Hallo,
Am 13.12.23 um 16:41 schrieb Marc Haber:
> Hartmut Ott <
har...@arcor.de> wrote:
>> Am 13.12.23 um 10:10 schrieb Marc Haber:
>>> Hartmut Ott <
har...@arcor.de> wrote:
>>>> Außer man hat von Grob- über Mittel- bis Feinschutz
>>>> alles.
>>>
>>> Habe ich. Ja, war teuer.
>>
>> Oh, das ist eher selten, darf man fragen wie teuer und wann?
>
> 2014, und es war Bestandteil des Angebots für Zählerkasten und der
> (abgetrennten) Niederspannungsunterverteilung. Gibt also keinen
> Einzelpreis.
hier™ hätte auch das nicht geholfen. Sichtbare Auswirkung war
schleichender Datenverlust beim Server: zufällig gingen einzelne Dateien
kaputt, waren nicht mehr verwendbar, waren verkürzt und/oder enthielten
falsche Daten. Auch die Backups waren teilweise betroffen. Irgendwann
ist dann unregelmäßiges Flackern der Beleuchtung aufgefallen, weshalb
dann eine Dauerwandler-USV installiert wurde, obwohl es keine sonstigen
Besonderheiten, erst recht kein Gewitter o.vglb. gab. Danach war Ruhe im
Karton, keine weiteren Datenverluste mehr.
Insgeheim verdächtigte ich später eine etwas kräftigere Pumpe, durch
hohe Anlaufströme Störungen ins Hausnetz gebracht zu haben, welche dann
über Spannungsschwankungen, die zu kurz gewesen sein könnten, um von den
Netzteilen, Spannungswandlern usw. abgefangen zu werden, bis zu den
Festplatten durchgeschlagen sind. Prüfen ließ sich das aber nicht mehr.
Rückblickend bin ich über den Einbau der USV aber froh, auch wenn sie
einen guten Teil der Energie direkt in Wärme wandelt, denn über die
Jahre kamen mehrere Stromausfälle zustande. Meist waren sie nur kurz,
einmal jedoch länger, wobei dann immerhin noch die Zeit blieb, die
Server und Plattenstacks sauber herunterzufahren. Datenverluste können
jedenfalls teurer werden als der zusätzlich verbrauchte Strom.
Für Drucker jedoch wäre das völliger Overkill gewesen, die sind auch
nicht daran angeschlossen.
--
Gruß
Alex