Rodrigo Correia

unread,
Mar 28, 2009, 11:45:06 PM3/28/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Boa noite,
estou estudando alguns projetos hidráulicos para fazer uma análise em
relação a estrutura. Vi em alguns casos a descida de tubulações de
esgoto (ø100mm) em vigas (de 20cm de largura).
Isto é correto? E a armação ou até mesmo resistência das vigas? Eu
estudei sobre furos transversais à viga, mas não acho nada falando
sobre furos longitudinais.
Pode-se passar tubulações hidráulicas ou elétricas por dentro das
vigas? Qual seria a melhor solução para esses casos? Shafts?
att,
Rodrigo

Valdir de Freitas Gomes

unread,
Mar 29, 2009, 7:23:02 AM3/29/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Não se deve e não pode furar vivas no sentido transversal ou seja nas áreas
coincidente aos esforços de tração e ou compressão, soluções de decidas de
tubulações hidráulicas, elétricas e condicionadores é por paredes duplas
prevista em projeto junto ao arquiteto ou shaft, ou aparentes ou bonecas
todas as soluções deverão ser discutidas com os arquitetos, proprietários e
usuários do empreendimento, analisando numa visão geral e nunca pontual de
ultima hora.

Sylvio Nogueira

unread,
Mar 30, 2009, 7:09:54 AM3/30/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Tais furações, na chamada "zona neutra" de cada viga, são
perfeitamente possíveis, desde que previamente assumidas durante a
elaboração do projeto estrutural ( como parte do necessário - e sempre
raro - "casamento" entre projetos ). Podem, ainda sob consulta ao
projetista responsável, ser executadas em diâmetros e espaçamentos
adequados, mediante uso de brocas-copo. Descarte, contudo, qualquer
tentativa de improvisação.

Sylvio Nogueira
Arquiteto
www.snogueira.com

On 29 mar, 08:23, "Valdir de Freitas Gomes"

Sylvio Nogueira

unread,
Mar 30, 2009, 7:21:41 AM3/30/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Quanto ao embutimento, longitudinal, de tubos de esgotos ( ou de água)
em vigas, parece-me que você está equivocado. O que ainda se vê, por
aí, é o embutimento, em pilares de prumadas de AP; embora esta
geometria me dê arrepios ( pela hipótese de vazamentos), ela pode ser
bem trabalhada em pilares pré-moldados (em indústria do ramo) para
erguimento de galpões.

Sylvio Nogueira
Arquiteto
www.snogueira.com



On 29 mar, 08:23, "Valdir de Freitas Gomes"
<valdir.engenhe...@gmail.com> wrote:

Sylvio Nogueira

unread,
Mar 30, 2009, 7:24:46 AM3/30/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Furações em vigas, quando normais ao plano da laje, também podem ser
praticadas, desde que a seção seja arbitrada pelo projetista e que
sejam preservados os minimos cobrimentos das armaduras; o que, no seu
exemplo (largura de 20 cm) seria aparentemente impraticável.

Sylvio Nogueira
Arquiteto
www.snogueira.com

On 29 mar, 08:23, "Valdir de Freitas Gomes"
<valdir.engenhe...@gmail.com> wrote:

Herlen Cardoso

unread,
Mar 30, 2009, 7:38:16 AM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Discordo EM PARTE do nosso amigo Valdir.
 A norma de concreto 6118-2003 nos permite fazer o furo sim na direção bw (largura), porém com algumas premissas a serem atendidas.
 
Em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5cm e duas vezes o cobrimento previsto para essa face. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem.
 Devem ser respeitadas, simultaneamente, para dispensa da verificação, as seguintes condições:
 
a) abertura em zona de tração e a uma distância da face do apoio de no mínimo 2h, onde h é a altura da viga;
 
b) dimensão da abertura de no máximo 12cm e h/3;
 
c) distância entre faces de aberturas, num nesno tramo, e no mínimo 2h;
 
d) cobrimentos suficientes e não seccionamento das armaduras.
 

