Hi,

wir haben hier ein Agfeo AS40 mit einem Erweiterungsmodul (1x ext.S0, 1x
int.S0) und Softwareversion 2.1d.

An dem einen S0-Bus (nennen wir ihn A) hängen neben einigen AscomEurit 30
noch zwei Hagenuk Europhone (1xM, 1xL). Am anderen S0-Bus (B) hängen nur
AscomEurit 30.

Problem 1:
Der S0-Bus A hängt sich gelegentlich (im Jahresmittel einmal alle zwei
Wochen) auf, so daß man nach dem Abheben nach kurzem Warten Störung
angezeigt bekommt. Nach Neustart der Anlage ist alles okay. Hat jemand ne
Idee, in welcher Richtung ich suchen soll?

Problem 2:
In letzter Zeit ist es dreimal vorgekommen, daß bei zwei Externgesprächen
ein Zuordnungsfehler passiert ist, d.h. im einen Gespräch konnte das andere
mitgehört werden. Die beiden Gespräche wurden an unterschiedlichen int.
S0-Bussen (A und B) geführt. Any hint?

Danke im Voraus,

Gruß
Wolfgang

Rolf Dohmen

unread,
May 4, 2000, 3:00:00 AM5/4/00
to
"Wolfgang Völker" schrieb:

>
> Hi,
>
> wir haben hier ein Agfeo AS40 mit einem Erweiterungsmodul (1x ext.S0, 1x
> int.S0) und Softwareversion 2.1d.

[und ne ganze Menge Probleme...]

Auch Hi!

1) Firmwareupdate machen (lassen). Aktuell ist die 3.1, zu beziehen über
Deinen freundlichen Agfeo-Fachhändler.


> An dem einen S0-Bus (nennen wir ihn A) hängen neben einigen AscomEurit 30
> noch zwei Hagenuk Europhone (1xM, 1xL). Am anderen S0-Bus (B) hängen nur
> AscomEurit 30.

2) Was heisst hier "einige ... Eurit" ? Für den internen Bus Deiner AS40
gilt genauso wie für den externen: 8 Geräte, davon 4 gespeiste, dh nicht
mehr als 2 Eurit. Die Hagenuk Europhone sind IMHO nicht so ganz
unproblematisch (vorsichtig ausgedrückt) - klemm die doch mal GANZ ab
und teste mal ein, zwei Wochen...
BTW: Komischer Ausbaustand, nur 2 int. S0 bei *SO* vielen ISDN-Fons...
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass solche "Basics" wie
ordentliche Terminierung und Verkabelung gegeben sind, oder?
Last, but not least: In der Portzuordnung Deiner Tksoft, unter "Interne
Ports" sollte unter "Digital x/x" nichts (keine Nst. )eingetragen sein -
das sind Ports für die Digitalen SysTels, nicht für ISDN-Fons. Da gab es
mal ein Problem, ich weiss aber nicht mehr, ob die 2.1x er FW noch davon
betroffen war...

Gruss,

--
73! de Rolf, DL1KJ

Dohmen EDV&Telekommunikation * Dammstr.13 * 50259 Pulheim
Tel:02238/9638-96 Fax:-99 Mobil:0172/2719098 eMail:in...@dohmen-edv.de

Thorsten Haller

unread,
May 4, 2000, 3:00:00 AM5/4/00
to

"Wolfgang Völker" <wolf...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:8ere4c$b3h$1...@stu1id2.tesion.de...

> Hi,
>
> wir haben hier ein Agfeo AS40 mit einem Erweiterungsmodul (1x ext.S0, 1x
> int.S0) und Softwareversion 2.1d.
>
> An dem einen S0-Bus (nennen wir ihn A) hängen neben einigen AscomEurit 30
> noch zwei Hagenuk Europhone (1xM, 1xL). Am anderen S0-Bus (B) hängen nur
> AscomEurit 30.
>
> Problem 1:
> Der S0-Bus A hängt sich gelegentlich (im Jahresmittel einmal alle zwei
> Wochen) auf, so daß man nach dem Abheben nach kurzem Warten Störung
> angezeigt bekommt. Nach Neustart der Anlage ist alles okay. Hat jemand ne
> Idee, in welcher Richtung ich suchen soll?
>

Ich hatte in einer ähnlichen Konfiguration die selben Probleme. Installiere
die neueste Firmware, dann sollte das Problem behoben sein. Das komische an
der ganzen Sache ist, das Agfeo damals die Anlage von vorne bis hinten
geprüft hat, und kein Fehler festgestellt werden konnte. Auch konnte Agfeo
dieses Problem nie selbst reproduzieren.

