Gostaria de ajuda de voces. Sou engenheira civil e ajudo na administração do condominio onde moro. Tem um novo proprietário que esta fazendo uma reforma em seu apto. recem adquirido. Foi feito uma reforma na cozinha, e remanejado a instalação do aquecedor.Acontece que o novo local do fogao agora fica em uma parte da área da  sala. Até ai tudo bem. Acontece que querem jogar em um unico duto de ventilação o residuo de fumaça que vem do fogão(coifa) e o residuo de ar que vem do aquecedor. Eu nunca vi nada igual. O projeto é de uma arquiteta e disse q está aprovado. E ainda por cima esta saida (captando residuo do aquecedor e da cozinha) vai ser direcionado em local onde normalmente todos os moradores (na área de ventilação interna) seria o local de saida da coifa. Por favor gostaria de uma opinião de voces e se for o caso como deveria proceder junto aos setores de competência.obrigada. analucia motta

mauricio tonolli

unread,
Jan 30, 2014, 6:08:26 PM1/30/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Isso eu nunca vi, com certeza essa arquiteta não sabe o que está fazendo e não aprovou esse projeto em nenhum orgão responsável. Provavelmente ela só fez o projeto de interiores e mais nada.

Em 30/01/2014 20:55, "ana lucia motta" <anag...@gmail.com> escreveu:
Caros colegas,
Gostaria de ajuda de voces. Sou engenheira civil e ajudo na administração do condominio onde moro. Tem um novo proprietário que esta fazendo uma reforma em seu apto. recem adquirido. Foi feito uma reforma na cozinha, e remanejado a instalação do aquecedor.Acontece que o novo local do fogao agora fica em uma parte da área da  sala. Até ai tudo bem. Acontece que querem jogar em um unico duto de ventilação o residuo de fumaça que vem do fogão(coifa) e o residuo de ar que vem do aquecedor. Eu nunca vi nada igual. O projeto é de uma arquiteta e disse q está aprovado. E ainda por cima esta saida (captando residuo do aquecedor e da cozinha) vai ser direcionado em local onde normalmente todos os moradores (na área de ventilação interna) seria o local de saida da coifa. Por favor gostaria de uma opinião de voces e se for o caso como deveria proceder junto aos setores de competência.obrigada. analucia motta

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.

luiz carlos rodrigues pinho

unread,
Jan 30, 2014, 7:12:15 PM1/30/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezada Engenheira
Acho extremamente perigoso colocar em um mesmo duto os resíduos de
queima de gás do aquecedor e os provenientes da coifa do fogão. Os
bombeiros exigem a colocação de dispositivo chamado "Dumper" em coifas
de fogões de restaurantes, cuja finalidade é impedir retocesso de
chama. Se houver vazamento de gas no aquecedor ou mesmo queima
incompleta, poderá se consumar uma explosão. Em último caso, apele
para que a defesa civil faça uma vistoria para impedir a consumação do
fato, que põe em risco toda e edificação. A propósito, pergunte à
arquiteta se o projeto foi aprovado na Companhia fornecedora do gás
(verifique os carimbos do órgão onde ela obteve a aprovação) , junto
com a ART do projeto.
Eng Luiz Carlos R. Pinho
Eng Civil/Eng Segurança

Fabiano Alves Silva

unread,
Jan 30, 2014, 10:11:23 PM1/30/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Ana é estranho (o procedimento adotado para a exaustão dos gases resultante das queimas) o que você esta descrevendo, se você tiver mais detalhes (fotos e/ou croqui) acredito que posso de ajudar, no entanto segue anexo capitulo 7 do RIP da COMGAS (Companhia de Gás de São Paulo) que orienta sobre esta questão.

O RIP completo pode ser baixado no site da COMGAS.

No demais procure dar uma olhada na Norma NBR 13103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial que é a Norma Brasileira que trata  deste assunto.

Abs.

Fabiano Alves.
Eng.de Gás Natural
RIP- Regulamento de Instalações Prediais (manual) - Cap 7 Instalação de aparelhos a gás.pdf

Eng Marcelo Freitas

unread,
Jan 31, 2014, 8:25:51 AM1/31/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezada Ana Lucia,

Aqui em Santa Catarina é obrigatória a aprovação do Projeto Preventivo Contra Incêndio em todo e qualquer caso de reforma que interfira nos sistemas já executados.
Mesmo que em seu Estado não seja obrigatório, gás é coisa séria.
Exija a apresentação da ART e documentos de aprovação do projeto, além de cópia do projeto.
Em caso de sinistro, o seguro vai pedir tudo isso.

Muito bom o material enviado pelo Eng Fabiano, sugiro a leitura.
Faço muitos projetos preventivos e a parte de ventilação é que menos entra na cabeça de clientes e outros engenheiros.


Abraços,

Eng Marcelo Freitas
Pillar Projetos e Construções Ltda.
www.pillar.com.br
(48) 3025-4050


2014-01-31 Fabiano Alves Silva <ssm.f...@gmail.com>:

ana lucia motta

unread,
Jan 31, 2014, 10:54:33 AM1/31/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Caros colegas agradeco muito mesmo a ajuda de vc. Estou muita grata pela orientação de voces, e espero resolver na paz. Darei um retorno a voces. analucia


Em 30 de janeiro de 2014 21:08, mauricio tonolli <mbto...@gmail.com> escreveu:

Bel Chuva

unread,
Feb 2, 2014, 6:31:55 AM2/2/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Bom dia Ana

Peça a aprovação do projeto no órgão da Prefeitura. No Rio é o GEM.
Este projeto foge ss normss

Att

Em 30/01/2014 20:55, "ana lucia motta" <anag...@gmail.com> escreveu:
Caros colegas,
Gostaria de ajuda de voces. Sou engenheira civil e ajudo na administração do condominio onde moro. Tem um novo proprietário que esta fazendo uma reforma em seu apto. recem adquirido. Foi feito uma reforma na cozinha, e remanejado a instalação do aquecedor.Acontece que o novo local do fogao agora fica em uma parte da área da  sala. Até ai tudo bem. Acontece que querem jogar em um unico duto de ventilação o residuo de fumaça que vem do fogão(coifa) e o residuo de ar que vem do aquecedor. Eu nunca vi nada igual. O projeto é de uma arquiteta e disse q está aprovado. E ainda por cima esta saida (captando residuo do aquecedor e da cozinha) vai ser direcionado em local onde normalmente todos os moradores (na área de ventilação interna) seria o local de saida da coifa. Por favor gostaria de uma opinião de voces e se for o caso como deveria proceder junto aos setores de competência.obrigada. analucia motta

--

ana lucia motta

unread,
Feb 2, 2014, 12:24:41 PM2/2/14
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Valeu Bel.  Entrei no site e verifiquei e vc tem razão, vou pedir esta aprovaçao assim ficamos mais tranquilos. Agora vamos ver qual vai ser a posição da arquiteta em relaçao a nossa solicitação. Pra mim este profissional não tem nada aprovado. Vamos ligar para a arquiteta e solicitar os documentos para o condominio se resguardar. obrigada. analucia