Furos que atravessam as vigas em direção da altura
 
 As aberturas em vigas, contidas no seu plano principal, com furos para passagem de tubulação vertical nas edificações, não devem ser superior a 1/3 da largura dessas vigas nas regiões desses furos. Deve ser verificada a redução da capacidade portante ao cisalhamento e à flexão na região da abertura.
 A distância mínima de um fura à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5cm e duas vezes o cobrimento previsto nessa face. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem.
 No caso de ser necessário um conjunto de furos, os furos devem ser alinhados e a distância entre suas faces deve ser de no mínimo 5cm ou o diâmetro do furo e cada intervalo deve conter pelo menos um estribo.
 No caso de elementos estruturais submetido à torção, esses limites devem ser ajustados de forma a permitir um funcionamento adequado.
Obs.: Estarei repassando esta semana mesmo, o mais rápido possível a planilha de dimensionamento em estruturas metálicas.
 
 
Abraços
 
Herlen Cardoso
Egenheiro Civil
 

Valdir de Freitas Gomes

unread,
Mar 30, 2009, 11:12:05 AM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Colega Helen Cardoso,  não fui claro, mas disse furos quando NÃO são previamente planejados na concepção do dimensionamento. As soluções existem com prévio planejamento, o que não deve é resolver na ultima hora, por ocasião da construção. Agradeço sua preocupação em esclarecer a minha afirmação, tornando totalmente explicativo e claro a todos. Obrigado.

Rodrigo Correia

unread,
Mar 30, 2009, 11:51:25 AM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Agradeço as mensagens, a norma estabelece dimensões máximas nos furos, tanto transversais como longitudinais, mas diz que se deve fazer uma verificação na capacidade portante da peça.
Como deve ser feita essa verificação?? (principalmente em relação aos furos verticais)
att,
Rodrigo.

2009/3/30 Valdir de Freitas Gomes <valdir.e...@gmail.com>



--
Rodrigo Lopes Correia
Engenharia Civil
UEL - PR (5º Ano)
rodrigo...@gmail.com

Rodrigo Correia

unread,
Mar 30, 2009, 12:43:49 PM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
OK encontrei o que eu precisava. Obrigado.
Caso alguém tb tenha essa mesma dúvida, segue comentário do engenheiro Valdir B. Zerbinati da Estrutural Projetos e Consultoria de Estruturas (Londrina-PR) para aberturas no sentido da altura das vigas:

"faz-se a verificação a partir dos esforços internos solicitantes na seção
onde há o furo tomando uma largura reduzida para a peça (a largura total
menos a maior dimensão do furo na direção da largura - geralmente o
diâmetro do furo)."


2009/3/30 Rodrigo Correia <rodrigo...@gmail.com>

Herlen Cardoso

unread,
Mar 30, 2009, 1:09:07 PM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Realmente Valdir, deve-se tentar prever a maiorias do fatos na concpção do projeto.
Estou atualmente morando em ipatinga, mas sou da região de Governador Valadares. Qd cheguei para esta cidade, como quase td engenheiro, gostamos de observar as obras por ond passamos. Aqui em Ipatinga, tenho verificado que, quase 100% das obras que vejo, existem algo fora das normas, principalmente no que tange a parte hidráulica.  São muitas obras aqui desta região que eles usam passar tubulações de DN 75 e até de 100 em vigas de bw=12cm, é brincadeira uma coisa deste, vou tirar umas fotos e repassarem pra vcs darem uma olhada. Parece que o engenheiro de execução não vai na obra, ,apenas coloca a sua placa de execução e deixa nas mãos do pedreiro, etc, pois n acredito que algum engenheiro possa permitir algo nesse sentido.
 
Herlen Cardoso

imra...@tdm.co.mz

unread,
Mar 30, 2009, 2:21:42 PM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Caros Colegas;

Preciso pormenorizar a ligacao de uma viga metalica (Perfil IPE) e um
pilar circular em concreto armado. Se alguem tiver algum pormenor tipo ou
ideias de como fazer essa ligacao agradecia a ajuda.

Imran Dada
Engº Civil
Maputo-Mocambique

Francisco Humberto Sala Tecnica

unread,
Mar 30, 2009, 4:56:33 PM3/30/09
to clubedosenge...@googlegroups.com

AMIGOS ESTOU PREPARANDO UM TERMO DE REFERENCIA  E GOSTARIA
DE SABER SE ALGUEM CONHECE ALGUMA NORMA PARA PROJETO DE TERRAPLENAGEM,
OU QUALQUER MATERIAL QUE POSSA ME AJUDAR
 

Sem mais, agradeço antecipadamente a atenção.
Favor responder pelo correto recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
 
Francisco Humberto
 
favor jornais e informativos enviar para endereço: 
fbet...@bol.com.br
contatos pessoais:
 fhumb...@msn.com
 
Agradecemos à atenção,
Um forte abraço,
Que o Espírito Santo de Deus, vos ilumine a cada dia mais intensamente.
 
Francisco Humberto Soares de Albuquerque.
 
Trabalhamos on-line, in loco, treinamos e equipamos sua equipe.
A equipe de assessoria técnica industrial, comercial, residencial & terceiro setor.
Grupo de Assessoria Técnica - GAT
www.salatecnica.com.br
Fone:    81 9987 2645                                           ICQ         65589368
msn: fhumb...@msn.com




 
> Date: Mon, 30 Mar 2009 20:21:42 +0200
> Subject: [Clube dos Engenheiros Civis] Ligacao viga metalica-Pilar de concreto
> From: imra...@tdm.co.mz
> To: ClubedosEnge...@googlegroups.com

Marcos Lima

unread,
Mar 30, 2009, 9:21:04 PM3/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Caros Amigos,
Gostaria de algumas publicações, textos ou até mesmos informações sobre muros de Gabiões.
Grato
Marcos Lima
Eng. Civil e Seg. Trabalho
 
----- Original Message -----

Ubirajara Lima Junior

unread,
Apr 1, 2009, 10:43:23 AM4/1/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezado Imran,

Em anexo alguns detalhes construtivos da biblioteca da Cype Ingienieros.

Sds,
--
Ubirajara Marques Lima Júnior
Eng. Civil
Esp. Gestão da Qualidade
M.Sc. Eng.ª e Tecnologia de Materiais
bira...@gmail.com
ubirajar...@sead.pa.gov.br
+91 +3252.5687 / +91 +8145.2709

Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD
Diretoria de Gestão do Patrimônio do Estado
Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário
+91 +3241.0419 / +3241.0889

Em 30/03/09, imra...@tdm.co.mz<imra...@tdm.co.mz> escreveu:
Detalhes_Construtivos.dwg

Monica

unread,
Apr 2, 2009, 9:01:51 AM4/2/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Bom dia.
 
Aguém tem alguma apostila sobre fibra óptica??
 
 
 
Monica Freixo
Tel. PABX: (13) 2138-6800
Tel. Direto: (13) 2138-6810
Alvarez & Muniz Engenheiros Associados
Site: www.ameal.com.br
 
0
----- Original Message -----

Paulo Bina - Monobeton

unread,
Apr 2, 2009, 10:13:11 AM4/2/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com, mon...@ameal.com.br, ernani
Cara Monica - falar diretamente com Ernani Sedon, especialista no assunto
 
11  9986.8104
15 3521.7222
 
 
Paulo Bina
MONOBETON
S. Paulo


E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.


Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/04/2009



No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.238 / Virus Database: 270.11.35/2034 - Release Date: 04/01/09 06:06:00

Meu Gmail

unread,
Apr 2, 2009, 11:42:50 AM4/2/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Rafael Antonio Agnoletto

unread,
Apr 4, 2009, 5:01:19 PM4/4/09
to clubedosenge...@googlegroups.com
Boa tarde.
 
Estou fazendo um mestrado em Engenharia Civil na linha de pesquisa de Construção Civil, na UTFPR, em Curitiba. Minha tese de mestrado será sobre produtividade em estruturas de edifícios de pavimento tipo.
 
Para desenvolver esta tese preciso acompanhar uma obra de vários pavimentos (tipo) e analisar que fatores afetam a podutividade na estrutura, de preferência em Curitiba ou em Cascavel-PR, pois moro em Cascavel e faço mestrado em Curitiba. Alguém poderia me ajudar, indicando e podendo companhar uma obra para fazer este estudo? no final posso contribuir com a minha tese final para a construtora.
 
Obrigado.
 
 


Quer saber qual produto Windows Live combina melhor com o seu perfil? Clique aqui e descubra!
Reply all