Para a verificação das Características do Telhado é necessário à avaliação da Inclinação, Altura e Distância das estruturas, adotando a seguinte equação:
I = h * (100/D)
Onde:
I = Inclinação
H = Altura = 1,55m
D = Distância = 9,73m
Portanto:
I = 1,55 * 100/9,73
I = 15,93%
Os Fabricantes de Telhas termo acústicas pedem instalação com Inclinação mínima de 5% - ou seja, a Inclinação existente atende as Especificações.
6.3.3 Verificação do Dimensionamento das Calhas
Para a verificação do dimensionamento das calhas é necessário avaliar a vazão de Projeto e a Vazão da calha, sendo:
Análise da Vazão de Projeto pela equação:
Onde:
Qp = Vazão de Projeto
I = intensidade pluviométrica = 271,48 mm/h (Fonte Somar Meteorologia)
A = área de contribuição = 522m²
Portanto Qp = 2.361 l/min.
Análise da Vazão da Calha pela equação:
Onde:
Qc =Vazão da Calha
S = Área da Seção Molhada
Largura = 0,3cm; Altura = 0,3cm; Altura Molhada = 0,3cm * 2/3
Área Molhada (S) = Largura * Altura Molhada = 0,3 * 0,3 * 2/3 = 0,06m²
n = Coeficiente de rugosidade = 0,012
R = Raio hidráulico = 0,0857m
P = P/S = Perímetro molhado = 0,7m
i = Declividade da Calha = 0,01 m/m
K = 60.000
Portanto = Qc = 5.832 l/min.
A Vazão de Projeto deve ser Inferior a Vazão da Calha Existente, portanto a situação atual atente os quesitos estabelecidos pela norma.
6.3.4 Verificação do Dimensionamento dos Condutores Verticais
Para o diâmetro das Tubulações
Qp = Vazão de Projeto = 2.361 l/min
L = Tamanho do condutor Vertical (Entre L = 6m e L = 25m)
Ábaco:
O Diâmetro dos Condutores Verticais devem estar entre 90 mm e 100 mm portanto as condições atuais atendem as especificações.
--