Buenas tardes.
Respondo a la pregunta.
1. En el caso del CCH Azcapotzalco, no existen señalamientos de rutas de evacuación.
2. En algunos casos, los puntos de reunión dejan de ser seguros para más de veinte personas.
3. El edificio C, además del enrejado interior con el que ya cuentan todos los salones, tiene colocado un enrejado exterior, lo cual complicó el desalojo de personas, no obstante que la puerta es corrediza y se abrió en su totalidad, alcanzando una apertura de aproximadamente 2 metros de longitud. El día 19 de septiembre, muchos alumnos y profesores se encontraban dentro del edificio para cuando ya había terminado el sismo.
4. El desalojo se complicó aún más, debido a que las escaleras en dicho edificio se encuentran al interior y el piso superior también está enrejado.
5. Son ONCE SALONES. Calculemos el número de personas que buscaron evacuar el edificio en tan sólo UN MINUTO. La mitad no lo hizo.
Ante lo anterior, una servidora y otro grupo de profesores, buscamos se responda y argumente a lo siguiente:
1. ¿Por qué mantener el enrejado exterior, en vez de colocar chapas de seguridad en las puertas de los salones que tienen material de cómputo? El Edificio Z no tiene enrejado exterior y allí se encuentra el material de cómputo para ser utilizado por los profesores del Plantel.
2. Tener ese enrejado se convierte en una trampa mortal en un momento de crisis, máxime que no existe ningún aviso que ofrezca indicaciones más claras para el desalojo.
3. No es el único espacio que presenta esas dificultades. Se encuentra también el caso del acceso-salida de la Sala Telmex.
4. También es necesario revisar el estado que guardan las chapas para ingresar a los PECS. En el caso del Pec de Talleres, la chapa ya no se puede abrir con facilidad y en ocasiones se encuentra cerrada.
5. Es necesario dar a conocer a la comunidad NO SÓLO LOS PUNTOS DE REUNIÓN, SINO TAMBIÉN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN, CONSIDERANDO PARA ELLO, TODOS Y CADA UNO DE LOS EDIFICIOS Y CONSIDERAR ADEMÁS, SALIDAS DE EMERGENCIA.
Por último, la revisión que se solicita, NO DEBE SER SÓLO DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. Es necesario considerar el número de personas que se mueven en cada Plantel, para saber QUÉ REQUERIMIENTOS DEBE CUBRIR EL INMUEBLE, PARA EVITAR DESGRACIAS EXTRAORDINARIAS.
Se agradecerá tomen en cuenta esta situación.
Atte. Judith Rodríguez S.