Boa Tarde,

Estou realizando o projeto sanitário de um sobrado de dois piso. Minha dúvida é se é necessário adicionar tubo de ventilação nos ramais de todos os ambientes (lavabos, área de serviço e cozinha no térreo) e banheiros no andar superior. Alguns colegas comentaram comigo que só fazem o uso de tubos de ventilação para edificações com mais de quatro pavimentos devido a alta incidência de gases no interior dos tubos, já outros indicaram por em todos os ramais inclusive de casas térreas para evitar o rompimento dos fechos hídricos. Gostaria de saber a opinião de vcs sobre o assunto.

Luiz Bueno

unread,
Apr 10, 2017, 12:16:00 AM4/10/17
to Clube dos Engenheiros Civis

Bom dia Marco,

Costumo inserir apenas nos sanitários para edificações pequenas, entre a caixa sifonada e a caixa de passagem / inspeção.

Estou sem nenhum projeto residencial aqui comigo no momento, mas segue imagem de um exemplo. Neste caso, é de um edifício residencial, mas para uma residência, ao invés do tubo de queda, seria a caixa de inspeção.


Atenciosamente,

Luiz Bueno
Eng° Civil - CREA 506.963.576-0

Evandro Junior

unread,
Apr 10, 2017, 12:16:03 AM4/10/17
to Clube dos Engenheiros Civis
Bom dia,

Para maior assertividade na elaboração de seu projeto sugiro que consulte a NBR 8160 - sistemas prediais de esgoto sanitário.


EVANDRO JOSÉ DE CASTRO JUNIOR
 / Engenheiro Civil 

evandrojosedecastrojunior@gmail.com / (31) 98737-1423


Em terça-feira, 4 de abril de 2017 15:13:17 UTC-3, Marco Hansen escreveu:

eng.s...@gmail.com

unread,
Apr 14, 2017, 6:14:43 PM4/14/17
to Clube dos Engenheiros Civis
Bom dia.

Tenho uma interpretação para o tubo de ventilação, através da Norma, utilizo sempre nos lugares onde façam uso do Sanitário, tendo a edificação qualquer característica (1,2,3...pavimentos), sendo que seu diâmetro é calculado conforme NBR 8160.


Em terça-feira, 4 de abril de 2017 15:13:17 UTC-3, Marco Hansen escreveu:

Leandro Sales

unread,
Apr 15, 2017, 12:15:36 PM4/15/17
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Sempre coloque ramal de ventilação nos banheiros. Na cozinha e lavanderia eu não uso em residências.

--
Leandro Sales

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheirosCivis+unsub...@googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages