Am 10.10.2017 um 12:50 schrieb Thomas Krenzel .:
>
> ist es möglich und notwendig, einen HP Proliant DL180 G6 leiser zu
> bekommen?
Basierend auf meiner Erfahrung mit Proliant DL der Generationen 4 und 5
ist das nicht sinnvoll und auch kaum möglich. Ob es notwendig ist, die
Frage stellt sich damit nicht mehr.
Überlege noch mal neu denn...
>
> Leider gibt es in den Räumen kein Server-Closett, nur im Flur einen
> Verschlag wo ich das Teil hochkant an die Tür schrauben könnte (kein
> Witz ;).
... das klingt für mich doch wie ein Witz. Rackserver gehören in ein
Rack, das du dann auch Schallgedämmt bekommen könntest. Wenn es
unbedingt ein Proliant sein soll, die ML-Serie wurde ja schon genannt.
Ich glaube aber deinem Verein wäre mit einem Einfachen Network Attached
Storage System besser; und vor allem geräuschärmer; gedient.
> Gibt es hier Erfahrungen so eine Kiste rel. leise zu bekommen?
Klar. Packe ihn in einen Serverschrank mit aktiver Kühlung und achte auf
die Luftführung (Kalt unten vorne rein, Abluft hinten oben raus).
Der Punkt ist: M.E. ist es ein Prinzipielles Merkmal von Professionellen
Servern (u.a. auch Proliants) das sie beim Start alle vorhandenen Lüfter
auf Vollast schalten und dann runter regeln. Diese Regelung ist durchaus
intelligent mit Eigenem Prozessor und sensoren (BMC, IPMI). Wenn du z.B.
den Gehäusedeckel abnimmst, dann drehen die Lüfter automatisch hoch -
denn es fehlt der obere Abschluß der inneren Luftführung, was die
Regelung sofort merkt - auch wenn du den Deckel wieder auf setzt. Wenn
du mit dem gedanken spielst von z.b. 5 Lüftern in einer Lüfterbatterie
evtl. drei oder mehr zu entfernen - vergiss es. Die Verbleibenden Lüfter
würden automatisch hoch geregelt und er macht evtl. mehr Krach als
vorher - aber dann dauerhaft. Und damit ist noch nicht mal der Lastfall
abgedeckt. Wenn also die CPU(s) viel Arbeit bekommen dann wird er
möglicherweise erst RICHTIG Laut - oder Rennt in die Thermische
Drosselung bis zum Nothalt. Zwar kann man ggf.; je nach Modell; nicht
alle Lüfter bestücken. Aber das betrifft nur bestimmte Steckplätze und
Zonen und es reduziert evtl. die gewünschte Redundanz gegen Fest
sitzende Propeller.
Kurz: Wenn du kein Serverkämmerchen hast; oder keinen 19" Schrank hin
stellen kannst; ist so ein Gerät fehl am Platze und ein NAS die bessere
Alternative. Die Lüfter eines Proliant zu drosseln führt nur zu noch
mehr Lärm und höherem Ausfallrisiko.
N.B. Ich weiß ja nicht was für Doppelstöckige Familienpizzen du so
kennst. Aber einen Rackserver mit 2 Höheneinheiten (ca. 10cm) und
sicherlich mehr als 70cm tiefe sehe ich nicht als Pizzaschachtel an. ;-)
Mein DL380G4 wiegt z.B. locker 30 Kilo mit seinen 6 Schweren SCSI
Platten, 2 Netzteilen und ca. einem Dutzend Lüftern.
So eine "Pizzabox" möchte ich nicht auf den Fuß bekommen.
Kay