Und nun:

https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/KiKdobbS/X-20210226135501.png

Tatataaaa! :-)

Am 2. SATA Port haengt das CD Laufwerk. Das brauch ich nicht, das kann ich
durch eine 2. SATA Platte ersetzen.

Gerald E:scher

unread,
Feb 26, 2021, 9:15:35 AM2/26/21
to
Ulli Horlacher schrieb am 26/2/2021 08:12:

> Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:
>
>> >> Noch besser "$ lspci -v | less"
>> >> oder "$ lspci -n | grep 1000".
>> ^^
>> >> LSI/Broadcom hat die Vendor-ID 1000.
>> >
>> > root@tsmsrvh:~# lspci|grep 1000
>>
>> Da fe lt '-n', dass Vendor-ID und Product-ID statt der Beschreibung
>> angezeigt werden.
>
> Uuuups...
> Aber auch da kommt nichts.
>
>
>> Meine Vermutung ist, dass der MegaRAID-Controller in der pci.ids nicht
>> drin steht, keine Beschreibung existiert und daher mit deinem grep nicht
>> aufscheint.
>
> Also hier mal komplett:

*uaahhh* Ich habe nicht geschrieben, dass du mich mit dem PCI-Bus
erschlagen sollst ;-)
Mit so vielen PCI-Geräten habe ich nicht gerechnet.

> root@tsmsrvh:~# lspci
[...]
> 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller (rev 05)
[...]

Das ist der SATA-Controller vom Chipsatz. Zwei(?) der sechs SATA-Ports
sind auf dem Motherboard als Stecker heraus geführt.

> 07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)
[...]

Verstehe ich nicht. Der SAS-Controller befindet sich doch auf einer
Steckkarte? Wieso steht dann "C600/X79 series chipset", das ist der
Chipsatz am Motherboard?
Auf
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/64015/intel-x79-express-chipset.html
findet sich nichts mit SAS.

> root@tsmsrvh:~# lspci -n
> 00:00.0 0600: 8086:3c00 (rev 07)
[...]

Nichts, das auf LSI/Broadcom hin weist...
Irgendwie sieht es aus, als hätten die dem LSI/Broadcom MegaRAID eine
PCI-ID von Intel verpasst, aber welchen Sinn sollte das haben?

> 07:00.0 0107: 8086:1d6d (rev 05)

https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/8086/1d6d
"07:00.0" weist mMn auf einen PCIe-Steckplatz hin. "07" ist die Nummer
vom Bus, jeder PCIe-Steckplatz hängt an einem eigenen Bus.

--
Gerald

Ulli Horlacher

unread,
Feb 26, 2021, 10:32:39 AM2/26/21
to
Gerald E:scher <Spa...@fahr-zur-hoelle.org> wrote:

> >> Meine Vermutung ist, dass der MegaRAID-Controller in der pci.ids nicht
> >> drin steht, keine Beschreibung existiert und daher mit deinem grep nicht
> >> aufscheint.
> >
> > Also hier mal komplett:
>
> *uaahhh* Ich habe nicht geschrieben, dass du mich mit dem PCI-Bus
> erschlagen sollst ;-)
> Mit so vielen PCI-Geräten habe ich nicht gerechnet.

You wanted it, you got it :-)


> > root@tsmsrvh:~# lspci
> [...]
> > 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller (rev 05)
> [...]
>
> Das ist der SATA-Controller vom Chipsatz. Zwei(?) der sechs SATA-Ports
> sind auf dem Motherboard als Stecker heraus geführt.

Ich hab nochmal nachgeschaut: von der Backplane der Platteneinschuebe
fuehrt ein Datenkabel (mit Metallgeflecht!) aufs Mainboard.


> > 07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation C600/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit (rev 05)
> [...]
>
> Verstehe ich nicht. Der SAS-Controller befindet sich doch auf einer
> Steckkarte?

Nein.


> > root@tsmsrvh:~# lspci -n
> > 00:00.0 0600: 8086:3c00 (rev 07)
> [...]
>
> Nichts, das auf LSI/Broadcom hin weist...
> Irgendwie sieht es aus, als hätten die dem LSI/Broadcom MegaRAID eine
> PCI-ID von Intel verpasst, aber welchen Sinn sollte das haben?

Proprietaerer Murx :-(

Aber ich ignorier jetzt den ganzen SAS-*ZENSIERT*, denn ich hab ja jetzt
eine SATA Festplatte bootbar gekriegt.
Die ist 8 mal groesser und doppelt so schnell wie vorhandenen SAS Platten.
0 new messages