Pilar de madeira sob bloco de concreto.

1,312 views
Skip to first unread message

Thiago Bailão

unread,
Oct 16, 2009, 9:51:33 AM10/16/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Olá amigos engenheiros.
Sou recém formado e novo aqui no clube.

Estou prestando serviços para uma empreiteira da cidade e estou com
uma dúvida um tanto "simples", acredito.

A construção trata-se de uma cobertura (telhado) e conta com 14
pilares alianhados. Cada pilar será apoiado sobre um bloco e uma
estaca. A estaca está com 3,5 x 0,27 abaixo (no solo) e o bloco tem
0,50 x 0,50 x 0,50. Os pilares serão de madeira, e medem 0,20 x 0,20.
A minha dúvida é a seguinte:

"Como são fixados os pilares sobre os blocos de concreto? Os pilares
devem ser enterrados no bloco, ou devem ser colocados acima do bloco?
"

Na faculdade, me lembro de calcular blocos sobre as estacas
considerando o pilar totalmente "separado" do lobo, ou seja, acima
dele e não "enterrado".

A empreitrea sempre, SEMPRE, enterrou os pilares de madeira no lboco
de concreto, totalemtne enterrados e como não tenho experiência, eu
pedi para concretar metade do bloco (0,25 de altura) e depois colocar
o pilar para concretar o restante. Ou seja, o pilar ficará 0,25
enterrado! EStá certo?

Obrigado!

Eng Thiago Bailão, Bebedouro - SP

eng.nelsonpereira

unread,
Oct 16, 2009, 5:25:35 PM10/16/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Boa tarde,

Na realidade não tem problema o pilar ser enterrado no bloco de
concreto, desde que ele mantenha uma distância mínima de 2,5cm da
armadura, como cobrimento.
Dê uma checada com o seu calculista, pois de forma alguma é
aconselhavel concretar um blococ de fundação pela metade, pois gera
uma junta fria que pode gerar uma infiltração e corroer a ferragem
futuramente.
No caso dos blocos que foram feitos dessa forma, faça uma
impermeabilização com uma argamassa polimérica (viaplus 5000 ou denver
5000) em três camadas cruzadas para evitar infiltrações.

Para a locação do poste de madeira, pode seguir da seguinte forma, na
base que ficará enterrada coloque alguns pregos de 19 (para manter uma
boa fixação), faça um gastalho sobre os blocos respeitando a locação,
abra espaço na ferragem de forma que a barra mais próxima fique
distante no mínimo 2,5cm da madeira, coloque alguns aprumadores para
garantir que não ocorra deslocamentos durante a concretagem (podem ser
feitos em pontaletes de 3x3 polegadas) e pode concretar a peça
inteira.

Att

Eng. Nelson

Thiago Bailão

unread,
Oct 17, 2009, 8:34:38 AM10/17/09
to Clube dos Engenheiros Civis

Obrigado Nelson, na atual situação os blocos já foram concretados pela
metade. Estamos apenas aguardando a chegada dos pilares de madeira,
para então, concretar o restante do bloco.

Você acredita que deva ser feita uma impermeabilização com uma
argamassa polimérica após a concretagem?

Abraços, e desde já obrigado pela atenção.

Eng. Thiago Bailão












On 16 out, 19:25, "eng.nelsonpereira" <eng.nelsonpere...@gmail.com>
wrote:

eng.nelsonpereira

unread,
Oct 17, 2009, 4:10:01 PM10/17/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Sim, vai ter de ser feita, o que acontece é que o bloco de concreto
vai ficar em um meio muito agressivo e provavelmente imerso em água a
maioria do tempo.
Com tudo isso essa junta fria criada com certeza vai deixar que a água
percole e contamine a ferragem.
Para minimizar o que pode ser feito e utilizar um grout do tipo epoxi,
mas acredito que fique mais caro do que a argamassa polimérica.
Faça da forma que eu disse, três demãos cruzadas respeitando a
secagem.
Lembre-se de no futuro nunca concretar um bloco de fundação em duas
etapas, pois eles recebem muita carga, e tente evitar fazer o mesmo
com baldrames ou sapatas e se for inevitável procure deixar em 45° e
antes de retomar a concretagem apicoe o local, lave bem e jogue uma
nata de cimento de 1:0,5, para fazer a vedação.

Att

Nelson
> > > Eng Thiago Bailão, Bebedouro - SP- Ocultar texto das mensagens anteriores -
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -

Mário

unread,
Oct 17, 2009, 4:24:38 PM10/17/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
São João Del 17 de outubro de 2009.

Ao colega Thiago:

Passe uma demão de sikadur na face ja concretada do bloco, assim estará
eliminado o problema de junta fria.

Impermeabilize todos os blocos e vigas de fundação.
Acessore-se com empresa de impermeabilização...
Eu sempre pinto a ferragem com sika top 108. (ou similar).
Eng. Mário Marcos Gonçalves
Fone: (32) 33719934

vitor lethier

unread,
Oct 18, 2009, 7:55:42 PM10/18/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Levando em conta a idéia do nosso amigo eng.nelsonpereira, que
considero excelente, gostaria de ressaltar que o tempo da reação do
concreto é diferente do grout. O grout por sua vez produz superficies
muito lisas, o que pode ser perigoso.

Caso venha fazer a imenda do bloco com grout, atente para o tempo
entre a colocação do grout e o enchimento com concreto.
Devem ser colocados um logo em seguida do outro!

Vitor Lethier Leite.
Estudante de Eng.Civil UFF
Contécnica Engenharia.

Thiago Bailão

unread,
Oct 19, 2009, 10:16:12 AM10/19/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Obrigado pela atenção, vou verificar certinho o que podeserá ser
feito, e volto aqui para contar.

Abraços!

Sylvio

unread,
Oct 19, 2009, 10:12:46 AM10/19/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Caros colegas:
 
Fundamental será agregar, aos conselhos já formulados, um tratamento
imunizante - eficaz e duradouro, para toda a madeira envolvida.
 
Sem isto, essa obra resultará, tecnicamente, "capenga".
 
Saudações
 
Sylvio Nogueira
Arquiteto
 
-------Mensagem original-------

Vicente Menta Filho

unread,
Oct 21, 2009, 2:23:53 PM10/21/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Thiago,

Dando uma complementada nas excelentes sugestões dos colegas Mário e Nelson.
A impermeabilização é fundamental, deve ser feita em 3 demãos cruzadas,
porém dadas as condições de transição entre materiais distintos e que
consequentemente se movimentam e reagem á dilatação térmica, de formas
diferentes, a impermeabilização deverá ser o mais flexível possível.
As argamassas poliméricas são rígidas, ou na melhor das hipóteses, semi
rígidas, o que as torna impróprias para essa situação.
O ideal é a aplicação de membrana flexível de resina acrílica.
A maior construtora de Barretos, cidade vizinha à sua, muito atuante na
região de Campinas, usa somente esse tipo de impermeabilização em suas
obras.
Para efeito de orientação, estou anexando um procedimento passo a passo
desse sistema (válido também para lajes).
Fique a vontade para discutir suas dúvidas.

Abraços

Vicente Menta Filho
Hemisfério Produtos Técnicos Ltda.
São Paulo - SP
hemi...@uol.com.br
1144 passo a passo lajes.pdf