Hola Aaron,

Necesito realizar control automático de TAP para compensar la caída de tensión en la barra del secundario de un transformador, porque baja el voltaje y queda fuera de norma producto de partidas de motores.

Pregunta:
Utilizo el fixed tap  o  LTC / Voltaje regulator?

Si la respuesta es voltaje regulator que significa que esté en valor 1 o valor 10?
El real-time Scanner en que valor se considera estándar?

Saludos Cordiales

Aaron Paradas

unread,
Apr 14, 2016, 2:25:41 PM4/14/16
to cursoe...@googlegroups.com
Buen día.

1.- Utilizar LTC

2.- El valor se refiera a la variación maxima y minima de la tensión respecto de la nominal.

3.- El valor real time scanner solo es usado para monitoreo en tiempo real de unidades, no debe ser tomado en cuenta.

Aarón Paradas.