Gruß

Thorsten

Wolfgang Völker

unread,
May 5, 2000, 3:00:00 AM5/5/00
to
Wieder Hi :-)

wir wollen gerade ausbauen und werden jetzt wohl ein 440er Modul einbauen
und die Verkabelung so ändern, daß 5 int. S0 vorhanden sind. Das bedeutet so
drei Apparate pro int. Bus, da sollte es zumindest kapazitätsmäßig keine
Probleme mehr geben.

"Rolf Dohmen" <in...@Dohmen-edv.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3911B464...@Dohmen-edv.de...
> "Wolfgang Völker" schrieb:


> >
> > Hi,
> >
> > wir haben hier ein Agfeo AS40 mit einem Erweiterungsmodul (1x ext.S0, 1x
> > int.S0) und Softwareversion 2.1d.
>

> [und ne ganze Menge Probleme...]
>
> Auch Hi!
>
> 1) Firmwareupdate machen (lassen). Aktuell ist die 3.1, zu beziehen über
> Deinen freundlichen Agfeo-Fachhändler.
>

mit dem 440er (s.o.) kommt dann zwangsläufig (und gerne) das Update...

>
> > An dem einen S0-Bus (nennen wir ihn A) hängen neben einigen AscomEurit
30
> > noch zwei Hagenuk Europhone (1xM, 1xL). Am anderen S0-Bus (B) hängen nur
> > AscomEurit 30.
>

> 2) Was heisst hier "einige ... Eurit" ? Für den internen Bus Deiner AS40
> gilt genauso wie für den externen: 8 Geräte, davon 4 gespeiste, dh nicht
> mehr als 2 Eurit. Die Hagenuk Europhone sind IMHO nicht so ganz
> unproblematisch (vorsichtig ausgedrückt) - klemm die doch mal GANZ ab
> und teste mal ein, zwei Wochen...

Ja, das werden wir dann mit der neuen Struktur erproben. ST25 und ST30 sind
ja leider auch ungespeist. Eigentlich ist diese Einschränkung auf vier
ungespeiste unangenehm (wenn auch technisch verständlich); z.B. zwei
Apparate für Häufigtelefonierer, aber noch drei zusätzliche Apparate in
Räumen wie Besprechungszimmer o.ä.. Nunja, ist halt so.

> BTW: Komischer Ausbaustand, nur 2 int. S0 bei *SO* vielen ISDN-Fons...
> Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass solche "Basics" wie
> ordentliche Terminierung und Verkabelung gegeben sind, oder?

Ja, sind sie. Bis jetzt war zum Anschluß einer neuen Bodendose vorne im
Schaltkasten immer noch ein echter Telekommunikationstechniker da. Und der
hat auch brav einen Abschlußwiderstand in die Bodendose gebaut.

> Last, but not least: In der Portzuordnung Deiner Tksoft, unter "Interne
> Ports" sollte unter "Digital x/x" nichts (keine Nst. )eingetragen sein -
> das sind Ports für die Digitalen SysTels, nicht für ISDN-Fons.

Yep, weiß ich und es steht auch nix drin.

Vielen Dank für die Infos.

Gruß
Wolfgang

Joachim Struck

unread,
May 5, 2000, 3:00:00 AM5/5/00
to
Hallo Wolfgang,

dann brauchst Du sowieso die aktuelle Firmware zur AS 40. Bestehe darauf, daß
Dein Händler Dir diese mitliefert. Agfeo liefert die Firmware 3.1 nicht mehr
standardmäßig automatisch mit dem Modul 440 aus, wie anfangs.

Auch benötigst Du einen aktuellen Konfigurator (TK-Set), den Du Dir bei Agfeo
runterladen kannst.

Zu den Problemen habe ich direkt keine Ideen, aber wenn Du sowieso neue Firmware
aufspielen mußt, warte dann doch mal das Verhalten der Geräte danach ab.

Betsten Gruß
Joachim

"Wolfgang Völker" schrieb: