DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO

809 views
Skip to first unread message

fabricio casarin

unread,
Aug 31, 2010, 10:58:50 AM8/31/10
to Clube dos Engenheiros Civis
BOM DIA

ALGUÉM PODE ME DIZER QUAL NORMA MENCIONA O DIMENSIONAMENTO DE
SUMIDOUROS?

A TAXA DE INFILTRAÇÃO TEM QUE SER OBTIDA POR TESTES OU EXISTE ALGUMA
TABELA ESPECÍFICA;?

OBRIGADO

Eng. Luiz Fernando

unread,
Aug 31, 2010, 9:05:56 PM8/31/10
to Clube dos Engenheiros Civis
Caro Fabricio,
Na seção "Arquivos" (na tela a direita), postei um arquivo chamado :
Sumidouro e filtro anairobico.pdf , acho que vai ser util.
Eng. Luiz Fernando

Guilherme Amatuzzi Teixeira

unread,
Sep 1, 2010, 7:04:10 AM9/1/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Bom dia,

Voce pode consultar a NBR 7229 que trata de Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos.


Espero que ajude.

Grande abraço!

--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com

1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo e isso conduz à exclusão do Clube.
3) Pirataria ou troca de informações de softwares não registrados acarretará a exclusão definitiva do Clube.
4)  Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.

Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR



--
Guilherme Amatuzzi Teixeira
Eng. Ambiental - Taguatinga - DF
9944-3173

Luiz Antonio

unread,
Sep 1, 2010, 7:49:43 AM9/1/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Caros Amigos do Clube dos Engenheiros,

Esta planilha calcula tanto a Fossa Séptica bem como também calcula o poço
SUMIDOURO, já considerando as contribuições normais para uma residência
unifamiliar.
Existe um limite de cálculo para esta planilha, que é um pequeno prédio de
até 2500 m² de área construída. Eu a utilizo a mais de 8 anos e sempre
funcionou muitíssimo bem.
Quanto a taxa de absorção, eu sempre faço uma tomada de coeficiente "IN
LOCO", e para tanto executo vários poços escavados no terreno com as
seguintes dimensões: largura de 50 cm x comprimento de 50 cm x profundidade
de 50 cm, de formato cúbico. Então esse cada um destes poços apresenta as
seguintes características: Volume 0,125 m³ ou 125 litros cada poço, e, 1,25
m² de superfície interna. Utilizando-se estes parâmetros, calculo para cada
situação a taxa de absorção do solo, sempre lembrando que o tratamento dado
aos resultados obtidos deve ser uma DISTRIBUIÇÃO NORMAL !!
Modo de usar a planilha .......... Preencha somente os espaços em vermelho
= Premissas do Projeto
Os dados em AZUL deverão ser os parâmetros que você tem em disponibilidade
de adotar em função do espaço disponível dentro do terreno onde será
implantado o sistema.

Qualquer dúvida , por favor me escrevam ou me liguem : (11) 8914 0598 -
lu...@empreendi.com.br

Sds a todos,

Luiz A T Pinto - engenheiro civil


-----Mensagem original-----
De: clubedosenge...@googlegroups.com
[mailto:clubedosenge...@googlegroups.com] Em nome de fabricio
casarin
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2010 11:59
Para: Clube dos Engenheiros Civis
Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO

BOM DIA

OBRIGADO

--

Calculo de Fossa Séptica.xls
Reply all
Reply to author
Forward