já há uns tempos para cá que andava arreliado com o esquentador.
Um desses Vulcanos Clik dos modernos.
Quase que o mandei pela janela.
O malvado, tinha a mania de se desligar quando lhe dava na real gana. Pouco se importava se alguém ainda tinha a cabeça cheia de champô ou o corpo cheio de sabote.
Apagava-se e pronto.
Às vezes lá permitia uma reabertura, mas apenas duas vezes. Depois disso só desligando o disjuntor do quadro. grrrrrr.
Já o tinha aberto várias vezes para ver o problema, e sabia donde vinha, mas era um problema de concepção.
Na saída de gases há um dispositivo tipo caixa de pressão onde uma membrana de borracha acciona um platinado de cobre com
a entrada de caudal de ar.
Só não sei é porque ela se desliga quando lhe apetece. Fiz limpezas, ajustes, virei o tubo, limpei chaminé, eu sei lá. só faltou umas rezas ao malvado esquentador.
Resolvi aldrabar o circuito de protecção.
Mas não é fácil, pois o circuito tem de responder à turbina, ou seja, deve mostrar um circuito aberto quando inicia, ou se abre a torneira, e depois do ventilador arrancar, tem de fechar o circuito.
Se não for assim, aparece logo umas letras no display acusando erro e desliga-se logo.
Bom, para grandes males, grandes remédios.
A solução foi retirar a tensão dos terminais do ventilador e accionar um relé com uns milisegundos de retardo.
Um transformador pequenino de 230V-6V, dobrador de Tensão, um condensador grande para demorar a carregar, uma resistência balastro e um relé de 12V
Limpinho.
Após abrir a torneira, o esquentador liga, passados 2 segundos arranca o ventilador e passado 1 segundo dá sinal à CPU que o AR está a sair bem.
Até que enfim, hoje tomei banho o tempo que quis.
Só havia uma vantagem: abrigava-me a poupar, mas que se lixe.