Santiago en cunato a la falla un una linea de transmisión hay varias opciones.
1. Puedes colocar dos tramos de lineas siendo un tramo con la longitud igual al 25% de la total, entre los dos tramos colocar un bus y allí generar la falla.
2. Se deben hacer ajustes tanto en la linea como en el study case del modulo de cortocircuito para realizar la simulación SE DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS AJUSTES DE CADA LINEA QUE SE VAYA A SIMULAR ESTE TIPO DE FALLA.
2.1 Ajuste de torre de transmisión: En la pestaña de "info" de la linea, en la parte inferior derecha se indica la opcion "TOLERANCE" justo debajo del espacio para indicar la longitud total de la linea, en este espacio se debe indicar el porcentaje de la linea a considerar para una simulación, esta consideración por defecto NO SE TOMA EN CUENTA, por lo que se debe hacer el setting que indico en el paso 2.2

2.2 Ajuste de Study-Case: Se debe ingresar al study case del modulo de cortocircuito (esto aplica para todos los modulos de igual forma), eh ir a la pestaña de "ADJUSTMENT",seleccionar la opción "Length Tolerance" y activar el box para cable o Transmission line según corresponda, una vez seleccionado el box se activa el setting "Individual" con esta configuración el software considerara el valor indicado para "Tolerance" en cada una de las lineas, la opción "Global" aplicara un % de tolerancia por igual a TODOS los elementos que corresponden.

Espero mi respuesta sea de ayuda.
Saludos,