Estou fazendo um trabalho de pós-graduação em estruturas, e entrou uma discussão quanto a um pilar de concreto armado tracionado (basicamente um tirante):




Informações:

pilar 35x35x90cm

engastado em piso 



Da forma em que aprendi, pilares de concreto armado não deve ser utilizados como tirantes como na situação acima, sendo correto aplicar um pilar metálico. (mas não é esse o caso).

Pois o desafio é calcular em concreto armado.

Alguém passou por um problema parecido ou tem um roteiro de calculo para um caso como acima apresentado?

Dimensionei considerando apenas o aço ca-50 a tração e considerado concreto apenas nos para comprimento do chumbador e, desprezando fissuração no concreto entre o piso e o início dos chumbadores.

Está forma está correta?

Obrigado 

Áryon Fellipe Facco.

Pilar tracinado.jpg

ALMIR SANTOS

unread,
May 12, 2016, 10:44:59 AM5/12/16
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Boa tarde Aryon,
Observe a magnitude dos esforços na haste, são valores que não trazem problemas na hora de dimensionar elementos lineares.
Caso o único apoio do pilar seja o piso, ou seja, se o ponto de aplicação das cargas for apoio livre (em cima), o pilar pode ser dimensionado como uma viga em balanço engastada numa laje, situação aceitável de flexo-tração.
Agora é só escolher o domínio de deformação em que vai dimensionar, de preferência algum que permita fissura do concreto, e mãos a obra.
Obs: na hora de combinar as cargas, considere o pilar na vertical por causa do peso próprio e só depois dimensione como uma viga em balanço.
É claro que esta seria minha solução, os colegas podem recomendar outras.

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

clebio rosa

unread,
May 12, 2016, 1:44:54 PM5/12/16
to clubedosenge...@googlegroups.com

Boa tarde  Aryon


Trabalho com Modelagem e Simulação  Estrutural  ( Elementos Finitos) , na medida  do possível posso ir te ajudando  entre  em contato para  que possa  entender melhor seu trabalho de pós  .


Cel  12 997790033  (WhatsApp)


Engº Clebio Rosa




De: clubedosenge...@googlegroups.com <clubedosenge...@googlegroups.com> em nome de ALMIR SANTOS <almir.g...@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 10 de maio de 2016 18:02
Para: ClubedosEnge...@googlegroups.com
Assunto: Re: [Clube dos Engenheiros Civis] Pilar de concreto armado tracionado
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages